如果您需要再买一个这样的变频器出OCP的话,请登陆美的的官方网站就可以购买
你对这个回答的评价是
是不是电机绕组绝缘漆老化接外殼了啊你把电机线拆掉在开变频器出OCP还报警吧!如果报那就是变频器出OCP内部电路坏了,如果不报了就是电机有问题,将变频器出OCP换到其他好的电机上试试用摇表测电机绕组绝缘阻值。
拆了电机线光试变频器出OCP他也报输出负载短路,请问是变频器出OCP那个部位出问题了
,这个就不好讲了有好多原因呢最好找个专业修变频器出OCP让人家帮你查查修一下。
你对这个回答的评价是
拆了电机线,光试变频器絀OCP他也报输出负载短路请问是变频器出OCP那个部位出问题了?
用万用表量一下输出相间
你对这个回答的评价是
说明书的处理方法能发过來看一下好吗
我感觉应该是变频器出OCP内部元件坏了,换一个新的不就知道了嘛
你对这个回答的评价是
今天我也遇到这個问题了,变频器出OCP显ocp负载短路换了个变频器出OCP正常工作了。日业变频器出OCP显示ocp负载短路故障码不接负载怎么还显示什么原因,变频器出OCP内部坏了吗
你对这个回答的评价是?
哪位修过日业变频SY3200 250KW,单板测试时怎麼屏蔽E OCP故障求指点!模块驱动板上面接到输出的那跟白线时检测的吗?
没有人修过吗我先顶一下,有知道的请江湖救急谢谢!
问题巳解决,把模块板上的一根检测线和模块的正极短接再运行就可以了,望用到的同仁借鉴少走弯路!
[此贴子已经被作者于 17:27:48编辑过]
你对这个回答的评价是
如果您需要再买一个这样的变频器出OCP的话,请登陆美的的官方网站就可以购买
你对这个回答的评价是