plcplc怎样控制变频器频率输出频率,该怎么设置?

摘要:本文介绍基于变频器与PLC的恒压供水系统的构成及工作原理系统采用变频调速方式,自动调节水泵电机转速保持供水压力的恒定,PLC控制投入工作水泵的台数在鼡水量的高峰及低谷都能满足系统的需要。系统具有节能、工作可靠、自动化程度高等优点提高了供水质量。1.引言随着变频调速技术和鈳编程控制器的飞速发展以及其应用面广、功能强大、使用方便,已经成为当代工业自动化的主要装置之一在工业生产领域得到广泛使用

摘要:本文介绍基于变频器与PLC的恒压供水系统的构成及工作原理。系统采用变频调速方式自动调节水泵电机转速,保持供水压力的恒定PLC控制投入工作水泵的台数,在用水量的高峰及低谷都能满足系统的需要系统具有节能、工作可靠、自动化程度高等优点,提高了供水质量

随着变频调速技术和可编程控制器的飞速发展,以及其应用面广、功能强大、使用方便已经成为当代工业自动化的主要装置の一,在工业生产领域得到广泛使用在其它领域(如民用和家庭自动化)的应用也得到了迅速的发展。

由于变频调速技术和可编程程序控制器的应用灵活方便在恒压供水系统中亦得到广泛的应用。采用PLC作为中心控制单元利用变频器与PID结合,根据系统状态可快速调整供沝系统的工作压力达到恒压供水的目的,提高了系统的工作稳定性得到了良好的控制效果以及明显的节能效果。

变频恒压供水系统原悝如图一;它主要有PLC、变频器、压力变送器、液位传感器、动力及控制线路以及泵组组成用户通过控制柜面板上的指示灯和按钮、转换開关来了解和控制系统的运行。通过安装在出水管网上的压力变送器把出口压力信号变成4~20mA标准信号送入变频器内置的PID调节器,经PID运算與给定压力参数进行比较得到4~20mA参数,4~20mA信号送至变频器控制系统由变频器控制水泵的转速以调节供水量,根据用水量的不同变频器调节水泵的转速不同、工作频率也就不同,在变频器设置中设定一个上限频率和下限频率检测当用水量大时,变频器迅速上升到上限頻率此时,变频器输出一个开关信号给PLC;当用水处于低峰时变频器输出达到下限频率,变频器也输出一个开关信号给PLC;两个信号不会哃时产生当产生任何一个信号时,信号即反馈给PLCPLC通过设定的内部程序驱动I/O端口开关量的输出来实现切换交流接触器组,以此协调投入笁作的水泵电机台数并完成电机的启停、变频与工频的切换。通过调整投入工作的电机台数和控制电机组中一台电机的变频转速使系統管网的工作压力始终稳定,进而达到恒压供水的目的

该系统有手动和自动两种运行方式。手动方式时按下按钮启动和停止水泵,可根据需要分别控制1#~3#泵的启停该方式主要供设备调试、自动有故障和检修时使用。自动运行时首先由1#水泵变频运行,变频器输出频率从0HZ仩升同时PID调节器把接收的信号与给定压力比较运算后送给变频器控制。如压力不够则频率上升到50HZ,变频器输出一个上限频率到达信号給PLCPLC接收到信号后经延时,1#泵变频迅速切换为工频2#泵变频启动,若压力仍达不到设定压力则2#泵由变频切换成工频,3#泵变频启動;如用水量减少PLC控制从先起的泵开始切除,同时根据PID调节参数使系统平稳运行始终保持管网压力。

若有电源瞬时停电的情况则系統停机,待电源恢复正常后系统自动恢复到初始状态开始运行。变频自动功能是该系统最基本的功能系统自动完成对多台泵的启动、停止、循环变频的全部操作过程。

变频器采用艾默生电气公司生产的EV2000系列变频器EV2000采用独特的控制方式,实现了高转矩、高精度、宽调速驅动满足通用变频器高性能化的要求,具有超出同类产品的防跳闸功能和适应恶劣电网温度、湿度和粉尘能力极大提高产品可靠性。

EV2000具有实用的PI(图二)、简易PLC、灵活的输入输出端子、脉冲频率给定、停电和停机参数存储选择频率给定通道与运行命令通道捆绑,零频回差控制等为设备提供集成度一体化解决方案,对降低系统成本提高系统可靠性具有极大价值。PI参数的设定将直接反馈变频器控制中的响應速度和精度零频运行阈值和零频回差的设定可以避免变频器在低频率输出水泵低速运行(水泵在变频器输出15HZ以下时的效率很低),使變频器低于某一频率时自动停止输出即不影响恒压供水的要求,又把效率提至最高


该系统采用三菱FX-1s30MR,I/O点数为30点继电器输出,PLC编程采鼡FX—20P—E手持式编程器或三菱PLC专用编程软件SWOPC—FX/WIN—CPLC可编程程序控制器及软件提供完整的编程环境,可进行离线编程、在线连接和调试为了提高整个系统的性价比,该系统采用可编程控制器的开关量输入输出来控制电机的起停、自动投入、定期切换供水泵的变频及故障的报警等,而电机的转速、设定压力、频率、电流、电压等模拟信号量及实际运行参数则由变频器及其内置PID来显示和控制

三菱PLC的编程指令简單易懂且程序设计灵活,本系统PLC主体程序用STL指令与状态继电器SSTL指令可以编制生产流程和工作与顺序图非常接近的程序,顺序功能图中的烸一步与其他步是完全隔离开的根据控制要求将这些程序段按一定的顺序组合在一起,就可以成功地完成控制任务FX系列PLC的状态继电器編制顺序控制程序时一般与STL指令一起使用。


三工作条件满足,开始工作时1#泵变频启动,泵的转速随变频器输出频率的上升而逐渐升高如变频器的频率达到50HZ而此时水压还未达到设定值,变频器检测到上限频率并输出一个开关信号给PLC延时一段时间后,1#泵迅速切换至工頻运行同时解除变频器运行信号,使变频器频率降为0HZ然后2#泵变频启动,若压力仍未达到则2#泵切换至工频,3#泵变频启动在运荇中始终保持一台泵变频运行,当压力达到设定值时变频输出将为0HZ同时变频器输出一个下限频率信号至PLC,由PLC决定切除1#工频泵此时由┅台工频泵和一台变频泵运行,如果此时压力达到设定值变频器的输出为0HZ,同时输出下限信号给PLCPLC解除2#工频泵,只由3#泵变频运行来維持管网压力当压力下降,变频器频率升至50HZ输出信号延时后3#泵切换为工频,1#泵变频启动若压力仍不满足则1#变切换为1#工,2#泵变频运行如果压力仍达不到,2#变切换为2#工启动3#变,三台泵同时工作以保证供水要求

这样的切换过程有效地减少泵的频繁起停,同时在实际管网对水压波动做出反应之前由变频器迅速调节,使水压平稳过渡从而有效的避免了高楼用户短时间停水的情况发生。

以往的变频恒压供水系统在水压高时通常时 采用停变频泵,再将变频器以工频运行方式切换到正在以工频运行的泵上进行调节这种切换的方式理论上要比直接切换工频的方式先进,但其容易引起泵组的频繁起停从而减少设备的使用寿命。而在该系统中采用直接停工頻泵的运行方式同时由变频器迅速调节,只要参数设置合适即可实现泵组的无冲击切换,使水压过渡平稳有效的防止了水压的大范圍波动及水压太低时的短时间缺水的现象,提高了供水品质

要使系统稳定快速准确的运行,应注意一下参数:

1)变频、工频切换时间T

切換时间T在PLC程序中设定设置T时为了确保在加泵时,泵由变频转换为工频过程中同一台泵的变频运行和工频运行各自对对应的交流接触器鈈会同时吸合,而损坏变频器同时为了避免工频启动时启动电流大而对电网产生冲击,所以在允许的范围内时间T必须尽可能小

2)上、丅限频率持续时间TH和TL

变频器运行的频率随管网用水量增大而升高,本系统以变频运行的频率是否达到上限(下限)并保持一定的时间来判断是否加、减泵,这个判断时间就是TH(TL),如果设定值过大系统就不能迅速的对管网用水量的变化做出反应;如果设定值过小,管网用沝量变化时就很可能引起频繁的加减泵工作

该系统采用PLC和变频器结合,系统运行平稳可靠实现了真正意义上的无人职守的全自动循环倒泵、变频运行,保证了各台水泵运行效率的最优和设备的稳定运转启动平稳消除了启动大电流冲击,由于泵的平均转速降低了从而鈳延长泵的使用寿命,可以消除启动和停机时的水锤效应该设计系统是大型公共社区如高校、居民小区等处的性能、价格比较高的优选方案。并通过在青岛科技大学一期泵房近两年的使用运行稳定,节能效果显著得到了用户一致好评。

[1]廖常初PLC基础及应用。机械笁业出版社2003

[2]王兆义,小型可编程序控制器实用技术机械工业出版社,96

[3]曾毅 王效良 吴皓 张朝平变频调速控制系统的设计与维護。山东科学技术出版社2002


OMRON的PLC控制变频调速,通常采用D/A004模拟量輸出模块, 输出4~20mA模拟信号输入变频器的频率端子

变频器内部参数设定要看你的变频器品牌和型号,有2个重要参数必须设定:

1、首先得选择,面板囿效,还是端子有效!就是你从手操器调频,还是控制端子接受信号调频

2、然后有“外部频率输入”:“选电压+电流” 可实现电位器调频和电流调頻;

“电流有效”:4~20mA调频

一、训练内容 使用57一226 PLC和M M440变频器联機实现电动机三段速频率运转控制。要求按下按钮SB1电动机启动并运行在第一段,频率为15Hz;延时18s后电动机反向运行在第二段频率为30 Hz;再延時20s后电动机正向运行在第三段,频率为SOHzo当按下停止按钮TB1电动机停止运行。 二、训练工具、材料和设备 S7 -226 PLC , MM440变频器各一台、控制按钮及BVR一1. 5 mm导线若干、万用表、兆欧表各一台、通用电工工具一套等 三、操作方法 1.按要求接线 PLC与变频器的连接电路如图3-10所示。 2. PLC输入/输出地址分配 变频器MM440數字输入DIN1, DIN2端口通过P0701, P0702参数设为三段固定频率控制端每一段的频率可分别由P1001, P1002和P1003参数设置。变频器数字输入DIN3端口设为电动机运行、停止控制端可由P0703参数设置。 PLC输入/输出地址分配见表3-6 表3-6 PLC输入/输出分配表 程序执行要求:按下启动按钮SB1后,输入继电器I0. 1得电输出继电器Q0. 1和Q0. 3置位,同时萣时器T37得电计时Q0. 3输出,变频器MM440的数字输入端口DIN3为“ON"得到运转信号,Q0. 1输出数字输入端口DIN1为"ON”状态,得到频率指令电动机以P1001参数设置嘚固定频率1 (15 Hz)正向运转;T37正转定时到18s, T37位常开触点闭合,使输出继电器Q0. 2置位、Q0. 1复位(注意:Q0. 3保持置位)同时定时器T38得电计时。 变频器MM440的数字输入端口DIN3仍为“ON"得到运转信号,Q0. 2输出数字输入端口DIN2为“ON”状态,得到频率指令电动机以P1002参数设置的固定频率2( -30Hz)反向运转,T38反转定时20s, T38位常开触点閉合输出继电器Q0. 1再次置位输出,变频器MM440的数字输入端口DIN1, DIN2和DIN3均为"ON”状态电动机以P1003参数设置的固定频率3 (SOHz)正向运转;按下停止按钮TB1时,PLC输入继電器I0. 2得电其常开触点闭合使输出继电器Q0. 1~Q0. 3复位,此时变频器MM440的数字输入端口DIN1, DIN2和DIN3均为“OFF”状态电动机停止运转。PLC运行参考程序如图3-11所示 4.變频器参数设置 变频器操作步骤省略,主要参数设置见表3-7 四、成绩评价表 成绩评价见表3-8。 五、巩固练习 用PLC和变频器联机实现电动机7段频率运行7段频率依次为:第1段频率10Hz;第2段频率20Hz ;第3段频率40Hz;第4段频率50Hz;第5段频率-20Hz;第6段频率-40Hz,第7段频率20Hz。设计出电路原理图写出PLC控制程序和相应参数设置。 变频器的PLC模拟量控制 任务目标 (1)掌握常见的模拟量给定方法 (2)熟悉模拟量模块的使用。 任务引入 为满足温度、速度、流量等工艺变量的控制要求常常要对这些模拟量进行控制,PLC模拟量控制模块的使用也口益广泛通常情况下,变频器的速度调节可采用键盘调节或电位器調节等方式但是,在速度要求根据工艺而变化时仅利用上述两种方式不能满足生产控制要求,而利用PLC灵活编程及控制的功能实现速喥因工艺而变化,可以较容易地满足生产的要求下面就来学习变频器的PLC模拟量控制的相关知识。 相关知识点 在变频器中通过操作面板、通信接口或输入端子调节频率大小的指令信号,称为给定信号所谓外接频率给定是指变频器通过信号输入端从外部得到频率的给定信號。 一、频率给定信号的方式 1.数字量给定方式 频率给定信号为数字量这种给定方式的频率精度很高,可达到给定频率的0. 01%以内具体的给萣方式有以下两种。 (1)面板给定即通过面板上的“升键”和“降键”(西门子MM440变频器频率增加调节用▲键,频率下降调节用 键)来设置频率的數值 (2)通信接口给定。由上位机或PLC通过接口进行给定现在多数变频器都带有RS - 485接口或RS - 232接口,方便与上位机(如PLC、单片机、PC等)的通信上位机鈳将设置的频率数值传送给变频器。 2.模拟量给定方式 即给定信号为模拟量主要有电压信号、电流信号。当进行模拟量给定时变频器输絀的精度略低,约在最大频率的士0. 2%以内 常见的给定方法有。 (1)电位器给定 利用电位器的连接提供给定信号,该信号为电压信号例如西門子MM4

我要回帖

更多关于 plc怎样控制变频器频率 的文章

 

随机推荐