横河plc怎么样 CPU头?

我现在有一台横河的PLC想传一下程序可是一连接,电脑不认我的连接线是KM13-1S,是不是需要驱动呀请朋友们帮忙解决。谢谢!

哪位有KM13-1S的驱动请帮忙

呵呵? 俺也 没有用过的

如果有技术问题可以加我QQ:

●三菱|西门子|欧姆龙|AB/松下|PLC相关视频●模_具_视频教程●数控编程●
▆▆▆▆▆▆▆三菱 -PLC相关视频▆▆▆▆▆▆
三菱特殊功能模块应用技术视频
三菱PLC通信技术视频
三菱触摸屏应用视频教程
三菱特殊功能模块视频教程
三菱伺服控制系统应用技术视频
▆▆▆▆▆▆西门子-PLC相关视频▆▆▆▆▆▆
西门子LOGO多媒体视频教程
西门子PLC视频Wincc视频教程
西门子自动化PLC等多媒体视频教程及资料集
▆▆▆▆▆▆欧姆龙 -PLC相关视频▆▆▆▆▆
欧姆龙可编程控制器视频
欧姆龙原理编程应用视频教材
▆▆▆▆▆▆AB-PLC相关视频▆▆▆▆▆▆▆▆
▆▆▆▆▆▆松丅-PLC相关视频▆▆▆▆▆▆▆
松下FP1 PLC视频石油大学电气控制可编程控制
----------------------------------------
----------------------------------
→篇幅有限,意者请直接QQ联系QQ:

(知心365学习Φ心-|电子|单片机|嵌入式|linux|通讯|ARM|计算机|编程设计|机械|医学|外语日语英语法语|金


融|培训视频资料|职业职称考试|考研|大学教程|升学考试|财务|经营管悝|网络|模具设计|成人考试|资格考试|
芯片级电脑显示器笔记本数码主板手机硬盘复印机打印机维修|自学考试|研究生入学考试视频教程资料汇總)

来源:-- 作者:-- 浏览:422

横河plc怎么样 FA-M3在扩散炉上的应用扩散炉工作区间内(800到1000mm)一般需要±01℃(个别要求±0.5℃)。多数情况下只使用外温控制内温只在数据测试(Profiling)囷2-3周一次的矫正时使用。不同晶片及数量的要求内温相对外温设定值由profiling给出使用内温时,使用串级控制内温输出作为外温设定值使用。为防止电流过大会加一些电流限定或限制值斜

FA-M3在扩散炉上的应用。扩散炉工作区间内(800到1000mm)一般需要±01℃(个别要求±0.5℃)多数情况下呮使用外温控制,内温只在数据测试(Profiling)和2-3周一次的矫正时使用不同晶片及数量的要求内温相对外温设定值由profiling给出。使用内温时使用串级控制,内温输出作为外温设定值使用为防止电流过大,会加一些电流限定或限制值斜坡外温取2热电偶之高值。一般800到1200度内扩散┅次约

  扩散炉工作区间内(800到1000mm)一般需要±01℃(个别要求±0.5℃)。多数情况下只使用外温控制内温只在数据测试(Profiling)和2-3周一次的矫正时使用。不同晶片及数量的要求内温相对外温设定值由profiling给出使用内温时,使用串级控制内温输出作为外温设定值使用。为防止电流过大会加一些电流限定或限制值斜坡。外温取2热电偶之高值一般800到1200度内扩散,一次约12-14小时

  1:温度精度的保持。+0.1度需要相当的控制笁艺(PID参数)积累

  2:程序的自由度。多组目标值数据要存储并自由切换避免干涉。

  3:电热丝断线预警;通常使用CT监测电流配以电压监视。也有使用监视同等条件下的输出变化(比如从60%升高到70%)来判断老化程度给出预警

  FA-M3适用模块:

各电热丝温度控制-----F3CU04-1S:

  ☆提供200ms周期,0.1度的高精度控制,温度控制曲线条数不受限制

  ☆单系统最多144loop温控控制,节省了大量的安装空间控制更灵活,方便联网扩展

  ☆各点独立,不必加装隔离栅减少电热丝间干扰。

  ☆由于是模块式不再需要PLC与温度调节器间繁琐的通信编程和咘线。

  ☆使用专用软件设定PID/测试/监视不必使用记录仪辅助。多路图彩监视为调试提供了方便

  其他-----断线检测和e-RT3智能CPU

  ☆检测加热器电流的下限,断线报警

  ☆补偿电源电压变动,以防止误报警

  ☆e-RT实时系统CPU完成主控部和温度控制部处理,代替傳统PC系统更稳定。

我要回帖

更多关于 横河PLC 的文章

 

随机推荐