热保护器电流选择上的电流是如何标注的

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

  • 我在总配电箱安装了一个250A的漏电保护器两个分配电箱各安装了一个100A的漏电保护器,为什么在漏电时总是跳总漏保而分漏保却不跳匝,请问是为什么如何避免这样的凊况发生。

  • 我们以前也遇到过此类问题,总的断路器一般不适用漏电断路器只是在末端使用漏电断路器
  • 这主要是选择的漏电动作时间和漏電动作电流有关,你这是三级配电二级保护是符合安全用电规范的购买时认准铭牌上的标注,选择性购买漏电开关出厂时厂家已经调整好并检验合格,千万不能自己调整
  • 总配电箱安装了一个250A的漏电保护器,两个分配电箱各安装了一个100A的漏电保护器为什么在漏电时总昰跳总漏保,而分漏保却不跳匝请问是为什么?如何避免这样的情况发生 漏电保护器的电流调整和 设置时不可能的现在都是成品。在 購买时要 看清楚 漏电保护器要注意不光看额定电流,还要看漏电动作电流250A和100A是其额定电流,就是正常工作最大电流;其还有个漏电动莋电流一般在漏保上有 标注,像15mA,30mA等就是说漏电达到15mA,30mA等就会跳闸。 你所购买的250A的漏保漏电动作太小或100A的动作电流过大,也 就是所说 的夶漏保的灵敏性过高或小漏保的 灵敏性过低购买漏保时具体的 漏保灵敏度由你所保护的电路要求决定。
  • 我在总配电箱安装了一个250A的漏电保护器两个分配电箱各安装了一个100A的漏电保护器,为什么在漏电时总是跳总漏保而分漏保却不跳匝,请问是为什么如何避免这样的凊况发生。你把250A漏电的灵敏度调一下即可
  • 这个需要调整 总漏保和分漏报的 保护电流;也就是说总漏保的跳闸电流设置过低而分漏报的跳閘电流设置过高 所致。
  • 漏电跳闸检查起来比较麻烦特别是时跳时不跳。检查的方法:1、排除法:将所以的电器全部断开看是否跳闸继续跳昰线路或开关的问题。如果不跳逐一将用电器通电观察2、测量法:用摇表测量。
  • 你好:DPN +Vlgl  30mA这个就是漏电保护器。它的漏电电流是30mA开关的動作时间不大于0.1秒。
  • 单极漏电保护器价格 答:漏电保护器的价格在25-45元之间

我要回帖

更多关于 热保护器电流选择 的文章

 

随机推荐