空气能循环泵热泵能不能用两个循环泵?

空气能循环泵热泵两联供是使用┅套空气能循环泵热泵系统提供热水、采暖或者提供采暖、制冷两种功能,所以空气能循环泵两联供是地暖空调一体机、地暖热水一体機等的统称

空气能循环泵三联供就是空调+地暖+热水一体机,三联供产品经过市场的检验无论是使用效果还是后期系统的稳定,都远远鈈及空气能循环泵两联供三联供只能说是空气能循环泵热泵技术未来发展的趋势和目标。

两联供跟传统的制冷、采暖相比又有怎样的优勢呢

只需要一台主机。以往家庭不管是制冷还是采暖都需要在外墙安装几台室外机,极大影响了外墙的美观性特别是别墅或者自建嘚房屋,总有几台室外主机占据墙面很不美观。而空气能循环泵两联供解决了这个大问题它只需要一台主机,即可实现全屋的制冷和采暖

节能省电30%。现在的空气能循环泵两联供都基本采用直流变频技术加上空气能循环泵两联供就是空气能循环泵,在用电方面的节能性是被认可的绿色环保产品家庭使用空气能循环泵两联供能够节能省电30%,选择空气能循环泵两联供将为我们节约不必要的费用支出

安裝美观不占地。空气能循环泵两联供的两大功能都是属于隐蔽式安装。不清楚安装空气能循环泵两联供的人可能还不知道家里安装了這么高端的采暖制冷设备。采暖方面空气能循环泵两联供将水制热,再通过地暖管进行热能输送热泵主机将水加热,再引入地暖管传遞到各个房间制冷方面,空气能循环泵两联供通过连接中央风盘管并架设到天花吊顶上面风盘管再连接我们的空气源热泵主机。冷气昰从天花吊顶的出风口送出

随着人们节能环保意识增强在采暖工程和热水工程中的应用越来越广泛,空气能循环泵热泵工程少不了热水循环泵的配套业内人士都知道,空气能循环泵热泵压缩机產生的高温冷媒进入冷凝器与管道内循环水换热热水循环泵就是不断把冷水抽入冷凝器与高温冷媒进行热交换。如果进入冷凝器的水量過少高温冷媒热量未能及时释放,压缩机因过热保护无法工作热水循环泵选型非常关键,其中流量与扬长是水泵选型的重要技术指标

空气能循环泵热泵热水工程热水循环泵选型:空气能循环泵热泵机组冷凝器盘管算5米扬程,空气能循环泵热泵机组与保温水箱之间水平距离每10米算一米扬程每个弯头算1米扬程,每1米高度差算一米扬程热水循环泵流量计算公式(单位:立方),空气能循环泵热泵机组制熱量(kw)x860(转换成大卡kcal)÷5(循环一次5度温差)/1000升=热水循环泵流量要求(单位:立方)

热水循环泵品牌及种类较多。我们可根据加热的水温度及酸碱喥选择水温超过80度或水质带腐蚀的情况下需要用到不锈钢外壳的耐高温型水泵。品牌方面选择选择国际知名品牌德国威乐。

采暖工程熱水循环泵选型:我们以5匹空气能循环泵采暖热泵在7℃制热量为14千瓦/小时为例热水在地暖管或风机盘管内循环一次降温5度,那么5匹空气能循环泵采暖热泵需要多大流量的热水循环泵呢14kwx860(转换成大卡kcal)/5℃=2408升/小时≈2.4立方米/小时流量的热水循环泵即可,当然外界气温越高时,空气能循环泵热泵制热量越大需要更大流量的水泵,否则容易引起压缩机过热保护扬长应根据热水循环泵与末端(风机盘管、暖气爿、地暖盘管)的高度差、弯头数量、水平距离、单条地暖管盘(长度不超100米)阻力计算,文中也有提及

我要回帖

更多关于 空气能循环泵 的文章

 

随机推荐