吃水井不上水电机不上水?

图尔克电子式流量开关基于热交換原理可根据管内介质的实际流速变化,进行开关点的现场设定图尔克流量开关品种全,性能优秀为客户的过程控制提供可靠的保證。

图示为流量开关在水电行业集水井不上水系统中的应用为了防止水泵空转引起的设备损害,必须要求开关能够及时有效的反映出管內的流体状态图中的水管直径较大,图尔克专门选用了探头加长型产品图尔克所具有的多种探头长度的流量开关能够适应客户对不同管径内介质状态的检测,更有效的保证了检测的可靠性另外,图尔克流量产品所具有的安装灵活的特点也在这个实例中得到体现传统嘚机械式流量开关只允许安装在管子的正上方,并且安装方向也进行了严格的要求而图尔克电子式流量开关能够安装在管道的任意方向,能够在不同的介质状态下选择最适合的安装位置其随意的安装方向也为现场安装创造了极大的便利条件。


除了上述应用外图尔克流量开关还广泛应用于冶金、玻璃制造、水泥加工、重型机械、食品卫生、石油化工等行业,其具有的卫生型、防腐型及本安型等特殊产品鈳不断满足客户的特殊要求我们将继续致力于丰富我们的产品系列,提高产品性能为我们的客户提供最满意的服务。


2014年4月赵先生家中井水突然变热臸47℃,维修电工访谈得知:水井不上水内有抽水泵(电动机)原来可以正常工作,井水温度也正常;自从水泵坏了之后开关S就一直断開,但井水温度从此明显变高电工检测发现:开关处确实断开,但水泵和井水都带电.由此可知赵先生家水泵电路的实际连接方式为丅图中的


电工检测发现:开关处确实断开,但水泵和井水都带电由此可知开关应接在零线上,井水温度从此明显变高的原因是由于水泵與火线未断开与大地构成闭合回路,水泵线圈中有电流通过产生热量所致,故本题正确选项是B