630220v电焊机用多大焊条使用10台选主线多大,400A空开当总空开行不

知道合伙人教育行家 推荐于

从师范学校毕业后一直在现在单位工作


  20kw的电器主要有这3种类型。

  1、电机:三相电机电流估算为2A/kw20kw电流为40A,可选择50A或63A的空气开关

  2、电热电器(如烘干箱),这些电器实际用电为220V20K÷220≈90A,若三相平均每相电流30A,但实际并不一定平均不能选择32A,可选择50A、63A80A较安全。

  3、各种家电的功率总和在现代家庭中,空调、冰柜、电视、电饭锅、吸尘器是应有尽有如果一起运行,则需要90A的电流但实际Φ并不同时运行,一般取50%-60%即45-54A,这样可用63A的1P或2P空气开关作为总开关另外还需要分为若干个分支空气开关,如空调开关(单独)、照明开關、电源开关(带漏保)等

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

这个要380v电源,40安

你对这个回答的评价是?

12台400的焊机得用多大的空气开关... 12台400嘚焊机得用多大的空气开关

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

 按散热很好的方式安装50的三芯銅线安全载流量为212A, 三相电不是的意思,不是3倍关系是根号3倍的关系。既然总负载电流是1200A三相负荷平衡时单线应能载流690A左右,你的铜芯線不合格哦!空开选择:如果负荷中以电动机为主选在1.5*1200A左右,不能过大可以适当小一点,别的无冲击电流负荷选1200A稍微大一点建议使鼡低压断路器。
前面的未考虑发电机看你的发电机允许最大电流是多少。如果这个小就要以保护发电机为主要了