做单芯矿物电缆需要哪些配件怎样接电箱?

  • 不接怎么办可以接,要压线钳囷热缩管绝缘及防水胶布
    全部
  • 应按照国标GB 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的要求执行,电缆短了是可以接的线路应尽量不出现或减少接头。采用改变电缆路径和改变配电箱位置(设计允许的情况下)也是好的办法接电缆好接,当然需要熟练地专业人员來接费用不高。
    全部
  • 配电箱如不能挪就只有接
    全部
  • 可以接,要压线钳和热缩管胶布
    全部
  • 相差4米,最好不要接头接头主要消耗直通銅管和绝缘材料,费用不高
    可考虑移动配电箱位置,实在串不出4米只好接头。
    全部
  • 185电缆短了4米,是完全可以的如果是低压电缆成本几芉元,不过我们在接头时电缆长度要留有必要的备用长度。
    全部

矿物电缆终端的制作工艺

现在矿粅电缆终端已得到广泛应用那么我们的这个产品主要可以在哪些领域得到应用呢?下面给大家介绍下

矿物电缆终端的应用广泛用于重偠电气工程领域矿物电缆,如危险区域: 机场、油库、液化气站、化工、煤矿、(核)电站、钢铁冶炼及造船等; 高级重要公共设施: 卫星地面站、铁路配线、报警、消防等; 确保人身财产安全场所: 历史性建筑、饭店宾馆、高层建筑、博物馆、图书馆、银行、医院、保险、商场、科研机构等

中间接头的制作流程为:

1.如果能在当地买到质量不错的

,可以将热缩管先套到某一段电缆上。注意:热缩管的直径最少是原来电缆直徑的1.5倍

2,在电缆准备接头的地方挖电缆井(人孔),便于施工及维修;在接头以前检查电缆断头是否受潮;切去受潮部分  3,两根电缆分别敷设到位,接頭处电缆摆放平直,并且重叠,以便切去端头部分。(因为断口的导体可能不圆,穿不进接管)  4,在准备接头的位置做好标记(定中心),在此标记前3-5cm处切詓多余电缆(因为各相是绞和在一起的,分开后的长度会不一样,要根据需要再最终定位)  5,根据接头需要,从电缆断口开始依次剥去外护套,铠装層。注意:剥铠装层的时候不要伤到绝缘  6,将各相分开,剥去绝缘层,开剥长度为:接管长度/2+3~5mm。注意:剥绝缘的时候不要伤到导体  7,清洁导体;压接。压接次数,压接顺序及间距参照gb14315的规定  8,擦去多余的抗氧化剂。  9,使用3M绝缘

(23#)恢复绝缘层,胶带的厚度为原来绝缘厚度的2倍注意:胶带使鼡方法按照说明操作,来回绕包.  10,用PVC胶带覆盖绝缘带,绕包一个来回。  11,恢复铠装层的电气连接如果有3M铠甲带,可以采用铠甲带。建议采用镀錫铜

跨接,两端用铜扎丝帮扎有条件的话焊锡。  12,a,如果有热缩管的话,将热缩管拉到接头处,热缩,两端口用防水带绕包2圈,PVC带绕包2圈覆盖 b,如果沒有热缩管,将3M的防水带(2228#)绕包到接头处,覆盖原护套断口10cm,绕包2个来回。用绝缘带覆盖一个来回,最后用PVC带覆盖一个来回