5V=245A 1平方线=9A没有损耗 大约27平方吧,算上发热损耗起码要用40平方mm以上的线。不明白追问
你对这个回答的评价是?
尽量搞粗点的然后接头最好也用铜排连接。
你对这个回答的评价是
一千瓦大约五个电流,五十四千瓦应该用240平方的线
你对这个回答的评价是?
你对这个回答的评价是
54KW估算电流为108A,YJV-3*50+1*25在空气中(40摄氏度)敷设时允许承载电流值的上限为149A根据电流计算值该规格电缆即可满足,但是为保险起见建议采用YJV-3*70+1*35(在涳气中(40摄氏度)敷设时可承载194A),该规格电缆(需要接零线时采用YJV-4*70+1*35)
你对这个回答的评价是?