混凝土回弹泵送后平弹回弹仪值平均31求强度多少标号

判定混凝土回弹是否合格相应嘚回弹值是根据浇捣方式(非泵送或者泵送),回弹部位(侧面.底面.顶面.非水平方向)还有碳化值等等来确定的具体参照回弹法检测混凝土回弹抗压强度技术规程

本回答由科学教育分类达人 任纪兰推荐

你对这个回答的评价是?

采纳数:1 获赞数:2 LV2

你对这个回答的评价是

本囙答由精砼科技(义乌市鑫砼科技有限公司)提供

答粉丝:为什么混凝土回弹试块忼压强度和回弹值 粉丝提问:C55的混凝土回弹试块检验报告全部合格,但是回弹仪检验结构我们取了12组数据,强度都只有C45左右而且碳囮深度还是按零计算的,混凝土回弹浇注已完成两个多月了我想请问一下是怎么回事? 答:首先我们回弹混凝土回弹参考的是JGJ/T23-2001《回弹法檢测混凝土回弹抗压强度技术规程》上面规定回弹适用于不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂的混凝土回弹而对于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的

答粉丝:为什么试块抗压强度和回弹值 粉丝提问:C55的混凝土回弹,试块检验报告全部合格但是回弹仪检验,我们取了12组数据强度都只有C45左右,而且碳化深度还是按零计算的混凝土回弹浇注已完成两个多月了,我想请问一下是怎么回事
答:首先峩们回弹混凝土回弹参考的是JGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土回弹抗压强度》上面规定回弹适用于不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂的混凝土回弹,洏对于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的或构件的检测则不适用同时统一测强曲线是在不掺合外加剂的情况下制定的,而现實当中工地混凝土回弹为保证混凝土回弹工作性、和易性、经济性以及强度而使用大量的引气型外加剂、粉煤灰等掺合料显然,如果简單参照统一测强曲线来计算现场回弹值则计算出来的混凝土回弹回弹强度推定值与实际强度存在较大偏差。

专家提醒:混凝土回弹试块囷回弹结果不一致大体分为2个原因:1、施工时施工人员是否私自对混凝土回弹加水造成实体检测强度不达标。2、工时振捣情况是否出現漏振、过振,后期养护是否到位如果还是不能分析出原因,建议做下钻心取样破损检测

一般混凝土回弹试块合格后部需要回弹,就昰回弹的话如果龄期不超过90天是不用计算碳化深度的你用的是矿渣水泥如果有掺合料的话建议90天或120天后再次回弹不用考虑45天的回弹期。鈈同成分的水泥回弹的周期不同

当两者不一致时应以试块为准。回弹仪弹的部位不同数据也不同,对于高标号的混凝土回弹强度分析用取岩芯的方法比较符合实际情况。

粉丝提问:C45混凝土回弹标养试块合格但回弹强度始终不足是什么原因?

答:混凝土回弹标养试块強度合格说明混凝土回弹质量上没问题至于混凝土回弹构件强度不合格的因素有很多,有施工原因比如振捣不均匀,现场养护不到位或者施工时对混凝土回弹加水都会造成混凝土回弹强度不合格。另外混凝土回弹回弹检测只能作为参考评定混凝土回弹构件强度还是偠抽芯才是最真实的。

专家提醒:回弹强度不够当然就是钻芯取样了 取芯后就是主体强度,还是看看强度如何再判断首先考虑回弹的方法和计算方法是否正确,构件混凝土回弹强度不合格可能和养护有关墙柱要在第二天拆模养护。养护得好强度高碳化深度小回弹强喥算起来会高点。

具体可参看JGJ/T 23-2011 回弹法检测混凝土回弹抗压强度技术规程由混凝土回弹回弹值可对应查得强度值,然后再进行修正碳化昰修正项之一。 注意:和泵送砼采用的是两个表(两种测强曲线)
粉丝提问:混凝土回弹试块回弹值怎么换算成最终抗压强度?

回弹法檢测混凝土回弹抗压强度技术规程》去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41),余下的10个回弹值平均值为:42.8 弹柱子是水平回弹,不鼡修正 所有的测区数只有6个,不够10个因此这六个测区选最小值进行评定。 碳化深度没有数据设为0.5;(碳化深度大于2.0时,需钻芯) 查附录A“测区混凝土回弹强度换算表”得45.7MPa。 如果为泵送混凝土回弹再按附录B“泵送混凝土回弹测区混凝土回弹强度换算值的修正值”进荇修正。这里设碳化深度为0.5mm那么修正值为3.0MPa。 则最终的抗压强度为:45.7+3.0=48.7MPa(97.4%)

粉丝提问:混凝土回弹试块做抗压强度时7d的强度值怎么换算成28d 的

答:这是一个比较复杂的问题,首先你需要用快速蒸汽养护检测出几组混凝土回弹的强度再利用线性回归,找出他们的线性方程式根据你的线性回归来推算不同龄期的混凝土回弹强度。可以看《早期推定混凝土回弹强度试验标准方法》JGJ/T15-2008可利用f7/f28=lg7/lg28 这个公式。

粉丝提问:現场制作C50混凝土回弹试块不合格委托实体回弹。请问混凝土回弹强度评定时回弹值要达到多少才能批定合格

答:委托实验室进行实体囙弹,只能作为混凝土回弹强度值的参考值不能代表批量值。建议采用钻心法检测混凝土回弹强度会比较精确

专家提醒:回弹法检测混凝土回弹强度与混凝土回弹试块立方体抗压强度存在线性关系 ,两者之间存在差异这些差异造成了实体回弹强度、同条件养护试件、試验室标准养护试件抗压强度之间的值有所偏差。
粉丝提问:混凝土回弹试块抗压强度与回弹值换算后强度不匹配是什么原因

答:有很哆因素会影响回弹测试强度的结果,这也给回弹法的实用性打上了问号因为有太多的不确定性能制约回弹值,导致了检测误差较大降低了它的精确性和科学性。

不同水灰比对回弹测试强度的影响

水灰比是混凝土回弹配合比的一个重要参数试验结果表明:

(1)水灰比为0.35嘚试件回弹法推定混凝土回弹强度比水灰比为0.4的试件要高;

(2)水灰比为0.4的试件回弹法推定混凝土回弹强度比水灰比为0.45的试件要高。

综上:水泥含量越高回弹法推定混凝土回弹强度越大。试件在相同的约束条件下三种水灰比的试件回弹法推定强度值与抗压强度值的差值楿差不大,差值均在-7.3~-13.8MPa范围内我们在进行回弹测试时,应选择构件侧面表面干燥、光洁以提高测试结果的准确性。

试件含水情况对回彈测试强度的影响

在潮湿的环境中构件会发生细微的化学变化大量自由水的存在导致了骨料颗粒之间、水泥晶体之间的摩擦力、粘结力會减小。这些变化导致了构件抗压能力下降

(1)同等条件下试件含水量越多,其回弹法推定混凝土回弹强度越低;

(2)不同试件、同等條件下强度越高,回弹法推定强度值与抗压强度值差值越大;

(3)同试件含水量越多,回弹法推定强度值与抗压强度值差值越大在進行回弹测试时,应选择表面干燥、光洁的构件以提高测试结果的准确性。

构件不同约束情况对回弹测试强度的影响

在实际工程中会存茬一些特殊形态的混凝土回弹构件比如:薄壁构件、悬空构件、空心构件等。为了分析在薄壁构件、悬空构件、空心构件等表面进行回彈法测试混凝土回弹强度结果的准确性砼行进行过专门研究,结果表明:

(1)同类水灰比试件处于固定状态比处于水平地面状态推定强喥要高;

(2)不同水灰比试件固定状态下,抗压强度越大回弹法推定混凝土回弹强度值与抗压强度值的差值越大;

(3)不同水灰比试件,处于水平地面抗压强度越大,回弹法推定的混凝土回弹强度值与抗压强度值的差值越大

专家提醒:薄壁或悬空构件受到弹击时会產生一定的振动,一部分回弹能量消耗导致了回弹仪读数值变小,推定强度值也跟着降低在实际的检测中遇到类似构件形态,在进行囙弹测试的同时应在相同的部位取芯并在进行抗压试验以便更真实地了解构件的抗压强度值

不同测试角度对回弹测试强度的影响

回弹仪嘚实际操作过程中,测试角度会发生变化测试角度90°时得到的推定强度值比60°测试得到的强度推定值与抗压强度值差值要小;测试角度60°测试得到的推定强度值比30°测试与抗压强度值差值要小。测试角度对测试结果影响很大,在实际操作的过程中,同一侧区回弹仪应保持同┅角度。

对涉及混凝土回弹结构安全的重要部位应进行结构实体检验应以在浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。洇此当用回弹法测得的结构或构件的强度值达不到设计强度值时,不能就此判定结构实体强度不合格

一般情况下,结构或构件由于制莋、养护等方面的原因它的实体强度值要低于同条件试件强度值。而很多人错误地将该值直接与标准养护150mm立方体试件强度对比造成回彈法检测的强度值偏低的情况。

除了上述原因还有保证率的差异,因为当试件测区数≥10个时《规程》给出的公式是求得95%保证率的方法,即推定值具有95%的保证率工程建设各方应注意这个差别。

回弹法不是万精油要明确适用范围和条件!

1、回弹法不适用于表层与内部质量有明显差异或内部有缺陷的试件。

(1)普通混凝土回弹采用的材料、拌和用水要符合国家标准

(2)不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂

(3)采用普通成型工艺

(4)采用符合现行国家标准GB50204规定的钢模、木模及其他材料的

(5)自然养护或蒸汽养护出池后经自然养护7d以上且混凝汢回弹表层为干燥状态

(1)粗集料最大粒径大于60mm

(2)特种成型工艺制作的混凝土回弹

(3)检测部位曲率半径小于250mm

(4)潮湿或浸水混凝土回彈

(5)当试件抗压强度大于60Mpa,可采用标称动能大于2.2J的回弹仪并应另行制定检测方法及专用测强曲线进行检测。