CWZ6C编码器编码器是NPN型,能直接到S7-200PLC吗?

我用的是西门子S7-200系列CPU是222PLC编码器编碼器是欧姆龙的型号是(CWZ6C)旋转编码器编码器一圈是2000个脉冲连接PLC增减计数器为什么识别不到不计数,请各位高人指点谢谢!急在使用时編码器编码器... 我用的是西门子S7-200系列CPU是222 PLC 编码器编码器是欧姆龙的型号是(CWZ6C)
旋转编码器编码器 一圈是2000个脉冲,连接PLC增减计数器为什么识别不到 鈈计数请各位高人指点,谢谢!急
在使用时编码器编码器旋转速度很慢大概一分钟两道三圈输出是PNP型的。就是我不会定义高速计数器PLC是222的8个输入点。

一般象你这种情况最好使用高速计数器来采集因为你最高可能每秒会有100个脉冲,用常规计数器会丢脉冲

定义高速计數器无外乎下面几个步骤:

1。建一个初始化程序用

s7-200有高速计数输入口一般I0-I7都可以分配得到

两根电源、A/B/Z三相

对应接上线,旋转编码器编码器监控当前值就可以看到脉冲数

本回答由上海程控教育科技有限公司提供

1,编码器编码器的脉冲输出是否匹配S7-200内置的高速输入可以接收PNP型或者HTL型脉冲;

2,接线方面包括电源线,A B等线要正确;

3内部编程。要和外部接线配合定义HSC定义好了才可以读到HSC。

4注意超出范围。这个Encoder的PPR挺高要注意最大速度旋转时是否超出了input的分辨率。

我要回帖