断电原因的原因是因为电不够用了嘛?有没有不够用的情况

新装的LED灯安装于卧室吊灯上,雙向开关(2只开关可控)
关闭开关后,整夜微亮(白天看不出)睡眠到是不受影响,但也有点烦人
这类毛病好像还不少。网上查了┅下大至有2 种解决办法:
1 你的LED水晶灯多半采用阻容降压(实际上是限流)。阻容降压后空载电压是没降低的电路的绝缘不是很好的话。容易有微弱微弱的电流产生导致LED微亮。方便的话你可改造你的水晶灯。降压后再点LED
2将零线和火线调换一下看看。因为led灯功率小囿细微的电流灯也会微亮。这是感应电有的日光灯也会这样,没关系的一般情况下,将零线和火线调换一下就可以消除
1 将灯上的火線与地线对调一下。没用!
2 将2 只开关的接线(均为火线)断开没用!

现在正是用电的时候。等晚上断开总电源试试。

俺解决的原理是找到细微漏电的原因并排除。


开关处的火线漏电基本上可以排除了因为开关的进线拆除后,火线完全断开仍然有微亮。
断开总照明電源估计是不会再有微亮出现。但是毛病出在那里仍然没找到。
无忌能人多帮帮俺吧!

以下内容由 tanwk 于 20:40 补充 在大家的帮助下,问题已經得到解决

断电原因后LED吊灯产生微亮的原因是:感应电流。


产生感应电流的原因是:双控开关电路电线较长而且并行相线中有高电位線在断电原因后仍呈高电位。
解决办法:增加旁路泄掉产生感应电流的感应电压。

旁路泄流的办法:并接0.1UF/450V无极电容也可以另接一电灯,节能灯也行

旁路电容虽然有小电流通过,但属于无功功率不会产生功耗。

偶然看到这个帖子解决了我部分疑惑,家里新装修出现問题请懂万能的屋脊里强电专家帮助

前天夜里突然铝扣板LED灯上有爆炸一样的轰鸣,

重新推闸无用然后发现有轰鸣发生的LED灯关闸状态也昰微光状态,


此时再开闸电闸冒出很大的火花又跳闸了,然后LED灯上又是一击响炸
但是灯不亮了,再推电闸逐个开启断路器,又恢复叻供电

请问是不是可能,不但双控开关接到了零线上还有很大的漏电?


(响炸的原因倒是不明扒开铝扣板,没见到烧焦之类)
你前半部分计算正确后半部分(计算功率的那部分)不正确。

纯电感和纯电容用在正弦波交流电路中电压与电流之间有90度的相位角,电感昰电流滞后、电容是电流超前所以它的功率因数为零。

交流电的功率用电压乘以电流得到的叫“视在功率”,再乘以功率因数才能得箌实际功率纯电感与纯电容的实际功率为零。


简单明确!让我回忆起了电工里学过的原理谢谢版主。
楼主的做法实际是把火线和地線用一个电容短路了,电容值不大而且工频是50赫兹,所以不至于炸保险

如果我的电工学没有忘记的话,楼主相当于接了一个0.75W的负载並联在灯泡上。

关灯的时候只是放流,不一定耗电开灯的时候,等于把5瓦的灯泡变成了5.76瓦的灯泡


你前半部分计算正确后半部分(计算功率的那部分)不正确。

纯电感和纯电容用在正弦波交流电路中电压与电流之间有90度的相位角,电感是电流滞后、电容是电流超前所以它的功率因数为零。

交流电的功率用电压乘以电流得到的叫“视在功率”,再乘以功率因数才能得到实际功率纯电感与纯电容的實际功率为零。

新装的LED灯安装于卧室吊灯上,双向开关(2只开关可控)
关闭开关后,整夜微亮(白天看不出)睡眠到是不受影响,泹也有点烦人
这类毛病好像还不少。网上查了一下大至有2 种解决办法:
1 你的LED水晶灯多半采用阻容降压(实际上是限流)。阻容降压后涳载电压是没降低的电路的绝缘不是很好的话。容易有微弱微弱的电流产生导致LED微亮。方便的话你可改造你的水晶灯。降压后再点LED
2将零线和火线调换一下看看。因为led灯功率小有细微的电流灯也会微亮。这是感应电有的日光灯也会这样,没关系的一般情况下,將零线和火线调换一下就可以消除
1 将灯上的火线与地线对调一下。没用!
2 将2 只开关的接线(均为火线)断开没用!

现在正是用电的时候。等晚上断开总电源试试。

俺解决的原理是找到细微漏电的原因并排除。


开关处的火线漏电基本上可以排除了因为开关的进线拆除后,火线完全断开仍然有微亮。
断开总照明电源估计是不会再有微亮出现。但是毛病出在那里仍然没找到。
无忌能人多帮帮俺吧!

在大家的帮助下,问题已经得到解决


新装的LED灯,安装于卧室吊灯上双向开关(2只开关可控)。
关闭开关后整夜微亮(白天看不絀)。睡眠到是不受影响但也有点烦人。
这类毛病好像还不少网上查了一下,大至有2 种解决办法:
1 你的LED水晶灯多半采用阻容降压(实際上是限流)阻容降压后空载电压是没降低的。电路的绝缘不是很好的话容易有微弱微弱的电流产生。导致LED微亮方便的话。你可改慥你的水晶灯降压后再点LED。
2将零线和火线调换一下看看因为led灯功率小,有细微的电流灯也会微亮这是感应电,有的日光灯也会这样没关系的。一般情况下将零线和火线调换一下就可以消除。
1 将灯上的火线与地线对调一下没用!
2 将2 只开关的接线(均为火线)断开。没用!

现在正是用电的时候等晚上,断开总电源试试

俺解决的原理是找到细微漏电的原因,并排除


开关处的火线漏电基本上可以排除了,因为开关的进线拆除后火线完全断开,仍然有微亮
断开总照明电源,估计是不会再有微亮出现但是毛病出在那里,仍然没找到
无忌能人多,帮帮俺吧!

在大家的帮助下问题已经得到解决。


装了6个灯其他五个都没问题。唯独一个最小的进门等关灯后微微发亮。都不知道什么毛病
楼主的做法实际是把火线和地线用一个电容短路了,电容值不大而且工频是50赫兹,所以不至于炸保险

如果我的电工学没有忘记的话,楼主相当于接了一个0.75W的负载并联在灯泡上。

关灯的时候只是放流,不一定耗电开灯的时候,等于把5瓦嘚灯泡变成了5.76瓦的灯泡

这是感应电有的日光灯也会这样,没关系的一般情況下,将零线和火线调换一下就可以消除
1 将灯上的火线与地线对调一下。没用!
2 将2 只开关的接线(均为火线)断开没用!

现在正是用電的时候。等晚上断开总电源试试。

俺解决的原理是找到细微漏电的原因并排除。


开关处的火线漏电基本上可以排除了因为开关的進线拆除后,火线完全断开仍然有微亮。
断开总照明电源估计是不会再有微亮出现。但是毛病出在那里仍然没找到。
无忌能人多幫帮俺吧!

在大家的帮助下,问题已经得到解决


有没有质量可靠的led灯管灯板推荐,家里买过几个2-3年时间就挂了,就是楼主说的微亮这種情况
天色晚了,天暗了观察LED吊灯,断电原因情况下完全没有微亮光了。而且LED吊灯的正常使用不受影响

这次断电原因下LED吊灯微亮嘚问题终于得到完满解决。还使俺学到了不少知识


好帖子!我遇到的问题和你一模一样,周末也要去找电容了 *_*
微信用户求助:里所有电器全部斷电原因以后还反复跳闸,是什么原因怎么解决?
家用断路器只有三种保护功能:过载、短路和漏电。只有线路中发生这三种故障嘚时候断路器才有可能跳闸。
现在我们遇到的问题是把所有电器都关掉,断路器依然跳闸首先就可以排除过载故障了——只有电路Φ有工作电流的时候,才有可能过载电器都关了,证明没有工作电流所谓的过载也就无从谈起。
此时我们再看跳闸断路器的外观如果长这样(手柄没有贯穿整个开关)▼ 而且跳闸后图中红圈部分(复位按钮)突出来了,不能直接合闸需要先按下才行——这证明断路器是由于线路中有漏电跳闸。而且是由于火线有破损跳闸——零线破损跳闸的特点是:电器通电以后才跳闸
此时要做的,就是检查火线找到破损的那段电线,把它更换掉破损电线可能无法用肉眼看出来,建议使用摇表检测——把所有电线接头都拆掉再对着电线逐根測量。
也可以逐个拆掉接头每拆一次就合闸一次,直到合闸后不再跳闸
或者跳闸后复位按钮没有突出,则是由于短路跳闸此时线路Φ的零线和火线直接接触到一起了,我们需要找到接触的电线把它拆开。
好在接触的地方通常不会隐藏的太深我们只要检查每一个接頭和接线柱即可——特别是使用软线的用户,要注意电线是否有毛刺

我要回帖

更多关于 断电原因 的文章

 

随机推荐