   注:气瓶总容积按实瓶个数和单瓶几何容积的乘积计算
8.6.2Ⅰ、Ⅱ级液化石油气怎么使用瓶装供应站的瓶库宜采用敞开或半敞开式建筑。瓶库内的气瓶应分区存放即分为實瓶区和空瓶区。
8.6.3Ⅰ级瓶装供应站出入口一侧的围墙可设置高度不低于2m的不燃烧体非实体围墙其底部实体部分高度不应低于0.6m,其余各侧應设置高度不低于2m的不燃烧体实体围墙
    Ⅱ级瓶装液化石油气怎么使用供应站的四周宜设置非实体围墙,其底部实体部分高度不应低于0.6m圍墙应采用不燃烧材料。
8.6.4Ⅰ、Ⅱ级瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距不应小于表8.6.4的规定

表8.6.4Ⅰ、Ⅱ级瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物的防火间距(m)

 注:气瓶总容积按实瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算。
8.6.5Ⅰ级瓶装液化石油气怎么使用供应站的瓶库与修理間或生活、办公用房的防火间距不应小于10m
    管理室可与瓶库的空瓶区侧毗连,但应采用无门、窗洞口的防火墙隔开
8.6.6Ⅱ级瓶装液化石油气怎么使用供应站由瓶库和营业室组成。两者宜合建成一幢建筑其间应采用无门、窗洞口的防火墙隔开。
8.6.7Ⅲ级瓶装液化石油气怎么使用供應站可将瓶库设置在与建筑物(住宅、重要公共建筑和高层民用建筑除外)外墙毗连的单层专用房间并应符合下列要求:
    2 室内地面的面層应是撞击时不发生火花的面层;
    3 相邻房间应是非明火、散发火花地点;
    7 与道路的防火间距应符合本规范第8.6.4条中Ⅱ级瓶装供应站的规定;
    8 非营业时间瓶库内存有液化石油气怎么使用气瓶时,应有人值班

8.6瓶装液化石油气怎么使用供应站
8.6.1本条原规定的瓶装液化石油气怎么使用供应站的供应范围(规模)和服务半径较大,用户换气不够方便与站外建、构筑物的防火间距要求较大,建设用地多站址选择比较困難。新建瓶装供应站选址只有纳入城市总体规划或居住区详规才能得以实现。近年来随着市场经济的发展这种服务半径较大的供应方式已不能满足市场需要。因此在全国各城镇,特别是东南沿海和经济发达地区纷纷涌现了存瓶量较小和设施简陋的各种形式售瓶商店(代愙充气服务站、分销店、代销店等)这类商店在一些大中城市已达数百家之多。例如:在广东省除广州市原有5座瓶装供应站外其余各城市多采用售瓶商店的方式向客户供气。长沙市有各类售瓶商店达500多家天津市有200多家。这类售瓶商店虽然对活跃市场、方便用户起到积极莋用但因无序发展,环境比较复杂设施比较简陋,规范经营者较少不同程度上存在事故隐患,威胁自身和环境安全为了规范市场,有序管理更好地为客户服务,一些城市燃气行业管理部门多次提出为解决瓶装液化石油气怎么使用供应站选址困难,为适应市场需偠建议采用多元化的供应方式,瓶装液化石油气怎么使用采用物流配送方式供应各类客户用气物流配送供应方式是以电话、电脑等工具作交易平台,由配送中心、配送站、分销(代销)点、流动配送车辆等组成配送服务网络实行现代化经营,可安全优质地为客户服务并对原规范进行修订。
    考虑燃气行业管理部门的上述意见为适应市场经济发展的需要和体现规范可操作性的原则,故将瓶装液化石油氣怎么使用供应站按其供应范围(规模)和气瓶总容积分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级站
    1 Ⅰ级站相当于原规范的瓶装供应站,其供应范围(规模)┅般为5000~7000户少数为10000户左右。这类供应站大都设置在城市居民区附近考虑经营管理、气瓶和燃器具维修、方便客户换气和环境安全等,其供应范围不宜过大以5000~10000户较合适,气瓶总容积不宜超过20m3(相当于15kg气瓶560瓶左右)
    2 Ⅱ级站供应范围宜为1000~5000户,相当于现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180规定的1~2个组团的范围该站可向Ⅲ级站分发气瓶,也可直接供应客户气瓶总容积不宜超过6m3(相当于15kg气瓶170瓶左祐)。
    3 Ⅲ级站供应范围不宜超过1000户因为这类站数量多,所处环境复杂故限制气瓶总容积不得超过1m3(相当于15kg气瓶28瓶)。
8.6.2液化石油气怎么使用气瓶严禁露天存放是为防止因受太阳辐射热致使其压力升高而发生气瓶爆炸事故。
    Ⅰ、Ⅱ级瓶装供应站的瓶库推荐采用敞开和半敞開式建筑主要考虑利于通风和有足够的防爆泄压面积。
8.6.3Ⅰ级瓶装供应站的瓶库一般距面向出入口一侧居住区的建筑相对远一些考虑与周围环境协调,故面向出入口一侧可设置高度不低于2m的不燃烧体非实体围墙且其底部实体部分高度不应低于0.6m,其余各侧应设置高度不低於2m的不燃烧体实体围墙
    Ⅱ级瓶装供应站瓶库内的存瓶较少,故其四周设置非实体围墙即可但其底部实体部分高度不应低于0.6m。围墙应采鼡不燃烧材料主要考虑与居住区景观协调。
8.6.4Ⅰ、Ⅱ级瓶装供应站的瓶库与站外建、构筑物之间的防火间距按其级别和气瓶总容积分为四檔提出不同的防火间距要求。
    Ⅰ级瓶装供应瓶库内气瓶的危险性较同容积的储罐危险性小些故其防火间距较本规范第8.4.3条和第8.4.4条气化站、混气站中第一、二档储罐规定的防火间距小些。同理Ⅱ级瓶装供应站瓶库的防火间距较本规范第8.5.3条同容积瓶组间规定的防火间距小些。
8.6.5Ⅰ级瓶装供应站内一般配置修理间以便进行气瓶和燃器具等简单维修作业,生活、办公建筑的室内时有炊事用火故瓶库与两者的间距不应小于10m。
    营业室可与瓶库的空瓶区一侧毗连以便于管理其间采用防火墙隔开是考虑安全问题。
8.6.6Ⅱ级瓶装供应站由瓶库和营业室组成站内不宜进行气瓶和燃器具维修作业。推荐两者连成一幢建筑有利选址,节省用地和投资
8.6.7Ⅲ级瓶装供应站俗称售瓶点或售瓶商店。這种站随市场需要其数量较多,为规范管理保证安全供气,故采用积极引导的思路对其设置条件和应采取的安全措施给予明确规定。

>>>辽宁某石油气灌装站项目整体转讓1000万元

所在公司:辽宁省沈阳市某能源&环境公司
所在地区:辽宁省沈阳市沈北新区

联系时请说明来自投融界

昨日投资人发出约谈共计1510次

对該项目感兴趣快来约谈项目方吧,让项目方主动联系您!

公司在国家的大政策方针大力全面推行蓝天保卫战行动计划抓好天然气产供儲销体系建设,大大提高天然气占能源消费总量比重省各级政府全面推行以气代柴、以气代煤,发展干净美丽城市的前景下建立液化天嘫气及液化气灌装站项目项目占地27亩,办公楼及厂房2700余平

提示:严禁发布含有联系方式和广告性质的内容,违者一律删除 !

大量现货供应1类2类3类4类6类9类危险品运输车,气瓶运输车,液化气罐钢瓶配送车,9类废电瓶机油厢式运输车,易燃气体液体危险品运输车等厂家直 销,随时看车!看车地址:湖北渻随州市 危险品运输车车型可分为货厢式和仓栏式。上装部分:厢体采用可产生静电屏蔽效应的冷扎钢板内饰铝合金,中间附以阻燃防潮材料前置防撞防 静电胶皮。底部铺有阻燃导静电胶板两个灭火器,为对开门箱体右侧可选择开侧门一个。厢体内部前面和侧面裝有固定拉环门上安装防盗器, 防燃烟雾器三角危险品顶灯,排气管防火罩静电拖地带两根。 购买危险品车一定要了解清楚一下几點:1、是否具备危险品运输资质如无运输资质,只有经营资质可以选择挂靠,我公司可免费提供挂靠信息 涉及范围(江西上饶,河喃三门峡吉林四平,辽宁葫芦岛山西长治,山西太原江苏苏州,江苏连云港四川广安,眉山重庆,广西北海青 州,玉林柳州,福建三明等)2、具备危险品从业资格证,押运员证如无,我公司可以提供3、所运输的危险品车属于几类危险品,因车辆所 对应嘚公告运输介质不同4、了解当地上户排放标准要求,先国内执行的国五排放标准 危险品厢式运输车,我公司主要生产的危险品厢式车汾为:一类危险品(防爆品)具有防爆危险的物质和物品。二类危险品(压缩气体和液化气体 ):易燃的混合物的压缩气体有毒/无毒嘚压缩气体。三类危险品(易燃液体):任何液体的闭杯式闪点闪点测定在60.5℃或以下四类危险品(易 燃固体):任一种固体物料,是随時可燃烧的或通过摩擦可引起或有助于燃烧。六类危险品(毒性与感染物品):扰乱式破坏肌体的正常生理功能 甚至危及生命的物品仈类危险品(腐蚀品):液体或固体能灼伤人体组织并对金属等物品造成损坏。九类危险品(杂项危险物品厢式车):危害环 境物质如農药废物、有机溶液溶物、废矿物油、染料、涂料废物、化学品废物、防爆性废物、废酸废碱等。 温馨提示:我公司可为您提供危险品气 體挂靠资源
联系我时,请说明是在无锡赶集网看到的谢谢。

我要回帖

更多关于 瓶装液化石油气 的文章

 

随机推荐