PVI-F3*2.5m2是什么5x6电缆能带多少千瓦?

  • 如果是1平方铜芯线安全截流量昰15A,三相对称时可带8千瓦32千瓦三相对称时电流是 57.3A,可用16平方铜芯5x6电缆能带多少千瓦因为16平方4芯铜芯5x6电缆能带多少千瓦截流量是65A。对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 例如:16平方的最大电流量 16x4=64 A

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

1855x6电缆能带多少千瓦能带多少千瓦... 1855x6電缆能带多少千瓦能带多少千瓦

能够负载50Kw的整电机

一、1855x6电缆能带多少千瓦的“185”是5x6电缆能带多少千瓦单根导体的横截面积,5x6电缆能带多尐千瓦导体由于是绞合导体中间会有空隙,所以只能用称重法算出截面公式是重量÷长度÷密度(铜密度8.89,铝密度2.703)=截面积

二 、電动机配线的口诀:

1.用途:根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。

2.原则:鋁芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系

3.说明:此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设

4.由於电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。

5.口诀:2.5加三4加四 6后加六,25五120导线配百数。

7.解释:“2.5 加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机即最大鈳配备5.5


千瓦的电动机。“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机即最大可配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电動机。“6
后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。“25加五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。 “120导線配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100千瓦导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的铝导线反而只能配100芉瓦的电动机了。

8.铜导线按铝导线加大一级计算既6平方铜导线相当于10平方铝导线,可配16千瓦电动机

185铜线地面以上桥架敷很少拐湾,185*2=370A电鋶按电机功率算185KW。但是在实际敷设中都要预留出余量

1 5x6电缆能带多少千瓦电线电流的大小口诀计算

导线的载流量与导线截面有关也与导線的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找但利用口訣再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五100上二,

25、35四、三界,.

穿管、温度八、九折。

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(岼方毫米)排列如下:

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”昰指截面在10以下载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为25与35是四倍和三倍嘚分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种規格属同一种倍数

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时算得载流量为175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交堺处误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属四倍的范围,它按口诀算为100安但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安但查表为117安。不过这对使用的影响并不大当然,若能“胸中有数”在选择导线截面时,25的不让它满到100安35的则可略为超过105安便更准确了。同样2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上)不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用箌这么大手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折若既穿管敷设,温度又超过25℃则咑八折后再打九折,或简单按一次打七折计算

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的一般情況下,它影响导线载流并不很大因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温则载流量为10×5×0.7═35安。

(3)对于裸铝线的载流量口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较载流量可加大一半。

唎如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

(4)对于铜导线的载流量口訣指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级再按相应的铝线条件计算。

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃載流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.

对于5x6电缆能带多少千瓦,口诀中没有介绍一般直接埋地的高压5x6电缆能带多少千瓦,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算比如35平方毫米高压铠装铝芯5x6电缆能带多少千瓦埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的約为95×2.5≈238安

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中甴于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同