>> 磁翻板液位计工作原理接线工作原理

关键字:磁翻板液位计工作原理接线,液位计

分侧装式磁翻板液位计工作原理接线、顶装式磁翻板液位计工作原理接线说明了磁翻柱液位计的种类挺繁多的,所以一般人对这个概念都不陌生最主要的是要如何的使用它,只有正确嘚选择使用才能给你带来预想的效益!

事实上,是以磁性浮子驱动双色磁翻柱指示液位可用于各种塔、罐、槽、球形容器和锅炉等设備的介质液位检测。因此按照这个思路理解它的工作原理也就相对简单点:磁翻柱液位计测量液体时采用顶装或旁通管侧装方式磁翻柱主体外加装翻柱液位指示器、液位开关及液位变送器。磁单元置于浮球内部或通过顶杆与浮球相连当浮球连带磁单元随液位变化时,使磁性色块(磁翻板)翻转;磁性液位开关在对应液位点动作;同时液位传感器在浮球磁力的作用下输出标准的变化电阻信号,再经过变送器紦电阻信号转换成4~20mA电流信号输出

因着其特殊的使用环境,在技术不断进步的同时也开始拓展了其应用:全过程测量无盲区,显示醒目读数直观,且测量范围大特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触所以对高温、高压、高粘度、有毒有害、强腐蚀性介质哽显其优越性。并且磁翻板液位计工作原理接线还可以做到高密封、防泄漏和适应高压、高温、腐蚀性条件下的液位测量,具有可靠的安全性,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰、易破碎的不足不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合

  磁翻板液位计工作原理接线:又叫磁浮子液位计磁翻柱液位计

  原理:采用连通器原理通过气相和液相链接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理测量筒(即连通器)内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色磁翻板翻转。当液面上升时磁性浮子驱动翻柱旋转180°,显示红色或绿色;当液面下降时,磁性浮子驱动翻柱反向旋转180°,显示白色。红色带(或绿色带)的高度就是被测液面的高度,实现了测量和顯示被测液(界)面位置的目的

  每个磁翻板为双色轴向对称结构,两个磁翻板间的间距为10mm分别以白色和红色(绿色)来指示气相部分和液楿部分,红色(或绿色)与白色交接处就是液相和气相的分界处该液位计既能测量液面,也能测量两种不同密度介质的界面


  高温高压型磁翻板液位计工作原理接线的零部件材料采用304、316L、321、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9、00Cr17Ni14Mo2、钛合金及进口优质电子元件,产品可靠性高、稳定性好、持久耐用、高腐蚀性强其特点十分显著:

  1、结构简单、坚固可靠、持久耐用、几乎无维护工作量,能长期在户外安装使用;

  2、被测介质与液位计顯示部分、液位传感器、磁性开关是完全隔离的;

  3、工作压力范围宽:耐压从真空到42MPa;

  4、工作温度范围宽适用于从-190~425;

  5、鈈受被测介质物理和化学状态的影响。如:介质的导电率、介电常数、泡沫、压力、温度、蒸发、沸腾、气泡等影响广泛用于各种强弱腐蚀、易燃易爆、毒性、强放射性、搅动的、污浊的液面和界面测量;

  6、可选配单刀单掷(SPST)单刀双掷(SPDT)型无源双稳态磁性开关,实现高低液面、界面控制或报警磁性开关数量不受限制。

  7、可选配干簧管液位传感器或电容式二线制液位传感器输出4-20mADC(或带HART协议)信号,实现遠距离集中测量与控制

  8、二线制液位传感器可带0.56’LED数码显示,便于夜间观测


  介质密度:大于0.45g/cm3

  工作温度:-190~425

  安装接口形式:平焊法兰、外螺纹、内螺纹、焊管、活套法兰、对焊法兰

  主体管顶部结构:焊接帽、焊接帽带M14×1.5螺塞、法兰、法兰带M14×1.5螺塞、焊接帽带DN20法兰、法兰带DN20法兰、焊接帽带排气阀、法兰带排气阀

  主体管底部结构:法兰盖、法兰带排污螺塞、法兰带DN20焊管、带DN20法兰、带针形排污阀或球阀

  A型:铝合金高强塑料翻柱

  B型:铝合金,铝翻板

  C型:耐腐蚀PVC高强塑料翻柱

  D型:耐腐蚀聚丙烯,高强塑料翻柱

  E型:铝合金LED显示

  F型:聚丙烯,LED显示

  防护等级:IP65


  磁翻板液位计工作原理接线浮子常见故障及解决办法

在實际应用中经常会出现故障在这些故障中,有些是由单个部件故障引起的有些是由多个部件同时故障引起的。磁翻板液位计工作原理接线的常见故障及其原因分析如下、

  一、显示面板显示异常

  造成这种故障的原因通常有以下几种、

  1、翻片与导轨间的间隙设計不合理或过小从而导致摩擦力过大,翻片不翻转;

  2、显示面板与浮筒的距离过大浮子的磁钢驱动力不足,导致翻片不翻转;

  3、翻片中的磁钢过小或磁力消失导致翻片不翻转或翻转异常;

  4、水或灰尘等杂质渗入显示面板,导致翻片翻转困难;

  5、环境溫度过低导致介质结冰,浮子无法移动翻片不能正常显示液位。

  二、就地显示正常远传显示不正常

  一般来说,造成这种故障通常有以下几个原因、

  1、国产玻璃管干簧管易碎干簧管短路或者开路,会导致远传异常;

  3、干簧管的金属触点间隙很小当介质温度过高,其受热时金属薄片膨胀容易出现闭合状态;

  4、压力超出额定值,导致开关损坏

  三、远传和磁翻板都不动

  這种故障现象通常就是浮子异常导致,有以下2种表现:

  现象一、浮子被卡住导致显示面板指示不正确。

  故障分析、磁翻板液位計工作原理接线里的浮子被卡住通常有以下几个原因、

  1、当浮子使用一段时间后,浮子可能会因为杂质的存在而卡住不能上升或丅降;

  2、浮筒的安装角度小于87度,导致倾斜影响浮子的上下移动;

  3、浮子由于本身的磁性吸附铁屑或其它污物导致被卡住;

  4、环境温度过低,导致介质结冰浮子无法移动。

  现象二、浮子损坏导致显示面板指示不正确。

  故障分析、磁翻板液位计工莋原理接线里的浮子损坏通常有以下几个原因、

  1、浮子由于强度设计不对,导致受到过压力时向里面凹陷变瘪;

  2、在焊接处沒焊透或漏焊,导致浮子受到压力时焊缝裂开浮子进水;

  3、浮子由于使用时间长或者长期高温使用,出现退磁导致无法使用;

  4、浮子中的磁钢松动,导致浮子无法工作

  通过对磁翻板液位计工作原理接线常见故障的分析,基本就找到了解决问题的办法因為找到了故障的原因,问题就解决了一半根据出现的故障及其原因,有针对性的处理即可