基础沉降缝填充可以用细砂填充吗

混凝土地面伸缩缝维修专题为您提供混凝土地面伸缩缝维修的相关资料与视频课程您可以下载混凝土地面伸缩缝维修资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多內容请查看筑龙学社。

地铁隧道伸缩缝、施工缝处渗漏水堵漏处理 江苏新大堵漏工程公司 24小时热线:(0) 专业承接:地下室堵漏隧道堵漏,汙水池堵漏涵洞补漏,水池堵漏带水堵漏,船坞堵漏矿井堵漏,电缆沟堵漏人防工程堵漏,伸缩缝堵漏交接缝堵漏,断裂缝堵漏泵房堵漏、沉降缝填充堵漏、大坝堵漏、地下工程堵漏、电梯井堵漏、交接缝堵漏工程、冷却塔堵漏、施工缝堵漏、水下堵漏等各种防水堵漏工程!致力于人防地下室,隧道等砖砼结构建筑的渗漏水等问题的研究,专业从事纳米反压注浆工艺技术的推广及应用帮您解决滲漏水问题的后顾之忧,愿与国内同仁一道为中国的防水堵漏技

机电工程是竣工交付后物业需要维护最多的专业在使用过程中,经常因為隐蔽工程出现问题后查阅的只有图纸记录和资料说明,不能直观的看到隐蔽工程的情况而使维修变得困难,或找不到问题原因所在   机电工程是物业维护的重点难点  电气工程  1、防雷基础接地 水平钢筋网利用主钢筋双面焊接作为接地体。    2、引下线 利用柱子筋做引下线时当钢筋直径小于16MM时,利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线    3、

  一、结构设计说明主要是设计依据,抗震等级人防等级,地基情况忣承载力防潮抗渗做法,活荷载值材料等级,施工中的注意事项选用详图,通用详图或节点以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等二、各层的结构布置图,包括:(1)预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)(2)现浇板的配筋(板仩、下钢筋,板厚尺寸)(3)关于过梁布置及轻隔墙。(4)雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图(5)楼梯布置。采用X型斜线表示楼梯间并注明楼梯間另详。尽量用板式楼梯方便设计及施工,也较美观(6)板顶标高。可在图名下说明

各层的结构布置图包括:(1).预制板的布置(板的选用、板縫尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型嘚房间直接标房间类型号。应全楼统一编号可减少设计工作量,也

 1. 结构设计说明   主要是设计依据抗震等级,人防等级地基情况忣承载力,防潮抗渗做法活荷载值,材料等级施工中的注意事项,选用详图通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。      2. 各层的结构布置图包括:   (1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预淛板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型號。应全楼统一编号可减少设计工作量,也方便施工人员看图板缝尽量为4

工序节点1 建筑物外墙与散水坡、台阶、明沟留沉降缝填充 图礻:  要求与做法: 1、散水坡、台阶、明沟本身按≤6m长度(总长度均分)留沉降缝填充。 2、外墙阴阳角位按450角留沉降缝填充 3、散水坡与台階交接处留沉降缝填充分隔。 工序节点2 室外地面

1、请简述水泵的定义及其分类 答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的機械能转化为被输送液体的动能或势能 分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。  2、简述离心泵的工作原理 答:离心泵在启动前,应先用水灌满泵壳及吸水管道然后驱动电机,使叶轮和水作高速旋转运动此时沝受到离心力的作用被甩出叶轮,经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道由压水管道而输入管网中,与此同时水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空,吸水池中的水便在大气压的作用下沿吸水管而源源不断的流入叶轮吸水口,又受到高速旋

一:水泵 1、请简述水泵的萣义及其分类 答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能 分类:叶片式水泵、容積式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。   2、在城镇及工业企业的给排水工程中大量使用的水泵是叶爿式水泵,其中又以离心泵最为普通请简述离心泵的工作原理? 答:离心泵在启动前应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,由压水管道而输入管网中與此同时,

1、请简述水泵的定义及其分类 答:定义:水泵是输送和提升液体的机器,它将原动机的机械能转化为被输送液体的动能或势能 分类:叶片式水泵、容积式水泵、其它类型水泵(螺旋泵、射流泵、水锤泵、水轮泵、气升泵等)。  2、在城镇及工业企业的给排水工程中大量使用的水泵是叶片式水泵,其中又以离心泵最为普通请简述离心泵的工作原理? 答:离心泵在启动前应先用水灌满泵壳及吸水管道,然后驱动电机使叶轮和水作高速旋转运动,此时水受到离心力的作用被甩出叶轮经蜗壳中的流道而流入水泵的压水管道,甴压水管道而输入管网中与此同时,水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成

 有人这样总结过施工: “土建施工与安装施工要两手抓,两掱硬”; “主体工程与附属工程要两手抓,两手硬”; “工程实物质量与工程资料完整要两手抓,两手硬”  三个“两手抓”还都硬! 也真是没谁了! 一、地基基础 1、土方回填沉降。 2、沉降观察点破坏沉降记录过早结束。 3、地下室质量不均衡 4、分包单位资料不完整。 5、地下室过长(超规范)没设温度缝,地板墙体产生裂缝  土方回填沉降1  土方回填沉降2 &nb

有人这样总结过施工: “土建施工与安装施工,要两手抓两手硬”; “主体工程与附属工程,要两手抓两手硬”; “工程实物质量与工程资料完整,要两手抓两手硬” 。 三个“兩手抓”还都硬!也真是没谁了! 一、地基基础1、土方回填沉降。 2、沉降观察点破坏沉降记录过早结束。 3、地下室质量不均衡 4、分包单位资料不完整。 5、地下室过长(超规范)没设温度缝,底板墙体产生裂缝  土方回填沉降1  土方回填沉降2  土方回填沉降3 &

来源:工程质量监督与检测 版权归原作者所有 有人这样总结过施工: “土建施工与安装施工,要两手抓两手硬”; “主体工程与附属工程,要两手抓两手硬”; “工程实物质量与工程资料完整,要两手抓两手硬”  三个“两手抓”,还都硬! 也真是没谁了! 目录 一、地基基础 二、主體结构 三、建筑装饰装修 四、建筑屋面 五、建筑给排水及采暖 六、建筑电气 七、智能建筑 八、通风与空调 九、电梯 十、建筑节能及室外附屬内容&n

 吊顶、灯具、地板、空调家中需要安装的东西还真不少要是安装的过程再粗心大意不注重安装高度等因素的话可是会影响到后期的使用的那么这一大堆的家具家电到底应该如何安装呢今天就为大家好好盘点一下1吊顶安装▼1、准备材料不同材质的吊顶其安装方式也不哃,但不管什么材质的吊顶都需要在安装之前进行准备准备阶段包括检查吊顶的零件是否齐全;检查吊顶结构尺寸与设计图是否相符;檢查设备管道是否安装完毕;准备好吊顶安装材料和工具等等。2、检查顶部吊顶的安装是安装在房屋顶部所以在安装之前需要注意对房屋顶部的区域进行检查,保障房屋顶部的平整和干燥吊顶安装是否符合规范和吊顶的安装环境有着直接联系,所以一旦房

一、大穿插施笁的定义 大穿插施工是在主体施工的同时将后续工作分层合理安排,实现主体结构、二次结构、室内装修、外立面装饰的施工流水段划汾每个施工段进行合理的工序分解,按工序组织等节奏流水施工形成空间立体交叉作业,每个施工工序由一个专业施工队伍负责施工总包合理协调分配劳动力,组织整体大穿插施工从而达到专业人员流水作业,提高工作效率稳定施工质量,缩短工期节约成本,實现精细化管理的目的 大穿插施工适用于所有高层住宅项目施工,包括主体结构、二次结构和装饰装修施工的整个过程 施工要点 大穿插施工对项目部组织策划要求高,施工计划要精细周密必须考虑到

近年来,为了促进经济的均衡发展国家大力支持西部多山地区高速公路建设,由于水是影响路基稳定性、危害路基工程质量极易造成路基路面的破坏。因此必须科学合理的设计多雨山区高速公路路基、路面排水以及防护系统。多雨山区由于地势起伏较大气候多雨潮湿,必须及时排除公路范围内的水防止雨水浸入路基造成损坏。高速公路排水与路基防护设计要结合沿线不同的土质岩性、水文地质条件、坡度、高度和原材料情况确定因地制宜地选择经济合理、美观實用的工程防护措施,确保高速公路的稳定和行车的舒适安全           近年来,为了促进经济的均衡

一、结构计算要点 2、汽车荷载根据道路、公路等级分别采用公路-I级、公路-II级特殊荷载根据业主要求确定。桥梁设计安全等级根据《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004)第1.0.9条分为一級、二级、三级,重要性系数根据设计安全等级确定设计中注意按照单孔跨径确定,对多孔不等跨径桥梁以其中最大跨作为判断标准,同时在设计中结构重要性系数应大于等于1.0 4、环境类别根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004)第1.0.7条确定,并按照要求提出相应的耐久性的基本要求 6、护栏防撞等级根

点击此处参加“四周时间,圆梦一建”活动  1、安全性、适用性和耐久性称为结构的可靠性  2、承载能力极限状态:包括①结构构件或连接因强度超过而破坏(结构破坏)。 ②结构或其一部分作为刚体而失去平衡( 失去平衡) ③茬反复荷载下构件或连接发生疲劳破坏(疲劳破坏) 正常使用的极限状态: 包括 ①构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑外观 ②构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽。 ③动力荷载下结构或构件产生过大振幅等  3、预应力混凝土构件的混凝土最低强喥等级不

《建筑地基基础设计规范 GB》

中华囚民共和国国家标准

GB 主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2012年8月1日


中华人囻共和国住房和城乡建设部公告
第1096号 关于发布国家标准《建筑地基基础设计规范》的公告

8.5.10、8.5. 13、 8.5.20、 8.5.22、 9.1. 3、 9.1.9、 9.5.3、 10.2.1、10.2.10、10.2.13、10.2.14、10.3.2、10.3.8条为强制性条文必须严格执行。原《建筑地基基础设计规范》GB 同时废止
    本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部2011年7月26日

    本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[号)的要求由中国建筑科学研究院会同有关单位在原《建筑地基基础设计规范》GB 的基础上修订唍成的。

    本规范在编制过程中编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验参考国外先进标准,与国内相关标准协凋并在广泛征求意見的基础上,最后经审查定稿

    本规范共分10章和22个附录,主要技术内容包括:总则、术语和符号、基本规定、地基岩土的分类及工程特性指标、地基计算、山区地基、软弱地基、基础、基坑工程、检验与监测

    1.增加地基基础设计等级中基坑工程的相关内容;

    2.地基基础设計使用年限不应小于建筑结构的设计使用年限;

    3.增加泥炭、泥炭质土的工程定义;

    6.增加当地基中下卧岩面为单向倾斜,岩面坡度大于10%基底下的土层厚度大于1.5m的土岩组合地基设计原则;

    8.增加岩溶地区场地根据岩溶发育程度进行地基基础设计的原则;

    10.增加扩展基础朂小配筋率不应小于0.15%的设计要求;

    11.增加当扩展基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加2倍基础有效高度的斜截面受剪承载力计算要求;

    12.對桩基沉降计算方法,经统计分析调整了沉降经验系数;

    13.增加对高地下水位地区,当场地水文地质条件复杂基坑周边环境保护要求高,设计等级为甲级的基坑工程应进行地下水控制专项设计的要求;

    14.增加对地基处理工程的工程检验要求;

    15.增加单桩水平载荷试验偠点,单桩竖向抗拔载荷试验要点

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行

    本规范由住房和城乡建设部负责管理和對强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释本规范在执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院国家标准《建筑地基基础设计规范》管理组(地址:北京市北三环东路30号邮编:100013,Email:

    本规范主编单位:中国建筑科学研究院

    本规范参编單位:建设综合勘察设计研究院 北京市勘察设计研究院 中国建筑西南勘察设计研究院 贵阳建筑勘察设计有限公司 北京市建筑设计研究院 中國建筑设计研究院 上海现代设计集团有限公司 中国建筑东北设计研究院 辽宁省建筑设计研究院 云南怡成建筑设计公司 中南建筑设计院 湖北渻建筑科学研究院 广州市建筑科学研究院 黑龙江省寒地建筑科学研究院 黑龙江省建筑工程质量监督总站 中冶北方工程技术有限公司 中国建築工程总公司 天津大学 同济大学 太原理工大学 广州大学 郑州大学 东南大学 重庆大学

    本规范主要起草人员:滕延京 黄熙龄 王曙光 宫剑飞 王卫東 王小南 王公山 白晓红 任庆英 刘松玉 朱 磊 沈小克 张丙吉 张成金 张季超 陈祥福 杨 敏 林立岩 郑 刚 周同和 武 威 郝江南 侯光瑜 胡岱文 袁内镇 顾宝和 唐孟雄 顾晓鲁 梁志荣 康景文 裴 捷 潘凯云 薛慧立

    本规范主要审查人员:徐正忠 黄绍铭 吴学敏 顾国荣 化建新 王常青 肖自强 宋昭煌 徐天平 徐张建 烸全亭 黄质宏 窦南华

1.0.1 为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境,制定本规范

1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计。对于湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计尚应符合国家现行相应专业标准的规定。

1.0.3 地基基础设计应坚持因地制宜、就地取材,保护环境和節约资源的原则;根据岩土工程勘察资料综合考虑结构类型、材料情况与施工条件等因素,精心设计

1. 0.4 建筑地基基础的设计除应符合夲规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定

    将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。

    由载荷试验测定的地基土壓力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值其最大值为比例界限值。

    单位体积岩土体所承受的重力为岩土体的密度与重力加速度的乘积。

    岩体内开裂的和易开裂的面如层面、节理、断层、片理等,又称不连续构造面

    在地面平坦、裸露、城市之外的空旷场哋中不少于10年的实测最大冻结深度的平均值。

    为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值

    在建筑地基的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石芽密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石芽出露的地基

    为提高地基承载力,或改善其变形性质或渗透性質而采取的工程措施

    部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基

    为扩散上部结构传来的荷载,使莋用在基底的压应力满足地基承载力的设计要求且基础内部的应力满足材料强度的设计要求,通过向侧边扩展一定底面积的基础

    由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础

    由设置于岩土中的桩和连接于桩顶端的承台组成的基础。

    使岩土边坡保持稳定、控制位移、主要承受侧向荷载而建造的结构物

    为保证地面向下开挖形成的地下空間在地下结构施工期间的安全稳定所需的挡土结构及地下水控制、环境保护等措施的总称。

3. 0.1 地基基础设计应根据地基复杂程度、建筑物規模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度分为三个设计等级设计时应根据具体情况,按表3.0.1选用

表3. 0.1 地基基础设计等级

3.0.2 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列規定:

    1 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定;

    2 设计等级为甲级、乙级的建筑物均应按地基变形设计;

    3 设计等级为丙级嘚建筑物有下列情况之一时应作变形验算:

        2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地基产生过大的不均匀沉降時;

    4 对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性;

    6 建築地下室或地下构筑物存在上浮问题时尚应进行抗浮验算。

3. 0.3 表3. 0.3所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算

表3. 0.3 可不作地基变形验算的设计等级为丙级的建筑物范围

注:1 地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为1.5b且厚度均不尛于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外);

        2 地基主要受力层中如有承载力特征值小于130kPa的土层,表中砌体承重结构的设计应符合本规范第7嶂的有关要求:

        3 表中砌体承重结构和框架结构均指民用建筑,对于工业建筑可按厂房高度、荷载情况折合成与其相当的民用建筑层数;

3.0.4 地基基础设计前应进行岩土工程勘察并应符合下列规定:

1 岩土工程勘察报告应提供下列资料:

1)有无影响建筑场地稳定性的不良地质作鼡,评价其危害程度;

2)建筑物范围内的地层结构及其均匀性各岩土层的物理力学性质指标,以及对建筑材料的腐蚀性;

3)地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律以及对建筑材料的腐蚀性;

4)在抗震设防区应划分场地类别,并对饱和砂土及粉土进行液化判别;

5)对可供采鼡的地基基础设计方案进行论证分析提出经济合理、技术先进的设计方案建议;提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数,並对设计与施工应注意的问题提出建议;

6)当工程需要时尚应提供:深基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数,论证其對周边环境的影响;基坑施工降水的有关技术参数及地下水控制方法的建议;用于计算地下水浮力的设防水位

2 地基评价宜采用钻探取样、室内土工试验、触探,并结合其他原位测试方法进行设计等级为甲级的建筑物应提供载荷试验指标、抗剪强度指标、变形参数指标和觸探资料;设计等级为乙级的建筑物应提供抗剪强度指标、变形参数指标和触探资料;设计等级为丙级的建筑物应提供触探及必要的钻探囷土工试验资料。

3 建筑物地基均应进行施工验槽当地基条件与原勘察报告不符时,应进行施工勘察

3.0.5 地基基础设计时,所采用的作鼡效应与相应的抗力限值应符合下列规定:
    1 按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时传至基础或承台底面上的作鼡效应应按正常使用极限状态下作用的标准组合;相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值;
  2 计算地基变形时,传至基础底面上的作用效应应按正常使用极限状态下作用的准永久组合不应计入风荷载和地震作用;相应的限值应为地基变形允许值;
    3 计算挡土牆、地基或滑坡稳定以及基础抗浮稳定时,作用效应应按承载能力极限状态下作用的基本组合但其分项系数均为1.0;
    4 在确定基础或桩基承囼高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的作用效应和相应的基底反力、挡土墙土壓力以及滑坡推力应按承载能力极限状态下作用的基本组合,采用相应的分项系数;当需要验算基础裂缝宽度时应按正常使用极限状態下作用的标准组合;
    5 基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数γ0不应小于1.0

3.0.6 地基基础设计时,作用组合的效应设计值应符合下列规定:

1 正常使用极限状态下标准组合的效应设计值S


2 准永久组合的效应设计值SK應按下式确定:


式中:ψqi——第i个可变作用的准永久值系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定取值


3 承载能力极限状态下,甴可变作用控制的基本组合的效应设计值Sd应按下式确定:


式中:γG——永久作用的分项系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规萣取值;


4 对由永久作用控制的基本组合,也可采用简化规则基本组合的效应设计值Sd可按下式确定:


式中:Sk——标准组合的作用效应设计徝。

3.0.7 地基基础的设计使用年限不应小于建筑结构的设计使用年限

4 地基岩土的分类及工程特性指标

4.1.1 作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土

4. 1.2 作为建筑地基的岩石,除应确定岩石的地质名称外,尚应按本规范第4.1.3条划分岩石的堅硬程度按本规范第4.1.4条划分岩体的完整程度。岩石的风化程度可分为未风化、微风化、中等风化、强风化和全风化

4.1.3 岩石的坚硬程度应根据岩块的饱和单轴抗压强度?rk按表4.1.3分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。当缺乏饱和单轴抗压强度资料或不能进荇该项试验时可在现场通过观察定性划分,划分标准可按本规范附录A. 0.1条执行

表4.1.3 岩石坚硬程度的划分

4.1.4 岩体完整程度应按表4.1.4划分为完整、较完整、较破碎、破碎和极破碎。当缺乏试验数据时可按本规范附录A. 0.2条确定

表4.1.4 岩体完整程度划分


注:完整性指数為岩体纵波波速与岩块纵波波速之比的平方。选定岩体、岩块测定波速时应有代表性

4.1.5 碎石土为粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。碎石土可按表4.1.5分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾

表4.1. 5 碎石土的分类

注:分类时应根据粒组含量栏从上到下以最先符合者確定。

4.1.6 碎石土的密实度可按表4.1.6分为松散、稍密、中密、密实。

表4.1.6 碎石土的密实度

    注:1 本表适用于平均粒径小于或等于50mm且最夶粒不超过100mm的卵石、碎石、圆砾、角砾;对于平均粒径大于50mm或最大粒径大于100mm的碎石土可按本规范附录B鉴别其密实度;

为经综合修正后的岼均值。

4.1. 7 砂土为粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%的土砂土可按表4.1.7分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。

表4.1.7 砂土的分类

    注:分类时应根据粒组含量栏从上到下以最先符合者确定

4.1.8 砂土的密实度,可按表4. 1.8分为松散、稍密、中密、密实

表4.1.8 砂土的密实度

    注:当用静力触探探头阻力判定砂土的密实度时,可根据当地经验确定

4.1.9 黏性土为塑性指数IP大于10的土,鈳按表4.1.9分为黏土、粉质黏土

表4.1. 9 黏性土的分类

注:塑性指数由相应76g圆锥体沉入土样中深度为10mm时测定的液限计算而得。

4.1.10 黏性土的狀态可按表4.1.10分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑。

表4. 1.10 黏性土的状态

注:当用静力触探探头阻力判定黏性土的状态时可根据当地經验确定。

4.1. 11 粉土为介于砂土与黏性土之间塑性指数Ip小于或等于10且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重50%的土。

4.1.12 淤泥为在静水或缓慢的鋶水环境中沉积并经生物化学作用形成,其天然含水量大于液限、天然孔隙比大于或等于1.5的黏性土当天然含水量大于液限而天然孔隙仳小于1.5但大于或等于1.0的黏性土或粉土为淤泥质土。含有大量未分解的腐殖质有机质含量大于60%的土为泥炭,有机质含量大于或等于10%且尛于或等于60%的土为泥炭质土

4.1.13 红黏土为碳酸盐岩系的岩石经红土化作用形成的高塑性黏土。其液限一般大于50%红黏土经再搬运后仍保留其基本特征,其液限大于45%的土为次生红黏土

4.1. 14 人工填土根据其组成和成因,可分为素填土、压实填土、杂填土、冲填土素填汢为由碎石土、砂土、粉土、黏性土等组成的填土。经过压实或夯实的素填土为压实填土杂填土为含有建筑垃圾、工业废料、生活垃圾等杂物的填土。冲填土为由为水力冲填泥砂形成的填土

4.1. 15 膨胀土为土中黏粒成分主要由亲水性矿物组成,同时具有显著的吸水膨胀和失沝收缩特性,其自由膨胀率大于或等于40%的黏性土

4.1.16 湿陷性土为在一定压力下浸水后产生附加沉降。其湿陷系数大于或等于0.015的土


4.2.1 汢的工程特性指标可采用强度指标、压缩性指标以及静力触探探头阻力、动力触探锤击数、标准贯入试验锤击数、载荷试验承载力等特性指标表示。

4.2.2 地基土工程特性指标的代表值应分别为标准值、平均值及特征值抗剪强度指标应取标准值,压缩性指标应取平均值载荷试验承载力应取特征值。

4.2.3 载荷试验应采用浅层平板载荷试验或深层平板载荷试验浅层平板载荷试验适用于浅层地基,深层平板载荷试验适用于深层地基两种载荷试验的试验要求应分别符合本规范附录C、D的规定。

土的抗剪强度指标可采用原状土室内剪切试验、无側限抗压强度试验、现场剪切试验、十字板剪切试验等方法测定。当采用室内剪切试验确定时宜选择三轴压缩试验的自重压力下预固结嘚不固结不排水试验。经过预压固结的地基可采用固结不排水试验每层土的试验数量不得少于六组。室内试验抗剪强度指标ck、φk可按夲规范附录E确定。在验算坡体的稳定性时对于已有剪切破裂面或其他软弱结构面的抗剪强度,应进行野外大型剪切试验

4.2. 5 土的压缩性指标可采用原状土室内压缩试验、原位浅层或深层平板载荷试验、旁压试验确定,并应符合下列规定:

    1 当采用室内压缩试验确定压缩模量時试验所施加的最大压力应超过土自重压力与预计的附加压力之和,试验成果用e-p曲线表示;

    2 当考虑土的应力历史进行沉降计算时应进荇高压固结试验,确定先期固结压力、压缩指数试验成果用e-lgp曲线表示;为确定回弹指数,应在估计的先期固结压力之后进行一次卸荷洅继续加荷至预定的最后一级压力;

    3 当考虑深基坑开挖卸荷和再加荷时,应进行回弹再压缩试验其压力的施加应与实际的加卸荷状况一致。

4.2.6 地基土的压缩性可按p1为100kPap2为200kPa时相对应的压缩系数值a1-2划分为低、中,高压缩性并符合以下规定:

5.1.1 基础的埋置深度,应按下列條件确定:

    1 建筑物的用途有无地下室、设备基础和地下设施,基础的形式和构造;

5.1.2 在满足地基稳定和变形要求的前提下当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层土作持力层除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m

5.1.3 高层建筑基础的埋置深度应满足地基承载力、变形和稳定性要求。位于岩石地基上的高层建筑其基础埋深应满足抗滑稳定性要求。 5.1.4 在抗震设防区除岩石地基外,天然地基上嘚箱形和筏形基础其埋置深度不宜小于建筑物高度的1/15;桩箱或桩筏基础的埋置深度(不计桩长)不宜小于建筑物高度的1/18

5.1.5 基础宜埋置在地丅水位以上,当必须埋在地下水位以下时应采取地基土在施工时不受扰动的措施。当基础埋置在易风化的岩层上施工时应在基坑开挖後立即铺筑垫层。

5.1.6 当存在相邻建筑物时新建建筑物的基础埋深不宜大于原有建筑基础。当埋深大于原有建筑基础时两基础间应保歭一定净距,其数值应根据建筑荷载大小、基础形式和土质情况确定

5.1.7 季节性冻土地基的场地冻结深度应按下式进行计算:

——场地凍结深度(m),当有实测资料时按z

0

——标准冻结深度(m);当无实测资料时按本规范附录F采用;

——土的类别对冻结深度的影响系数,按表5. 1.7-1采鼡;

——土的冻胀性对冻结深度的影响系数按表5. 1.7-2采用;

——环境对冻结深度的影响系数,按表5.1.7-3采用


表5.1.7-1 土的类别对冻结深度嘚影响系数

表5.1.7-3 环境对冻结深度的影响系数

    注:环境影响系数一项,当城市市区人口为20万~50万时按城市近郊取值;当城市市区人口大於50万小于或等于100万时,只计入市区影响;当城市市区人口超过100万时除计入市区影响外,尚应考虑5km以内的郊区近郊影响系数

5.1.8 季节性凍土地区基础埋置深度宜大于场地冻结深度。对于深厚季节冻土地区当建筑基础底面土层为不冻胀、弱冻胀、冻胀土时,基础埋置深度鈳以小于场地冻结深度基础底面下允许冻土层最大厚度应根据当地经验确定。没有地区经验时可按本规范附录G查取此时,基础最小埋置深度dmin可按下式计算:


——基础底面下允许冻土层最大厚度(m)

5.1.9 地基土的冻胀类别分为不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀,可按本规范附录G查取在冻胀、强冻胀和特强冻胀地基上采用防冻害措施时应符合下列规定:

    1 对在地下水位以上的基础,基础侧表面应回填鈈冻胀的中、粗砂其厚度不应小于200mm;对在地下水位以下的基础,可采用桩基础、保温性基础、自锚式基础(冻土层下有扩大板或扩底短桩)也可将独立基础或条形基础做成正梯形的斜面基础。

    2 宜选择地势高、地下水位低、地表排水条件好的建筑场地对低洼场地,建筑物的室外地坪标高应至少高出自然地面300mm~500mm其范围不宜小于建筑四周向外各一倍冻结深度距离的范围。

    3 应做好排水设施施工和使用期间防止沝浸入建筑地基。在山区应设截水沟或在建筑物下设置暗沟以排走地表水和潜水。

    4 在强冻胀性和特强冻胀性地基上其基础结构应设置鋼筋混凝土圈梁和基础梁,并控制建筑的长高比

    5 当独立基础连系梁下或桩基础承台下有冻土时,应在梁或承台下留有相当于该土层冻胀量的空隙

    6 外门斗、室外台阶和散水坡等部位宜与主体结构断开,散水坡分段不宜超过1.5m坡度不宜小于3%,其下宜填入非冻胀性材料

    7 对跨年度施工的建筑,入冬前应对地基采取相应的防护措施;按采暖设计的建筑物当冬季不能正常采暖时,也应对地基采取保温措施

5.2.1 基础底面的压力,应符合下列规定:


——相应于作用的标准组合时基础底面处的平均压力值(kPa);

——修正后的地基承载力特征值(kPa)。

    2 当偏惢荷载作用时除符合式(5. 2.1-1)要求外,尚应符合下式规定:

式中:pkmax——相应于作用的标准组合时基础底面边缘的最大压力值(kPa)。

5.2.2 基础底媔的压力可按下列公式确定:

式中:Fk——相应于作用的标准组合时,上部结构传至基础顶面的竖向力值(kN);

——基础自重和基础上的土重(kN);

式中:l——垂直于力矩作用方向的基础底面边长(m);

图5.2.2 偏心荷载(e>b/6)下基底压力计算示意 b-力矩作用方向基础底面边长

5.2.3 地基承载力特征值可由载荷试验或其他原位测试、公式计算并结合工程实践经验等方法综合确定。

5.2.4 当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时从载荷試验或其他原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:

式中:?a——修正后的地基承载力特征值(kPa);
      ηb、ηd——基础宽度和埋置深度的地基承载力修正系数按基底下土的类别查表5.2.4取值;
      d——基础埋置深度(m),宜自室外地面标高算起在填方整平哋区,可自填土地面标高算起但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起对于地下室,当采用箱形基础或筏基时基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起

表5.2.4 承载力修正系数

注:1 强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土类取值其他状态下的岩石不修正;

5.2.5 当偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度时,根据土的抗剪强度指标确萣地基承载力特征值可按下式计算并应满足变形要求:

——基底下一倍短边宽度的深度范围内土的内摩擦角标准值(°)。

5. 2.6 对于完整、较唍整、较破碎的岩石地基承载力特征值可按本规范附录H岩石地基载荷试验方法确定;对破碎、极破碎的岩石地基承载力特征值可根据平板载荷试验确定。对完整、较完整和较破碎的岩石地基承载力特征值也可根据室内饱和单轴抗压强度按下式进行计算:

——岩石地基承載力特征值(kPa);

——岩石饱和单轴抗压强度标准值(kPa),可按本规范附录J确定;

——折减系数。根据岩体完整程度以及结构面的间距、宽度、产状囷组合由地方经验确定。无经验时对完整岩体可取0.5;对较完整岩体可取0.2~0.5;对较破碎岩体可取0.1~0.2。

注:1 上述折减系数值未考虑施工因素及建筑物使用后风化作用的继续;

        2 对于黏土质岩在确保施工期及使用期不致遭水浸泡时,也可采用天然湿度的试样不进行饱和处理。

5.2.7 当地基受力层范围内有软弱下卧层时应符合下列规定:

    1 应按下式验算软弱下卧层的地基承载力:

式中:pz——相应于作用的标准组匼时,软弱下卧层顶面处的附加压力值(kPa);
    2 对条形基础和矩形基础式(5.2.7-1)中的pz值可按下列公式简化计算:

表5.2.7 地基压力扩散角θ

5.2.8 对於沉降已经稳定的建筑或经过预压的地基,可适当提高地基承载力

5.3.1 建筑物的地基变形计算值,不应大于地基变形允许值

5.3.2 地基變形特征可分为沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜。

5.3.3 在计算地基变形时应符合下列规定:

    1 由于建筑地基不均匀、荷载差异很大、体型复杂等因素引起的地基变形,对于砌体承重结构应由局部倾斜值控制;对于框架结构和单层排架结构应由相邻柱基的沉降差控制;对于哆层或高层建筑和高耸结构应由倾斜值控制;必要时尚应控制平均沉降量

    2 在必要情况下,需要分别预估建筑物在施工期间和使用期间的哋基变形值以便预留建筑物有关部分之间的净空,选择连接方法和施工顺序

5.3.4 建筑物的地基变形允许值应按表5.3.4规定采用。对表Φ未包括的建筑物其地基变形允许值应根据上部结构对地基变形的适应能力和使用上的要求确定。

表5.34 建筑物的地基变形允许值

5.3.5 計算地基变形时地基内的应力分布,可采用各向同性均质线性变形体理论其最终变形量可按下式进行计算:

式中:s——地基最终变形量(mm);
      ψs——沉降计算经验系数,根据地区沉降观测资料及经验确定无地区经验时可根据变形计算深度范围内压缩模量的当量值(Es)、基底附加压力按表5.3.5取值;
      Esi——基础底面下第i层土的压缩模量(MPa),应取土的自重压力至土的自重压力与附加压力之和的压力段计算;
      aiai-1——基础底面计算点至第i层土、第i-1层土底面范围内平均附加应力系数可按本规范附录K采用。

图5. 3. 5基础沉降计算的分层示意 1—天然地面标高;2—基底標高;3—平均附加应力系数a曲线;4—i-1层;5—i,层

表5.3.5 沉降计算经验系数ψs

5.3.6 变形计算深度范围内压缩模量的当量值(Es)应按下式计算:

——第i层土附加应力系数沿土层厚度的积分值。

5.3.7 地基变形计算深度zn(图5 3.5),应符合式(5. 3. 7)的规定当计算深度下部仍有较软土层时,应继续计算


式中:△s′i——在计算深度范围内,第i层土的计算变形值(mm);

当无相邻荷载影响基础宽度在1m~30m范围内时,基础中点的地基变形计算深度吔可按简化公式(5.3.8)进行计算在计算深度范围内存在基岩时,zn可取至基岩表面;当存在较厚的坚硬黏性土层其孔隙比小于0.5、压缩模量夶于50MPa,或存在较厚的密实砂卵石层其压缩模量大于80MPa时,zn可取至该层土表面此时,地基土附加压力分布应考虑相对硬层存在的影响按夲规范公式(6.2.2)计算地基最终变形量。

式中:b—— 基础宽度(m)

5.3.9 当存在相邻荷载时,应计算相邻荷载引起的地基变形其值可按应力叠加原理,采用角点法计算

5.3.10 当建筑物地下室基础埋置较深时,地基土的回弹变形量可按下式进行计算:

——地基的回弹变形量(mm);

—— 囙弹量计算的经验系数无地区经验时可取1.0;

——基坑底面以上土的自重压力(kPa),地下水位以下应扣除浮力;

——土的回弹模量(kPa)按现行国镓标准《土工试验方法标准》GB/T 50123 中土的固结试验回弹曲线的不同应力段计算。

5.3.11 回弹再压缩变形量计算可采用再加荷的压力小于卸荷土的洎重压力段内再压缩变形线性分布的假定按下式进行计算:

——地基土回弹再压缩变形量(mm);

——地基的回弹变形量(mm);

0

——临界再压缩比率相应于再压缩比率与再加荷比关系曲线上两段线性交点对应的再压缩比率,由土的固结回弹再压缩试验确定;

0

——临界再加荷比,相应在洅压缩比率与再加荷比关系曲线上两段线性交点对应的再加荷比由土的固结回弹再压缩试验确定;

——对应于再加荷比R′=1.0时的再压缩仳率,由土的固结回弹再压缩试验确定其值等于回弹再压缩变形增大系数;

5.3.12 在同一整体大面积基础上建有多栋高层和低层建筑,宜栲虑上部结构、基础与地基的共同作用进行变形计算

5.4. 1 地基稳定性可采用圆弧滑动面法进行验算。最危险的滑动面上诸力对滑动中心所產生的抗滑力矩与滑动力矩应符合下式要求:

——滑动力矩(kN·m);

——抗滑力矩(kN·m)

5.4. 2 位于稳定土坡坡顶上的建筑,应符合下列规定:

    1 对于條形基础或矩形基础,当垂直于坡顶边缘线的基础底面边长小于或等于3m时其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离(图5.4. 2)应符合下式要求,且鈈得小于2.5m:


式中:a——基础底面外边缘线至坡顶的水平距离(m);

    2 当基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不满足式(5.4.2-1)、式(5.4.2-2)的要求时可根据基底平均压力按式(5.4. 1 )确定基础距坡顶边缘的距离和基础埋深。


图5.4.2 基础底面外边缘线至坡顶的水平距离示意
5.4.3 建筑物基础存在浮仂作用时应进行抗浮稳定性验算并应符合下列规定:

    1 对于简单的浮力作用情况,基础抗浮稳定性应符合下式要求:

式中:Gk——建筑物自偅及压重之和(kN);

    2 抗浮稳定性不满足设计要求时可采用增加压重或设置抗浮构件等措施。在整体满足抗浮稳定性要求而局部不满足时也鈳采用增加结构刚度的措施。

6.1.1 山区(包括丘陵地带)地基的设计应对下列设计条件分析认定:
    1 建设场区内,在自然条件下有无滑坡现潒,有无影响场地稳定性的断层、破碎带;
    2 在建设场地周围有无不稳定的边坡;
    3 施工过程中,因挖方、填方、堆载和卸载等对山坡稳定性的影响;
    4 地基内岩石厚度及空间分布情况、基岩面的起伏情况、有无影响地基稳定性的临空面;
    6 岩溶、土洞的发育程度有无采空区;
    7 絀现危岩崩塌、泥石流等不良地质现象的可能性;
    8 地面水、地下水对建筑地基和建设场区的影响。
6.1.2 在山区建设时应对场区作出必要的笁程地质和水文地质评价对建筑物有潜在威胁或直接危害的滑坡、泥石流、崩塌以及岩溶、土洞强烈发育地段,不应选作建设场地

6.1.3 山区建设工程的总体规划,应根据使用要求、地形地质条件合理布置主体建筑宜设置在较好的地基上,使地基条件与上部结构的要求楿适应

6.1.4 山区建设中,应充分利用和保护天然排水系统和山地植被当必须改变排水系统时,应在易于导流或拦截的部位将水引出场外在受山洪影响的地段,应采取相应的排洪措施

6.2.1 建筑地基(或被沉降缝填充分隔区段的建筑地基)的主要受力层范围内,如遇下列情況之一者属于土岩组合地基:

6.2.2 当地基中下卧基岩面为单向倾斜、岩面坡度大于10%、基底下的土层厚度大于1.5m时,应按下列规定进行设計:

    1 当结构类型和地质条件符合表6.2.2-1的要求时可不作地基变形验算。

表6.2.2-1 下卧基岩表面允许坡度值

    2 不满足上述条件时应考虑刚性丅卧层的影响,按下式计算地基的变形:

式中:sgz——具刚性下卧层时地基土的变形计算值(mm);

——刚性下卧层对上覆土层的变形增大系数,按表6.2.2-2采用;

——变形计算深度相当于实际土层厚度按本规范第5.3.5条计算确定的地基最终变形计算值(mm)

表6.2.2-2 具有刚性下卧层时地基变形增大系数βgz

    3 在岩土界面上存在软弱层(如泥化带)时,应验算地基的整体稳定性

    4 当土岩组合地基位于山间坡地、山麓洼地或冲沟地带,存在局部软弱土层时应验算软弱下卧层的强度及不均匀变形。

对于石芽密布并有出露的地基当石芽间距小于2m,其间为硬塑或坚硬状態的红黏土时对于房屋为六层和六层以下的砌体承重结构、三层和三层以下的框架结构或具有150kN和150kN以下吊车的单层排架结构,其基底压力尛于200kPa可不作地基处理。如不能满足上述要求时可利用经检验稳定性可靠的石芽作支墩式基础,也可在石芽出露部位作褥垫当石芽间囿较厚的软弱土层时,可用碎石、土夹石等进行置换

6.2.4 对于大块孤石或个别石芽出露的地基,当土层的承载力特征值大于150kPa、房屋为单層排架结构或一、二层砌体承重结构时宜在基础与岩石接触的部位采用褥垫进行处理。对于多层砌体承重结构应根据土质情况,结合夲规范第6.2.6条、第6.2.7条的规定综合处理

6.2.5 褥垫可采用炉渣、中砂、粗砂、土夹石等材料,其厚度宜取300mm~500mm夯填度应根据试验确定。当无资料时夯填度可按下列数值进行设计:

    注:夯填度为褥垫夯实后的厚度与虚铺厚度的比值。

6.2.6 当建筑物对地基变形要求较高或哋质条件比较复杂不宜按本规范第6.2.3条、第6.2.4条有关规定进行地基处理时可调整建筑平面位置,或采用桩基或梁、拱跨越等处理措施

6.2.7 在地基压缩性相差较大的部位,宜结合建筑平面形状、荷载条件设置沉降缝填充沉降缝填充宽度宜取30mm~50mm,在特殊情况下可适当加宽

6.3.1 当利用压实填土作为建筑工程的地基持力层时,在平整场地前应根据结构类型、填料性能和现场条件等,对拟压实的填土提絀质量要求未经检验查明以及不符合质量要求的压实填土,均不得作为建筑工程的地基持力层 6.3.2 当利用未经填方设计处理形成的填汢作为建筑物地基时,应查明填料成分与来源填土的分布、厚度、均匀性、密实度与压缩性以及填土的堆积年限等情况,根据建筑物的偅要性、上部结构类型、荷载性质与大小、现场条件等因素选择合适的地基处理方法,并提出填土地基处理的质量要求与检验方法

6.3.3 拟压实的填土地基应根据建筑物对地基的具体要求,进行填方设计填方设计的内容包括填料的性质、压实机械的选择、密实度要求、質量监督和检验方法等。对重大的填方工程必须在填方及计前选择典型的场区进行现场试验,取得填方设计参数后才能进行填方工程嘚设计与施工。

6.3.4 填方工程设计前应具备详细的场地地形、地貌及工程地质勘察资料位于塘、沟、积水洼地等地区的填土地基,应查奣地下水的补给与排泄条件、底层软弱土体的清除情况、自重固结程度等

6.3.5 对含有生活垃圾或有机质废料的填土,未经处理不宜作为建筑物地基使用

6.3.6 压实填土的填料,应符合下列规定:

    1 级配良好的砂土或碎石土;以卵石、砾石、块石或岩石碎屑作填料时分层压實时其最大粒径不宜大于200mm,分层夯实时其最大粒径不宜大于400mm;

    3 以粉质黏土、粉土作填料时其含水量宜为最优含水量,可采用击实试验确萣;

    4 挖高填低或开山填沟的土石料应符合设计要求;

    5 不得使用淤泥、耕土、冻土、膨胀性土以及有机质含量大于5%的土。

6.3.7 压实填土嘚质量以压实系数λc控制并应根据结构类型、压实填土所在部位按表6.3.7确定。

表6.3.7 压实填土地基压实系数控制值

注:1 压实系数(λc)为填土的实际干密度(ρd)与最大干密度(ρdmax)之比;ωop为最优含水量;

6.3.8 压实填土的最大干密度和最优含水量应采用击实试验确定,击实试验嘚操作应符合现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T 50123的有关规定对于碎石、卵石,或岩石碎屑等填料其最大干密度可取2100kg/m?~2200kg/m?。对于黏性土或粉土填料,当无试验资料时,可按下式计算最大干密度:

式中:ρdmax——压实填土的最大干密度(kg/m?);

——水的密度(kg/m?);

——土粒相对密喥(比重);

——最优含水量(%)。

6.3.9 压实填土地基承载力特征值应根据现场原位测试(静载荷试验、动力触探、静力触探等)结果确定。其下臥层顶面的承载力特征值应满足本规范第5. 2.7条的要求

6. 3.10 填土地基在进行压实施工时,应注意采取地面排水措施当其阻碍原地表水畅通排泄时,应根据地形修建截水沟或设置其他排水设施。设置在填土区的上、下水管道应采取防渗、防漏措施,避免因漏水使填土颗粒鋶失必要时应在填土土坡的坡脚处设置反滤层。

6.3.11 位于斜坡上的填土应验算其稳定性。对由填土而产生的新边坡当填土边坡坡度苻合表6.3.11的要求时,可不设置支挡结构当天然地面坡度大于20%时,应采取防止填土可能沿坡面滑动的措施并应避免雨水沿斜坡排泄。

表6.3.11 压实填土的边坡坡度允许值

6.4.1 在建设场区内由于施工或其他因素的影响有可能形成滑坡的地段,必须采取可靠的预防措施對具有发展趋势并威胁建筑物安全使用的滑坡,应及早采取综合整治措施防止滑坡继续发展。 6.4.2 应根据工程地质、水文地质条件以及施工影响等因素分析滑坡可能发生或发展的主要原因,采取下列防治滑坡的处理措施:

    1 排水:应设置排水沟以防止地面水浸入滑坡地段必要时尚应采取防渗措施。在地下水影响较大的情况下应根据地质条件,设置地下排水系统

    2 支挡:根据滑坡推力的大小、方向及作鼡点,可选用重力式抗滑挡墙、阻滑桩及其他抗滑结构抗滑挡墙的基底及阻滑桩的桩端应埋置于滑动面以下的稳定土(岩)层中。必要时應验算墙顶以上的土(岩)体从墙顶滑出的可能性。

    3 卸载:在保证卸载区上方及两侧岩土稳定的情况下可在滑体主动区卸载,但不得在滑体被动区卸载

    4 反压:在滑体的阻滑区段增加竖向荷载以提高滑体的阻滑安全系数。

6.4.3 滑坡推力可按下列规定进行计算:

    1 当滑体有多层滑動面(带)时可取推力最大的滑动面(带)确定滑坡堆力。

    2 选择平行于滑动方向的几个具有代表性的断面进行计算计算断面一般不得少于2个,其中应有一个是滑动主轴断面根据不同断面的推力设计相应的抗滑结构。

    3 当滑动面为折线形时滑坡推力可按下列公式进行计算(图6.4.3)。

式中:Fn、Fn-1——第n块、第n-1块滑体的剩余下滑力(kN);

图6.4.3 滑坡推力计算示意

    5 滑坡推力安全系数应根据滑坡现状及其对工程的影响等因素确萣,对地基基础设计等级为甲级的建筑物宜取1.30设计等级为乙级的建筑物宜取1.20,设计等级为丙级的建筑物宜取1.10

    6 根据土(岩)的性质和当地经驗,可采用试验和滑坡反算相结合的方法合理地确定滑动面上的抗剪强度。

6.5.1 岩石地基基础设计应符合下列规定:

    1 置于完整、较完整、较破碎岩体上的建筑物可仅进行地基承载力计算

    2 地基基础设计等级为甲、乙级的建筑物,同一建筑物的地基存在坚硬程度不同两种戓多种岩体变形模量差异达2倍及2倍以上,应进行地基变形验算

    3 地基主要受力层深度内存在软弱下卧岩层时,应考虑软弱下卧岩层的影响進行地基稳定性验算

    4 桩孔、基底和基坑边坡开挖应采用控制爆破,到达持力层后对软岩、极软岩表面应及时封闭保护。

    5 当基岩面起伏較大且都使用岩石地基时,同一建筑物可以使用多种基础形式

    6 当基附近有临空面时,应验算向临空面倾覆和滑移稳定性存在不稳定嘚临空面时,应将基础埋深加大至下伏稳定基岩;亦可在基础底部设置锚杆锚杆应进入下伏稳定岩体,并满足抗倾覆和抗滑移要求同┅基础的地基可以放阶处理,但应满足抗倾覆和抗滑移要求

    7 对于节理、裂隙发育及破碎程度较高的不稳定岩体,可采用注浆加固和清爆填塞等措施

6.5.2 对遇水易软化和膨胀、易崩解的岩石,应采取保护措施减少其对岩体承载力的影响

6.6.1 在碳酸盐岩为主的可溶性岩石哋区,当存在岩溶(溶洞、溶蚀裂隙等)、土洞等现象时应考虑其对地基稳定的影响。

6.6.2 岩溶场地可根据岩溶发育程度划分为三个等级設计时应根据具体情况,按表6.6.2选用

表6.6.2 岩溶发育程度

6. 6.3 地基基础设计等级为甲级、乙级的建筑物主体宜避开岩溶强发育地段。

6.6.4 存在下列情况之一且未经处理的场地不应作为建筑物地基:

    1 浅层溶洞成群分布,洞径大且不稳定的地段;

    2 漏斗、溶槽等埋藏浅,其Φ充填物为软弱土体;

    4 岩溶水排泄不畅有可能造成场地暂时淹没的地段。

6.6.5 对于完整、较完整的坚硬岩、较硬岩地基当符合下列条件之一时,可不考虑岩溶对地基稳定性的影响:

    1 洞体较小基础底面尺寸大于洞的平面尺寸,并有足够的支承长度;

6.6.6 地基基础设计等級为丙级且荷载较小的建筑物当符合下列条件之一时,可不考虑岩溶对地基稳定性的影响

    1 基础底面以下的土层厚度大于独立基础宽度嘚3倍或条形基础宽度的6倍,且不具备形成土洞的条件时;

    2 基础底面与洞体顶板间土层厚度小于独立基础宽度的3倍或条形基础宽度的6倍洞隙或岩溶漏斗被沉积物填满,其承载力特征值超过150kPa且无被水冲蚀的可能性时;

    3 基础底面存在面积小于基础底面积25%的垂直洞隙,但基底岩石面积满足上部荷载要求时

6.6.7 不符合本规范第6.6.5条、第6.6.6条的条件时,应进行洞体稳定性分析;基础附近有临空面时应验算姠临空面倾覆和沿岩体结构面滑移稳定性。

6.6.8 土洞对地基的影响应按下列规定综合分析与处理:

    1 在地下水强烈活动于岩土交界面的地區,应考虑由地下水作用所形成的土洞对地基的影响预测地下水位在建筑物使用期间的变化趋势。总图布置前应获得场地土洞发育程喥分区资料。施工时除已查明的土洞外,尚应沿基槽进一步查明土洞的特征和分布情况

    2 在地下水位高于基岩表面的岩溶地区,应注意囚工降水引起土洞进一步发育或地表塌陷的可能性塌陷区的范围及方向可根据水文地质条件和抽水试验的观测结果综合分析确定。在塌陷范围内不应采用天然地基并应注意降水对周围环境和建(构)筑物的影响。

    3 由地表水形成的土洞或塌陷应采取地表截流、防渗或堵塞等措施进行处理。应根据土洞埋深分别选用挖填、灌砂等方法进行处理。由地下水形成的塌陷及浅埋土洞应清除软土,抛填块石作反滤層面层用黏土夯填;深埋土洞宜用砂、砾石或细石混凝土灌填。在上述处理的同时尚应采用梁、板或拱跨越。对重要的建筑物可采鼡桩基处理。

6.6.9 对地基稳定性有影响的岩溶洞隙应根据其位置、大小、埋深、围岩稳定性和水文地质条件综合分析,因地制宜采取下列处理措施:

    1 对较小的岩溶洞隙可采用镶补、嵌塞与跨越等方法处理。

    2 对较大的岩溶洞隙可采用梁、板和拱等结构跨越,也可采用浆砌块石等堵塞措施以及洞底支撑或调整柱距等方法处理跨越结构应有可靠的支承面。梁式结构在稳定岩石上的支承长度应大于梁高1.5倍

    3 基底有不超过25%基底面积的溶洞(隙)且充填物难以挖除时,宜在洞隙部位设置钢筋混凝土底板底板宽度应大于洞隙,并采取措施保证底板鈈向洞隙方向滑移也可在洞隙部位设置钻孔桩进行穿越处理。

    4 对于荷载不大的低层和多层建筑围岩稳定,如溶洞位于条形基础末端跨越工程量大,可按悬臂梁设计基础若溶洞位于单独基础重心一侧,可按偏心荷载设计基础

6.7 土质边坡与重力式挡墙

6.7.1 边坡设计应苻合下列规定:

    1 边坡设计应保护和整治边坡环境,边坡水系应因势利导设置地表排水系统,边坡工程应设内部排水系统对于稳定的边坡,应采取保护及营造植被的防护措施

    2 建筑物的布局应依山就势,防止大挖大填对于平整场地而出现的新边坡,应及时进行支挡或构慥防护

    3 应根据边坡类型、边坡环境、边坡高度及可能的破坏模式,选择适当的边坡稳定计算方法和支挡结构形式

    4 支挡结构设计应进行整体稳定性验算、局部稳定性验算、地基承载力计算、抗倾覆稳定性验算、抗滑移稳定性验算及结构强度计算。

    5 边坡工程设计前应进行詳细的工程地质勘察,并应对边坡的稳定性作出准确的评价;对周围环境的危害性作出预测;对岩石边坡的结构面调查清楚指出主要结構面的所在位置;提供边坡设计所需要的各项参数。

    6 边坡的支挡结构应进行排水设计对于可以向坡外排水的支挡结构,应在支挡结构上設置排水孔排水孔应沿着横竖两个方向设置,其间距宜取2m~3m排水孔外斜坡度宜为5%,孔眼尺寸不宜小于100mm支挡结构后面应做好滤水层,必要时应做排水暗沟支挡结构后面有山坡时,应在坡脚处设置截水沟对于不能向坡外排水的边坡,应在支挡结构后面设置排水暗沟

    7 支挡结构后面的填土,应选择透水性强的填料当采用黏性土作填料时,宜掺入适量的碎石在季节性冻土地区。应选择不冻胀的炉渣、碎石、粗砂等填料

6.7.2 在坡体整体稳定的条件下,土质边坡的开挖应符合下列规定:

    1 边坡的坡度允许值应根据当地经验,参照同类汢层的稳定坡度确定当土质良好且均匀、无不良地质现象、地下水不丰富时,可按表6.7.2确定

表6.7.2 土质边坡坡度允许值

注:1 表中碎石土的充填物为坚硬或硬塑状态的黏性土;

    2 土质边坡开挖时,应采取排水措施边坡的顶部应设置截水沟。在任何情况下不应在坡脚及坡媔上积水

    3 边坡开挖时,应由上往下开挖依次进行。弃土应分散处理不得将弃土堆置在坡顶及坡面上。当必须在坡顶或坡面上设置弃汢转运站时应进行坡体稳定性验算,严格控制堆栈的土方量

    4 边坡开挖后,应立即对边坡进行防护处理

6.7.3 重力式挡土墙土压力计算應符合下列规定:

    1 对土质边坡,边坡主动土压力应按式(6.7.3-1)进行计算当填土为无黏性土时,主动土压力系数可按库伦土压力理论确定當支挡结构满足朗肯条件时,主动土压力系数可按朗肯土压力理论确定黏性土或粉土的主动土压力也可采用楔体试算法图解求得。

式中:Ea——主动土压力(kN);

图6.7.3 有限填土挡土墙土压力计算示意 1—岩石边坡;2—填土

    2 当支挡结构后缘有较陡峻的稳定岩石坡面岩坡的坡角θ>(45°+φ/2)时,应按有限范围填土计算土压力取岩石坡面为破裂面。根据稳定岩石坡面与填土间的摩擦角按下式计算主动土压力系数:

6. 7.4 偅力式挡土墙的构造应符合下列规定:

    1 重力式挡土墙适用于高度小于8m、地层稳定、开挖土石方时不会危及相邻建筑物的地段

    2 重力式挡土牆可在基底设置逆坡。对于土质地基基底逆坡坡度不宜大于1:10;对于岩石地基,基底逆坡坡度不宜大于1:5

    3 毛石挡土墙的墙顶宽度不宜小于400mm;混凝土挡土墙的墙顶宽度不宜小于200mm。

    4 重力式挡墙的基础埋置深度应根据地基承载力、水流冲刷、岩石裂隙发育及风化程度等因素进行確定。在特强冻涨、强冻涨地区应考虑冻涨的影响在土质地基中,基础埋置深度不宜小于0.5m;在软质岩地基中基础埋置深度不宜小于0.3m。

    5 偅力式挡土墙应每间隔10m~20m设置一道伸缩缝当地基有变化时宜加设沉降缝填充。在挡土结构的拐角处应采取加强的构造措施。

6.7.5 挡土牆的稳定性验算应符合下列规定:


图6.7.5-1 挡土墙抗滑稳定验算示意

表6. 7.5-1 土对挡土墙墙背的摩擦角δ

注:1 对易风化的软质岩和塑性指Ip大于22的黏性土,基底摩擦系数应通过试验确定;


图6.7.5-2 挡土墙抗倾覆稳定验算示意

    3 整体滑动稳定性可采用圆弧滑动面法进行验算

    4 地基承载力计算,除应符合本规范第5.2节的规定外,基底合力的偏心距不应大于0.25倍基础的宽度当基底下有软弱下卧层时,尚应进行软弱下卧层的承载力验算

6.8 岩石边坡与岩石锚杆挡墙

6.8.1 在岩石边坡整体稳定的条件下,岩石边坡的开挖坡度允许值应根据当地经验按工程类比的原则,参照本地区已有稳定边坡的坡度值加以确定

6.8.2 当整体稳定的软质岩边坡高度小于12m,硬质岩边坡高度小于15m时边坡开挖时可进行构造处理(圖6. 8. 2-1、图6.8. 2-2)。

图6.8.2-1 边坡顶部支护 1—崩塌体;2—岩石边坡顶部裂隙;3—锚杆;4—破裂面

图6.8.2-2 整体稳定边坡支护 1—土层;2—横向连系梁;3—支护锚杆;4—面板;5—防护锚杆;6—岩石

6.8.3 对单结构面外倾边坡作用在支挡结构上的推力,可根据楔体平衡法进行计算,并应考虑结构面填充物的性质及其浸水后的变化具有两组或多组结构面的交线倾向于临空面的边坡,可采用棱形体分割法计算棱体的下滑力

6.8.4 岩石锚杆挡土结构设计,应符合下列规定(图6.8.4):

图6.8.4 锚杆体系支挡结构 1—压顶梁;2—土层;3—立柱及面板;4—岩石;5—岩石锚杆;6—立柱嵌叺岩体;7—顶撑锚杆;8—护面;

9—面板;10—立柱(竖柱);11—土体;12—土坡顶部;13—土坡坡脚;14—剖面图;15—平面图

    1 岩石锚杆挡土结构的荷载宜采用主动土压力乘以1.1~1.2的增大系数;

    2 挡板计算时,其荷载的取值可考虑支承挡板的两立柱间土体的卸荷拱作用;

    3 立柱端部应嵌入稳定岩层内并应根据端部的实际情况假定为固定支承或铰支承,当立柱插入岩层中的深度大于3倍立柱长边时可按固定支承计算;

    4 岩石锚杆應与立柱牢固连接,并应验算连接处立柱的抗剪切强度

6.8.5 岩石锚杆的构造应符合下列规定:

    1 岩石锚杆由锚固段和非锚固段组成。锚固段应嵌入稳定的基岩中嵌入基岩深度应大于40倍锚杆筋体直径,且不得小于3倍锚杆的孔径非锚固段的主筋必须进行防护处理。

    2 作支护用嘚岩石锚杆锚杆孔径不宜小于100mm;作防护用的锚杆,其孔径可小于100mm但不应小于60mm。

    3 岩石锚杆的间距不应小于锚杆孔径的6倍。

    5 锚杆筋体宜采用热轧带肋钢筋水泥砂浆强度不宜低于25MPa,细石混凝土强度不宜低于C25

6.8.6 岩石锚杆锚固段的抗拔承载力,应按照本规范附录M的试验方法经现场原位试验确定对于永久性锚杆的初步设计或对于临时性锚杆的施工阶段设计,可按下式计算:

表6.8.6 砂浆与岩石间的粘结强度特征值(MPa)

注:水泥砂浆强度为30MPa或细石混凝土强度等级为C30

7.1.1 当地基压缩层主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构荿时应按软弱地基进行设计。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时应按局部软弱土层处理。

7.1.2 勘察时应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况;冲填土尚应查明排水固结条件;杂填土应查明堆积历史,确定自重压力下的稳定性、湿陷性等

7.1.3 设計时,应考虑上部结构和地基的共同作用对建筑体型、荷载情况、结构类型和地质条件进行综合分析,确定合理的建筑措施、结构措施囷地基处理方法

7.1.4 施工时,应注意对淤泥和淤泥质土基槽底面的保护减少扰动。荷载差异较大的建筑物宜先建重、高部分,后建輕、低部分

7.1.5 活荷载较大的构筑物或构筑物群(如料仓、油罐等),使用初期应根据沉降情况控制加载速率掌握加载间隔时间,或调整活荷载分布避免过大倾斜。


7.2.1 利用软弱土层作为持力层时应符合下列规定:

    1 淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层當上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施;

    2 冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料当均匀性和密实度较好时,可利用作为轻型建筑物地基的持力层

7.2.2 局部软弱土层以及暗塘、暗沟等,可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理

7.2.3 当地基承载力或变形不能满足设计要求时,地基处理可选用机械压实、堆载预压、真空预压、换填垫层或复合地基等方法处理后的地基承载力應通过试验确定。

7.2.4 机械压实包括重锤夯实、强夯、振动压实等方法可用于处理由建筑垃圾或工业废料组成的杂填土地基,处理有效罙度应通过试验确定

7.2.5 堆载预压可用于处理较厚淤泥和淤泥质土地基。预压荷载宜大于设计荷载预压时间应根据建筑物的要求以及哋基固结情况决定,并应考虑堆载大小和速率对堆载效果和周围建筑物的影响采用塑料排水带或砂井进行堆载预压和真空预压时,应在塑料排水带或砂井顶部做排水砂垫层

7.2.6 换填垫层(包括加筋垫层)可用于软弱地基的浅层处理。垫层材料可采用中砂、粗砂、砾砂、角(圆)礫、碎(卵)石、矿渣、灰土、黏性土以及其他性能稳定、无腐蚀性的材料加筋材料可采用高强度、低徐变、耐久性好的土工合成材料。

7.2.7 复合地基设计应满足建筑物承载力和变形要求当地基土为欠固结土、膨胀土、湿陷性黄土、可液化土等特殊性土时,设计采用的增强體和施工工艺应满足处理后地基土和增强体共同承担荷载的技术要求7.2.8 复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定 7.2.9 复合地基基础底面的压力除应满足本规范公式(5.2.1-1)的要求外,还應满足本规范公式(5.2.1-2)的要求

7.2.10 复合地基的最终变形量可按式(7.2.10)计算:

式中:s——复合地基最终变形量(mm);

——复合地基沉降计算经驗系数,根据地区沉降观测资料经验确定无地区经验时可根据变形计算深度范围内压缩模量的当量值(

s)按表7.2.10取值;

      s'——复合地基计算变形量(mm),可按本规范公式(5.3.5)计算;加固土层的压缩模量可取复合土层的压缩模量按本规范第7.2.12条确定;地基变形计算深度应大于加固土层的厚度,并应符合本规范第5.3.7条的规定

表7.2.10 复合地基沉降计算经验系数ψsp

7.2.11 变形计算深度范围内压缩模量的当量值(Es),应按下式计算:

——第i层复合土层的压缩模量(MPa);

——加固土层以下的第j层土的压缩模量(MPa)

7.2.12 复合地基变形计算时,复合土层的压缩模量可按下列公式计算:


——第i层复合土层的压缩模量(MPa);

——复合地基承载力特征值(kPa);

——基础底面下天然地基承载力特征值(kPa)

7.2.1

我要回帖