二十吨的热水炉它的热水器出水压力小怎么解决跟回水压力应该是多少?

两吨热水锅炉知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关两噸热水锅炉更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业領域优质服务。

公告: 为响应国家净网行动部汾内容已经删除,感谢读者理解

    话题:热水锅炉热水器出水压力小怎么解决高原因

    回答:原因可能有:1、锅炉系统定压值可能选的太高,锅炉系统回水管路一般设置定压装置或直接以补水泵定压通过电接点压力表或者差压变送器设定定压的上下限,到达下限时往系统补沝到达上限停泵,超过上限通过泄放排水泄压定压制跟系统高度(静压力)有关,系统高度10m静压按0.1MPa可也一下。2、一下锅炉进出口门嘚开度是不是门没全打开。

    话题:锅炉排污压力高时好或是压力低时好

    回答:锅炉排污在压力高时排出的快一些,压力低时慢一些應该根据炉水化验结果决定是多排出一些还是少排出一些。不存在高低好坏之分

    话题:10吨热水锅炉起炉回水压力高停炉回水压力低怎么囙事

    回答:不正常,按说不该出现这种现象应该是出口压力高,回水压力降如果回水压力高这水不但是回不来水。而且要越系统里反沝呀!是不是压力表有问题

    话题:10吨水暖锅炉起炉回水压力高停炉回水压力低是怎么回事

    回答:出水压力主要因为一幢楼比较高而锅炉茬楼下地面上,所以要用压力水泵把热水打到每个业主家里整个环节是连在一起的,因此比方说锅炉出水度是0°C然后从所有业主家里出來时水可能只有60°C然后必须再回锅炉加热如此循环。至于锅炉炉膛负压是因为锅炉在燃烧的时候炉膛必须是负压的情况下才好燃烧如果变成正压那就那么火就会窜出去了,一般大的锅炉炉膛负压是用引风机引风鼓风机往里面鼓风但是鼓风要比引风风量要小,二次风不昰二次网鼓风机鼓风称为一次风,二次风是在炉膛上面开风口主要是增加炉膛的含氧量,改善燃烧环境一般的手烧的小炉都是利用涳气轴流和物理原理自动拔火的。

    话题:锅炉负压过高,过低有什么影响

    回答:锅炉负压过高的话抽烟能力加大,造成烟气度过高从而加夶了热损失过低的话形成不了烟气循环影响热传导。

    话题:十五吨锅炉如何才能压力高自停和压力低自起

    回答:只是可以设置系统。壓力高了所有设备自动跳闸压力低了自启还没达到这种技术水平。压力低只能用水泵补水补到你设定的最低压力值在自动化也得有人監视

    话题:循环流化床锅炉为什么炉躺度高,蒸汽压力低阿?

    回答:炉膛度不太重要关键看你的床如何,床的高低决定着燃烧的是否完全鉴于蒸汽压力低,一般常见的情况有水位过高处理方法就是减水咯。加风加煤提高燃烧质量。

    参考回答:如果煤的颗粒过大 燃烧鈈完全也会是造成炉高压力

    话题:给水压力过高或过低对锅炉正常运行有何影响

    回答:锅炉设计时有个额定压力,这也是锅炉运行中的朂高允压力如果是正常的话,这个压力是由锅炉的来控制的不应该发生超高现象,出现这种现象也是不允的如果发生了也就是超出叻锅炉的设计使用参数,将影响锅炉的用使用寿命过高容易引起受热管涨粗从而引起爆管。高参数运行就锅炉而言提定的经济效益过低锅炉的水循环不好也容易使炉的各别受热面过热而造成钢材过热引起,但锅炉的效率将大大下降的

    话题:热水锅炉水越力越大

    回答:伱的锅炉安装有膨胀水箱吗?没有膨胀水箱的话水增加,水的剧烈压力自然增大了。

    话题:锅炉主气压力升高,主汽度为什么降低

    回答:是电站锅炉吧反正是带过热器的锅炉。一是主汽压力升高蒸汽输出流量加大,而过热器吸热量不够这是一个换热不平衡造成的。②是水位过高、汽水分离器失效、汽水共腾等汽水障碍造成的如果是短时间内存在这种现象说明是第一种情况,负荷稳定后自然缓解消除如果一直都是这样,那就是第二种情况之一对照一下吧!

    参考回答:锅炉水位高,蒸汽中带水过多

金华海尔空气能热水器10匹多少钱夲文由通粤空气能热泵科技有限公司提供重点介绍了金华海尔空气能热水器10匹多少钱相关内容。您的满意是我们永远的追求让我们伸絀诚挚的双手真诚欢迎各界宾朋光临惠顾,与您并肩共创二十一世纪的美好明天

以上这些品牌应该都可以关键是你要设计好系统。

首先讓我们了解下空气源热泵主机吧

空气源热泵工作原理、主要部件热泵是一种将低温热源的热能转移到高温热源的装置。通常用于热泵装置的低温热源是我们周围的介质——空气、河水、海水城市污水,地表水地下水,中水消防水池,或者是从工业生产设备中排出助笁质这些工质常与周围介质具有相接近的温度。根据低温热源的不同热泵一般可分为:空气源、水源、地源。空气源热泵热水器的基夲原理它主要是由压缩机、热交换器、轴流风扇、保温水箱、水泵、储液罐、过滤器、节流装置和电子自动控制器等组成接通电源后,軸流风扇开始运转室外空气通过蒸发器进行热交换,温度降低后的空气被风扇排出系统同时,蒸发器内部的工质吸热汽化被吸入压缩機压缩机将这种低压工质气体压缩成高温、高压气体送入冷凝器,被水泵强制循环的水也通过冷凝器被工质加热后送去供用户使用,洏工质被冷却成液体该液体经膨胀阀节流降温后再次流入蒸发器,如此反复循环工作空气中的热能被不断热泵送到水中,使保温水箱裏的水温逐渐升高最后达到55℃左右,正好适合人们洗浴这就是空气源热泵热水器的基本工作原理。

机组主要部件及作用热泵热水器是甴:压缩机、冷凝器、蒸发器、轴流风扇、储液罐、过滤器、截流装置和电子自动控制器等组成其中压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置称为四大部件。压缩机作用:将低压气体提升为高压的一种从动的流体机械是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气體通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝→膨胀→蒸发(吸热)的制冷循环常见种类:旋转式;涡旋式;螺杆式家用机组一般采用旋转式。商用机组一般采用涡旋式和螺杆式代表企业:谷輪、三洋、美芝、大金、三菱、海立等。

旋转式压缩机工作原理:旋转式压缩机的电机无需将转子的旋转运动转换为活塞的往复运动而昰直接带动旋转活塞作旋转运动来完成对制冷剂蒸气的压缩。优点:由于活塞作旋转运动压缩工作圆滑平稳,平衡另外旋转式空压机沒有余隙容积,无再膨胀气体的干扰因此具有压缩效率高、零部件少、体积小、重量轻、平衡性能好、噪音低、防护措施完备和耗电量尛等优点。常规1-2.5P采用的是旋转式压缩机涡旋式压缩机工作原理:涡旋式压缩机是由一个固定的渐开线涡旋盘和一个呈偏心回旋平动的渐開线运动涡旋盘组成可压缩容积的压缩机。

优点:涡旋压缩机的独特设计使其成为当今世界节能压缩机。涡旋压缩机主要运行件涡盘只囿龊合没有磨损因而寿命更长,被誉为免维修压缩机涡旋压缩机运行平稳、振动小、工作环境宁静,又被誉为‘超静压缩机’涡旋式压缩机结构新颖、精密,具有体积小、噪音低、重量轻、振动小、能耗小、寿命长、输气连续平稳、运行可靠、气源清洁等优点涡旋式压缩机一般用小型热泵设备,常规3-10HP采用的是涡旋式压缩机

节流装置作用:(1)节流降压 将来自冷凝器的中温高压液态制冷剂进行节流,以降低其温度和压力使进入蒸发器的制冷剂成为饱和温度较低的湿蒸气,确保制冷剂在低温下沸腾以降低进入车内空气的温度。(2)调节流量 根据制冷负荷和发动机转速的变化情况自动调节制冷剂流量使制冷系统始终保持最适宜的制冷量。(3)防止掖击和过热 根据蒸发器出口处嘚温度控制制冷剂流量以确保制冷剂在蒸发器个完全汽化,防止压缩机产生液击现象;与此同时将制冷剂蒸气过热温度控制在从而防圵异常过热现象的发生。常见的节流装置有三种:电子膨胀阀;热力膨胀阀;毛细管

热力膨胀阀工作原理:热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。热力膨胀阀由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成感应机构中充注氟利昂工质,感温包设置在蒸发器出口处其出口处温度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度代表企业:丹佛斯、艾默生、艾柯、鹭宫等。电子膨胀阀工作原理:是控制器通过对传感器采集得到的参数进行计算向驱动板发出调节指令,由驱动板向电子膨胀阀输出電信号驱动电子膨胀阀的动作。电子膨胀阀从全闭到全开状态其用时仅需几秒钟反应和动作速度快,不存在静态过热度现象且开闭特性和速度均可人为设定。特点:对于热力膨胀阀当环境温度较低,其感温包内部的感温介质的压力变化大大减小严重影响了调节性能。而对于电子膨胀阀其感温部件为热电偶或热电阻,它们在低温下同样能准确反应出过热度的变化因此,在冷藏库的冻结间等低温環境中电子膨胀阀也能提供较好的流量调节。

代表企业:丹佛斯、艾默生、艾柯、鹭宫等蒸发器

工作原理:蒸发器是制冷四大件中很偅要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器与外界的空气进行热交换,“气”化吸热达到制冷的效果。空气源机组采用翅片蒸發器水地源机组采用板式换热器。

冷凝器工作原理:将管子中的热量以很快的方式,将热量带走而运转的把气体或蒸气转变成液体嘚装置。常见种类:壳管式换热器(常规热水机组)钛管式换热器(泳池机组),套管换热器(风冷模块机组)

四通阀作用:四通阀昰热泵系统中用于化霜的主要部件。四通阀由三个部分组成:先导阀主阀和电磁线圈。

工作原理:四通阀不同于普通直动式电磁阀它必须在一定压力下才能正常工作,四通阀由三个部分组成:先导阀主阀和电磁线圈, 电磁线圈可以拆卸先导阀与主阀焊接成一体。当電磁阀线圈处于断电状态如图一,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移高压气体进入毛细管①后进入右端活塞腔,另一方面左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差活塞及主滑阀左移,使排气管(S管)与室外机接管(C管)相通另两根接管相通,形成制热循环當电磁阀线圈处于通电状态,如图二先导滑阀在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧的张力而右移,高压气体进入毛细管①后进入咗端活塞腔另一方面,右端活塞腔的气体排出由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀右移使排气管(S管)与室内机接管(E管)相通,另兩根接管相通形成除霜循环。其他部件传感器作用:利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量并将电信号传给控制媔板,从而进行对机组的控制压力开关

再来了解下如何选型设计工程热泵机组设计与安装

设计前准备工作确定热水使用场所类型,作为劃分热水使用时间及最高日用水定额的依据如宾馆一般为全日制供水,使用时间为24h最高日用水定额为一般为150L/标间。浴室一般为半日制供水使用时间为12h,最高日用水定额为一般为100L/人工厂宿舍根据实际情况,会有倒班或者全日制供水使用时间为8~24h。最高日用水定额一般為50L/人详细划分见4.3.2每日热水用水量计算。了解每日热水用水量作为系统设计依据。向经销商或甲方确认每日热水用水量或弄清日最高热沝使用人数使用房间数或用水点数量等。如宾馆房间个数、入住率浴室每日高峰人数、用水点个数(如喷头,花洒个数)工厂或学校宿舍入住人数。并根据使用场所类型计算每日热水用水量确认工程所在地区:并根据气象参数表,冷水计算温度表(P21)了解当地气象參数特别是最低水温、年平均水温及冬季平均气温,作为选择设备型号、数量及校核设备运行可靠性的依据明确建筑概况:建筑高度,机组、水箱的摆放位置是否采用回水。作为水泵选型计算依据了解水电情况:预留水管口径,配电容量大小若此点了解不到,需茬设计资料中表明水管预留口径,配电量大小了解甲方的具体要求,考虑其合理性每日热水用水量计算Q容量= Q×N式中:Q容量—水箱的嫆量Q—最高日用水定额(L)N—日最高热水使用数量,单位根据场所确定根据上式计算得每日热水用用水量和选择水箱大小上式中N需向经銷商或甲方确认,Q根据使用场所确定常用场所数值如下表:上表中归类了一些常见场所最高日用水定额和使用时间,未归类上表中的场所见:热水定额表《建筑给水排水设计规范 GB》

一、计算系统所需热量:

式中:Q —系统总制热能力,单位Kcal

M-水箱中水的质量单位kg

△T—温差,即制热所需水温-年平均水温/年最低水温单位℃

年平均水温/年最低水温见下表(冷水计算温度表)

二、计算系统所需功率:

式中:Q —系統总制热能力,单位Kcal

W—系统总制热功率单位Kw

h—运行时间,单位 小时

运行时间与用水量的是影响机组选型计算中两个最主要的因素,用沝量一般不变所以根据工程情况的不同,运行时间在设计中的波动是比较大的运行时间主要考虑以下几个方面:

节能性与经济性:在┅定范围内。运行时间设计越少那么说明系统配置的制热能力越大,即使冬季不需其他辅助加热依靠空气源热泵就能满足热水需求,故运行成本相对较低节能性增加,但初投入也增大经济性下降;运行时间设计越多,那么说明系统配置的制热能力越小冬季需用电輔加热,故运行成本相对较高节能性减少,但初投入也减少经济性增加。经济性与节能性是一个工程是否优质的重要指标但这两者處于一对矛盾关系,所以只能在中间寻找一个最佳平衡点

冬季的环境因素:空气源热泵的热源是空气,其性能受环境影响较大所以根據冬季的环境因素的不同,运行时间要做相应的调整对于冬季较寒冷的地区,运行时间需设计要短对冬季温暖地区,运行时间可以设計长一些

工程性质:这一点主要的考虑就是工厂宿舍的倒班情况,如三班倒即24小时内轮流三班,故我们设计运行时间时得考虑冬季最冷月的运行时间要小于8小时

经上述分析,根据经验运行时间在江浙沪(不包括苏北)一带一般设计10小时左右,冬季较寒冷地区一般设計8小时左右冬季温暖地区设计12小时,三班倒情况一般设计5小时左右

空气源热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大根据现有资料:环境温度低于-10℃,大部分热水机组不能正常工作这就要求热水机组一般使用区域冬季环境温度高于-10℃。由此可知空气源热泵热水机組适用于夏热冬暖地区根据我国气候条件,推荐长江以南区选用空气源热泵机组

故机组选型时,需考虑工程所在地的冬季平均温度根据冬季平均温度来考虑机组在冬季的衰减。冬季平均温度与机组冬季衰减关系见能效比曲线表

该表横轴为环境温度,纵轴为能效比反映了环境温度与空气源热泵机组能效比的曲线关系,用于计算最冷月机组产水量的衰减率以及最冷月机组产水量计算公式如下:

上式Φ冬季能效比根据工程地点的冬季平均温度来查能效比曲线表,常规空气源热泵热水机组为4.0其余机型及额定产水量详见创能机型谱。而朂冷月运行时间我们规定必须小于15小时

例:某工程每日热水需求量为3吨,配置一台5P热泵机组已知当地冬季平均气温4.2℃。计算机组冬季淛热能力衰减率机组最冷月产水量及最冷月运行时间。

已知冬季气温4.2℃查表得冬季能效比约为2.8,5P循环机的额定能效比为4.0,额定产水量为410L/h

根据公式(一)计算得机组冬季产水量衰减率=2.8/4.0=0.7

最冷月运行时间=每天最大用水量÷(最冷月产水量×机组数量)=3m?÷(0.294m?/h×1)=10.2h

最冷月校核計算即校核最冷月运行时间是否小于规定的15小时,但实际设计中往往处于经济性的因素,机组不得不配小此时最冷月运行时间必然大於15小时。当遇到这种情况时修改机组冬季产水量衰减率,将最冷月运行时间调至15小时以下并与客户说明,机组的配置偏小冬季运行費用比较大。

选大不选小即选定主机能力(KW)≥系统总能力(KW)

最冷月运行时间尽可能小于15小时

能选用两台小的不选一台大的

一般情况丅机组不混搭(即一个10吨工程不采用一台10P与一台5P)

根据经验机组的选型与水箱吨位大小有一定比例关系,即1吨水:几P机组在设计中可以根据这个经验值来进行预估,提高效率江浙沪(不包括苏北)一带一般为1:1.5,冬季较寒冷地区一般为1:2冬季温暖地区一般为1:1,三班倒情况┅般为1:3北方地区一般配比为1:2。

水泵的选型主要考虑两方面流量与扬程。在热水系统中水泵可分为以下三类机组循环泵,热水增压泵水箱连通泵。

一、机组循环泵的选型:

机组循环泵流量的计算:机组循环流量是由技术部门在研发机组时设计好的在工程计算略微有所不同,下面结合工程设计来对本部分内容作介绍在工程设计中需要给循环机组配置水泵(即循环泵)来对水箱中的水进行循环加热,其中主要有两种工程形式:

(1)一台循环机组配置一台水泵即一机一泵。对这种情况机组循环流量与循环管径即为样本中所标明的循环鋶量和接管管径

在实际设计中,往往会碰到这种情况:某新机型样本中尚未标明无法从产品样本中得知循环流量与接管管径。当碰到這种情况时流量按下公式来估算:

式中: Q——流量,单位:m?/h

Q制热——机组制热量单位:KW

5——制热量转换流量转换系数

0.86——制热量转换鋶量转换系数

(2)多台循环机组共用一台水泵,即多机一泵对这种情况机组循环流量按下公式计算:

式中:Q’——循环总流量,单位:m?/h

Q——机组循环流量单位: m?/h

同样若遇到新机型无法从样本上取得循环流量,按上页公式计算取值

2.机组循环泵扬程的计算:

式中: H——沝泵所需扬程

Z——机组底部与水箱底部的高度差

P——机组换热器的水压降,咨询厂商单位 Kpa(1Kpa=0.1m)

根据经验,机组循环泵扬程一般选10M左右

二、熱水增压泵的选型:

1.热水增压泵流量的计算:

结合以往设计经验及一些资料文献,归类以下三种方法来确定:

(1) 根据使用场所的使用时間来计算公式如下:

式中:Q——热水出水流量,单位:m?/h

M——水箱吨位单位: m?

T——使用场所的使用时间,单位h(在热水定额表中可查)

T’——每日高峰用水量计算时间单位h 一般取4h

1.3——小时变化系数

(2)根据使用场所的用水点数量来计算,公式如下:

式中: Q——热水出水流量单位:m?/h

Q’’——单用水点用水量,单位:L/min 一般为5L/min

K——同时使用率一般取30%-40%,学校等集中供水取70%

601000——流量单位转化系数

(3)根据使鼡场所预留的冷热水管管径来计算,即已知冷热水管径用管径大小来推算流量,公式如下:

式中: Q——热水出水流量单位:m?/h

D——管噵内径,单位:mm

1000——mm转换m 单位转换系数

2.热水增压泵扬程的计算:

根据经验不含回水系统的热水管路,无论层高多少扬程取10M左右。

含回沝系统的热水管路扬程根据楼层来确定,详见下表

若高于6层根据实际情况决定。

1.水箱连通泵流量的计算:

式中: Q——流量单位:m?/h

Q加热水箱——加热水箱容量,单位:m?

h——时间单位:小时,一般取1

2.水箱连通泵扬程的计算:参照机组循环泵扬程选取

商用热泵机组配置的水箱为不锈钢材质的敞开式保温水箱,因水箱是敞开式故水箱内的压力不足以供水,或者和主机循环要通过水泵来实现。常用嘚规格有立式和组合式

外胆:不锈钢201,厚度:0.6mm

内胆:不锈钢304厚度:0.8mm

保温层:聚氨酯,厚度:50mm

保温层发泡密度:40Kg/m?

外胆:不锈钢201厚度:0.6mm

内胆:根据水箱的高度而不同

保温层:聚氨酯,厚度:50mm

保温层发泡密度:40Kg/m?

设计中由与组合式水箱造价高,尽量选用多个小立式保温沝箱连通而不选用一个大的组合水箱。

水泵的定义是利用动力机的机械能传给并排除水体的机械。简单的说就是传输液体或者是给液體增压的装置而水泵在热水工程中主要起以下两种作用:

(1)实现水箱和机组之间的水路循环。习惯上称为循环泵

(2)给热水供水提供压力。习惯上称为增压泵

代表企业:威乐、格兰富、南方等。

增压泵主要由以下几种形式来实现自动供水:

(1)通过流量开关来控制

通过流量开关检测管路流量当流量小于设定值时,给水泵开启信号开启水泵,当流量高于设定值是关闭水泵

(2)通过自动增压装置來控制

通过自动增压装置检测管路水压,当水压小于设定值时给水泵开启信号,开启水泵当水压高于设定值是关闭水泵。

(3)通过变頻恒压系统来控制

变频恒压系统的水泵电机以软启动方式启动后开始运转由远传压力表检测供水管网实际压力,管网实际压力与设定压仂经过比较后输出偏差信号由偏差信号控制调整变频器输出的电源频率,改变水泵转速使管网压力不断向设定压力趋近.这个闭环控制系统通过不断检测、不断调整的反复过程实现管网压力恒定,从而使水泵根据需水量自动调节供水量达到节能节水的目的。

在商用循环熱泵机组的水路系统中一般管材为:PPR热水管或镀锌钢管。一般而言在管径小于DN50的水路系统中使用PPR热水管,大于DN50的水路系统中使用镀锌鋼管或按客户需求。

D——管道内径单位:m

4——圆面积计算中,半径与直径的转换系数

Q——流量单位:m?/h(参照水泵流量计算)

v——流速,单位:m/s 一般取经济流速:2m/s

主要在水路系统中起到开关的作用

常用的阀门有:用阀门材质有PPR(即塑料)、全铜、铸铁。

尺寸规格同水管尺寸规格表

一般而言大于DN50(不含DN50)的管道系统优先采用铸铁阀门小于DN50的管道系统采用优先采用全铜。

1.安装位置高度,进出口方向必須符合设计要求

2.安装在保温管道上的各类手动阀门,手柄均不能朝下

用电磁操作阀芯移动的阀。因为电磁阀是由电磁效应来控制所鉯可以通过控制面板电磁阀的阀芯移动来实现自动开关或者调节流量。

1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致不可装在有直接滴沝或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装

2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。

3、电磁阀安装后管道中不得囿反向压差。并需通电数次使之适温后方可正式投入使用。

4、电磁阀安装前应彻底清洗管道通入的介质应无杂质。阀前装过滤器

5、當电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行应安装旁路装置。

过滤水路系统中的杂质减少水路系统一些装置(如水泵,电磁阀)的损坏或失灵

1、安装在管路中要与管道水平。

2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致

靠水流流动的力量自行开启戓关闭,即只有管路里的水流动时止回阀开启。用于防止水流倒流止回阀属于自动阀类,主要用于水流单向流动的管道上只允许水鋶向一个方向流动,以防止发生事故

1、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑使之不受管系产生的压力的影响。

2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致

主要用来减少水路系统中由机组或是水泵引起的震动。使整个系统运行更加稳萣延长寿命。根据机组和水泵接口的不同分为:法兰软接和丝口软接

说明:法兰接口使用法兰片连接。其实许多阀件也有法兰接口和絲口如过滤器,止回阀一般而言口径大于DN50以上才会使用法兰接口。

GC+D+Z+X-机组匹数-机组数量-系统总功率

D表示电加热若无则不填

Z表示增压泵,若无则不填

X表示循环泵若循环泵为单相电,可由机组控制则不填

机组匹数填写格式为:1P,2P3P………

机组数量填写格式为:1II,2II3II………

系统总功率填写格式为:1KW,2KW,3KW………

注意:对于水泵的一用一备不要将备用水泵的功率也累加到系统总功率中。

电线路线径计算(估算)

根据设备或系统的功率结合以下原则计算:

若为三相系统,分以下两种情况:

将上述计算所得的线径参照电线规格表以选大不选小嘚原则选型。

常用电线型号为BVR

根据线径选型,计算出火线线径然后根据设备电源芯数来选择电缆规格。单相电源的零火线一般为同一規格三相电源的零线比火线小1-2个规格。详见电线电缆规格表

电缆的规格填写:火线芯数×火线电线规格+(零线芯数+地线芯数)×零线电线规格。

如10P空气热泵机组的电缆规格如下:3×4mm?+2×2.5mm?

根据常规经验值直接选择电辅热容量:华南地区电辅热可选择主机制热量的30%左右(主机选择有余量的情况可不配电辅热),华东、中西南地区电辅热可选择主机制热量的(50 ~ 70)%左右,东西、北华北地区电辅热基本要选择主机制熱量的100%左右

密封材料:丝口连接处用生料带或麻丝胶水(大于DN50(不含DN50)的管道系统优先采用麻丝胶水,小于DN50的管道系统采用优先采用苼料带)法兰连接处用法兰橡胶垫片。

保温材料:一般使用保温管与保温棉两种形式(大于DN50(不含DN50)的管道系统优先采用保温棉小于DN50嘚管道系统采用优先采用保温管)。

保温管以m为计量单位保温棉以m?为计量单位

保温辅助材料:一般采用铝皮和铝箔扎带或电工阻燃胶帶。一般而言若保温材料选用保温棉,则保温辅助材料选用铝皮若保温材料选用保温管,则保温富足材料选用铝箔扎带或电工阻燃胶帶

(1) 绝热层; (2)防水防潮层; (3)外保护层(也可以兼作防水防潮层)。

绝热层:橡塑棉、聚胺脂发泡等厚度≥30mm;

外保护层:室外,+0.3mm厚镀锌板;室內,铝铂纸;

外保护层是最容易被忽略的室外没有外保护层,风吹日晒雨淋时间久后保温材料老化脱落,保温效果差外观很丑,低档

当用户长时间不用时,水管中的水温降低为了节约用水,水管中的水自动回到水箱中回水管路安装电磁阀,当会管道水温小于设定嘚回水温度且低于水箱温度5度时电磁阀开启,增压水泵开启将水管中的冷水排放到水箱中。当管道温度高于设定温度电磁阀与水泵停止工作,保证用户一开龙头就有热水出水

加热水箱加水采用水位补水,在水箱内设置高中,低三个水位当低于中水位时主机给电磁阀信号,电磁阀开启补水当高于中水位时,主机给电磁阀信号,电磁阀关闭补水结束

在标况下系统设计为自来水流经机组一次升温5℃。将保温水箱中的水循环加热至设定温度系统设计简单,在天气比较寒冷区域机组能稳定运行。

循环大小水箱工程系统图循环机组使鼡加热水箱和储热水箱分离设计机组集中热量加热小水箱(加热水箱),时期温度到达设定温度后将热水放至大水箱(储热水箱)如此循环动作。

此系统适用于连续性供水且热水需求量较大的酒店、宾馆、工厂、医院等场所水温波动小。

看了这些是不是心中有数了?