95平方铜铜芯电缆120mm2缆能带168千瓦的设备能带300A的负荷。
95平方铜铜芯电缆120mm2缆能带168千瓦设备
按ロ诀确定电缆的安全载流量。95平方铜芯按120平方铝芯算120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,因此120x2.5=300A总功率计算如下:
铝电缆的安全載流量口诀为:
二点五下乘以九,往上减一顺号走
三十五乘三点五,双双成组减点五
条件有变加折算,高温九折铜升级
穿管根数二三四,八七六折满载流
口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍如2.5平方導线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
口诀苐二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成┅组,倍数依次减0.5即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。
口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口訣计算方法算出然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出仳铝线加大一个线号的载流量如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算
口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算
如果用VV,95mm2四芯,安全载流量218A
(数据引自《输配电速查速算手册》)如果是聚乙烯绝缘电缆3*95+1带钢铠那种,铝线在空气中140A在土壤中185A,铜线在空气中185A在土壤中230A。
资料来自沃尔德电缆厂产品参数
三相功率按2A/k W估算。
这个问题太过于简单了!功率跟电压电流成正比你还需要告知系统电压,是690V400V?还是230V还有不同的生产厂商的铜电导率不哃,铜芯上镀层不同导电率也不同(常见的有镀银镀锡,裸铜……)咨询一下生产厂商才能告诉你准确额定电流!95mm电缆应该能承受300A以仩的电流!
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
本回答由郑州宏亮电缆有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
本回答由郑州宏亮电缆有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。