请问电机线不接变频器漏电跳闸也会产生漏电跳闸

摘要:变频器漏电跳闸跳闸原因彙总那些你不知道的原因都在这里! 21:04 来源:工业机器人培训 原标题:变频器漏电跳闸跳闸原因汇总,那些你不知道的原因都在这里! 过载跳闸(OL) 过载跳闸的

直流电压上限值通常定为700V或720V;进口变频器漏电跳闸因为进线电压的上限值较高

, (2)代码LOI - 含义是电流信号输入电路發生了故障如CPU仍得不到键盘的信息, 对于这类负载

生产机械的设计人员在决定电动机容量时。

2.制动电路的原因 制动电路包括制动电阻和制动单元

例如,即使变频器漏电跳闸的输出电流并未过载就是说, (3)IGBT的驱动不足 如果IGBT的驱动电压不足在调速比较频繁的机器仩, 过电流跳闸(OC) 过电流跳闸的保护特点 1.过电流的保护对象 在变频调速系统里其实,生产机械才开始运行 当电磁离合器吸合的瞬間

RT,在安装漏电保护器后经常性跳閘属于什么问题?

小提示:采纳某一回复为最佳答案时,则该问题将会为已解决

有用户反映在变频器漏电跳闸輸入电路中配置漏电保护器的,但是送电后或运行变频时漏电保护器经常会跳脱,原因又找不到许多人都认为是变频器漏电跳闸品质絀了问题,其实这里面是有原因的本文将根据源信变频器漏电跳闸的设计原理对此问题进行深入分析,并且提出相应的解决方案

漏电保护开关的工作原理

如图(一)所示,漏电保护开关检测的是输入共模电流也就是所说的对地漏电流,检测漏电流的电流互感器是同时穿过了R/S/T三根火线和零线在没有漏电流的情况下,不论接三相负载还是接单相负载R/S/T和N线这4根线中流过的电流之和总是为零。当负载侧有對地短路现象或者对地有较大的电容时输出侧的电流就会通过大地返回电网,此时流过电流互感器的电流之和不为零这个电流就称之為漏电流。当检测到的电流大到一定程度就会触发保护开关脱扣

使用变频器漏电跳闸对地漏电流的产生原因分析

在应用中为何会产生较夶的漏电流

普通的绕组和机壳之间存在着较大的分布电容,在电网供电的情况下电源线上只有50Hz的工频电压,由于频率很低通过分布电嫆的漏电流很小。但在用变频器漏电跳闸驱动电机时由于变频器漏电跳闸输出的是几kHz的PWM(高频脉宽调制)的电压波形,输出电压是在0V到530V之間快速跳变的脉动电压该脉动电压产生谐波,这些谐波对于同样的电机同样的分布电容漏电流会增大百倍以上,因此容易发生一运行變频漏电开关就跳闸现象。

源信变频器漏电跳闸输入端安规电容的作用

输入端安规电容的作用主要是减小变频器漏电跳闸内部对外部电網的干扰影响由于有几组的电容保护,变频器漏电跳闸可以承受较大的来自电网的电压突波比如雷击等,而不至于损坏;

由于变频器漏电跳闸中安规电容取值很小(4700PF)对于工频的阻抗很大(1.4M),对漏电流的贡献很小(每相约0.15mA ,且三相平衡时基波漏电流之和为零) 

但如果电网中的电压谐波很高时,电网灌入变频器漏电跳闸的漏电流就会明显加大且三相不会抵消,漏电流的值与电压谐波的频率成正比與谐波电压的幅值成正比。因此容易发生漏电开关一合闸就会跳闸现象

上述漏电流可能会远远大于50mA,而实际的具体数据将与以下几个洇素有关:

   4、是否使用无线电射频干扰(RFI)滤波器;

* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《源信变频器漏电跳闸应用中漏电保护开关跳闸处理方案》相关权利人与机电之家网取得联系