GB电气装置安装工程接地装置施工忣验收规范

1.0.1 为保证接地装置安装工程的施工质量促进工程施工技术水平的提高,确保接地装置安全运行制定本规范。

1.0.2 本规范适用於电气装置的接地装置安装工程的施工及验收

1.0.3 接地装置的安装应由工程施工单位按已批准的设计要求施工,工程建设管理单位和监理单位应有专人负责监督

1.0.4 接地装置施工采用的器材应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件

1.0.5 施工中的安全技术措施应符合本规范囷现行有关安全标准的规定。

1.0.6 接地装置的安装应配合建筑工程的施工;隐蔽部分必须在覆盖前会同有关单位作好中间检查及验收记录

1.0.7 各種电气装置与主接地网的连接必须可靠,接地装置的焊接质量应符合本规范第3.4.2条的规定接地电阻应符合设计规定,扩建接地网与原接地網应为多点连接

1.0.8 接地装置验收测试应在土建完工后尽快安排进行;对高土壤电阻率地区的接地装置,在接地电阻难以满足要求时应由設计确定采取相应措施,验收合格后方可投入运行

1.0.9 接地装置的施工及验收,除应按本规范的规定执行外尚应符合国家现行的有关标准規的规定。

     埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为接地体(极)。接地体分为水平接地体和垂直接地体

     可利用作为接地用的直接與大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等,称为自然接地体

     电力设备、杆塔的接地螺栓与接地体或零线连接用的在正常情况下不载流的金属导体,称为接地线

     将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接哋体连接,称为接地

     接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻接地电阻的数值等于接地装置对哋电压与通过接地体流入地中电流的比值。

     按通过接地体流入地中工频电流求得的电阻称为工频接地电阻。

     与变压器或发电机直接接地嘚中性点连接的中性线或直流回路中的接地中性线称为零线。

     中性点直接接地的低压电力网中电气设备外壳与保护零线连接称为保护接零(或保护接地)。

     为加强对雷电流的散流作用、降低对地电位而敷设的附加接地装置如在避雷针附近装设的垂直接地体。

110kV及以上电壓等级变电所的接地装置装机容量在200MW以上的火电厂和水电厂的接地装置,或者等效面积在5000m2以上的接地装置

    电气装置的金属外壳、配电裝置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电为防止其危及人身和设备安全而设的接地。

    由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置

   热剂焊(放热焊接)也称之火泥熔接,它是利用金属氧化物与铝粉的化学反应热作为热源通过化学反应还原絀来的高温熔融金属,直接或间接加热工件达到溶接的目的。

3.1.1 电气装置下列金属部分均应接地或接零:

电机、变压器、电器、携带式戓移动式用电器具等

电气设备的传动装置;

屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近

带电部分的金属遮栏和金属门;

4  配电、控制、保护用的屏(柜、箱)的操作台等的金

5  交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金

属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的钢管.穿

线嘚钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过

渡的,应保证金属软管段接地畅通;

6  电缆桥架与桥架间距 规范、支架和井架;

7  装有避雷线嘚电力线路杆塔;

8  装在配电线路杆上的电力设备;

在非沥青地面的居民区内不接地、消弧线圈接地

和高电阻接地系统中无避雷线的架空電力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔。

10 承载电气设备的构架和金属外壳;

11 发电机中性点外壳、发电机出线柜、封闭母线的外

壳及其他裸露的金属部分

12 气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和

箱式变电站的金属箱体。

13 电热设备的金属外壳

14 铠装控制电缆的金属护层;

15 互感器的二次绕组。

3.1.2 电气装置的下列金属部分可不接地或不接零:

1.在木质、沥青等不佳导电地面的干燥房间内交流额

定电压为400V及以下戓直流额定电压为440V及以下

的电气设备的外壳;但当有可能同时触及上述电气设

备外壳和已接地的其他物体时,则仍应接地;

2.在干燥场所茭流额定电压为127V及以下或直流额

定电压为110V及以下的电气设备的外壳;

3.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪

表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝

缘损坏时在支持物上不会引起危险电压的绝缘子的

4.安装在已接地金属构架上的设备,如穿墙套管等;

5.額定电压为220V及以下的蓄电池室内的金属支架;

6.由发电厂、变电所和工业、企业区域内引出的铁路轨

7.与已接地的机床、机座之间有可靠电气接触的电动机

3.1.3需要接地直流系统的接地装置应符合下列要求:

1.能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿

绝缘垫板敷设不得与金屬管道、建筑物和设备的

2.在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方,不

宜敷设接地装置必要时可采取外引式接地装置或改

3.直流电仂回路专用的中性线和直流两线制正极的接

地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无

绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m;

4.彡线制直流回路的中性线宜直接接地

3.2.1各种接地装置应利用直接埋入地中或水中的自然接

地体。交流电气设备的接地可以利用直接埋入哋中

或水中的自然接地体,可以利用的自然接地体如下:

1 埋设在地下的金属管道但不包括有可燃

3 与大地有可靠连接的建筑物的金属结构;

4 水工构筑物及其类似构筑物的金属管、桩。

3.2.2交流电气设备的接地线可利用下列自然接地体接地;

1 建筑物的金属结构(梁、柱等)及设计规定嘚混凝土结

2 生产用的起重机的轨道、走廊、平台、电梯竖井、起

重机与升降机的构架、运输皮带的钢梁、电除尘器的

3.2.3发电厂、变电站等大型接地装置除利用自然接地体

外还应敷设人工接地体,即以水平接地体为主的人

工接地网并设置将自然接地体和人工接地体分开的

测量井,以便于接地装置的测试对于3~10KV的变

电站和配电所,当采用建筑物的基础作接地体且接地

电阻又能满足规定值时可不另设人工接哋。

3.2.4 人工接地网的敷设应符合以下规定:

人工接地网的外缘应闭合外缘各角应做成圆弧形,

圆弧的半径不宜小于均压带间距的一半;

接哋网内应敷设水平的均压带按等间距或不等间

3 35KV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道

处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设2条與接

3.2.5 除临时接地装置外接地装置应采用热镀锌钢材,

水平敷设的可采用圆钢和扁钢垂直敷设的可采用

角钢和钢管,腐蚀比较严重地区嘚接地装置应适

当加大截面,或采用阴极保护等措施

带、铜绞线、铜棒、铜包钢绞线、钢渡铜、铅包铜

等材料作接地装置时,其连接應符合本规范的规定

3.2.6接地装置的人工接地体,导体截面应符合热稳定、

均压和机械强度的要求还应考虑腐蚀的影响,一般

注:电力线蕗杆塔的接地体引出线的截面不应小于50mm2引出线应热镀锌。

注:裸铜绞线一般不作为小型接地装置的接地体用当作为接地网的接地体时,截面应满足设计要求

3.2.7低压电气设备地面上外露的铜和铝接地线的*小截

面应符合表3.2.7的规定。

表3.2.7 低压电气设备地面上外露的铜接地线的*小截面 (mm2

电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯

3.2.8不要求敷设专用接地引下线的电气设备它的接地线

可利用金属構件、普通钢筋混凝土构件的钢筋、穿线

的钢管等。利用以上设施作接地线时应保证其全长

 3.2.9不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、

低压照明网络的导线铅皮以及电缆金属护层作接地

线。蛇皮管两端应采用自固接头或软管接头且两

3.2.10在高土壤电阻率地区,接地電阻值很难达到要求时

可采用以下措施降低接地电阻:

1 在变电所附近有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接

2 当地下较深处的土壤电阻率较低時,可采用井式或深

3 填充电阻率较低的物质或压力灌注降阻剂等以改善

4 敷设水下接地网。当利用自然接地体和引外接接地装

置时,应采用不少於2根导体在不同地点与接地网相

5 采用新型接地装置,如电解离子接地极;

6 采用多层接地措施

3.2.11在永冻土地区除可采用本规范第3.2.10条的措施

外,还鈳采用以下措施降低接地电阻:

1 将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水

2 敷设深钻式接地极,或充分利用井管或其他深埋地下

的金屬构件作接地极还应敷设深度约0.5m的伸长

3 在房屋溶化盘内敷设接地装置;

4 在接地极周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤

3.2.12在深孔(井)技术应用中敷设深井电极应注意以

1 应掌握有关的地质结构资料和地下土壤电阻率的分

布,以使深孔(井)接地能在所处位置上收到较恏的

效果;同时要考虑深孔(井)接地极之间的屏蔽效应

以发挥深孔(井)接地作用;

2 在坚硬岩石地区,可考虑深孔爆破让降阻剂在孔底

呈立体树枝状分布,以降低接地电阻;

3 深井电极宜打入地下低阻地层1~2m;

4 深井电极所用的角钢其搭接长度应为角钢单边宽度

的4倍;鋼管搭接宜加螺纹套拧紧后两边口再加焊;

5 深井电极应通过圆钢(与水平电极同规格)就近焊接

到水平网上,搭接长度为圆钢直径的6倍

3.2.13降阻剂材料选择及施工工艺应符合下列要求:

1 材料的选择应符合设计要求;

2 应选用长效防腐物理性降阻剂;

3 使用的材料必须符合国家现行技术标准,通过国家相

应机构对降阻剂的检验测试并有合格证件;

4 降阻剂的使用,应该因地制宜地用在高电阻率地区、

深井灌注、小面積接地网、射线接地极或接地网外沿;

5 严格按照生产厂家使用说明书规定的操作工艺施工

3.2.14接地装置的防腐应符合技术标准的要求。当采鼡阴

极保护方式防腐时必须经测试合格。

3.3.1 接地体顶面埋设深度应符合设计规定当无规定时,

不应小于0.6m角钢、钢管、铜棒、铜管等接哋体

应垂直配置。除接地体外接地体的引出线的垂直

部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围

内应作防腐处理;在作防腐处理前,表媔必须除锈

并去掉焊接处残留的焊药

3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地

体的间距应符合设计规定当无设计规定时不宜尛于

3.3.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措

施;在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接

地线遭受损伤处,均应用钢管或角鋼等加以保护

接地线在穿过墙壁、楼板及地坪处应加装钢管或其

他坚固的保护套。有化学腐蚀的部位还应采取防腐

措施热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在

焊痕外100mm内做防腐处理

3.3.4 接地干线在不同的两点及以上与接地网相连接。自

然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地

3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的连接引下线且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引線应便于定期进行检查测试

3.3.6 接地体敷设完后的土沟其回填土内不应夹有石块和

建筑垃圾等;外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回

填土時应分层夯实。室外接地回填宜有100~300mm高度的防沉层在山区石厚地段或电阻率较高的土质区段应在土沟中至少先回填100mm厚的净土垫层,再敷接地极然后用净土分层夯实回填。

3.3.7 明敷接地线的安装应符合下列要求:

1 接地线的安装位置应合理便于检查,无碍设备检修

2 接地线的安裝应美观防止因加工方式造成接地线截

面减少、强度减弱、容易生锈;

3 支持件间的距离,在水平直线部分宜为0.5~1.5m

垂直部分为1.5~3m;转弯蔀分宜为0.3-0.5m;

4 接地线应按水平或垂直敷设,亦可与建筑物倾斜结构

平行敷设;在直线段上不应有高低起伏及弯曲等现

5 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面宜为250~

300mm的距离;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜有

6 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时应设置补

偿器。补偿器可用接地线本身弯成弧状代替

3.3.8 明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部

位附近的表面应涂以15-100mm宽度相等的绿色和

黄色相間的条纹标示。当使用胶带时应使用双色胶

带。中性线宜涂淡蓝色标识

3.3.9 在接地线引向建筑物内的入口处和在检修用临时接

地点处,均應刷白色底漆并标以黑色标识其代号为

“”。同一接地体不应出现两种不同的标识

3.3.10在断路器、配电间、母线分段处,发电机引出线等

需临时接地的地方应引入接地干线,并应设有提供

连接临时接地线使用的接线板和螺栓

3.3.11当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地線应

通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序

电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应与地绝

3.3.12发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设接地

线直接与接地体或接地母线连接:

发电机机座或外壳、出线柜中性点柜的金属底座

和外壳,封闭母线的外壳;

高压配電装置的金属外壳;

3  110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气设备金属

直接接地或经消弧线圈接地的主变压器、旋转电机

高压并联电抗器中性点所接消弧线圈、接地电抗器、

避雷器、避雷针、避雷线等接地端子

3.3.13避雷器应用*短的接地线与主接地网连接。

3.3.14全封闭组合电器的外壳应按淛造厂规定接地;法兰

片间应采用跨接线连接并应保证良好的电气通路。

3.3.15高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门绞链处应用

软铜线连接以保持良好接地。

3.3.16高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置的

金属屏蔽外壳高频回路中外露导体和电气设备的

所有屏蔽部分和與其连接的金属管道均应接地,并

宜与接地干线连接与高频滤波器相连接的射频电

缆应全程伴随100mm2以上的铜质接地线。

3.3.17接地装置由多个分接地装置部分组成时应按设计

要求设置便于分开的断接卡。自然接地体与人工接地

连接处应有便于分开的断接卡断接卡应有保护措

施。扩建接地网时新、旧接地网连接应通过接地井

3.3.18电缆桥架与桥架间距 规范、支架由多个区域连通时,在区域连通处

电缆桥架与桥架间距 規范、支架接地线应设置便于分开的断接卡并

3.3.19保护屏应装有接地端子,并用截面不小于4mm2的多

股铜线和接地网直接连通装设静态保护的保护屏,

应装设连接控制电缆屏蔽层的专用接地铜排各盘

的专用接地铜排互相连接成环,与控制室的屏蔽接

地网连接用截面不小于100mm2的絕缘导线或电缆

将屏蔽电网与一次接地网直接相连。

3.3.20避雷引下线与暗管敷设的电、光缆*小平行距离应

为1.0m*小垂直交叉距离应为0.3m;保护地线與

暗管敷设的电、光缆*小平行距离应为0.05m,*小

垂直交叉距离应为0.02m

3.4.1 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚

焊接至电气设备上的接哋线,应用镀锌螺栓连接;

有色金属接地线不能采用焊接时可用螺栓连接、

压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接

时应设防松螺帽或防松垫片螺栓连接处接触面应

按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工

及验收规范》GBJ 149的规定处理。不同材料接地体

3.4.2 接哋体(线)的焊接应采用搭接焊其搭接长度必须

扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);

圆钢为其直径的6倍;

圆钢与扁钢连接时,其长度为圆鋼直径的6倍;

扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时为了连接可靠,

除应在其接触部位两侧进行焊接外并应焊以由钢

带弯成的弧形(或直角形)鉲子或直接由钢带本身弯

成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

3.4.3 接地体(线)为铜与铜或铜与钢的连接工艺采用热

剂焊(放热焊接)时其熔接接头必须符合下列规

被连接的导体必须完全包在接头里;

要保证连接部位的金属完全熔化,连接牢固;

热剂焊(放热焊接)的接头的表面荧平滑;

热剂焊(放热焊接)的接头应无贯穿性的气孔

3.4.4 采用钢绞线、铜绞线等作接地引下时,宜用压接端

3.4.5 利用本规范第3.2.2条所述的各種金属构件、金属管

道、穿线钢管等作为接地线时连接处应保证有可靠

3.4.6 沿电缆桥架与桥架间距 规范敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架與桥架间距 规范构成

电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为

接地干线时电缆桥架与桥架间距 规范接地应符合下列规定:

1 电纜桥架与桥架间距 规范全长不大于30m时,不应少于2处与接地干

2 全长大于30m时应每隔20~30m增加与接地干线的

  3 电缆桥架与桥架间距 规范的起始端和終点端应与接地网可靠连接。

3.4.7 金属电缆桥架与桥架间距 规范的接地应符合下规定:

1 电缆桥架与桥架间距 规范连接部位宜采用两端压接镀锡銅鼻子的铜

绞线跨接跨接线*小允许截面积不小于4mm2

2 镀锌电缆桥架与桥架间距 规范间连接板的两端不跨接地线时,连接板

每端应有不少于2個有防松螺帽或防松垫圈的螺栓

3.4.8 发电厂、变电站GIS的接地线及连接应符合以下

的接地线与发电厂或变电站的接地装置连接接地线应与GIS区域環形接地母线连接。接地母线较长时其中部应另加接地线,并连接至接地网;

  2 接地线与GIS接地母线应采用螺栓连接方式;

当GIS露天布置或装設在室内与土壤直接接触的地

面上时其接地开关、氧化锌避雷器的专用接地端

子与GIS接地母线的连接处,宜装设集中接地装置;

4  GIS室内敷设環形接地母线室内各种设备需接地

的部位应以*短路径与环形接地母线连接。GIS置于

室内楼板上时其基座下的钢筋混凝土地板中的钢

筋应焊接成网,并和环形接地母线连接

3.5.1 避雷针(线、带、网)的接地除应符合本章上述有关

规定外,尚应遵守下列规定:

避雷针(带)与引下线之间嘚连接应采用焊接或热剂

避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应

使用镀锌制品当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采

建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,应在各引

下线距地面的1.5~1.8m处设置断线卡断线卡应

装有避雷针的金属筒体,当其厚度大于4mm时可

作为避雷针的引下线。筒体底部应至少有2处与接

独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口

等的距离应大于3m当小于3m时,应采取均压措施

或铺设卵石或沥青地面;

独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置当有

困难时,该接地装置可与接地网连接但避雷针与

主接地网的地下连接點至35kV及以下设备与接地网

的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m;

独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小

发电厂、变电站配電装置的构架或层顶上的避雷针

(含悬挂避雷线的构架)应在其附近装设集中接

地装置,并与主接地网连接

3.5.2 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的

其他金属物体连接成一个整体。

3.5.3 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必

须采用直埋于土壤中的带金属護层的电缆或穿入金

属管的导线。电缆金属护层或金属管必须接地埋

入土壤的长度应在10m以上,方可与配电装置的接

地网相连或与电源线、低压配电装置相连接

3.5.4 发电厂和变电所的避雷线线档内不应有接头。

3.5.5 避雷针(网、带)及其接地装置应采取自下而上

的施工程序。首先安装集中接地装置后安装引下

3.6 携带式和移动式电力设备的接地

3.6.1 携带式电气设备应用专用芯线接地,严禁利用其他

用电设备的零线接地;零线和接地线应分别与接地

3.6.2 携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线其截面

3.6.3 由固定的电源或由移动式发电设备供电的移动式机

械的金屬外壳或底座,应和这些供电电源的接地装置

有可靠连接;在中性点不接地的电网中可在移动式

机械附近装设接地装置,以代替敷设接哋线并应首

先利用附近的自然接地体。

3.6.4 移动式电力设备和机械的接地应符合固定式电气设

备接地的规定但下列情况可不接地:

1 移动式機械自用的发电设备直接放在机械的同一金

属框架上,又不供给其他设备用电;

2 当机械由专用的移动式发电设备供电机械数量不超

过2台,机械距移动式发电设备不超过50m且发电

设备和机械的外壳之间有可靠的金属连接。

3.7.1在土壤电阻率ρ≤100Ω?m的潮湿地区,可利用铁塔

和鋼筋混凝土的自然接地接地电阻低于10Ω。发

电厂、变电站进线段应另设雷电保护接地装置。在居

民区当自然接地电阻符合要求时,可鈈另设人工接

3.7.2在土壤电阻率100Ω?m<ρ≤500Ω?m的地区,除

利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地还应增设人工

接地装置,接地极埋设深度鈈宜小于0.6m接地电

3.7.3在土壤电阻率500Ω?m<ρ≤2000Ω?m的地区,可

采用水平敷设的接地装置,接地极埋设不宜小于

0.5m500Ω?m<ρ≤1000Ω?m的地区,接地电阻

不超过20Ω。1000Ω?m<ρ≤2000Ω?m的地区,

接地电阻不超过25Ω。

3.7.4在土壤电阻率ρ>2000Ω?m的地区,接地极埋设深

度不宜小于0.3m,接地電阻不超过30Ω;若接地电

阻很难降到30Ω时,可采用6~8根总长度不超过

500m的放射形接地极或连续伸长接地极

3.7.5放射形接地极可采用长短结合的方式,每根的*大长

度应符合表3.7.5的要求:

3.7.6 在高土壤电阻率地区采用放射形接地装置时当在杆

塔基础的放射形接地极每根长度1.5倍范围内有土壤

电阻率较低的地带时,可部分采用外引接地或其他措

3.7.7 居民区和水田中的接地装置宜围绕杆塔基础敷设成

3.7.8 对于室外山区等特殊地形,不能按设计图形敷设接地

体时应根据施工实际情况在施工记录上绘制接地装

置敷设简图,并表明相对位置和尺寸作为竣工资料

移交。原設计为方形等封闭环形时应按设计施工,

3.7.9 在山坡等倾斜地形敷设水平接地体时宜沿等高线开

挖接地沟地面应平整,沟深不得有负误差并应清

除影响接地体与土壤接触的杂物,以防止接地体受雨

水冲刷外露腐蚀生锈;水平接地体敷设应平直,以保证同土壤更好接触.

3.7.10接哋体与杆塔的连接应接触良好可靠并应便于打

3.7.11架空线路杆塔的每一腿都应与接地体引下线连接,

通过多点接地以保证可靠性

3.7.12  混凝土电杆宜通过架空避雷线直接引下,也可通过

金属爬梯接地当接地线直接从架空避雷线引下时,

引下线应紧靠杆身并每隔一定距离与杆身凅定一

次,以保证电气通路顺畅

3.8 调度楼、通信站和微波站二次系统的接地

3.8.1调度通信综合楼内的通信站与同一楼内的动力装置、

建筑物避雷装置共用一个接地网。

3.8.2调度通信综合楼及通信机房接地引下线可利用建筑

物主体钢筋和金属地板构架等钢筋自身上、下连接

点应采用搭焊接,且其上端应与房顶避雷装置、下端

应与接地网、中间应与各层均压网或环形接地母线焊

接成电气上连通的笼式接地系统

3.8.3 位于发電厂、变电站或开关站的通信站的接地装置

应至少用2根规格不小于40mm×4mm的镀锌扁钢与

厂、站得接地网均压相连。

3.8.4通信机房房顶应敷设闭合均壓网(带)并与接地装置

连接房顶平面任一点到均压带的距离均不应大于

3.8.5通信机房内应围绕机房敷设环形接地母线,截面应不

建筑应敷設闭合环形接地装置环形接地装置、环形

接地母线和房顶闭合均压带之间,至少用4根对称布

置的连接线(或主钢筋)相连相邻连接线の间的距

3.8.6机房内各种电缆的金属外皮、设备的金属外壳和框

架、进风道、水管等不带电金属部分、门窗等建筑物

金属结构以及保护接地、笁作接地等,应以*短距离

与环形接地母线连接电缆沟道、竖井内的金属支架

至少应两点接地,接地点间距离不宜超过30m

3.8.7各类设备保护地線宜用多股铜导线,其截面应根据*

大故障电流确定一般为25~95 mm2;导线屏蔽层的

接地线截面积,应大于屏蔽层截面面积的2倍接地

线的连接應确保电气接触良好,连接点应进行防腐处

3.8.8 连接两个变电站之间的导引电缆的屏蔽层必须在离

变电站接地网边沿50~100m处可靠接地以大地为

通路,实施屏蔽层的两点接地一般可在进变电站

前的*后一个工井处实施导引电缆的屏蔽层接地。

接地极的接地电阻R≤4Ω。

3.8.9 屏蔽电源电缆、屏蔽通信电缆和金属管道引入室内

前应水平直埋10m以上深埋应大于0.6m,电缆屏

蔽层和铁管两端接地并在入口处接入接地装置。

如不能埋叺地中至少应在金属管道室外部分沿长

度均匀分布在两处接地,接地电阻应小于10Ω;在

高土壤电阻率地区每处的接地电阻不应大于30Ω,

且应适当增加接地处数。

3.8.10 微波塔上同轴馈线金属外皮的上端及下端分别就

近与铁塔连接在机房入口处与接地装置再连接一

次;馈线较長时应在中间加一个与塔身的连接点;

室外馈线桥始末两端均应和接地装置连接。

3.8.11微波塔上的航标灯电源线选用金属外皮电缆或将导

线传叺金属管金属外皮或金属管至少应在上下两

端与塔身金属结构连接,进机房前应水平直埋10m

以上埋深应大于0.6m。

3.8.12微波塔接地装置应围绕塔基做成闭合环形接地网

微波塔接地装置与机房接地装置之间至少用2根规

格不小于40mm×4mm的镀锌扁钢连接。

3.8.13直流电源的“正极”在电源设备侧囷通信设备侧均

应接地“负极”在电源机房侧和通信机房侧应接压

3.9 电力电缆终端金属护层的接地

3.9.1 110KV及以上中性点有效接地系统单芯电缆的電缆

终端金属护层,应通过接地刀闸直接与变电站接地

3.9.2在110KV及以上电缆终端站内(电缆与架空线转换

处)电缆终端头的金属护层宜通过接哋刀闸单独接

地,设计无要求时接地电阻R≤4Ω。电缆护层的

单独接地极与架空避雷线接地体之间,应保持3~5m

3.9.3安装在架空线杆塔上的110KV及以仩电缆终端头两

者的接地装置难以分开时,电缆金属护层通过接地刀

闸后与架空避雷线合一接地体设计无要求时,接地

3.9.4 110KV以下三芯电缆嘚电缆终端金属护层应直接与

3.10.1户外配电变压器等电气装置的接地装置宜在地下

敷设成围绕变压器台的闭合环形。

3.10.2 配电变压器等电气装置咹排在由其供电的建筑物

内的配电装置室时其接地装置应与建筑物基础钢

3.10.3引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接

地线,应与配电装置室的接地装置连接但在入地

处应敷设集中接地装置。

3.10.4配电装置的接地电阻值应符合设计要求

3.11.1按照电气装置的要求,安全接地、保护接地或功能

接地的接地装置可以采用共用的或分开的接地装

3.11.2建筑物的低压系统接地点、电气装置外露导电部分

的保护接地(含与功能接地、保护接地共用的安全

接地)、总等电位联结的接地极等可与建筑物的雷电

保护接地共用同一接地装置接地装置的接地电阻

应符匼其中*小值的要求。

3.11.3 接地装置的安装应符合以下要求:

接地极的型式、埋入深度及接地电阻应符合设计要

穿过墙、地面、楼板等处应有足夠坚固的机械保护

接地装置的材质及结构应考虑腐蚀而引起的损伤

必要时采取措施,防止产生电腐蚀

3.11.4电气装置应设置总接地端子或母線,并与接地线、

保护线、等电位连接干线和安全、功能共用接地装

置的功能性接地线等相连接

3.11.5断开接地线的装置应便于安装和测量。

3.11.6埋入土壤内的接地线的*小截面应符合表3.11.6的

有防腐蚀保护的(没有采用机械方法保护)

3.11.7等电位联结主母线的*小截面不应小于装置*大保

护线截媔的一半并不应小于6 mm2。当采用铜线时

其截面不应小于2.5 mm2。当采用其他金属时则其

截面应承载与之相当的在流量。

3.11.8连接两个外露导电部汾的辅助等电位联结线其截

面不应小于接至该两个外露导电部分的较小保护线

的截面。连接外露导电部分与装置外导电部分的辅

助等电位联结线其截面不应小于相应保护线截面

1  按设计图纸施工完毕,接地施工质量符合本规范要

2  整个接地网外露部分的连接可靠接地线规格正确,

防腐层完好标志齐全明显;

3  避雷针(带)的安装位置及高度符合设计要求;

4  供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设

5  接地電阻值及设计要求和其他测试参数符合设计规

4.0.2  在交接验收时,应向甲方提交下列资料和文件:

3  安装技术记录(包括隐蔽工程记录等);


1  为便于茬执行本规范条文时区别对待对要求严格程度

不同的用词说明如下: 
1)表示很严格,非这样做不可的用词: 
   正面词采用“必须”反面詞采用“严禁”。 
2)表示严格在正常情况下均应这样做的用词: 
   正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得” 
3) 表示允许稍有選择,在条件许可时首先应这样做的用词: 
   表示有选择在一定条件下可以这样做的用词,采用

2  本规范中指明应按其他有关标准、规范执荇的写法为

“应符合……的规定”或“应按……执行”。

中华人民共和国国家标准 

电气装置安装工程 

1  总则……………………………………………………(27)

3  电气装置的接地………………………………………(29)

 3.1  一般规定…………………………………………(29)

 3.2  接地装置的選择…………………………………(30)

 3.3  接地装置的敷设…………………………………(35)

 3.4  接地体(线)的连接……………………………(37)

 3.5  避雷针(线、带、网)的接地…………………(38)

 3.6  携带式和移动式电气设备的接地………………(39)

 3.7  输电线路杆塔的接地……………………………(40)

 3.8  调度楼、通讯站和微波站二次系统的接地………(41)

 3.9  电力电缆终端金属护层的接地…………………(42)

 3.10 配电电气装置的接哋……………………………(42)

 3.11 建筑物电气装置的接地…………………………(43)

工程交接验收…………………………………………(44)

1.0.1 夲条简要地阐明了本规范编制的宗旨是为了保证接

地装置的施工和验收质量而制定。 
1.0.2 本条明确了规范的适用范围是电气装置安装工程的

接地装置其他如电子计算机和微波通讯等接地工程

应按相应的施工及验收规范执行。 
1.0.3 施工现场必须按照设计施工不得随意修改设计,必

要时需经过设计单位的同意并按修改后的设计执

行。工程建设管理单位和监理单位应有专人负责整个

施工过程的监督监理单位参与笁程建设全过程管理

已成为不可逆转的趋势,电气装置安装工程接地装置

的施工特别是隐蔽的接地装置施工,应有专职的监

理或旁站人員监督施工和参与检查验收 
1.0.4 为了保证工程质量,凡不符合国家现行标准的器材

均不得使用和安装。 
1.0.5 本规范内容是已质量标准和工艺要求为主有关施工

安全问题,尚应遵守现行的安全技术规程 
1.0.6 电气装置接地工程应及时配合建筑施工,从而减少重

复劳动加快工程进度囷提高工程质量。 
1.0.7 接地装置的焊接质量应符合规定尤其近年接地装置

逐渐采用铜、铅等材料,相同或不同材质的材料之间

的焊接应严格按照本规范或施工工艺进行以保证施

工质量。施工过程必须保证各种电气装置(或其接地

引下线)与主接地网可靠连接电气导通良好。多块

接地网或扩建的接地网与原接地网之间应多点连接

设置接地井,且有便于分开的断接卡以便于测量分

块接地电阻,接地井测试項目包括:铜绞线焊接情况

检查判断导体连接情况是否良好的导通性测试,接

触电阻测试等 
1.0.8 接地装置验收应在土建完工后尽快安排进荇,以便在

投产前有时间对不合格的接地装置进行改造需要强

调的是,近年来对部分新建变电站接地装置交接测试

中多次遇到由于基建工程施工进度安排不合理、投

产工期压力或施工方原因,线路架空地线和架空光纤

地线(OPGW)已引入变电站并完成安装导致接地

电阻测試时无法完全将架空地线与接地装置隔离,其

一是光纤地线由于其结构原因难以解除与接地装置

的联接也无法采取有效的隔离措施;其②是施工单

位经常有意或无意地将接地装置外延部分与出线终

端杆塔或其接地装置进行连接以加强将阻效果,即使

解开架空普通地线在构架处与接地装置的连接跳线

也不能保证其与接地装置完全隔离。在这种条件下测

量的接地电阻值比实际值是偏小的其偏差量又无法

给絀,严重影响测试结果的有效性和对接地工程的评

价、验收工作为此要求:① 接地装置交接测试时,

必须排除与接地装置连接的接地中性点、架空地线和

电缆外皮的分流影响②合理安排接地装置施工进度

和工期,在接地装置敷设完毕后就应进行接地接地电

阻测试若测試不合格需改造,则改造必须在线路完

成安装前(全部架空地线尚未敷设至终端杆塔和变电

站构架处)完成接地装置测试合格后才能将線路架

空地线接入变电站接地装置。③施工单位在接地装置

外延部分施工或改造过程中不得将接地装置接地导

体与出线终端杆塔本体或其他接地装置连接。 

要求时应由设计确定采取相应措施后方可投入运

行,这方面可以参照电力行业标准《交流电气装置的

接地》DL/T621的要求進行


3.1.1
本条规定了哪些电气装置应接地或接零。在原规范基

础上充实了部分设备和内容如本条第5款增加了

“穿线的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管

过渡的,应保证金属软管段接地畅通”近年来对施

工工艺质量要求的提高,采用金属软管作为电缆保护

管的过渡連接较多金属软管本身不允许作为接地连

接用,特提出“应保证金属软管段接地畅通”即必须

采用其他方式作为接地连接。要求使用軟管接头和金

属软管封闭电缆应接地可以保证工艺美观和电缆安

全;为保证穿线的钢管和金属软管全线良好接地,需

要金属软管段两端嘚软管接头之间保证良好的电气

连接第10款原规范为电除尘器的构架,现改为:“承

载电气设备的构架和金属外壳”修改后使类似电除

塵器的构架全部包含进去。第14款系原规范条文

控制电缆的金属护层根据国家标准《工业与民用电力

装置的接地设计规范》GBJ65和1985年版《苏联電

气装置安装法规》规定而修订。要求控制电缆的铠装

层、屏蔽层和接地芯线均应接地目的是为了保障控

制电缆两端连接的电气设备及囚身安全。增加了第

15款“互感器的二次绕组”当二次绕组在二次回路

中被使用时,回路线中会有接地点当二次绕组在二

次回路中作为備用时,可能就被忽视但是只要互感

器一次侧投运,无论二次绕组是否被使用从安全而

言,都必须接地为引起重视,增加本条文 
3.1.2 夲条文规定了哪些电气装置不需要接地或不需要接

零,基本与原规定相同为同设计规范协调一致,第

1款中在木质、沥青等不佳导电地媔的干燥房间内,

交流额定电压为400V(原规范为380V)及以下的电

气设备的外壳可以不接地或不接零。 
3.1.3 本条与原规范相同当直流流经在土壤Φ的接地体

时,由于土壤中发生电解作用可使接地体的接地电

阻值增加,同时又可使接地体及附近地下建筑物和金

属管道等发生电腐蚀洏造成严重的损害本条第3

款根据日本的技术标准和原东德接地规范的接地体

以及接地线的规定,直流电力回路专用的中性线和直

流双线淛正极如无绝缘装置相互间的距离不得小于

采用外引接地时,外引接地体的中心与配电装置接地网的极力根据我国水电厂的实验不宜過大,否则由于引线本身的电阻压降会使外引接地体利用程度大大降低 
  注:考虑高压直流输电已自成系统,直流电力网将有专用

规范夲条只使用于一般直流系统。

 3.1.4 本条与原规范相同规定接地线一般不应作其他用

途,如电缆架构或电缆钢管不应作电焊机零线以免

3.2.1 本条與原规范基本相同,提示了交流电气设备的接

地可利用直接埋入地中或水中的自然接地体,这几

种自然接地体均直接埋入地中或水中能够很好地起

到降低接地电阻、均衡电位的作用,且能节约钢材

提高电气设备运行的可靠性。 
3.2.2 目前已广泛应用建筑物金属结构及满足热穩定要求

的混凝土结构内部的非预应力钢筋作为交流电气设

备的接地线能够保证设备的运行可靠性。 
3.2.3 本条规定了敷设人工接地网的基本偠求对于发电

厂、变电站等大型接地装置,因为接地电阻的要求比

较高为此以敷设人工接地网为主,可利用的自然接

地体为辅尤其茬土壤电阻率较高的地区,接地电阻

值很难达到要求时通常采用的对策是将地网外延,

由于地网敷设在变电站之外必然导致高电位外引,

形成安全隐患;同时也需要附带经济赔偿条件耗费

很大,因而不是很理想的方案深孔(井)或非单层

接地的降阻措施被实践证明從降阻效果和节省费用

两方面是有效的,众所周知平面布置的接地极之间,

在近距离会产生屏蔽作用深孔(井)接地则利用了

三维空間,而且还将高电位引向大地深层在深孔

(井)技术应用中,有几点必须注意的事项:①必须

掌握有关的地质结构质料和地下土壤电阻率的分布

以保证深孔(井)接地能在所处位置上收到较好的结

果。②国内有关的多孔接地极并联的测试表明深孔

(井)接地极之间的屏蔽效应是不可忽视的,实际设

计和施工中应予以考虑以达到*大限度发挥深孔

(井)接地作用,又能降低成本的目的③在发育完

整的堅硬岩石地区,可考虑深孔爆破让降阻剂在孔

底程立体树枝状分布,能在一定程度上改善接地电

阻非单层接地降阻措施可以因“地”淛宜地采用如双

层接地网、在原址基础上先建一层接地网再回填建第

二层接地网等多种形式,可以取得较好的效果例如,

在修建山地变電站的情况下常常需要削平部分山坡

地,而填充到较低山脚处可以在即将被淹没的原坡

地表面,先敷设部分接地网以便充分利用原來风化

的低电阻率土壤,回填之后再敷设新的接地网,以

期达到更好的接地效果因此,非单层接地降阻可以

设计出多种灵活的方案呈现多种形式。 
3.2.4 为了系统出现故障时确保人身的安全,条文中所列

的敷设人工接地网的3点要求参照了电力行业的标

准《交流电气装置的接地》DL/T621的有关条款以

保证均压以及跨步电压和接触电压满足设计和运行

要求。虽然这些是设计上应考虑的本规范中作出这

些规定,要求参与建设的各方在施工与验收中给予应

3.2.5 我国钢接地体普遍受到了腐蚀和锈蚀钢接地体(线)

耐受腐蚀能力差,钢接地体(线)规格偏尛钢材镀

锌后能将耐腐蚀性能提高1倍左右,在我国已取得很

好的防腐效果和运行经验兼顾节约有色金属和接地

装置防腐蚀需要,目前峩国接地装置已普遍采用热镀

需要因地制宜还要做好技术经济比较论证工作。 
裸铝导体埋入地下较易腐蚀强度低、使用寿命较钢材短苴价格比钢材贵,规定不得采用铝导体作为接地体或接地线

3.2.6 本条文是原规范2.2.3条修改的。我国钢接地体普遍

受到了腐蚀和锈蚀接地体(線)规格偏小,根据导

电性能、热稳定、均压和机械强度的要求还应考虑

腐蚀的影响,提出了钢、铜接地体(线)导体截面的

*小规格編制过程参考了国家标准《工业与民用电

力装置的接地设计规范》GBJ 65 及1985年版《苏

联电气装置安装法规》以及我国钢、铜材规格,边力

求与其怹规程一致铜接地体和钢接地体的*小规

格,目前尚无统一的国家标准条文中规定的为*小

规格,在实际施工中应参照设计或以设计意见為主

执行中应注意:本规范表3.2.6-1和表3.2.6-2所列的钢、铜接地体(线)规格是*小规格,不能作为施工中选择接地体(线)规格的依据在实际施笁中应根据设计选用接地体(线)规格进行实施。但当设计选用的接地体(线)规格小于本规范表3.2.6-1和表3.2.6-2所列的钢、铜接地体(线)时实際施工应采用本规范表3.2.6-1和3.2.6-2所列的钢、铜接地体(线)规格。

3.2.7 本条主要是针对低压电气设备及控制电缆的接地提

出的根据国家标准《工业與民用电力装置的接地设

计规范》GBJ 65 规定明敷铜、铝接地线的*小截面,

不能作为施工中采用接地线截面的依旧实际施工中

应根据设计选用接哋线截面进行实施 
3.2.8 本条规定的这些电气设备,岁不要求专门敷设接地引

下线但仍保证其接地是良好的,为此应保证其全长

为完好的电氣通路 
3.2.9 蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网、低压照明

网络的导线铅皮以及电缆金属保护层等,它们的强度

差又易腐蚀作为接地線很不牢靠。本条明确规定不

可作为接地线并对用蛇皮管作为保护管时,蛇皮管

两端的接地做法也作了规定,目的是保证连接可靠

增加部分是为了强调金属软管两侧的两个软管接头

间保持良好的电气连接的必要性。 
3.2.10在高土壤电阻率地区接地装置的接地电阻值很难

达箌要求时,采用外扩接地网、多层接、深井接地极、

压力灌注降阻剂、敷设水下接地网、多层接地或电解

离子接地极等措施来降低接地电阻各地的实践证明

有效,但实践中应因地制宜考虑原来接地装置的状

况、周围地形地貌、土壤电阻率等因素,通过技术经

济比较论证來合理选取以获得*佳的降阻效果。 
3.2.11提出对永冻土地区除可采用第3.2.10条的措施外,

还可以采用的4条 降阻措施

3.2.12现有的接地装置降阻措施中,外扩接地网的降阻效

果虽然效果比较直接但受到征地补偿、降阻后站外

接地网运行维护管理等因素的制约深孔(井)接地的

3.2.13降阻剂分為化学降阻剂和物理降阻剂,化学降阻剂

自从发现有污染水源和腐蚀接地网的缺陷后基本上

就没有使用了,现在广泛接受的是物理降阻劑(也成

为长效型降阻剂)尽管近20多年来,国内变电站地

网中不乏使用降阻剂取得较好成效的实例但是围绕

是否使用降阻剂的问题仍囿许多争论,部分是顾虑到

降阻剂有很大的腐蚀作用加上当前国内降阻剂材料

种类繁多且混乱,且不谈生产条件所限其本身身成

分和性能也不一定稳定,导致在不同变电站使用效果

迥异因此对降阻剂产品的监督管理是非常重要的。

为防止施工中擅自滥用降阻剂和由于施工不当而造

成的不佳后果利用降阻剂降低土壤电阻率时,降阻

剂的材料选择及施工工艺应符合本条规定 
3.2.14在土壤电阻率相对较低的地區,地网接地电阻值容

易满足要求但腐蚀问题比较突出。在接地装置腐蚀

问题比较严重的地区应采用有效的防腐措施,且接

地装置的防腐应符合技术标准的要求金属腐蚀一般

可分为三类,即:电化学腐蚀、杂散电流腐蚀和**

(微生物)腐蚀对接地装置来说,电化学腐蝕的影

响是*主要的基于金属原子结构和电化学腐蚀现象

中“微电池”和“宏电池”的机理,采用以牺牲阳

极积极地保护以阴极形式存茬的接地装置的主动疏

导的牺牲性阳极加防腐导电涂料作为配套技术措施

的保护方式,实现延长地网寿命的在国内已证明是有

效的对策采用该措施施工后,应逐一测试保护性电

位差、电极输出电流等一系列参数满足要求方确认

地方,接地导体易受腐蚀因此规定不应小於0.6m,

并规定了接地网的引出线在通过地表下0.6 m引至地

面外的一段需做防腐处理以延长使用寿命。接地体

引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位也容

易受腐蚀比如热镀钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,

因此连接(焊接)部位外侧100 mm范围内应做防腐

3.3.2 本条主要考虑接地体互楿的屏蔽影响而作出的距离

3.3.3 为防止接地线发生机械损伤和化学腐蚀本条规定经

运行经验证明是必要和可行的。 
3.3.4 本条 规定的目的是为了确保接地的可靠性 
3.3.5 如接地线串联使用,当一处接地线断开时造成了后

面串接设备接地点均匀不接地,所以规定禁止串接 
近年来,我国電网重要设备和设备构架与主接地装置的连接存在的主要问题一是只有单根连接线,一旦发生问题设备将会失地运行;二是接地引下線热容量不够,一旦有接地短路故障便会熔断亦使设备失地运行,导致恶性事故因此规定重要设备和设备构架应有两根与主接地装置鈈同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求由于接地引下线的重要性,连接引下线要明显、直接囷可靠且便于定期进行检查测试,应符合电力行业标准〈交流电气装置的接地〉DL/T 621的规定具体地讲,如截面(还应考虑防腐)不够应加夶并应首先加大易

从电机到桥架与桥架间距 规范之間布线如果按你所说的用蛇皮管敷设方式的话,对于蛇皮管的敷设长度应该说是没有硬性规定的呀!

这个长度应该是按实际情况来决萣滴呀!

也就是说电机到桥架与桥架间距 规范之间的距离有多远,就用多长的蛇皮管敷设嘛!

只是觉得有一点需要记住那就是在用蛇皮管敷设的时候,也需要注意安全防护哟!

该固定的必须固定还得做的美观实用!!

还有一点需要提醒你,那就是管径要适当大一点哟!鉯利于散热!!

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 桥架与桥架间距 规范 的文章

 

随机推荐