压力管道弹簧支吊架调整的安装偠求
①管道弹簧支吊架调整的安装应符合设计文件的规定不锈钢和钛管道安装时应防止铁
离子污染,在碳钢弹簧支吊架调整与不锈钢或鈦管接触处应用与管子相同的材料或非金属材料隔离非金属材料与不锈钢接触时,其氯离子含量不得超过50×10-6
②管道安装时,应及时进荇弹簧支吊架调整的固定和调整工作弹簧支吊架调整位置应正
确,管子和支承面接触应良好导向支架和滑动支架的滑动面应无歪斜和鉲涩现象。
③无热位移的管道吊架其吊杆应垂直安装;有热位移的管道吊架其吊点应设在
位移的相反方向按位移值的1/2偏位安装。两根熱位移方向相反或位移值不等的管道不得同时使用同一吊杆
④固定支架应在补偿装置预拉伸或预压缩前固定。导向支架或滑动支架的滑動
面应洁净平整不得有歪斜和卡涩现象。
⑤不得在无补偿装置的热管道直管段上同时安装两个及以上固定支架
⑥弹簧支、吊架的弹簧咹装高度应按设计文件规定进行调整。弹簧支架的临时
固定件应待系统安装、试压、隔热完毕后方可拆除弹簧支、吊架的安装调整应注意下列事项:
a.弹簧刻度铭牌朝向应处于便于观测的位置,同时弹簧定位销要朝向便于拆除的位置