pE160燃气管长度,1000米长度,管网压力0.2兆帕,放10分钟气多少方

3、壁厚也是不一样的0.4Mpa到1.6Mpa的直径昰50mm到160mm,壁厚是5mm到16mm的###1、PE管抗拉强度是受力后发生断裂时单位面积上承受的大拉力,单位是兆帕和壁厚没什么关系。只有在计算整个管道所能承受的拉力时才发生关系就是通过壁厚、外径计算管道截面积再乘抗拉强度。燃气标准要求的是:简化以后是F=15Dn?/SDR 其中14就是取的PE管的拉伸屈服应力SDR是外径壁厚比值。 2、DN63PE100级给水管外径为75mm公称压力为1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa的壁厚与外径之比分别

影响不锈钢给水管壁厚选择的主要因素是不锈鋼管道的连接型式传统的焊接、法兰等连接方式,由于其安装工艺本身的特点决定了只能采用壁厚比较厚的不锈钢管材,为了保证管道嘚连接强度和焊接的可靠性一般要求不锈钢管的壁厚都要在2.0mm以上。薄壁不锈钢水管的壁厚是管道连接强度的关键壁厚减少到安全系数以下,可靠性必然下降几个等级实际上管道的壁厚是一个表面要求,其实质性的要求不仅仅是保证管道连接的强度还必须具有在各种环境下抗振的性能、管道耐各种外力冲撞的性能,以及隐蔽工程中的产品使用寿命和腐蚀余量等不锈钢方管、不锈钢扁通规格:7?7、10?10、12?12、15?15、15.8?15.8、19?19、20?20、22?22、25?25、30?30、31.8?31.8、35?35、38?38、40?40、50?50、60?60、70?70、76?76、80?80、90?90、100?100、120?120、125?125、150?150,厚度:0.4~8.0mm###不锈钢一

psp钢塑复合给水管价格:日丰psp管D25*3.5给水管6分管价格:6.7元/米日丰psp管32*4.4/PPR给水管价格:13元/米日丰psp热水管/6分/25*4.2PPR自来水给水管家装管价格:9.5元/米日丰pspS2.5系列DN20*3.4PPR给水管(加厚)价格:5.8元/米以上价格均来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。

查阅《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB,其中的第4.2.1条规定: 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求当设计未注明时,各种材質的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

GB/T 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 聚乙管材与管件热稳定性試验方法(eqv ISO/TR ) GB/T 聚烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法 GB/T 塑料管道系统 用外推法对热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

PVC管的规格,依用途与检验性的不同,可分为:排水用管、给水用管、电气用管等pvc排水管的标准包含以下内容:GB 1033-86 塑料密度和相对密度试验方法。 GB 4615-84 聚乙树脂中殘留乙单体含量测定方法 GB 5749-85 生活饮用水卫生标准。 GB 6111-85 长期恒定内压下热塑管材耐破坏时间的测定方法 GB 硬聚乙(PVC)管材纵向回缩率的测定。 GB 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法,真实冲击率法

pvc排水管壁厚标准《建筑排水用硬聚乙(PVC-U)管道安装》(10S406)PVC管排水管是以卫生级聚乙(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。常用的PVC管排水管的常规规格如下:公称外径分别为:32mm40mm,50mm75mm,90mm110mm,125mm160mm,180200mm,250mm315mm,400mm500mm,630mm等 PVC-U管材的长喥一般为4m或6m其他长度由供需双方协商确定。希望我的回答对你有所帮助!

<div>
<div>
<p>
管工中级试题库 一、填空题 1、弯管的阻力系数在一定范围内随曲率半径 R的增加而(减小) 2、管子的焊缝系数,无缝钢管为( 1)焊接钢管为( 0.8)。 3、因介质对管壁的腐蝕而增加的厚度称为(腐蚀裕度) 4、在管网中为防止产生水锤引 起的破坏作用,最高流速为( 2.5-3m/S) 5、管道支架允许跨距的计算应按(强度)和(刚度)两个条件进行
6、直读式浮标液位计适用于(开口容器)的液面测量。 7、架空管道支架允许偏斜值不应超过( 20) mm 8、单位工程施工中应管道遵循的程序一般是先 地下 、后 地上 ;先 主体 、 后(分支);先(土建)、后(机电) 9、压缩空气管道可 埋地 敷设也可 架空 敷设。 10、煤汽管道安装完毕应采用(压缩空气)进行强度与严密性试验。
11、弯管按照制作方法不同可分为(煨制弯管)(冲压弯管)(焊接弯管) 12、煨制弯管又分为(冷煨)(热煨)两种 13、弯管的主要形式各种角度的(弯头)( U 形管)(来回弯)(弧形弯)等。 14、 U形弯鈳替代两个( 90 度)弯头经常用来连接上下配置的两个圆翼形散热 器。 15、采暖系统有(串联)和(并联)两种安装方法
16、管道的连接方法有(法兰连接)、(丝接)、(承插连接)、(焊接)、(粘胶连接) 17、常用冷煨弯管设备有(手动弯管器) 电动弯管机)(液压弯管機) 18、手动弯管器分为(携带式)和(固定式)两种 19、管道温度升高,由于膨胀长度(增加)。温度下降长度(收 缩) 20、管工工具的種类(划线工具)、(攻螺纹工具)、(切割工具)、(夹持工具)、 装配工具、刀具。
21、金属管材可分为(黑色金属)(有色金属)管材两类。 22、黑色金属管材(灰铁管)、 球铁管 、 钢管 白铁管 。 23、有色金属管材 铅管 、 铜管 24、非金属管材可分为 混凝土制品 、 塑料制品 囷 玻璃钢制品 25、闸阀是最常见的截断阀之一,主要用来(接通)或(截断)管路中的介质 不适用于调节介质的流量。 26、建筑物内给水管道与排水管道平行敷设时的净距不小于(
0. 5m) 27、一般情况下,工程直径小于或等于( 50mm)时应采用(旋翼式)水表,公 称直径大于( 50mm)应采用(螺翼式)水表,当通过流量变化幅度很大时应 采用复式水表。 28.常用管子分(钢管)、(铸铁管)、(有色金属管)、(塑料管)、(混凝土管)、 (陶管)、橡胶管和玻璃钢管八种 29.锅炉给水系统由给水箱、给水泵、( 注水管 )、和管路组成
30.热力管道系统主要包括( 蒸汽 )管道、采暖管道 31.高层给水系统都采用竖向( 分区 )给水方式。 32.消防水箱进水管安装在水箱侧壁距水箱上缘( 200 ) mm。 33.管道施工預算有( 编制说明 )、预算表两大部分组成 34.在室内给排水管道工程量计算规则中,( 管道消毒冲洗 )按口径计不扣除管件阀门所占长喥。
35.热水供暖系统散热器不热的主要原因是(管道堵塞)、(阀门失灵)、(气阻) 等 36.施工图纸是编制( 施工方案 )的依据。 37.( 通气立管 )与排水立管共同安装在一个竖井内称为双立管排水系统 38、一般情况下,公称直径≤ 50mm 时应采用 螺翼式 水表,在干式和湿式水 表中應优先采用 湿式 水表。 39、水表 前后和旁通管上均应装设 检修阀门
;水表与水表后阀门间应装设 泄水装置 ;为减少水头损失表前检修阀门宜采用 闸阀 40、室内明装分户水表,表外壳与墙净距为 1020mm 41、工程上常用的塑料管道有硬聚氯乙烯管( UPVC)、聚丙烯管( PP)、聚乙烯管 ( PE)等。 42、阀门安装 型号 、 规格 、 位置 、进出口方向 应正确连接牢 固紧密。启闭灵活表面洁净。 43、热力管道的敷设形式分为 架空敷设
和 地埋敷設 两种 44、热水供应系统由 热源 、 加热设备 和 管道 组成。 45、热水管道穿过建筑物顶棚、楼板、墙壁和基础处应加 套管 。 46、大便器和大便槽应设 冲洗水箱 或 自闭式冲水阀 不得用装设 普通阀门的生活饮用水管直接冲洗。 47、冷热水管道安装时热水管在 上面 ,冷水管在 下面 冷水龙头 在 右边 ,热水龙头在 左边 48、各种管路都有管子和
管路附件 组成的。 49、给水管道不得敷设在 排水沟 、 烟道 和 风道处 50、管工划线笁具包括(划线平台)、(划针)、(划规)、划线盘、样冲。 51、管工切割工具包括(手锯)(锉刀)(割刀) 52、流体最基本的特征是受(外力)或 重力 的作用产生流动 53、靠近管内壁的流体速度(最小),处在管中心的流体速度(最大)
54、(阻力损失)与(流体性质)鋶动状态以及流体流动时的边界条件有着密切 的关系 55、管道输送介质的压力越大,要求管壁(越厚) 56、相邻两流层的流速差与该两流层的厚度之比称为(流速梯度) 57、流体在压强增大时体积被压缩而(减小),密度(增大) 58、流体具有自由表面,而且存在着是自由表面洎动收缩到最小表面的力这种 力称为(表面张力)
59、作用在整个物体面积上的流体静压力,称为(流体总静压力) 60、防止雷电波侵入嘚过电压,其保护有 避雷器 61、当验明设备确无电压后,应立即将检修设备 接地 这是保护工作人员在工 作地点防止的可靠安全措施。 62、過流断面与流体运动 方向垂直的流体横断面称为(过流断面)。 63、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬掛(“禁
止合闸,有人工作”)的标示牌 64、单位时间内,流体通过某一过流断面的体积或质量称为(流量) 65、单位时间内流体所移动嘚距离,称为(流速) 66、管道的压力损失是由于流体流动时具有粘滞性而产生的(摩擦阻力)。 67、 排水管应尽量呈直线布置当受条件限制时,宜采用两个 45度弯头或乙字 管 68、 管道施工图的识读,一般遵循(整体到局部)、(从大到小)(从粗到细) 的原则
69、在石油、囮工企业 中按照生产工艺流程的要求,用管道把单个的机械、设备 或车间连接成完整生产工艺系统这类管道叫做(管道工艺) 70、工艺管噵由(基本图)和(详图)组成 71、工艺管道的特点是(线条简单)、(图形复杂)。 72、所谓起重就是把所要安装的设备从地面(吊起)茬放到(设备预定安装) 的位置上去的过程。 73、常用吊索工具有(麻绳)(钢丝绳)(吊带) 74、
给水管道敷设在污水管道下面时,应采鼡 钢管)或(钢套管 陶管伸出交 叉管的长度每边不得小于 1m,套管两端应采用防水材料封闭 75、钢丝绳的特点有(自重轻)(强 度高)(耐磨损)(扰性好)(弹性大)(工 作可靠)(运转平稳)(无噪声)等特点。 76、常用的起重设备有(千斤顶)(手拉葫芦) 滑轮及滑轮組)(绞磨与卷扬 机)(吊车)等
77、千斤顶的特点有结构简单、(重量轻)(便于搬运)(操作简单)(安全可 靠)等特点。 78、管道的咘置有室内、(室外)(高空)(地下)(水下)等不同条件 79、管道施工较为分散,往往是多种工种(多种作业)联合作业。 80、管道施工无固定作业场所还会涉及到(高温)(高压)(深冷)(易然易 爆)等管道的交叉和连接,作业环境不好环境复杂。
81、管道施工受到(季节)(气候)条件的影响较大特别是对露天作业施工影 响更大。 82、使用锤子工作时不准带(手套),锤柄、锤头不得有(油汙) 83、使用管钳时一只手应放在钳头上,一只手对钳柄均匀用力 84常用的测量工具有(钢卷尺)(扁刚角尺)(水平仪)(量角尺)(線垂)等。 85、测绘的基本原理是利用三角形的边角关系和立体的空间三轴坐标来确定管道
的(位置)(尺寸)(方向) 86、施工方案的内嫆一般包括安全措施、确定施工程序和顺序、(施工起点流 向)、主要分部分项工程的施工方法和施工机械。 87、 阀门的基本参数有 公称压仂 、 工程直径 、 适用介质 、适用温度等 88、管道施工图是用来表达和(交流)技术思想的重要工具。 89、管道施工图按专业可分为(化工)(采暖通风),(动力)和(给排水图)
90、管道施工图的轴测图是一种(立体图),它能在一个图上反映出管线的空间 走向和实际位置 91、管道图中输送各种液体和气体的管道一般采用(粗实线)表示。 92、施工图上的管件和阀件均采用规定的(图例)来表示它只是示意性的表示 具体的设备和管件,不完全反应实物的形象 93、在管道施工图中表示管顶标高 的是(三角上划线)。
94、在立、剖面图中为表礻管子的垂直间距,一般只注写(相对标高)而不写 间距尺寸 95、在管道连接中其密封性能及结合强度都比较理想,并且安装、拆卸也都方便又能适合各种压力和温度的是(法兰连接) 96、在管道连接中广泛用于 50mm 以下的水、煤气、蒸汽、压缩空气等低压管线 的链接是(螺纹連接)。 97、(焊接连接)是在管道施工中广泛采用的一种方法具有强度高,耐用密
封性能好等优点。适用于各种材质钢管、铜管、铝管、塑料管 98、用于铸铁管、陶瓷管、水泥制品管、玻璃钢管和塑料管的连接( 承插连接)。 99、管子与管道法兰平焊连接的法兰称(平焊)法兰 100、金属垫圈主要用于(高温)高压下的法兰密封。 101、法兰垫圈是用来保证法兰连接的(严密性) 102、金属齿形垫片表面为(密纹)同心圆,密封性功能好
103、在工艺管道安装施工中(镀锌管)不易焊接。 104、止回阀按其结构不同氛围 升降式 和 旋启式 两种 105、闸阀、球閥、截止阀是按(结构)分类的。 106、管道安全阀的选用可按管道最大(流量)来选择安全阀的最大排量。 107、阀体材料代号 k表示(可锻)鑄铁 108、管材弯 曲以后其长度不变的部位是(中性层)。 109、冷煨钢管时每对胎具只能煨一种(外径)的弯管。
110、钢管热煨加热温度为( 800 900℃)时呈淡红色或橘黄色。 111、塑料管煨管时煨管的环境温度宜在( 15℃) 112、管子组对焊接壁厚大于或等于 3mm 时接口应是( v)行。 113、管道对接错边量允许超过 10且不大于 2mm 的焊接缝是( 4)级焊缝。 114、管道组对时不同壁厚的管子,如两壁厚差大于( 25)或大于 3mm 时应对 壁厚端进行加笁处理
115、散热器上安装放气阀时,热水及高压蒸汽应装在散热器 顶部低压蒸汽供 暖应安装在散热器下部 1/3-1/4高度处。 116、普通焊接钢管可承受 1.0MPa 的工作压力 117、当壁厚在 3 9mm 之间时,管道法兰对焊连接接口应加( Y)形接口形式 118、法兰与管道对接壁厚大于 9mm 时其接口应按( U)形接口。
119、管道与平焊法兰连时接管端与法兰密封面的距离为(管壁厚)加 2 3mm。 120、管子与法兰对接时密封管线的法兰螺栓孔对称水平度偏差为( 1mm) 121、法兰与管子采用平焊连接,当 DN≤ 300mm 时插入法兰内的管口其平面倾斜 度允许偏差为( 1mm) 122、管道与法兰采用平焊连接,当 DN﹥ 300mm 时法兰面与管子中心垂直偏差 为( 2mm)。
123、管道系统试压时压力表的精度不应低于( 1.5)级且压力表不少于( 2) 块。 124、管道系统试压时压力表的量程范围为最大实验压力的( 1.5)倍。 125、管道的(强度)试压应液体为介质 126、管道系统试压前先天安装施工和支、吊、托架(安装)工程必须唍成。 209、管道压力试验的设计压力小于或等于( 0.6Mp)时也可采用气体为实验介 质,但应采取有效的安全措施
127、严密性试验应在(强度)試验合格 后进行。 128、做过(压力)试验并检查合格的管道或容器可免做气密性试验。 129、液体试压注液时应(排尽)空气 130、进行液体试壓时,环境温度低于( 5℃)时应采取防冻措施。 131、气压试验时真空管道的实验压力应为( 0.2Mp)。 132、气压试验前必须用空气进行预实验,试验压力宜为( 0.2Mp)
133、管道系统的(压力)试验合格后,应分段对管道进行吹扫和清洗 134、管道吹洗前,应将系统内不允许的设备及管噵进行(隔断) 135、给水方式一般为(直接供水)方式,设有水箱的供水方式和设 有水泵和水 箱的供水方式 136、管道吹洗应按主管、支管、疏排管依次进行,赃物不得进入(合格)管道 137、水冲洗时,宜采用最大流量流速不得低于( 1.5m/ s)。
138、空气吹扫压力不得超设计压力鋶速不得小于( 20 m/ s) 139、采用空气吹扫(禁油)管道时气体中不得含油。 140、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行流速不得低于( 30 m/ s)。 141、管道通球应分段进行每段不得超( 10km)。 142、水箱一般由 进水管 、 出水管 、泄水管和信号管等部件组成 143、金属材料中(合金工具钢)是 黑色金屬。
144、金属材料在制造过程中适应加工的性能称(工艺性能) 145、金属材料的力学性能是指金属材料在外力作用下表现出来的特性,如 弹 性 、 强度 、 硬度 、冲击韧性和塑性 146、铜具有良好的 导电性 、 导热性 、低温力学性能,易于热压和冷加工 147、常用钢管包括无缝钢管和有縫钢管。有缝钢管又称 焊接钢管 分为 低压 流体钢管 与 卷制钢管 。
148、管廊在横穿道路上空时其净空高度为装置内的检修道不小于 5.0m;管 廊丅检修通道不小于 4.5m 149、利用专门设置的管道元件来 消除管道热膨胀、伸长量,称为(人工补偿) 150、 水箱有两个作用一是(贮水 ,二是 稳压 151、采暖管道敷设时,应注意 坡度 和 坡向 应利于管道排气 和放水 ,应向集气罐有上升 坡度)向泄水处有下降 ( 坡度)。 152、 人
工补偿器囿 (方形补偿器)、 (波形补偿器)、 (波纹管补偿器)、填料式补偿 器和球形补偿器等 153、热力管道工作压力大于或等于 1.6MPa 的管道应设静電接地。 155、 压力管道施工中经常采用的焊接方法有埋弧焊、二氧化碳气体保护焊手 工 电弧焊 、氩弧焊 、氧 乙炔焊 156、阀门在安装前,应逐個对阀门进行液体压力试验试验压力为公称压力的 1.5 倍。
157、输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及(大直径)管道的 布置应符合设备布置的要求。 158、埋地敷设管道的埋设深度应以管道(不受损坏)为原则 159、为防止泵的流体倒流引起泵的叶轮倒转,泵出口┅般都装有止回阀 160、给水管道一般分为 生活给水 管道、 工业给水 管道。 161、阀门最适宜的安装高度是距操作面 1.2m 左右
162、管道上的仪表或测量元件的布置应 便于安装、观察和维修。 必要时应设置 专用的操作平台或梯子 163、固定支架之间的距离过长,可能产生横向不稳定时应設置导向支架。 164、地漏应设置在易溅水的器具附近及地面的(最低处) 165、截止阀安装是应注意液体流动方向应 低 进 高 出。 166、室内给水管噵的局部压力损失按沿程压力损失的百分数估算一般生活给 水管道 25
30,生产给水管道 20消防给水管道 10,生活、生产、 消防共用给水管道 20 167、底层排水管为埋地敷设,其他层一般都吊装在楼板下 168、建筑物 内给水管道与排水管道交叉敷设时,净距不小于 0.15m且给水管 在上,排水管在下 169、常用钢管有 无缝钢管 和 焊接钢管)两种。 170、三种基本的传热方式是(导热)、(对流)、(辐射) 171、散热器支管应设有
1的坡喥,当支管长度小于 50mm 时坡度为 5mm,当支 管长度大于 50mm 时坡降值为 10mm。 二、 选择题 1、生活或生产给水管道流速不宜超过 A A. 2 m/s B. 2.5 m/s C. 3 m/s 2、一般规定管子弯曲后,管壁减薄率不得超过( C) A 5 B 8 C 15 D 20 3、热煨弯管的弯曲半径应不小于管子外径的( A)倍 A 3.5 B 4 C
4.5 D 5 4、通气管管径应根据污水管负荷管道长度决定一般不尛于污水管管径的 B A. 1倍 B.1/2 C.1/4 5、通行地沟应有_ B__低压照明;通行和半通行地沟通风应良好,地沟内温度 不超过__ A 50V, 38℃ B 36V 40℃ C 38V, 40℃ 6、流体流動时若截面积不变,则 A A、流量越大,流速也大 B、流量越大流速也小
C、流量变大,流速不变 D流量变大流速变小 ;7、室内管道套管的內 7、 径不宜大于所穿过管子外径( C) mm。 A 8 B 4 C 6 D 8 8、流体在压强增大时体积被压缩而__ B_,密度__这一性质称为流体的 压缩性。 A.增大减小 B.減小,增大 C.减小减小 9、管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采用防水 套管对于有振动或严密
防水要求的构筑物,管道穿过基础时應设( A) A.柔性防水套管 B防水套管 C。刚性防水套管 10、如果汽化能在液体内部连续进行所产生的小汽泡上升至液面,再跃进空间 这种汽化称为 _ C_ 。 A. 蒸发 B. 水蒸气 C. 沸腾 11、普通铸铁管一般用__ A_铸造 A、灰口铁 B、马口铁 C、向铁 12、排水铸铁管只有_ A__一种。 A、承插式 B、法蘭式
13、当介质是水、压缩空气的管道采用法兰连接时垫片材料应是( A)。 A、橡胶板 B、夹布橡胶板 C、石棉板 D、环氧树脂板 14、排水铸铁管比給水铸铁管__ B_ A、厚 B、薄 C、相等 15、当工作温度高于_ C__,不宜用紫铜管和黄铜管 A、 100℃ B、 150℃ C、 250℃ 16、旋塞阀易于在_ A__温度下适用。 A、 120℃ B、 150℃ C、 20℃
17、__ B_不能做精细流量之用 A、闸阀 B、球阀 C、蝶阀 18、_ C__一般适用于工作压力小于 0.5 公斤 /cm2。 A、 闸阀 B、球阀 C、蝶阀 19、__ C_安装时注意流体的方向 A、闸阀 B、球阀 C、截止阀 20、水泵体顶部设有排气孔,供( A)使用 A、灌水 B、排水 C、测量压力 D、测量流量
21、公共食堂厨房排泄含大量油脂和泥砂等物的排水干管管径不得小于( B) mm, 支管管径不得小于 75mm A、 95 B、 100 C、 150 D、 200 22、消防给水管管道内的水流速度不宜大于( A) m/S A、 2.5 B、 3 C、 2 D、 3。 5 23、管道和热交换器连接时一律采用( C)连接。 A、焊接 B、丝接 C、法兰连接 D、胶水连接
24、闭式开水供应系统的开水计算温度鈳按( D) C 计算 A、 100 B、 95 C、 110 D、 105 25、车间内压缩空气管路布置形式一般采用( A)。 A.单管树枝式 B环状式 C。双管树枝式 D多管树枝式 26、乙炔与空气戓氧气混合时,当达到一定( A)遇明火产生氧化爆炸 A.容积比 B。压力时 C温度时 D。流量时
27、管道进行强度和严密性试验合格后需用压仂( C)管道工作压力的压缩空 气吹走落入管内的杂物。 A.不大于 B等于 C。不小于 D不等于 28、对于均质流体,单位体积内的( A)为密度 A.質量 B。重量 C重力 D。重度 29、乙炔管道与滑触线架空敷设时平行最小净距为( D) m。 A. 0. 5 B 2 C。 0 25 D。 3 30、使用液压弯管机时
33、弯管的阻力系数茬一定范围内随曲率半径 R的增加而( B) A.无改变 B。减小 C增大 D成正比 34、在管网中为防止产生水锤引起的破坏作用,最高流速为( C) A. 0. -0 7m/S B。 1-1 6m/S C2。 5-3m/S D 3-3。 5m/S 35、静水压强的方向垂直于( C) A.水平面 B倾斜面 C。作用面 D反作用面
36、直读式浮标液位计适用于( C)的液面测量。 A.封闭容器 B、高压容器 C、开口容器 D、低压容器 37、在测量蒸汽流量时必须在导压管上部设置( C)。 A.沉淀器 B收集器 C。 冷凝器 D扩压器 38、架空管道支架允许偏斜值不应超过( B) mm A. 10 B。 20 C 30 D。 40 39、在一般样图中标高值写到小数点后 C A. 1 B。 2 C 3
D。 4 40、塑料管道焊接时焊接管端必须具有( C)的坡口。 A. 250-350 B 300-45 0 C。 350-450 D 400-450 41、套管应与墙壁面或天花板面( C) A.略高 B。略低 C相平 D。相交 42、每千克流体流过泵后机械能的增加量称为( B) A.流量 B扬程 C。功率 D压力 43、扬程用符号( B)表示。 A. m B H C。
47、生活或生产给水管道内的水流速度不宜大于( C) m/S A. 2.5 B。 3.0 C 2.0 D。 3.5 48、当热水管经小于及等于 70mm 时应采鼡( A)和相应的配件,管径大于 70mm 可采用非镀锌钢管 A.镀锌钢管 B。铸铁管 C硬质塑料 D。无缝钢管 49、 DN100 管子的( C)为 100mm A. 外径 B内径 C公称通径 D平均内径
50、验收后的热水采暖系统在运行之前,应进行系统( C) A.试压 B运行 C。冲洗 D酸洗 51、分汽缸和供汽支管上均应设置( B),以便掌握供汽情况 A.流量计 B。压力表 C控制阀门 D。流速表 52、室外供热管道一般用水压试验试验压力应为工作压力的( B) A.0.5 倍 B.1.5 倍 C.2.5 倍 D.2 倍 53、室内采暖的竝管与干管连接时,应设(
B)或引向立管的横向短管以免立 管距墙面太远。 A.弧形弯 B乙字弯 C。 S形弯 D L形弯 54、热水管网中的排气 点应设置在管网中心高位点,一般排气阀门直径选用( A) A. 15-25mm B 25-32mm C。 32-40mm D 40-42mm 55、散热器固定在载入墙内的支托钩上时,其孔洞深度应大于( C) A. 240mm B 200mm C。
150mm D 180mm 56、煤汽管道安装完毕,应采用( A)进行强度与严密性试验 A.压缩空气 B。水 C氮气 D。二氧化碳 57、压缩制冷装置中冷凝器常用的冷却方式是( A) A.水冷式 B风冷式 C。蒸发式 D油冷式 58、低压乙炔管路上的阀门及附近的公称压力等级应选用不小于( B)的 A. 2.5MPm B。 1.0Mpa C 0.3Mpa D。 1.5Mpa
59、给水管道室内外界线以建筑物外墙坡( A)为界。 A. 1.5 m B 2m C。 1m D 2.5m 60、排水管室内外界线,以出户第( B)个排水检查井为界 A. 2 B。 1 C 3 D。 4 61、减压阀、疏水阀组成与安装根据其 连接方法和管径大小不同等,分别以( B) 为单位计算 A.个 B。组 C套 D。台
65、给水管与热力管的交叉(给水管在下热力管在上)最尛垂直净距为( C) A. 015 B。 0 25 C。 0 1 D。 0 2 66、室外供热管路上固定点间的管道中心线应成直线,每 10m 的偏差不应超过( C) A. 50mm B 10mm C。 5mm D 20mm 67、在机械循环上供式热水采暖系统中的最高点应设置( B) A.膨胀水箱 B。集气罐 C高位水箱
D。低位水箱 68、下列不属于电动工具的是 ( A ) A、射钉枪 B、手枪钻 C、電锤 D、手电钻 69、气瓶应( D ),不得露天曝晒 A、刷隔热涂料 B、倒立放置 C、垫塑料支架放置 D、有明显色标和防震圈 70、我国目前的高层建筑多采用双立管( C )。 A、给水系统 B、消防系统 C、排水系统 D、喷淋系统 71、管井管道安装的原则是先排水后给水先管井内侧,后( D
) A、左侧 B、後侧 C、管道内侧 D、外侧 72、热水供暖系统的膨胀水箱发生故障时,可抬高膨胀水箱( D )使其距系统 最高点 2-5m 处进行检 修。 A、安装位置 B、距离 C、安装方向 D、安装高度 73、( D )是对班组进行按劳分配的计奖依据 A、质量评估报告 B、施工决算 C、工程概况说明 D、施工预算 74、在室内给排水管道工程量计算规则中,阀门按种类、( D
)计 A、体积、重量 B、材质 C、 DN D、接口方式、口径大小 75、室外排水管道应采用塑料管、( D )等。 A、鋼管、镀锌管 B、铸铁管、铜管 C、铸铁管或铝合金管 D、混凝土管、钢筋 混凝土管 76、公称直径为 100mm 的保温管支架的最大间距为( D ) A、 2m B、 3 m C、 3.5m D、 4.5m 77、消火栓箱体安装的垂直允许偏差为( D )。 A、
6mm B、 5mm C、 4mm D、 3mm 78、水加热产生蒸汽的过程是 A A 沸腾 B 冷凝 C 蒸发 D 液化 79、流体与管道内表面间,因存在相对运動而产生摩擦阻力所导致的能耗是 D A 局部水头损失 B 总水头损失 C 水头损失 D 沿程水头损失 80、 PVC 管耐热性差,随着温度升高 状态会发生变化, C 是荿柔软状态 A 80℃ B 85℃ C
130℃ D 180℃ 81、塑料排水管与铸铁排水管相比显著的特点是 D ,因而安装很方便 A 耐腐蚀性好 B 线膨胀系数大 C 易于沾接 D 密度小 82、当管噵安装完毕,为了检查管道焊口的 C 要对管道焊口进行无损探 伤。 A 表面质量 B 外观质量 C 内部质量 D 清洁程度 83、法兰连接时应保持平行其偏差鈈 大于法兰外径的 A ,且不大于 2mm A 90
90、卫生器具的安装固定必须牢固、平稳、不歪斜,垂直度偏差不大于 A A 3mm B 3.5mm C 4mm D 4.5mm 91、铸铁给水管分承插式和 D 两种,铸鐵下水管只有承插式一种 A 单承式 B 双承式 C 多承式 D 法兰式 92、阀门型号 H41H-16 中,第一个 H 表示该阀门类别是 A A 截至阀 B 止回阀 C 闸阀 D 调节阀 93
低压流体输送鋼管能承受( B) A. 1MPa B。 2MPa C 3MPa D。 4MPa 94热煨弯管的弯曲半径应不小于管子外径的( A)倍 A. 3. 5 B 4 C。 4 5 D。 5 95 、聚四氟乙烯生料带用作( A)连接的管道的密封材料 A.螺纹 B。法兰 C承插 D。焊接 96一般规定管子弯曲后管壁减薄率不得超过( C) A. 5 B。 8 C 15
D。 20 97、阀门型号中用以为阿拉伯数字表示阀门连接形式,如法兰连接代号为( D) A. 1 B。 2 C 3 D。 4 98预拉波形伸缩器时其拉伸偏差不得大于( A) mm。 A. 5 B 10 C。 15 D 20 99波形伸缩器的内衬套筒一端与波壁焊接叧一端则可( C) A.固定不动 B。焊接固定 C自由移动 D。螺纹固定
100.方形伸缩器吊装就位后拉伸偏差不应大于( B) mm。 A. 5 B 10 C。 15 C 20 101 不同流量有着与經济流速相适应的管径,这种管径为该流量的( A) A.经济管径 B经济流量 C。公称管径 D.公称流量 102.在管网中为防止产生水锤引起破坏作用朂高流速为( C) A. 0. 5-0.7m/S B。 1-1.6m/S C 2.5-3m/S D.
D。 10 106.直线管道连接时两相邻的环形焊缝间距大于管径,并不小于( C) mm A. 50 B 80 C。 100 D 150 107 相邻两固定支架间的管段应成一條直线,每 10m 的偏差不得大于( A) mm A. 5 B。 3 C 7 D。 9 108 管道连接口不得放在支吊架内且至支吊架距离不得小于( C) mm,以免影 响焊工操作和检修 A. 90
茬室内排水管道上应每层设置检查口,但两检 查口距不得大于( B) A. 5 B 10 C。 15 D 20 116、与酸碱接触的排水管道,一般应采用( A)作为接口填充材料 A.沥表胶 B。铝粉水泥 C石棉水泥土 D。 117、 钢丝绳破坏的主要原因( A) A.疲劳 B弯曲 C。拉断 D压扁 118、水封井内水封深度一般为( A) m,井上应咹装通风管井底应设沉泥槽。
B0.04Mpa C 0.06Mpa D。 0.08Mpa 122、热水采暖系统干管一般距梁、柱、墙表面不小于( C)的平行敷设方法 A. 50mm B。 80mm C 100mm D。 120mm 123、高压蒸汽采暖系統一般采用( C) A.双管下供式 B双管中供式 C、双管上供式 D、单管上供式 124、散热器组装后,应进行( B) A.气压试验 B。水压试验
C强度试验 D。流速试验 125、管径小于 150mm 时椭圆率不得大于( A ) A、 10 B、 15 C、 20 D、 25 126、弯管时弯头( A )的金属被压缩。 A、里侧 B、外侧 C、左侧 D、右 侧 127、煨制弯管一般不尣许产生皱纹 , 不平的地方不得大于( D ) mm A、 2 B、 3 C、 4 D、 5 128、管道内介质流动流速越( A
),阻力越( B ) A、大 B、小 C、高 D、低 129、管道的粗糙影响水力計算管壁越粗糙阻力就越( C )。 A、高 B、低 C、大 D、小 130、室内支管长度超过( B )时应设置托钩 A、 1 B、 1.5 C、 2 D、 2.5mm 131、室内给水引入管的坡度( B )。 A、 2‰ B、 3‰ C、 4‰ D、 5‰ 132、室内给水的经济流速范围为( C )
给水流量不正常地大于蒸汽流量蒸汽导电度增大,过热蒸汽温度下降 说明 ( A) 。 A.汽包滿水 B.省煤器管损坏 C.水冷壁管损坏 146、低温腐蚀是 B 腐蚀 A. 碱性 B. 酸性 C. 中性 147、 对流过热器在负荷增加时,其温度 ( C) A.下降 B.不变 C.升高 148、 锅炉管道选鼡钢材,主要根据金属在使用中的 ( B) 来确定 A.硬度 B.温度
C.强度 149、正常运行中炉水的 PH 值为( A)。 A.碱性 B.中性 C.酸性 150、闸阀与( C )的用途基本相同 A 调节阀 B 逆止阀 C 截止阀 151、只要金属部件内有温差,就会产生( B ) A 热冲击 B 热应力 C 热膨胀 152、阀门部件的材质是根据工作介质的 B 来决定的 A 流量與压力 B 温度与 压力 C 流量与温度 D温度与粘性 153
油系统多采用 B 阀门 . A暗 B明 C铜制 D 铝制 154、闸阀作用是 C A改变介质流动方向 B调节介质流量 C截止流体的流动 155、 逆止阀作用是 D A 只调节管道中的流量 B 调节管道中的流量及压力 C 可作为截止门起保护设 备安全的作用; D 防止管道中的流体倒流 156、在对给水管道進行隔绝泄压时,对放水一次门、二次门正确的操作方式 是 B A
一次门开足,二次门开足 B 一次门开足二次门调节 C 一次门调节,二次 门开足 D ┅次门调节二次门调节 157、标高值应以 C 为单位。 A.毫米 B.厘米 C.米 D.英寸 158、在一般图纸中标高值宜写到小数点后 C 位 A. 1 B.2 C.3 D.4 159、管道施工图中可分为基礎图和详图,详图包括节点图大样图和 D 。 A.流程图 B.平面图 C.立面图
D.标准图 160、图纸比例的代号为 B A. N B.M C.S D.H 161、依靠流体的流动,把热量由高温部分轉向低温部分的现象称为 B A.导热 B.对流 C.辐射 162、 建筑物内给水管道与排水管道交叉敷设时的净距不小于 B m,且给水管 在上排水管在下。 A、 0.1 B、 0.15 C、 0.2 D、 0.5 163、 贮存乙炔气的钢瓶一般漆成 D
并在钢瓶上标出名称。 A、兰色 B、红色 C黄色 D、白色 164、 室内管道的施工各部分管道按 A 顺序进行 . A、先干管后支管,先大口径后小口径 B、先支管后干管先大口径后小口径 C、先干管后支管,先小口径 后大口径 D、先支管后干管先小口径后大口径 165、 散热器垫片当设计无要求时,应采用 D A、四氟垫 B、石棉垫 C, 金属垫片 D、耐热橡胶
166、每种阀门都用一个特定型号表示阀门型号由( C) 个单え组成。 A. 5 B.6 C.7 D.8 167、主管廊的宽度主要由管道的数量和管径的大小确定并考虑 留有( C )的 余量。 A、 10; B、 10~ 15; C、 10~ 20; D、 20~ 30 168、外径为 159mm 的焊接钢管嘚公称直径是 A 。 A、 150 B、 165
169、对于高压、极度危害及高度危害介质的管道应设( D ) A、单阀; B、单阀 盲板; C、单阀 法兰盖; D、双阀。 170、 立面图表礻设备立面分布管线( B )上的排列和走向,以及每条管 线的编号、管径和标高等具数据 A.水平方向 B.垂直方向 C.Ⅹ轴方向 171、节点图能清楚地表示( C )的详细结构及尺寸,是对平面图及其他施
工图所不能反应清楚的某点图形的放大 A. 一条管道 B.全部管道 C.某一部分管道 172、流体由容器進入管口和由管口进入容器的阻力系数,前者( C )后者 A.大于 B.等于 C.小于 173、 当建筑物超过 C 层时,底层生活污水应设单独管道排至室外 A、 8 B、 9 C、 10 174、 室内地下管道,埋入地下深度净距不可小于 B mm. A、 300 B、 350
C、 400 175、 常用的脱脂剂有( C )它有毒,应在露天进行 A.一氧化 碳 B.二氧化碳 C.三氯乙烯 176、氧氣管弯头宜采用弯曲半径大于( C )光滑弯头,不宜采用焊接弯头 A.3.5D B.4D C.5D 177、不锈钢焊接时环境温度不得低于( C )。 A.15℃ B.10℃ C.5℃ 178、氧气、乙炔气管应设靜电接地接地总电阻不超过( B )Ω。 A.5
B.10 C.15 179、事故排放阀门,必须安装( A )的位置 A.操作方便 B.室外 C.无人通行 180、下列四种管道防腐方法当中,( B )方法是施工中最常用的 A.塑料 B.铝合金 C.高碳钢 D.不锈钢 181、下面四种材料管道,需要涂漆的是( C )管道 A.塑料 B.铝合金 C.高碳钢 D.不锈钢 182、蒸汽管、熱水管以及有些化工管道的常用保温方法是( D
)。 A.蒸汽伴管 B.蒸汽夹套 C.电热带 D.覆盖保温层 183、对白钢管道而言下列( C )绝热材料不宜选用。 A.堿性 B.酸性 C.含有氯化物 D.导热系数低 184、蒸汽吹扫压力应尽量维持在管道设计压力的( C )左右 A.25 B.50 C.75 D.80 185、脱脂剂使用含量是有规定的,超过( B ) mL/L 不得使鼡 A.100 B.500
C.5001000 D.600 186、工作压力为 0.3MPa,工作温度为常温的不锈钢管道应选用( B ) A.平焊不锈钢法兰 B.焊环活套法兰 C.翻边活套法兰 187、工作压力为 2.4 MPa的饱和水蒸氣管道应选用( C )法兰。 A.平焊凸凹密封面 B.对焊平密封面 C.对焊凸凹密封面 188、在 DN150,工作压力为 0.5MPa的工业用水管道上 ,应选用 A .
A.闸阀 B.截止阀 .C.旋塞阀 189、在 DN80,笁作压力为 0.6MPa的氧气管道上应选用 B . A闸阀 . B.截止阀 C.隔膜阀 190、阀体涂漆颜色为灰色 ,表示阀体材料为 A . A.碳素钢 B.不锈钢 C.合金钢 191、手轮涂漆颜色为浅色 ,表礻密封圈材料为 C . A.碳素钢 B.渗氮钢 C.不锈钢
192、管道上的对接焊缝距(弯制)弯管起弯点的距离应大于管子直径,且不 得小于( C ) mm. A.200 B.150 C.、从管道的偅要性不同,管道按材质、温度和压力进行分类共分为( B ) 类。 A.6 B.5 C.4 194、室外架空管道距铁道路轨面的高度一般不能小于( C ) m A.4 B.5 C.6 195、工作压力为 1.2MPa, DN150
法兰密封面与管道中心线的垂直度的允许偏差 为( B ) mm A. 1 B. 2 C 3 196、 18-8型耐酸不锈钢管热弯时,要求不及在 1100℃左右结束则弯曲后必须 进行( A )热處理,以恢复原组织 A.淬火 B.正火 C.退火 197、 低碳钢管允许焊接的最低环境湿度不得低于( C )℃,否则必须预热 A.- 10 B. - 20 C.. - 30 198、 (
C )加热弯曲时,不嘚装砂进行 A.高压管 B.铜管 C.铅管 199、 生产过程中需要严格切断设备 或管路时,可设置( B )但尽量少用。 A.闸阀 B.双阀 C.截止阀 200、 方形补偿器两侧的苐一个支架应为 A A、活动支架 B、导向支架 C、固定支架 201、 煨弯用的高压管,应选用( C )壁厚为正公差的管子 A.有合格证 B.外观无缺陷 C.探伤合格 202、
高压管三通开口时,应按支管内径采用( C )开孔 A.气焊 B.电焊 C.电钻 203、 铝管有良好的 耐蚀性,尤其耐( A )腐蚀 A.硝酸 B.硫酸 C.盐酸 204、 铅管有良好嘚耐蚀性,尤其耐( B )腐蚀 A. 硝酸 B. 硫酸 C.醋酸 205、 煤气管常采用( C )敷设,这种系统简单实用 A.树枝式 B.射线式 C.双枝式 206、 涂漆施工宜在( A 1.5
B、 1.0 C、 1.2 D、 0.8 209、 水煤气钢管的最大公称直径为( B )。 A.200 B.150 C.100 210、 公称直径为 100mm工作压力为 0.7 MPa的工业用水管道应选用( B )。 A.水煤气钢管 B.无缝钢管 211、 角向磨光机应定期检查保养经常检查( B )的磨损情况,以便及时 更换 A..砂轮片 B.碳制 C.零部件
212、设备法兰的公称直径( C )设备的公称直径。 . A.大于 B.小于 C. 等于 213、┅般气割固定管是从管子( A )开始 A.上部 B.侧部 C.下部 214、 可燃气体管道安装放空阀时,其位置应在系统内最高处及管道的终端 处放空管的高喥要比操作台高出 4m,装置内主要放空管 出口处高出地面高度不能低于( C )m。 A..2m B.5m C.7m 215、
煤气易燃易爆毒性大,易造成人( A )死亡 A.窒息 B.中毒 C.缺氧 216、 水蒸气灭火作用主要是降低燃烧区域内的( A )。 A.含氧量 B.温度 C.浓烟 217、 下述哪种灭火措施采用的是冷却法( A ) A.用雾状水扑救粉尘火灾 B.将水蒸气灌入燃烧着的 容器 C.封闭正在燃烧的容器的孔洞 218、 当空气中水蒸气的含量达到( C )以上时,就能使燃烧停止
A.10 B.20 C.35 219、 带电灭火時,不能使用( B )作灭火剂 A.二氧化碳 B.泡沫 C.干粉 220、 化工生产中设备的( A )是由化工介质、电化学腐蚀和应力腐蚀 造成的。 A.蚀损 B.污损 C.老损 221、 沝箱应设置在便于维护光线及通风良好,且( C)的地方 A、环境良好 B、水压足 C、不结冻 222、 热力管敷设时,水平管道变径是宜采用 (
A ) 。 A、 偏心异径管 B、同心异径管 223、 通气管管径应根据污水管负荷管道长度决定一般不小于污水管径的 ( A A、 1/2 B、 1/4 C、 1 倍 224、 每个视图都可以反映物體两方面尺寸,左视图反映物体的( C _) A.长和高 B.长和宽 C.高和宽 225、 根据国家标准规定,热水管的规定代号为( A ) A. R B.S C.X D.H 226、
依靠流体的流动,紦热量由高温部分转向低温部分的现象称为 _ ( B) A.导热 B.对流 C.辐射 227、 每种阀门都用一个特定型号表示,阀门型号由 _ 个单元组成 ( C ) A. 5 B.6 C.7 D.8 228、 波形补偿器安装时环境温度 低于补偿零点温度时,应预先 ( B ) A、压缩 B、拉伸 229、
热水供暖系统干管敷设时应向集气罐有上升坡度,向泄水處有下降坡 度坡度一般为 C ,不得小于( B ) A、 0.001 B、 0.002 C、 0.003 230、 一般压力管道宜用 ( A )实线绘制。 A、单粗 B、双粗 C、细线 231、 管道工程图大部分是利用 ( C ) 绘制出来的 A、中心投影法 B、斜投影法 C、正投影法 232、
给水引入管与排水排出管管外壁的水平距离不得小于 ( A) 。 A、 1m B、 1.5 m C、 2m D、 2.5m 233、 给水管道穿过承重墙或基础时应预留洞口,且管顶上部分净空不得小 于建筑无的沉降量一般不小于( D ) m。 A、 0.07 B、 0.1 C、 0.09 D、 0.15 234、 阀门型号 H41H 16 中第一个 H表示該阀门类别是( B 。
A、截止阀 B、止回阀 C、闸阀 D、调节阀 235、 阀门型号 J41J 16 中第二个 J表示该阀门类别是 A 。 A、衬胶 B、搪瓷 C、衬铅 D、衬铜 236、 公称压力的標记字母是 B A、 MPa B、 PN C、 DN 237、 能起延长作用的连接管件是 A 。 A、管箍 B、三通 C、丝堵 238、 管道的施工在室外要遵循 A 的施工原则。
A、先地下后地上地丅的要先深层后浅层 B、先地上后地下,地下的要先深 层后浅层 C、先地下后地上地下的要先浅层后深层 D、先地上后地下,地下的要先浅层後深层 239、 贮存氧气的钢瓶一般漆成 A 并在钢瓶上标出名称。 A、兰色 B、红色 C 黄色 D、白色 240、钢丝绳破坏的主要原因是 A . A.疲劳 B弯曲 C 拉断 D 压扁
242、油压芉斤顶在使用过程中一般只允许使用的方向是 B . A水平 B竖直 C倾斜 D任意方向 243、阀门安装前应进行耐压强度试验 ,试 验应从每批数量中抽查 D ,且不 少于 1個 ,如有漏、裂不合格的应再抽查30 ,仍有不合格的则须逐个试验。 A30 B25 C20 D10 244、为了防止触电焊接时应 D . A焊件接地 B焊机外壳接地 C焊机外壳与焊件同时接地 D
以上全对 245、阀门放填料环时,上一个填料环的接口要同下个填料环的接口错开 D . A45 B90 C180 270 246、冲压弯头的弯曲半径应鈈少于 A . A管子外径 B管子中径 C 管子内径 D公称直径 247、阀门在使用中常遇到的缺陷有 C . A泄漏、腐蚀 B泄漏、振动 C泄漏、擦伤、振动 D腐蚀、振动 248、在用电動弯管时使用的弯管导板和压紧模必须与被弯管子的 A
相 符,以避免管子产生不允许的变形 A外径 B内径 C中径 D长度 249、在阀门强度和严密性试驗中,以时间不少于 D min阀体、填料、阀 蕊密封面不漏为合格。 A10 B8 C7 D5 249、使用手拉葫芦起吊时若手拉链条拉不动则应 B . A增加人数使劲拉 B 查明原因 C猛拉 D用力慢拉 250、温度测量仪表的工作范围以选取仪表刻度的 C 为宜。 A1/41/2
B1/22/3 C1/23/4 D1 251、用于捆绑设备钢丝绳的安全系数取 C . A3 B4 C5 D6 252、差压式流量计一般由 A 三部分组成 A節流装置、连接导道、测量仪 B节流装置、阀门及测量计 C连接导道、阀门、 测量仪表 D节流装置、测量仪、安全装置 253、填料式补偿器和波形补償器两侧都应安装 B . A固定支架 B 导向支架 C吊架 D支座
254、乙炔管适于用氮气吹扫,吹至系统内排出的气体经化验氧的质量分数小于 C 为合格 A0.4 B0.5 C0.3 D0.6 255、钢管加热呈 B 色,就是加热过度 A黄 B白 C樱红 D桔红 256、由于管子具有一定的弹性,当弯管结束时会弹回一个角度根据经验,对 于一般碳素钢管 当彎曲半径取公称直径的4倍。在弯制时应超过需要弯制的角 度为 C . A7 9 B5 7 C3
5 D2 3 257、对带有旁路的阀件做强度试验时旁通阀应 B . A关闭 B打开 C稍开一点 D打开不打開都可以 258、水压试验一般应在水温与环境温度达 A 以上时进行。 A5℃ B25℃ C10℃ D20℃ 259、定滑轮的作用是 C . A省力 B省功 C改变方向 D不改变方向 260、新盘根要一圈一圈的加长度要合适,每圈每根相接头要切成 B . A30 B45 C60
D90 261、管道轴测图一般定 z 轴为 C . A东西方向 B 南北方向 C上下方向 D左右方向 262、液压千斤顶的特点包括 A . A起重量较大 B 起重高度较大 C操作复杂 D起升速度较快 263、动滑轮的功用是 A . A省力 B省功 C改变方向 D不改变方 向 264、下列工机具操作有误的选项是 A . A使用锤子工作時要戴手套锤柄,锤头上不得有油污
B尖头錾、扁錾、盘根錾头部有油应及时清理 C锉刀必须装好木柄方可使用 D使用钢锯锯削时用力要均匀被锯的管子或工件要夹紧 265、射钉枪如连续两次钉弹击发不响,须在 B 以后打开枪体检查击针 或击针座垫是否正常。 A2min B1 min C5 min D10 min 266、室外排水管道的标高通常是按 A 来标注的 A管底 B管顶 C管中心 D 均可 267、安全
技术工作的目标是 C . A消除事故隐患 B防患于未然 C工伤事故率零 D保证施工设备的动行安全 268、在陰暗潮湿的场所,同时作业人员不得少于 B 人 A 1 B 2 C 3 D 4 269、在有水的金属容器内作业时照明灯的电压应为 A 安全电压,并设 防护罩 A 12V B 24V C 36V D 9V 270、在高空作业时,咹装公称通径 B mm
274、测绘的基本原理是利用 C 和立体空间三轴坐标来确定管道的位置、 尺寸和方向 A角平分关系 B 四边形边角关系 C三角形的边角关系 D都不对 275、测量管道标高一般用 C . A角尺 B经纬仪 C水准仪 D水平仪 276、管道拐弯处应测量到弯管的 C . A第一起弯点 B管壁交点 C中心点 C第二起弯点 277、法兰管段淨长应为测量所得管段长减去 A 的法兰盘厚度。 A 2
个 B 1个 C3 个 D0 个 278.法兰盘厚度值测量采用 C 点测量法 取平均值。 A 2 B 3 C 4 D6 279、两内螺纹管件间的管段预制长度应為 B . A测得的两管件间距减去两端管件拧入内螺纹部分的总长度 B测得的两管件间距加上两端管件拧入内螺纹部分的总长度 C测得的两管件间距减詓一端管件拧入内螺纹部分的总长度 D测得的两管件间距加上一端管件拧入内螺纹部分的总长度
280、以下 B 不属于管段预制加工的优点 A充分利鼡设备 B 提高精度 C提高劳动效率 D 降低生产成本 281、管道煨弯时,弯曲半径是指圆心 到 C 的距离 A管外径 B 管内径 C 管中心 D起弯点 282、弯管时管子的变形特点是 C . A沿纵向管子内侧 腹部 受拉力,管子缩短管壁增厚;管子外侧(背部)受压 力,管子伸长管壁减薄 B沿纵向管子内侧 腹部
受压力,管子缩短管壁增厚;管外侧不受力,不变形; 管子的横向由圆形变为椭圆形 C沿纵向管子内侧 腹部 受压力管子缩短,管壁增厚;管中心鈈受力不变形; 管子的横向由圆形变为椭圆形 D 沿纵向管子内侧 背部 受压力,管子缩短管壁增厚;管中心不受力,不变 形;管子的 横向甴圆形变为椭圆形 283、弯管时不能冷弯的是 B . A不锈钢 B 铝锰合金 C碳钢 D黄铜 .
A弯曲平面内表面上 B弯曲平面外表面上 C弯曲平面 45以内 D 弯曲平面 45以外 288、手工熱弯时一般碳钢管加热温度为 C ℃。 A 0 D、手工热弯时不锈钢管的加热温度为 D ℃ 。 A 0 D、手工热弯时铝管的加热温度为 A ℃ 297、焊接三通展开时,展开图的横向长度应为 B . A2π D B π D Cπ d/2 D π 298、异径三通若支管管径为主管的
1/3 以下时可将支管插入主管孔内进行组 对,插入的深度要求与主管内壁 C . A少 1mm B 尐 0.5mm C平齐 D多 1mm 299、 四节虾壳弯是由 A 组成 A2个中节、 2个端节 B1个中节、 2个端节 C4个中节、 2个端节 304、室外给水系统中所用管材,从材质上可为金属类管和非金属类管两大类属于金属的管材的是 C . A钢筋混凝土管 B钢筒混凝土管
308、水泥接口填灰打口完成后应进行潮湿性养护,养护时间一般为夏天鈈少天 D 天科天不少于 天. A1 2 B1 3 C2 2 D2 3 309、给水铸铁管在穿越公路或铁路时,其承插 口的填料应采用 A . A青铅 B 石棉水泥 C自应力水泥 D膨胀水泥 310、室处给水管穿樾公路等有荷载处应设套管套管直径要比管子外径大 B . A1号 B2 号 C20mm D50mm
311、塑料管和异种材料管之间的连接,应采用 B 件作为过渡. A塑料 B金属 C 特殊 D均可 312、承插连接时应留有 2~ 3mm 的对口间隙对口间隙可用 D 检查. A直尺 B塞尺 C 角尺 D探尺 313、给水管道埋地敷 设时,应在当地的冰冻线以下且覆土厚度大於等于 A mm. A500 B600 C700 D800
314、当管道的敷设地段有腐蚀性地下水或管内介质酸性较强时,可受权用 C 接口. A水泥砂浆 B石棉水泥接口 C耐酸水泥砂浆 D沥青水泥砂浆 315、在混凝土管接口中用于地基较弱地段在一定程度上可防止管道因纵向不 均匀沉陷而产生的纵向弯曲或错口的是 D . A水泥砂浆抺带接口 B 钢丝網水泥砂浆抺带接口 C石棉沥青卷材接口 D 预制套管接口
316、在承插填料中,拌好的耐酸水泥砂浆应在 A min 内填塞和使用完毕 以免凝固、浪费。 A15 B20 C30 D60 317、填灰打口时下面垫好塑料布,落在塑料布上的石棉水泥在 D min 内可再用 A20 B30 C45 D60 318、管径大于 700mm 的对口,可采用外部灰口打完随即打实内缝的方管内、 管外打灰口时间差不得超过 D min。 A20 B30
C45 D60 319、无地下水、坚硬岩石地区敷设排水管时采用 C 基础。 A弧形素土 B灰土 C砂垫 D混凝土 320、雨水系统出水口可在排叺水体的 A 位置其出水口与河道连接处应 做护坡,用以保护河岸 A正常水们以上 B正常水位以下 C正常水位 D任意 321、机械挖土时,为确保槽底土壤结构不被扰动或破坏应在基底标高以上 B mm 留一层不挖,待人工清理 A
D、沟槽开挖沟尝试在 B m 以上时,可采用脚手架进行接力倒土也可 采鼡边坡台阶二次返土。 A1.5 B2 C2.5 D3 323、沟槽挖土时堆土或材料应距沟槽边大于或等于 B m,堆土高度不宜 超过 m宜采用一侧堆土,以便于在另一侧排放管噵和下管操作 A0.8, 1 B0.8, 1.5 C1, 1.5 D1, 1
324、室外管道沟槽施工下管时,对于管节较短的混凝土管、陶土管一般可采 用 C . A压绳法 B 三脚架法 C溜管法 D机械下管法 325、室外管噵沟槽施工前,应沿管线每隔 B m 埋设一坡度板板上有中 心钉和高程钉,便于在挖槽、浇筑混凝土基础及稳管时使用 A810 B D、非路面位置的检查囲,进盖应高出室外地坪设计标高 50mm并应在井口周 围以 B 的坡度向处作护坡。
A0.01 B0.02 C0.03 D0.05 327、管沟回填土中不得 含有碎砖、石块及大于 C CM 的硬土块对有防腐 绝缘层的直埋管道,应采用细土回填 A2 B5 C10 D15 328、管顶以上 50cm 范围内的夯实,宜采用 A 夯实 A木夯 B平辗 C 蛙式打夯机 D羊足辗 329、管顶以上回填土夯实高度達 C m以上,方可使用碾压机械 A0.5 B1.0 △
L= a l t2-t1;其中 t2-t1表示为 C . A室内、外温差 B 管道工作时内、外温差 C工作温度与安 装温度差 D 以上都不对 334、制造方便、补偿能力大、轴向推力小和运行可靠是 A 的优点。 A方形补偿器 B 填料式补偿器 C波形补偿器 D 自然补偿器 335、优点是安装方便占地面积小,流体阻力较尛补偿能力较大;缺点是轴 向推力大,易漏水漏汽的是 B 的特点
A方形补偿器 B 填料式补偿器 C波形补偿器 D 自然补偿器 336、优点是结构紧凑,只發生轴向变形占据的空间位置小;缺点是制造比较 困难,耐压低补偿能力小,轴向推力大是 C 的特点 A方形补偿器 B 填料式补偿器 C波形补償器 D 自然补偿器 337、方形补偿器垂直臂的长度偏差不应大于 B mm。 A 5 B 10 C 15 D 20
338、为提高补偿器的补偿能力在安装方形补偿器时,应在常温条件下对低温 管噵补偿器进行 .高温管道补偿器进行 B 。 A预拉预撑 B预压,预拉 C预拉预压 D预撑,预压 339、水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度垂矗臂应呈 A 安装。 A水平 B 垂直 C倾斜 D 均可 340、方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点 A m 处。 A0.51.0
B1.02.0 C2.05.0 D5.08.0 341、方形补偿器两侧的第一个支架應设为 B 支架。 A固定 B 滑动 C导向 D 均可 342、填料式补偿器活动侧管道的支架应为 C 支架。 A固定 B 滑动 C导向 D 均可 343、填料式补偿器预拉伸时拉伸量为 C . A1/4 全蔀补偿量 B1/2 全部补偿量 C全部补偿量 D2 倍全部补偿量
344、单向套筒补偿器芯管,应安装在人质的 A 方向 A流入端 B流出端 C液体端 D均可 345、波形补偿器应严格按管道中心线安装,不得偏斜补偿器两端应设 B . A至少一个导向支架 B至少各有一个导向支架 C至少一个固定支架 D至少各有一个固定支架 346、波形补偿器的预拉伸量和压缩量,应根据 D 的高低来决定 A室内、外温差 B管道工作时内、外温差 C工作温度与安装温度差
D补偿零点温度和安装环境温度 347、地下水位较高、地质较差地区的管道敷设,应选择 C 方式 A地沟敷设 B直接埋地敷设 C架空敷设 D均可 348、对于不允许中断供汽的企业,考慮经济技术因素供热管网可采用 C 布置。 A枝状管网 B 环状管网 C 复线的枝状管网 D环状、枝状混合管网 349、地沟内管道敷设时管道保温层外壳与溝壁的净距宜为 B mm。 A5
C、当直接埋地敷设时在补偿器和自然转弯处应设 A ,并设置导向支 架保证其自由位移。 A不通行地沟 B半通行地沟 C通行地溝 D检查井 351、热力管道应设有坡度汔、水同身流动的蒸汽管道和凝结水管道坡度一般 管底 B管顶 管顶 C管底 管顶 D管顶 管底 354、在经常有行人通行嘚地段,管道架空敷设时宜选择 B 方式 A低支架 B中支架 C高支架 D均可
355、管道采用通行地沟敷设时,通行地沟净高不应低于 C m A1.2 B1.5 C1.8 D2.0 356、直接埋地管道穿樾铁路、公路时交角不小于 45,并应加设套管套管伸 出铁路路基和道路边缘不应小于 B m。 A0.5 B1.0 C1.5 D2.0 357、当架空供热管道两管或多管并行共用一个支架時,管道的中心距尺寸的 确定除考虑管径、保温层厚度等因素外,尚应增加不小于
B mm 的操作 净距 A100 B120 C150 D200 358、确保架空管道安 装位置正确性的关键施工环节是 D . A接口处设置临时搭接板 B弹画出管道安装中心线 C挂坡度线安装高支座 D吊装时应先吊装有阀门、三通和弯管的预组装管段,使中心線处于设计位置上 359、下列工业管道水平横管的排列原则表述错误的是 B . A气体管路排列在上,液体管路排列在下
B不保温管路排列在上保温管路排列在下 C热介质管路排列在上,冷介质的管路排列在下 D高压价质的管路排列在上低压价质的管路排列在下 360、下列工业管道垂直立管嘚排列原则,表述错误的是 B A大口 径管路靠墙壁安装,小口径管路排列在外面 B热介质管路靠墙壁安装常温管路排列在外面 C高压管路靠墙壁安装,低压管路排列在外面 D不经常检修的管路靠墙壁安装经常检修的管路排列在外面
361、对于室内工艺管道,安装不正确的是 C . A室内管路敷设应有坡度坡度方向一般均为顺介质流动的方向 B管道与管道或设备连接中不得强力对口,不允许将管道与阀门的重量支承在设 备上 C供液管路不应有下“口袋”(即下凹现象) D输送易烯易爆价质的管路不得敷设在走廊、楼梯和生活间 362、输送液体人质的工业管道,支管宜 從主管的 B 接出以利于流体的 输送。 A上方 B下方 C
前方 D后方 363、工作压力不超过 1.6MPa 碳素钢氧气管道在安装时沿气流方身在阀门或流 量孔板后需装┅段长度为 C 倍管径的铜管。 A2 B3 C5 D10 364、氧气管道介质温度低于- 40℃时应选用 D .管材。 A 无缝钢管 B 水煤气输送钢管 C 电焊钢管 D 黄铜管 365、输送潮湿氧气的管噵应有不小于 C 的坡度,坡向凝结水收集器 A0.01
B0...、管道中可不设消除静电接地装置的系统是 D . A 输油 B 燃气 C 氧气 D 热力 367、当氧气管道与其他气体管道囷不燃液体管道共架敷设时,氧气管宜布在 B A 支架内侧 B 支架外侧 C 前进方向的左侧 D 前进方向的右侧 368、下列氧气管道安装的一般规定中,不正確的是 A . A 氧气管道严禁与燃气管长度道共沟敷设 B 架空敷设的氧气管道不宜 与燃油管道共架敷设
C 管道空过墙壁或楼板时应敷设在套管内,套管内管段不应有焊缝 D 架空氧气管道不应与电线(包括电力照明、通信及弱电等电线)布置在同一支 架上 369、氧气管道的吹扫工作应采用 A 进荇吹扫,气流速度不应小于 20m/s A 氮气 B 氧气 C 氯气 D 氩气 370、乙炔管道可分为低压管道、中压管道、高压管道三种,中压管道的压力为 ( B ) .A.0.0070.05 Mpa
)的安铨水封。 A.开口型安全水封 B.中压岗位式安全水封 C.中压集中式安全水封 D. 中压分体式安全水封 374、架空乙炔管道不可 与( A )管道共架敷设 A.氯气 B.蒸汽 C.氧气 D.压缩空气 375、架空管道分层布置时,乙炔管应该布置在( A )其固定支架不应该固 定在其他管道上。 A.最上层 B.最下层 C.中间层 D.最里层 376、架涳乙炔管道应该有不小于(
C )的坡度坡向管段中低处设置的排 水器。 96mm 379、乙炔强度试验合格后再以乙炔工作压力的( C )倍的压力,进行氣 密性实验 A.1.0 B.1.25 C.1.5 D.1.75 380、乙炔管外壁在数啊防锈漆后,应在涂一遍( B )调和漆用以区别其 他管道。 A.红 色 B.白色 C.蓝色 D.黄色
381、当油管需检修或较长时间停止送油时需要用蒸汽将管内存油吹扫干净, 称为蒸汽扫线吹扫用的蒸汽压力为( C ) Mpa A.0.30.5 B.0.50.7 C.0.71.0 D.1.01.2 382、输油管道一般采用无缝钢管,对于敷设在室内嘚架空管道当管径小于 ( C ) mm 时,也可采用焊接钢管 A.32 B.40 C.50 D.75
383、燃气是由几种气体组成的混合气体,其中含有可燃成分以及 不可燃成分 不可燃荿分中含有( B )。 A.一氧化碳 B.二氧化碳 C.硫化氢 D.甲烷 384、中压燃气管长度道其工作压力大于( B ) Mpa,小于或等于( ) Mpa A.0.001 0.005 B.0.005 0.15 C.0.15 03 D.0.3 0.8 385、室内燃气管长度道棺材,户内明管道应采用( A
) A.白铁管 B.黑铁管 C.塑料管 D.铸铁管 386、燃气管长度道安装前应做渗漏试验。其方法是将阀门关严闸板一 侧擦干净, 涂仩大白从一侧灌入( D )。 1h 后未发现渗出即为合格。 A.洁净水 B.肥皂水 C.颜料水 D.煤油 387、在燃气管长度道安装中多用于通过山区、坑道和多震哋区的种、低压燃气管长度 道上的补偿器是( D )。 A.方形补偿器 B.波形补偿器
C.套筒补偿器 D.橡胶 -卡普隆补偿器 388、排水器应安装在煤气管道的( D )處使煤气管道中的冷凝水能全部 排入排水器。 A.起端 B.中间部位 C.最高点 D.最低点 389、重要车间及必须 保证燃气不间断供应的工厂其厂区燃气管長度道的布置应选 择( C )。 A.干线式管网布置 B.环状式管网布置 C.复线式管网布置 D.辐射式 管网布置
390、燃气管长度网布置简单施工方便,投资少但是当某点发生故障时,改点以 后的用户全部停止供气这种布置方式叫( A )。 A.干线式管网布置 B.环状式管网布置 C.复线式管网布置 D.辐射式 管网布置 391、室外燃气管长度道施工时为了保证各接口的焊接质量在每节钢管的两端各留 出( C ) mm 以上商都暂不做防腐层。 A.50 B.75 C.100 D.125
392、燃气地上式引叺管要求用 D在距墙基处返上地面距墙面 100mm 至室内 地面 0.5m以上进入室内厨房。 A.45弯头 B.90弯头 C.4Dw 弯管 D.三通加堵头 393、户内燃气管长度道同禅师以( A )方式在安装在用气的厨房间,不得从卧 室、起居室、会客室和办公室等房间通过 A.明装 B.暗装 C.沟槽 D.埋入墙内 394、下列室内水平支管安装高度要求不匼理的是(
D ) A.在楼梯间内管道安装高 度不低于 2 米 B.管道及管件距离顶板净高不小于 100mm C.管道附件在厨房内低位铺设时距地面净距不小于 500mm D.居民住戶水平支管的坡向,以燃气表为界坡向气表。 395、大型燃气表应设在不小于 150mm高的支墩上与设备的水平净距要求如下 与灶具边缘大于( C ) mm。 A.100 B.300 C.800
D.、车间燃气管长度道的敷设分为埋地、地沟和架空三种形式一半多采用( C ) 敷设。 A.埋地 B 地沟 C.架空 D.不通行地沟 397、聚乙烯燃气管长度道分為 SDR11 和 SDR17.6 两种系列其中的 11, 17.6 表示 ( C ) A.公称外径与外径之比 B.公称外径与内径之比 C.公称外径与壁厚之比 D.公称外径
398、存放聚乙烯管材及管件的库房应保证通风良好,温度在 40℃以下存放时 间(指从生产到安装之间)不宜超过( D )。 A.3 个月 B.6 个月 C.10 个月 D.12 个月 399、聚乙烯燃气管长度道可敷设于( A )为止长期安全的使用。 A.车行道路下 B.建 筑物下穿越 C.与其他管道同沟敷设 D.木材堆放 场
400、聚乙烯燃气管长度道的最小管顶覆土厚度规定埋设在车行道下时,不宜小于 ( C ) m A.0.5 B.0.7 C.0.8 D.1.0 401、考虑聚乙烯燃气管长度道单根长度长而柔软,宜与在沟旁组装敷设所以管沟 开挖时沟底宽度为公稱外径加( A ) m. A.0.3 B.0.5 C.0.8 D.1.0 402、在燃气管长度道试验合格后,回填土埋置管顶( D ) m 处应埋设“燃起
警示带”。 A.0.3 B.0.5 C.0.8 D.1.0 403、在燃气管长度道试验合格后回填土时應埋设“燃起警示带”低压聚乙烯燃气 管道采用的燃气警示带为( B )。 A.红色 B.绿色 C.黄色 D.黑色 404、压缩空气不能应用于( B ) A.驱动空气锤 B.酸洗 C.管噵的气密性实验 D.喷砂除锈 405、各车间内使用的压缩空气压力不尽相同时,应在入口装置处安装( D
) 以满足各气点对供气压力的要求。 A.单向閥 B.闸阀 C.浮球阀 D.减 压阀 406、压缩空气系统用气设备的支管应从架空干管顶部接出然后沿墙、柱面往 下敷设,在( B ) m高处安装控制阀门或中间配气装置 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2.0 407、压缩空气竖装管道应垂直,长度在 4m以上时允许偏差为( D ) mm A.4 B.8 C.10 D.12
408、凡介质含有固体悬浮物,需考虑耐磨问题衬里管道可采用厚 2mm( C ) 作为底层,再用( )做面层的复合衬里 A.铜管 软橡胶 B.铜管 硬橡胶 C.硬橡胶 软橡胶 D.软橡胶 硬 橡胶 409、管道、设备外表面可能受撞击时,衬里管道可采用( C )作为底层( ) 做面层的复合衬里。 A.钢管 半硬橡胶 B. 钢管 软橡胶 C. 软橡胶 半硬橡胶 D. 硬橡 胶 软橡胶
171.橡胶衬里管道可输送工作压力囷温度为( A )的多种介质 A.0.6Mpa、 50℃以下 B. 0.6Mpa、 80℃以下 C. 0.3Mpa、 50℃以下 D. 0.3Mpa、 80℃以下 410、橡胶衬里管道支架间 距应比一般碳钢管道缩短( B )并在橡胶衬里阀 附近設置支架。 A.1020 B. 2030 C. 4050 D. 、橡胶衬里管道预安装水压试验压力一般为(
414、用于胀口或翻边连接的铜管施工前应每批抽检( A )且不小于两根 进行胀口或翻边实验。如有裂纹需进行退火处理重做试验。 A.1 B.2 C.5 D.10 415、铜管的支架间距可按同规格碳素钢管支架间距的( D )取用 A.1/2 B.1/3 C.2/3 D.4/5 416、铜管加工时,不得采用( D ) 方法进行切割和坡口 A.锉刀 B.手工钢锯 C.车床
D.氧乙炔焰 417、铜管弯曲时,弯管的质变长度不应小于管径的( B )且不少于 30mm A.3/4 倍 B.1 倍 C.1.5 倍 D.2 倍 418、在铜管與设备接口处,采用专用螺纹管件连接其螺纹连接的螺纹与钢管 的标准螺纹相同;填料一般选用( D )。 A.麻丝、铅油 B.黄粉、甘油 C.铜锌粉、咁油 D.石墨、甘油
419、铜及铜合金管道的焊接如采用对口焊接当管壁厚度大于( B ) mm 时 必须开坡口。 A.2 B.3 C.4 D.5 420、对于有压力的铝管路系统其工作温度鈈能高于( B )℃。 A.140 B.160 C.180 D.200 421、铝在空气中会迅速的跟氧结合在表面形成一层坚韧的氧化铝薄膜。这层膜不但能防止铝的内层继续与氧结合起到保护作用,而且对许多腐蚀性介质除
了( C )以外均具有较强的抵抗能力 A.质量分数为 98的浓硝酸 B.碳酸氢铵 C.氨水 D.甲醛 422、铝及铝合金三通等管件嘚制作方法与碳钢 管相同,但管道开孔时不允许 使用( C )切割、开挖孔。 A.手锯 B.砂轮切割机 C.氧乙炔焰 D.钻削 423、铝管支架间距比钢管要密一些热轧管按同管径同壁厚的碳素钢管支架间 距的( D )取用。 A.1/2 B.1/3
C.2/3 D.3/4 424、铝及铝合金管道应用钢丝刷或碱蚀法清理坡口上的氧化膜并在( D ) 内施焊,否则应再次处理 A.2h B.4h C.6h D.8h 425、 428、设备安装之前由安装部门在基础的表面(除放垫铁的地方以外),铲出一 些小坑这一工作成为铲麻面 。铲麻面嘚质量要求是每 100 平方厘米内应有 ( C )个直径何胜读为 1020mm的小坑 A.23
B.34 C.56 D.68 429、二次浇灌的地脚螺栓,须带混凝土干燥牢固后混凝土强度达到( B ) 才能擰紧,否则影响安装质量 A.50 B.75 C.85 D.100 430、重量较轻,底座面积小的设备找平时垫铁宜选择( D )垫法 A.标准 B.井字 C.三角 D.十字 431、垫铁使用中,每组垫铁的块數不宜太多一 般不超过( B )块,以保
证它有足够的刚性和稳定性 A.23 B.34 C.45 D.56 432、在设备安装工作中,无论什么机器或设备都必须找水平或找垂直。找水 平常用的方法是( B ) A.两点找平法 B.三点找平法 C.四点找平法 D.均可以 433、设备安装时中心线的找正方法是 ,设备的纵向中心线与基础的( A )。 A.纵向中心线平行 B.横向中心线平行 C.纵向中心线重合 D. 横向中
心线重合 434、二次灌浆时向地脚螺 栓空内灌注细石混凝土并捣实所用的细石混凝汢配 比(体积比)为水泥细沙 ( B )。 A.11 B.12 C.12.5 D.13 435、泵和电动机的同心度的检测可采用( B )。 A.塞尺测径向间隙 B.塞尺测轴向间隙 C.水平仪测径向间隙 D.钢直 呎测轴向间隙 436、泵“一泵三阀”配置是指( C ) A.吸入管上应装闸阀、止回阀和底阀
B.压出管上应装止回阀、闸阀和底阀 C.吸入管上应装底阀,壓出管上应装止回阀和闸阀 D. 吸入管上应装止回阀 和闸阀压出管上应装底阀 437、离心泵吸水管的直径应( B )水泵的吸水口直径。 A.小于 B.大于 C.等於 D.无规定 438、泵吸水管水平设置时应具有沿水流方向连续上升(抬头走)的坡度接至 水泵吸入口,其坡度不小于( C ) A.2‰ B.3‰ C.5‰ D.1
439、单吸泵的吸沝管处应配置一段长约( B )倍于泵吸水管直径的直管 段。 A.2 B.3 C.5 D.6 440、水泵底阀与水池池底的距离一般不得小 于底阀吸水喇叭口外径的( A ) 倍。 A.0.8 B.1 C.1.5 D.2 441、当泵的吸水管为水平管道时吸水管段上应配置( B )异径管。 A.同心 B.上偏心 C.下偏心 D.均可
442、为便于检修泵的进出口阀门中心标高取( B ) m为宜。 A.0.20.5 B.1.51.5 C.1.51.8 D.2 443、水泵出口安装止回阀和闸阀时止回阀应安装在闸阀的( A )。 A.前面 B.后面 C.均可 D.上面 444、泵安装时吸入高度过大会造成( A )问题而影响泵的运行。 A.泵不出水 B.流量不足 C.消耗功率过大 D.轴承发热
445、快装锅炉主体的组成包括( D ) A.省煤器 B.过热器 C.注水器 D.水冷壁管 446、炉找正时,检查锅爐炉排前轴中心线与基础前中心线的偏差不超过 2mm 纵中心线与基础纵向中心向的偏差不超过( D ) mm A.2 B.3 C.5 D.10 447、省煤器上安全阀的开启压力应为装置点笁作压力的 ( B )倍。 A.1.0 B.1.1 C.1.5 D.1.2
448、适合于大型锅炉的给水处理设备一般选择( D ) A.锅炉内直接加热法 B.除垢剂等软化法 C.磁水器处理软化法 D.离 子交换剂软囮法 449、炉装置安装中,在敞口箱、罐安装前应作( D )实验以不漏为合格。 A.水压 B.严密性 C.气压 D.满水 450、注水器又叫射水器是用于可用于工作壓力不草果 0.20.3Mpa,蒸发量不 大于( C ) t/h 的快装蒸汽锅炉
给水设备 A.2 B.3 C.4 D.5 451、锅炉中位于省煤器进、出水管间的管道称为( B )。 A.回流管 B.旁通管 C.放气管 D.排污管 452、锅炉中一般规定省煤器的出水温度比锅炉饱和蒸汽温度低( C )℃。 A.20 B.30 C.40 D.50 453、锅炉省煤器的安装在省煤器的进口和出口接近锅筒处应安装( A ), 并要求临近阀门相连 A.单向阀
B.安全阀 C.压力表 D.温度计 454、锅炉的试 压管和进水管应设在锅炉的( B )上为宜。 A.主汽阀 B.副气阀 C.上水阀 D.排污阀 455、锅炉水压试验时应在周围气温(室内)高于( B )℃时进行若在气 温低于该温度的环境中进行水压试验时,必须采取可靠的防冻措施 A.0 B.5 C.10 D.20 456、锅炉水压试验时对水温的要求,一般在( C )℃之间
A.1040 B.1550 C.2050 D.、锅炉本体水压试验,工作压力小于或等于 0.6Mpa 时 试验压力为工作压力 的 1.5 倍,但不得尛于( A ) Mpa. A.0.2 B.0.3 C.0.5 D.0.6 458、锅炉水压试验时注水应缓慢进行一般以( B )注满为宜,注水过程 中要勤于检查发生漏水应及时停止住注水,待修漏后在注沝 A.30min B.12h
C.23h D.45min 459、机械锅炉安装完毕后应做冷态运转试验。炉排冷运转连续不少于( D ) 试运转速度最少应在两级以上,并进行检查和调整 A.1h B.2h C.4h D.8h 460、输送戓测量氨液介质管道上裂解的仪表采用( D )管道。 A.纯铜管 B.塑料管 C.碳钢管 D.铝管 461、用来传递气动信号的仪表管道一般多采用( A ) A.纯铜管 B.塑料管
C.碳钢管 D.铝管 462、仪表管支架的安装,需根据管道的坡度要求安装一般采用连续支架,单 独一根管道的支架间距不大于( B ) mm A.500 B.600 C.800 D.1000 463、温度计在測温保护套管内安装时,为了增强传 热当被测介质温度在 100200℃范围内时,可在保护套管内填入( B ) A.变压器油 B.汽缸油 C.石英末 D.铜锯屑
464、压力溫度计的表头应安装在易于观察的地方,表头和金属软管的环境温度 应在( B )℃范围内 A.050 B.550 C.1080 D.10100 465、压力温度计在敷设金属软管时,应尽量减少拐彎若需弯曲时,其弯曲半 径不应小于( C ) mm. A.20 B.30 C.50 D.100 466、转子流量 计与管道系统的连接方法有很多但一般不采用( C )。 A.法兰连接
B.螺纹连接 C.焊接连接 D.軟管连接 467、为提高测量精度在流量计的连接部分的上游侧,必须设置长度为直径 ( C )以上的直管段 A.2 倍 B.加 20mm C.5 倍 D.加 50mm 468、差压式流量计最常用的節流装置是( A )。 A.孔板 B.文丘里管 C.喷嘴 D.毕托管 三、判断题 1.我们说某金属的熔点较低指的是该金属的机械性能。 ( )
2.单位质量的工质所占有嘚容积叫比容 ( √ ) 3.为了便于区别出各种介质的管路,可以在图线中间注上汉语拼音字母( √ ) 4.定滑轮不仅能改变绳索的施力方向,哃时还能改变施力的大小( ) 5.供配电系统不包括蒸汽管道。 ( √ ) 6.气瓶应有明显色标和防震圈不得在露天曝晒。 ( √ ) 7.把管道看成一條线用单根线条表 示管道画出的图称为管道单线图( √ )
8.室内蒸汽管道的坡向必须与介质流向相反。 ( ) 9.当生活污水铸铁管的管径为 100mm 时最小坡度为 20。 ( ) 10.在室内采暖系统中散热器支管的坡度为 5。 ( √ ) 11、水表安装不分方向均可 ( ) 12、塑料管道是电的不良导体,具有絕缘性常用作电线、电缆的套管 。 ( ) 13、就地安装的压力表不应固定在振动较大的工艺设备和管道上 ( √ )
14、水表应安装在便于检修囷读数,不宜暴晒、冻结、污染和机械损伤的地方 ( √ ) 15、为了检验焊口的内部质量,而不能损伤焊口本身因此进行无损探伤。(√ ) 16、管道及管道支座必要时可铺在冻土和松土上 ( ) 17、阀门安装时,手柄朝向必须朝上 ( ) 18、法兰安装时,可用强紧螺栓的方法消除歪斜 ( )
19、两条或两条以上给水引入管在室内连通时的每条引入管上应设置闸阀 ( )。 20、管道正等测图中他的 3个轴侧之间的夹角为 120 度 ( √ ) 21、 给水管道安装后,进行水压试验试验压力不应小于 0.4MPa. ( ) 22、暗装或地埋的排水管道,在隐蔽前必须作水压试验 ( ) 23、给水管道與其它管道同沟或架空敷设时,宜敷设在排水管的下面热水管或 蒸气管的上面。 (
) 24、高空作业时如天冷工人可以喝点酒。 ( ) 25、配匼焊工组对管口的管道工人应戴上手套和面罩,不许穿短裤、短袖衣衫 工作 ( √) 26、在实际工作中,若通过煨制多个弯头才能组成的管中划线工作应分数次完 成 (√) 27、折皱弯头的管子中心线长度弯曲后没有改变 () 28、煨制弯管一般不允许产生皱纹 (√) 29、
L形管段的頂点距两端管段固定点的长度相同时,其自然补偿能力最大() 30、在自然补偿段的拐弯处附近若采用法兰连接方式的接头时能承受较大嘚剪 切力而不损坏 () 31、在任何情况下,计算所采用管子壁厚的附加值不得大于 0.5mm () 32、管道阻力的大小与管道直径的大小成反比 (√) 33、管道变径处应采用渐缩管 (√) 34、用 - R 表示给水管道 () 35、液体管道应架设在
电气设备上方 () 36、安装排水塑料管必须按设计的要求位置囷数量装设膨胀伸缩节 (√) 37、配套功率等于轴功率 () 38、无缝钢管管径一公称通径 X壁表示,如 DN100X4 () 39、在排水管道上不得采用直角三通和囸四通 (√) 40、蒸汽管道一般用氮气吹洗 () 41、雨水管道可与生活污水管相连接 () 42、疏水器的安装是有方向性的其介质流向应与阀体楿一致 (√)
43、旁通管的作用是在运行初期排放大量凝结水及管内杂质 (√) 44、煤气管道的强度试验应使用不含油的水进行 () 45、施工顺序应不直接影响施工进度计划的编排,也不影 响施工方法的选择() 46、不论哪种弯管所用的不锈钢材质都应与直线管段的材质相同 (√) 47、 600 弧形弯管下料总长度计算公式为 Lπ /2( Rr) 2L ()
48、热煨弯时,对于弯曲角度大的管子其加热管段的长度,为弯曲长度再加上 两倍管外径長度 (√) 49、柔性边壁的管道比刚性边壁的管道的沿栓阻力要小 (√) 50、在流速相等的条件 下, DN50mm 管子中所通过的流量是 DN25mm 管子的 2 倍 () 51、管道坡度用 i表示坡向用单面箭头,钳头指向高的一端 ()
52、室内采暖施工图上的采暖立管一般都进行编号,编号写在直径为 8-10MM 的 圆圈内 (√) 53、职业荣誉是热爱职业、关心职 业名誉的表现是以从事此职业为荣的道德情 感。 (√) 54、职业责任是指人们在一定职业活动中所承担的特定职责 (√) 55、职业技能是人们进行职业活动、履行职业责任的能力和手段。 (√) 56、爱岗敬业是现代企业精神 (√)
57、诚實守信主要是人际交往关系的准则和行为。 (√) 58、办事公道就是按照一定的社会标准实事求是待人处事 (√) 59、诚实守信与企业形象沒关系。 () 60、职业纪律就是指规章制度 ( ) 61、管道阻力于流体流速的关系是流速越高,阻力越小 () 62、将差压式流量计的节流装置孔板安装在管道上时锐边部分小口应迎着介质 充动的方向 (√)
63、从取压点到差压计的距离,不得小于 3m或大于 50m (√) 64、管道通过基础、牆、楼板、屋顶等地方,应预先留孔洞 (√) 65、暗装或埋地的排水管道在隐蔽前可做灌水试验,也可以不做灌水试验() 66、最常风的电風扇是离心通风机 () 67、水从自来水厂送出 沿一个方向流向各厂用户的配管形式,称为枝状管网(√) 68、管道与热交换器连接时一律采用焊接连接 ()
69、公称通径等于管子的实际外径,采用国际标准符号 DN 表示() 70、燃油管线也需安装补偿器一般多采用套管式伸缩器 () 71、厂区管线布置时,宜与主要建筑物和道路中心线平行或垂直铺设(√) 72、采暖系统常用开式膨胀水箱安装在系统的最高处,并与大氣直接相通(√) 73、高压蒸汽有暖系统一般多采用双管上供式 (√) 74、地漏无给水量,但有排水量 () 75、支管长度超过
1.5m 时应在支管中間设置托钩(√) 76、当发现转机轴承温度过高时,应首先检查油位油质和轴承冷却水是否正常。 √ 77、为了增强管子的放腐蚀性能在管孓的外表面涂防锈漆 () 78、 白铁管是由无缝钢管镀锌而成的,主要送水煤气等 () 79、根据能承受的压力,给水铸铁管可分为低压、中压囷高压 (√) 80、 单向阀一般 适用于清洁介质对有颗粒较大的介质不适用。 (√)
81、 管道敷设顺序一般是先地上后底下,先小管在大管 ) 82、拌好的自应力水泥砂浆应在 2h内用完 (√) 83、 给水系统中使用的阀门,在一般情况下管径大于 50MM是采用截止阀 ) 84、 冷、热水立管平行咹装时,热水立管应装在冷水立管的右侧 ) 85、排水横管坡度应符合设计要求一般不得小于最小坡度,但也不宜大于 0.15 (√) 86、
住宅内排水塑料管伸缩节的安装高度一般为距 地坪 2m() 87、 室内排水排出穿越承重墙上部净空一般不小于 0.15M(√) 88、 在汽温自动调节系统中,减温水量昰调节变量(√) 89、 供热管道有膨胀冷缩现象,故应在适当位置采取补偿措施 (√) 90、 吹灰器的作用是吹掉受热面积灰 ,保持受热面清洁(√) 91、 蒸汽中的盐份主要来源于锅炉给水。(√)
92、凡是有温差的物体就一定有热量的传递。 √ 93、传热量是由传热平均温差、传热媔积、传热系数三个方面决定的 √ 94、在发生故障的情况下以及夜间必须临时检修工作时,经值长许可可以没有 工作票 即进行抢修,但必须做好安全措施并将没有工作票进行工作的原因做好 记录。 √ 95、进入生产现场的人员应戴安全帽 √ 96、油的闪点越高,着火的危险性樾大
97、把管道看成一条线用单根线条表示管道画出的图叫管道单线图。 ( √ 98、管道正等测图中它的 3个轴测轴之间的夹角为 120 0。 ( ) 99、无縫钢管直径以公称直径 X壁厚来表示如 DN100X4。 ( ) 100、压力管道标注标高时宜标注 管中心标高。 ( √ ) 101、在排水系统中卫生器具不画出来,呮画出存水弯和器具排水管道( √
102、图样上的尺寸单位均以“米”为单位 ( ) 103、剖面图的编号一般采用数字和英文字母,按顺序编排 ( √ ) 104、管道双线图是一种将管壁画成一条线的表示方法。 ( √ ) 105、在管道工程图中剖切位置线一般由两段细实线表示。 ( √ ) 106、室内采暖施工图中保温管道的图例为。 ( ) 107、室内给水管道系统图中一般按用水设备、支管、立管、干管及引入管的
顺序识读( ) 108、 排水管道安装完毕,应进行冲水试验用于检查安装质量 √ 109、材料的机械强度与温度有关,温度越高材料的机械强度越高。 ( ) 110、为了增强鑄铁管的防腐蚀性能在管子的外表面往往涂防锈漆。( √ ) 111、白铁管是由无缝钢管镀锌而成的主要输送水、煤气等。 ( ) 112、镀锌管因防腐性能好可直接存放在地上或室外。 ( )
113、蝶阀适用于高温、高压场所但启闭较慢。 ( ) 114、测量负压力的仪表叫气压表 ( ) 115、虾殼弯节数越多,弯头越顺对介质流动 的阻力越小。 ( ) 116、热弯管子外径在 50mm 以上的管子应充砂 ( ) 117、管子焊接应尽可能用固定焊接,减尐转动焊接以保证焊接质量。( √ 118、手工电弧焊所用焊条一般可直接用来焊接,若发现焊条受潮则可烘干后再用。(
√ ) 119、气焊工莋时乙炔瓶应直立,瓶体的表面温度不应超过 40℃ ( √ ) 120、乙炔减压器与氧气减压器外表均涂蓝色,需要时可调换使用。 ( ) 121、冷、熱水管平行安装时热水管应在冷水管的上面。 ( √ ) 122、室内给水横管宜有 0. 坡度坡向泄水装置 ( √ ) 123、住宅室内排水塑料管伸缩节一般咹装在距地坪 2.0m。 ( )
124、低温热水采暖供水温度为 95℃。 ( 125、高压蒸汽采暖供热压力高于 0.7MPa. ( 126、一般片式散热器采暖都是对流采暖。 127、室内熱水供应管道禁止使用镀锌钢管。 ( √ 128、连接散热器的支 管应水平不设坡度。 ( 129、管道试压前埋地辐射的管道可先覆土。 ( 130、管道系统水压试验应用洁净水作介质 ( √ ) 131、
明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的 防火间距, 不应小于 7.5m ( ) 132、操作溫度等于或高于自燃点的可燃 液体泵宜集中布置,与操 作温度低于自燃点的可燃液体泵之间应有不小于 7.5m 的防火间距; 与液 化烃泵之间应有 4.5m 嘚防火间距 ( ) 133、沿主管廊布置的塔和立式容器,如主管廊上方无设备可布置在主管廊的 两侧
;如主管廊上方有设备,应在主管廊的┅侧留出管 廊上方设备的检修场地或 通道 ( √ ) 134、在需要操作和经常维修的场所应设置平台和梯子,并按防爆 ( ) 要求设置安全梯 135、輸送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直 2.0.11 ( √ ) 136、径管道的布置, 应符合设备布置的要求埋地敷设管道的埋设深度应鉯管
道不受损坏为原则,并应考虑最大冻土深度和地下水位等影响管顶距地面不宜 小于 800mm; 500mm 外 有 混 凝 土 地 面 的 区 域 , 管 顶 距 地 面 不 宜 小 于 500mm300mm ( ) 137、为防止泵的流体倒流引起泵的叶轮倒转,泵出口一般都装有切断阀 止回阀 ( ) 138、液化烃管道应地上敷设,如受条件限制采用管溝内敷设时必须采取防止
气体在管沟内积聚的措施或防火措施; 并在进出装置及厂房处密封隔断。 培 训教材( √) 139、可燃气体压缩机、離心式可燃液体泵在停电、停汽或操作不正常的情况下 介质倒流可能造成事故时,应在其出口管道上安装切 断阀( ) 140、 水平管道上取樣时,液体取样管应从水平管顶 引出;气体取 样可设在管 道的任意部位( ) 141、
放气或排液管上的切断阀宜用闸阀。对于高压、极度危害忣 高度危害介 质的管道应设双阀当设置单阀时,应加盲板或法兰盖 ( √ ) 142、 旋启式止回阀应优先安装在垂直管道上,也可装在管内介質 自上而下流 动的垂直管道上( ) 143、弯头宜选用曲率半径等于 1.5 倍公称直径的长半径弯头;输 送气固、液 固两相流物料的管道应选用大曲率半径弯管。( √ )
144、为了准确地测得静压压力表取压点应在直管段上,并设切 断阀( √ ) 145、 支吊架边缘与管道焊缝的间距不应小于 80mm,与需要热处理的管道焊缝 的间距不应小于 120mm( ) 146、 防烫伤部位的保温层,应按表面温度法计算厚度保温层外 表面温度不 宜超过 50( 60℃) 。( ) 147、 涂料的选用应考虑与被涂物的使用环境相适应与被涂物 表面的材料
相适应。( √ ) 148、撬杠省力的原理是杠杆原理( √ ) 149、管道施工图的识读方法一般遵循从整体到局部的原则( ) 150、画管道轴测图时,必须严格按照比例绘画( ) 151、当施工现场缺少麻绳资料 时可根据台吊物的重量,大小等选购麻绳( √ ) 152、绳结就是借绳子受力后相互之间的摩擦力和挤压里来禁锢的连接方法 ( √ ) 153、手拉葫芦又稱倒链( √ )
154、蜗杆转动的手拉葫芦应用较为广泛( ) 155、滑轮组可实现既省力又可改变方向( √ ) 156、操作钻床时,应带手套防滑( ) 157、使鼡管钳子时一手应放在钳头上,一手对钳柄均匀用力( √ ) 158、在高空作业时安装公称通径 50mm 以上的管子,应用链条钳不得使用管 钳子。( √ ) 159、装好钉弹的射钉枪应立即使用 ,不应放置或带着子弹任意走动( √ )
160、手动卷扬机又称手摇绞车( √ ) 161、所有参加施工安装囚员都要接受技术有关法规责任制培训,学习有关安 全技术规程考试合格后方可上岗( √ ) 162、不得在有爆炸危险的和有火灾危险的车間或场地内使用射钉枪。( ) 163、重物与千斤顶顶头之间应垫以木板防止滑动( √ ) 164、同时使用几台千斤顶顶升一件重物时宜选用不同型號的千斤顶搭配使用 ( )
165、将手拉葫芦的拉链拴在起重链上,可在作用荷载下长时间停放( ) 166、将手拉葫芦传动部 分经常注润滑油但切勿将润滑油渗进摩擦胶木片中 ( √ ) 167、管道工程中测量角度用水准仪和量角尺( ) 168、管段为螺纹连接时,两内螺纹管件间的管段预制长度应为测得的两管件 间距减去拧入两端管件内螺纹部分的总长度( ) 169、法兰间管段净长应为测量所得管段长( ) 170、用
900沿水平管方向测量垂矗管法兰螺栓孔是否正( ) 171、用吊线或水平仪可测量垂直管法兰螺栓孔是否正( √ ) 172、管道预制加工是指后方预制加工,不包括现场加工過程( √ ) 173、每条管线上尽可能减少组 合件的数量并尽量采用扩大组合件( √ ) 174、不锈钢管易热弯,铝锰合金管不得冷弯( ) 175、管子煨彎时沿纵向管子内侧受压,外侧手拉( √ )
176、管道冷弯时最小弯曲半径一般取 4倍公称直径( √ ) 177、管子加热时升温应迅速,均匀保證管子热透( ) 178、不锈钢或钳管、卸砂时,不得用铁锤敲打( √ ) 179、弯管时在弯曲角度中应考虑增加回弹的角度值( √ ) 180、在地面上按所需的尺寸将配件排列或安装好,然后用管子比着下料切断的 方法叫比量法( √ ) 181、管道预制要 考虑安装的方便应尽量的长
182、凡使用心棒弯管时,在弯管前应将管子管腔内的杂物清除干净( √ ) 183、液压弯管机弯管时,每次弯曲的角度不宜超过 90 度( √ ) 184、不锈钢管、铝管忣铜管采用热弯时不论管径大小一律装粗砂( ) 185、弯管时,发现管子圆度过大、鼓包应停止弯曲,待冷却后用锤子休整( ) 186、弯管弯荿后应趁热在弯曲部分涂一层矿物油,用以防腐( √ )
187、中频弯管机属于冷弯管设备( ) 188、中频弯管机局部环状加热弯管时应喷水冷卻( √ ) 189、若异 径正三通支管管径为主管的 1/3 一下时,可将支管插入主管孔内进行 组对( √ ) 190、焊接虾壳弯由于端节是中节的一半所以把兩个端节拼起来,就组成中节 样板( √ ) 191、阀门解体复装前应做严密性试验( ) 192、给水管道水压试验后竣工验收前应冲洗消毒( √
) 193、焊接弯头的弯曲半径一般为管外径 100mm,节内侧宽度不少于 50mm( ) 194、对高、中压和有毒及甲乙类火灾危险物质的阀门应逐个进行强度和严密 性試验( √ ) 195、安全阀开启后,当介质的压力降低到一定数值时阀瓣关闭, 此时介质的 瞬间压力叫启座压力( ) 196、管道安装中应尽量利用其本身弯曲部件的补偿能力( √ ) 197、弯管加热呈白色就是加热过度(
√ ) 198、不锈钢管道的弯管应尽量采用热弯( ) 199、不锈钢管最适宜的加热温度为 950 至 1000 摄氏度( √ ) 200、离心泵出水管上应设置闸阀和调节阀( ) 201、一般工业管道的最低点和最高点应装设相应的放水,放气装置( √ ) 202、在吊装波形补偿器时可将绳索绑扎在波节上,不能讲支撑件焊接在波节 上( ) 203、一般锅炉汽包上至少装有
三个各自独立的安全阀其中至少一个为控制安 全阀( √ ) 204、每台离心泵一般设置单独的吸水管,直接从水池吸水

等特点被广泛应用于给水管制慥领域。因为它不会生锈所以,是替代普通铁给水管的理想管材PE给水管执行产品国家标准:GB/T 7、GB/T 8《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材》。

强度高、耐腐蚀、无毒等

发展很快质量在不断提高。其中聚乙烯PE管由于其自身独特的优点被广泛的应用于建筑给水建筑排水,埋地排水管建筑采暖、输气管,电工与电讯保护套管、工业用管、农业用管等其主要应用于城市供水、城市燃气供应及农田灌溉等領域。

(1)聚乙烯具有优良的耐腐蚀性、较好的卫生性能和较长的使用寿命

聚乙烯为无惰性材料除少量强氧化剂外,可耐多种化学药品侵蚀且不易滋生细菌。众所周知钢管、铸铁管被塑料管所取代的原因不仅是因为塑料管材比其输水能耗低、生活能耗低、重量轻、

小、咹装简便迅速、造价低、寿命长、具有保温功能等还因为塑料管耐腐蚀、不易滋生微生物等性能优于钢管及铸铁管。

材的使用寿命为50年鉯上这一点不仅已为国际标准和国外的一些先进标准所确认,而且已经被实践所证明

聚乙烯能够推广应用的另一个原因是因为聚氯乙烯日益受到环境保护方面的压力。首先是聚氯乙烯本身的卫生性能问题:众所周知在正规生产和严格控制下生产聚氯乙烯管是可以保证衛生性能的,容许应用在饮用水领域但是还是有人担心在控制不严的地方可能会发生问题:如

中氯乙烯单体的超标,在给水用聚氯乙烯管的配方中误用了有毒的助剂把不保证无毒的排水用聚氯乙烯管和管件误用到了给水管和管件等。其次是聚氯乙烯管的回收问题:聚氯乙烯和聚乙烯一样是热塑性塑料从理论上讲都是可以利用的,但是各国的证明旧塑料制品能回收再生的比例有限,主要的处理方式是焚烧回收能源聚氯乙烯因为含氯,在焚烧时控制不好就可能产生有害物质而聚乙烯仅含碳氢,焚烧后生成水和二氧化碳

聚乙烯具有獨特的柔韧性和优良的耐刮痕的能力

聚乙烯管道系统的挠性有着巨大的技术经济价值。聚乙烯的挠性是一个重要的性质它极大的提高了該材料对于管线工程的价值。良好的挠性使聚乙烯管可以盘卷以较长的长度进行供应,避免了大量的接头和管件同时,挠性和重量轻忣具有优良的耐刮痕能力使之可采用多种可减轻对环境和社会生活的影响且费用经济的安装方法,如免开挖施工技术免开挖施工技术昰指利用各种岩土钻掘的技术手段,在地表不开沟(槽)的条件下铺设、更换或修复各种地下管线的施工技术多种免开挖施工技术非常適宜采用聚乙烯管材,如铺设新管线的水平定向钻进和导向钻进法原位更换旧管线的胀管法及修复旧管线的穿插更新内衬法及各种改进嘚内衬法(折叠变形法、热拔法和冷轧法)。

PE独特的柔韧性还使其能够有效的抵抗地下运动和端载荷从表面上看,强度和刚性方面塑料埋地管不及水泥管及金属管道,但从实际应用看塑料埋地管是属于“柔性管”,在正确设计和铺设施工下塑料埋地管是和周围土壤共哃承受负载的所以塑料埋地管不需要达到“钢性管”一样的强度和刚性就可以满足埋地使用中的力学性能的要求。同时聚乙烯的压力松弛特性可有效地通过形变而消耗应力,其实际轴向应力水平远比理论计算值低而且其断裂伸长率一般都大于500%,弯曲半径可以小到管直徑的20~25倍是一种高韧性材料,对地基不均匀沉降的适应能力非常强这些特点使其成为抵御地震、地基沉降以及温差伸缩的最为优秀的管道。例如在1995年日本

大地震中PE给水管及燃气管长度就是唯一幸免的管道系统。

聚乙烯具有非常突出的耐低温性能

PE管的低温脆化点为-70℃優于其他管道。在冬季野外施工时聚氯乙烯(PVC-U)管容易脆裂我国北京地区铺设聚氯乙烯(PVC-U)埋地给水管试点工程中总结的一条经验是温喥在零度以下就不适宜进行聚氯乙烯(PVC-U)管的铺设施工了。还有一个明显的佐证为改进PP的韧性和低温耐冲击性能,可将乙烯与丙烯单体囲聚制成无规共聚聚丙烯(PP-R)其一般采用iPP的工艺路线和方法,使丙烯和乙烯的混合气体进行共聚合得到主链中无规则地分布着丙烯和乙烯段的共聚物(即PP-R管材料),PP-R管材料中的乙烯含量大多在3%左右但改善后的PP-R耐低温性能仍不尽人意,其脆化点约为-15℃远高于聚乙烯管嘚脆化点温度-70℃。

聚乙烯具有良好的快速裂纹增长断裂韧性

发生快速裂纹增长破坏时裂纹可以100~45m/s速度快速扩展几百米至十几公里,造成長距离管路损坏发生大规模泄漏事故,以及后续的燃烧爆炸(输天然气)或洪水(输水)事故这种事故发生概率不大,一旦发生危害极大。对塑料压力管的持续发展来讲防止发生快速裂纹增长破坏要求的重要

性已经超过了对长期寿命强度性能的要求。其原因为:在哃一SDR(管材直径与其厚度之比)时计算的长期寿命—

与增大管径无关(实际上大口径管可能比小口径管安全),但快速裂纹增长危险随管径增大而增加在现有大品种塑实验方法料管中,如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯管等达到一定管径时,由防止快速裂纹增长破坏所决萣的许用压力总是比由长期强度问题所决定的许用压力低。也就是说按防止快速裂纹增长破坏的要求决定了许用压力后,长期寿命(洳20℃50年)要求可自行得到满足;快速裂纹增长断裂韧性差的材料将遭到淘汰,不管它的长期强度性能好或坏如聚氯乙烯(PVC-U)燃气管长喥已经基本上全部被聚乙烯(PE)燃气管长度所取代。欧洲聚氯乙烯(PVC-U)给水管被聚乙烯(PE)管取代的趋势已经明朗

我国尚未建立监控快速裂纹增长破坏的试验装置。我国的塑料压力管标准都未涉及这一问题这表明我国的塑料压力管水平比世界一般水平至少落后一个发展階段。

①管材、管件应具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产厂的合格证

②管材存放、搬运和运输时,应用非金属绳捆扎管材端头应封堵。

③管材、管件存放、搬运和运输时不得抛摔和剧裂撞击。

④管材、管件存放、搬运和运输时不得曝晒和雨淋;不得与油类、酸、咸等其它化学物质接触。

⑤管材、管件从生产到使用之间的存放期不宜超过一年

① 接收管材、管件必须进行验收。先验收产品使鼡说明书、产品合格证、质量保证书和各项性能检验验收报告等有关资料

② 验收管材、管件时,应在同一批中抽样并按现行国家标准《给水用(PE)聚乙烯材》进行规格尺寸和外观性能检查,必要时宜进行全面测试

① 管材、管件应该存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或簡易的棚内。

② 管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上堆放的高度不宜超过1.5米,当管材捆扎成1mx1m的方捆并且两侧加支撑保护时,堆放高度可适当提高但不宜超过3m,管件应逐层叠放整齐,应确保不倒塌并且便于拿取和管理。

③ 管材、管件在户外临时堆放时应有遮盖物。

④ 管材存放时应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。

① 管材搬运时必须用非金属绳吊装。

② 管材、管件搬运时应小心轻放,排列整齐不得抛摔和沿地拖曳。

③ 寒冷天气搬运管材、管件时严禁剧烈撞击。

①车辆运输管材时应放在平车底上,船运时应放置茬平坦的船舱内。运输时直管全长应设有支撑,盘管应叠放整齐直管和盘管均应捆扎、固定,避免相互碰撞堆放触不应有可能损伤管材的尖凸物。

②管件运输时应按箱逐层叠放整齐,并固定牢靠

③管材、管件在运输途中,应有遮盖物避免曝晒和雨淋。

聚乙烯管材与管材、管材与

、管材与配件以及聚乙烯管与金属管之间的连接方式很多,不同的连接方式都有自身的优点和局限性用户可根据管噵直径、工作压力、使用场所等环境,选择合适的连接方式城镇供水聚乙烯管道最常用的连接方式有:热熔连接、电熔连接、承插式柔性连接、法兰连接、钢塑过渡接头连接等。

热熔连接是用专用加热工具在压力下加热聚乙烯管材或管件的待连接部位,使其熔融后移赱加热工具,施压将两个熔融面连在一起在稳定的压力下保持一段时间,直到接头冷却热熔连接包括热熔对接连接、热熔承插连接、熱熔鞍型连接。

电熔连接是用内埋电阻丝的专用电熔管件与

或管件的连接部位紧密接触通电PE管通过内埋的电阻丝加热连接部位,使其熔融连为一体直至接头冷却。电熔连接可用于与不同类型和不同熔体流动速率的聚乙烯管材或插口管件连接电熔连接分为电熔承插连接囷电熔鞍型连接。

聚乙烯管道承插式柔性连接是参照铸铁管和聚氯乙烯管(PVC-U)的承插式柔性连接原理开发的一种新型连接方式

是在聚乙烯管材一端焊接一个经过加固的聚乙烯承口。承插式柔性连接是将聚乙烯管材一端直接插入管材或管件的特制的承口中通过承口内的锁紧环壓紧抗拉拔、橡胶密封圈压紧密封,达到连接PE管材和管件的目的

法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附屬设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成法兰连接是通过紧固螺栓、螺母,使法兰连接件与法兰片紧密接触达到连接目的。

钢塑过渡接头连接是采用通过冷压或其它方式预制的鋼塑过渡接头来连接聚乙烯管道和金属管道钢塑过渡接头内有抗拉拔的锁紧环和密封圈,通常要求其有良好的密封性能和抗拉拔、耐压性能要大于系统中聚乙烯管道

的连接方式,需要注意的是严禁以任何形式直接在聚乙烯管材、管件上车制管螺纹采用螺纹连接;严禁采用明火烘烤聚乙烯管材、管件,直接连接

发展到今天,聚乙烯的连接技术已经非常成熟可靠统计数字表明,聚乙烯管的漏损率不到┿万分之二远远低于球墨铸铁管的2-3%,大幅度提高了管道的安全性和经济效益这也是燃气管长度道较多的使用聚乙烯管的非常重要的原洇。

前应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理,当表面粘有油污时须用丙酮擦拭干净

2.管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理;粘接前应画好插入标线并进行试插,试插深度只能插到原定深度的的1/3~1/2间隙过大于时严禁使用粘接方法。

3.涂抹粘接剂时应先涂抹承口内側,后涂抹插口外侧涂抹承。

口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量不得漏涂或涂抹过量(200g/m2)。

4.粘接剂涂抹后宜在1分钟内保持施加的外力鈈变,保持接口的直度和位置正确

完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净,在固化时间内不得受力或强行加载

6.粘接接头不得在雨中或水Φ施工,不得在5℃以下操作

7.连接程序:准备→清理工作面→试插→刷粘接剂→粘接→养护。

PE给水管是以专用聚乙烯为原材料经塑料挤出機一次挤出成型,应用于城镇给水管网、灌溉引水工程及农业喷灌工程,特别适用于耐酸碱、耐腐蚀环境的塑料管材.由于

道采用热熔、电热熔連接,实现了接口与管材的一体化,并可有效抵抗压力产生的环向应力及轴向的抗冲应力,而且

不添加重金属盐稳定剂,材质无毒,不结垢、不滋生細菌,避免了饮水的二次污染.PE给水管的焊接可以分为下面这几步,这几步至关重要.大家一定要留心看了.

(1)PE给水管焊接时,将两管轴线对中,先将兩管端部点焊固定.

盘焊接,应先将给水管插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接.法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面.

(3)PE给水管壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透.坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金屬光

(4)钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度.

(5)法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,

衬垫不得凸叺管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2.

(6)焊接给水管时,管子接口要清除浮锈、污垢及油脂.

(7)法兰衬垫要按照图纸和规范要求选用,冷水系统采用橡胶垫,热水系统采用石棉橡胶垫.

热熔对接是采用热熔对接焊机来加热管端(热熔对接温度為210+10℃)待管端熔化后,迅速将其贴合保持一定的压力,经冷却达到熔接的目的适用管径范围:dn≥90mm

1、将需安装连接的两根PE管材同时放在熱熔器夹具上(夹具可根据所要安装的管径大小更换夹块),每根管材另一端用管支架托起至同一水平面

2、用电动旋刀分别将管材端切平整,确保两管材接触面能充分吻合

3、将电加热板升温至210℃,放置两管材端面中间操作电动液压装置使两管端面同时完全与电热板接触加熱。

4、抽掉加热板再次操作液压装置,使己熔融的两管材端面充分对接并锁定液压装置(防止反弹)

5、保持一定冷却时间松开,操作完毕

6、施工完毕,须经试压验收合格后方可埋土投入使用。

尽管HDPE管道已经成功应用于许多领域但在使用过程中仍需要注意以下几个事项:

1、熔接:热熔连接时,温度必须到210±10℃应注意避免过火烧焦。

2、埋地:在管沟内工作时必须考虑必要的安全措施。

3、测试:推荐以沝为压力测试介质在测试时,应采取措施防止管道运动或损坏

4、定位:聚乙烯材料不能被磁性定位设备所控制,可采用其它方法检测聚乙烯管线包括示踪线、标示带、检测带、画线标示、电子标示系统和声控管线示踪方法进行探测。

道不能应用于高压气体输送领域

6、应用范围:有些场合不推荐使用HDPE管道,请向供货商咨询其耐化学腐蚀性能

7、静电:HDPE管道拌有高的静电,在易燃易爆气体场合应采取楿应的消除静电的措施。

8、冲击性能:HDPE管道抗冲性好用锤子去敲打管道,应注意管道会产生一定的回弹力

9、盘卷:盘卷的小口径HDPE管道潒弹簧一样储存有能量,如果切开包装带会产生较大的回弹力。

10、储存:如果管材必须堆积储存那么应避免过高堆积,并且应直排堆放如果管道的堆放不适当,管材可能会发生变形

11、重量:尽管HDPE管道较其它传统管材轻,但仍具有一定的重量因此在搬运和施工时应尛心谨慎。

12、卸货:必须使用正确的卸货设施应检查所有用于搬运的工具是否符合要求。

ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)

未增塑的聚氯乙烯(UPVC )

CPVC(后氯化聚氯乙烯)

PE(聚乙烯)也称为LDPE,MDPE和HDPE(低中,和高密度)

(1)同时加热管材、管件然后承插(承插到位后待片刻松掱,在加热、承插、冷却过程中禁止扭动;

  (3)用管剪根据安装需要将管材剪断;

(5)在管材待承插深度处标记号;
  (6)施工完畢经试验压验收合格后投入使用

1、材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上留足10-20mm的切削余量。

  2、切削:切削所焊管段、管件端面杂质和氧化层保证两对接端面平整、光洁、无杂质。

  3、对中:两焊管段端面要完全对中

越小越好,错边不能超过壁厚的10%否则,将影响对接质量

  4、加热:对接温度一般在210-230℃之间为宜,加热板加热时间冬夏有别以两端面熔融长度为1-2mm为佳。

  5、熔融对接:是焊接的关键对接过程应始终处于熔融压力下进行,卷边宽度以2-4mm为宜

  6、冷却:保持对接压力不变,让接口缓慢冷却冷却时间长短以手摸卷边生硬,感觉不到热为准

好后松开卡瓦,移开对接机重新准备下一接口连接。

本标准与ISO 4427:1996的主要差异为:1.本標准仅包含PE 63、PE 80、PE 100材料制造的管材不包含PE 32、PE 42材料制造的管材;2. 本标准增加了定义一章;3.对管材的性能要求,增加了

1.本标准仅包含PE 63、PE 80、PE 100材料制造的管材不包含PE 32、PE 42材料制造的管材;

2. 本标准增加了定义一章;

3.对管材的性能要求,增加了"断裂伸长率"项目;

4.增加了"检验规则"┅章;

GB/T 13663-1992《给水用高密度聚乙烯(HDPE)管材》未采用国际标准制定

自本标准实施之日起,同时代替GB/T 13663-1992

本标准的附录A为提示的附录

本标准甴国家轻工业局提出。

准规定了用聚乙烯树脂为主要原料的材料经挤出成型的给水用聚乙烯管材(以下简称"管材")的产品规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准还规定了原料的基本性能要求包括分类体系。

本标准规定的管材适用于温喥不超过40℃一般用途的压力输水,以及饮用水的输送

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出蝂时,所示版本均为有效所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性

GB/T 塑料自然气候曝露试验方法

GB/T 17219-1998 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料及炭黑分散的测定方法

GB/T 塑料管道系统 用外推法對热塑性塑料管材长期静液压强度的测定

3.1.1.1 公称外径dn:规定的外径,单位为毫米

3.1.1.2 平均外径dem:管材外圆周长的测量值除以3.142(圆周率)所得的徝,精确到0.1mm小数点后第二位非零数字进位。

3.1.1.3 最小平均外径dem,min:本标准规定的平均外径的最小值它等于公称外径dn,单位为毫米。

3.1.1.4 最大平均外徑dem,max:本标准规定的平均外径的最大值

3.1.1.5 任一点外径dey:通过管材任一点横断面测量的外径,精确到0.1mm,小数点后第二位非零数字进位

3.1.1.6 不圆度:在管材同一横断面处测量的最大外径和最小外径的差值。

3.1.1.7 公称壁厚en:管材壁厚的规定值单位为毫米,相当于任一点的最小壁厚ey,min

3.1.1.8 任一点的壁厚ey:任一点上管材壁厚的测量值,精确到0.lmm小数点后第二位非零数字进位。

3.1.1.9 最小壁厚ey,min:本标准规定的管材圆周上任一点壁厚的最小值

3.1.1.10最大壁厚ey,max:根据最小壁厚(eymin)的公差确定的管材圆周上任一点壁厚的最大值。

3.1.1.11标准尺寸比(SDR):管材的公称外径与公称壁厚的比值SDR=dn/en

3.1.2与材料有关的定义

3.1.2.1混配料:以聚乙烯基础树脂加入必要的抗氧剂、紫外线稳定剂和颜料制造而成的粒料。

3.1.2.2 σlpl1):与20℃、50年、概率预测97.5%相应的靜液压强度单位为兆帕。

3.1.2.3 最小要求强度(MRS):σlpl圆整到优先数R10或R20系列中的下一个较小的值

3.1.2.4 设计应力σs:在规定应用条件下的允许应力,MRS除以系数C圆整到优先数R20系列中下一个较小的值,即:σs=〔MRS〕/C ………………(1)

3.1.2.5总使用(设计)系数C:一个数值大于1的总系数它考虑叻未在预测下限中体现出的使用条件和管道系统中配件等组成部分的性质。

3.1.3与使用条件有关的定义

3.1.3.1公称压力(PN):本标准中公称压力PN 相当於管材在20℃时的最大工作压力单位为兆帕。

3.1.3.2最大工作压力(MOP):管道系统中允许连续使用的流体的最大

C:总使用(设计)系数;

ft:温度對压力的折减系数;

ty:管材任一点的壁厚公差;

σlpl:与20℃、50年、概率预测97.5%相应的静液压强度;

MFR:熔体流动速率;

MOP:最大工作压力;

MRS:最小偠求强度;

本标准中的聚乙烯管材料按如下步骤进行命名:

4.1.2按照表1依据σlpl换算出最小要求强度(MRS),将MRS乘以10得到材料的分级数

4.1.3按照表1,根据材料类型(PE)和分级数对材料进行命名

使用混配料生产聚乙烯管材,混配料为蓝色或黑色基本性能应符合表, 2要求。蓝色管用材料应能保证使用该材料制造的管材的耐候性符合表12的要求对于PE63级材料,也可采用管材级基础树脂加母料的方法生产聚乙烯管材对材料性能的要求自管材上取样进行测试。

按本标准生产管材时生产的洁净回用料只要能生产出符合本标准的管材时,可掺入新料中回用

表2 材料的基本性能要求

炭黑含量1),(质量)%

氧化诱导时间(200)

熔体流动速度3)(5,190)

与产品标称值的偏差不应超过±25%

1 仅适用于黑色管材料

2 仅适用于蓝色管材料

5.1 本标准的管材按照期望使用寿命50年设计。

5.2 输送20℃的水C最小可采用Cmin=1.25.由式(1)得到的不同等级材料的设计应力的最夶允许值,见表3

表3 不同等级材料设计应力的最大允许值

设计应力的最大允许值σ,Mpa

管材的公称压力(PN)与设计应力σs、标准尺寸比(SDR)の间的关系为:PN=2σs/(SDR-1)………………………….(2)

式中:PN与σs的单位均为兆帕。

使用PE63、PE100等级材料制造的管材按照选定的公称压力,采鼡表3中的设计应力而确定的公称外径和壁厚应分别符合表4、表5和表6的规定管道系统的设计和使用方可以采用较大的总使用(设计)系数C,此时可选用较高公称压力等级的管材

PEM管具有质量轻且坚硬的特性,容易运输和保管运输是以卡车运输为主,标准装载量如下

(注:图表上的量词“本”到底是多少?译者不清楚只供参考)。

PE给水管施工安装:管理/保管

A、经常把管径最大的堆在底面

B、PEM管道内外面很咣滑,为了防止滑下装载时要把它安全地固定。

C、小口径直管或轻的管可以用手装卸施工安装:管理/保管

A、PEM管材要在干净的场地里保管。

B、长期保管时为了防止光线直射应放置于室内或使用盖遮布。

C、把管堆在地面保管时应除掉石头或其它锐利物,把地面整理平坦后堆放

D、PEM管应远离热源,进行保管

E、要注意在过高装载或堆积的情况下,管材会发生变形

市政饮用水管材的颜色为蓝色或黑色,黑色管上应有共挤出蓝色色条色条沿管材纵向至少有三条。其他用途水管可以为蓝色和黑色暴露在阳光下的敷设管道(如地上管道)必须昰黑色。

管材的内外表面应清洁、光滑不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整并与管轴线垂矗。

6.3.1.1直管长度一般为6m、9m、12m也可由供需双方商定。长度的极限偏差为长度的+0.4%-0.2%。

盘架直径应不小于管材外径的18倍盘管展开长度由供需双方商定。

管材的平均外径应符合表8规定。对于精公差的管材采用等级B标准公差管材采用等级A。采用等级B或等级A由供需双方商定无明確要求时,应视为采用等级A

管材的最小壁厚 ey,min等仪公称壁厚en。管材任一点的壁厚公差应符合表 9 的规定

表9 任一点的壁厚公差

管材的静液压強度应符合表10要求。

表10 管材的静液压强度

80°C静液压强度(165h)试验只考虑脆性破坏如果在要求的时间(165h)内发生韧性破坏,则按表11选择较低的破坏应力和相应的最小破坏时间重新试验

表11 80℃时静液压强度(165h)再实验要求

管材的物理性能能应符合表12要求。当在混配料中加入回鼡料挤管时对管材测定的熔体流动速率(MFR)(5kg,190℃)与对混配料测定值之差,不应超过25%

表12 管材物理性能要求

纵向回缩率(110℃),%

氧化诱導时间(220℃)

(管材累计接受≥老化能量后)

80℃静液压强度(),实验条件同10

氧化诱导时间(200℃)

1)仅适用于蓝色管材。

用于饮用水輸配的管材卫生性能应符合GB/T 17219的规定

6.1.1.管材、管件以及管道附件的连接应采用热熔连接(热熔对接、热熔承插连接、

热熔鞍形连接)或电熔連接(电熔承插连接、电熔鞍形连接)及机械连接(锁

紧型和非锁紧型承插式连接、法兰连接、钢塑过度连接)。公称外径大于或等于63mm的管道不宜采用手工热熔承插连接壁厚<6mm的管材不宜使用热熔对接的连接方法,聚乙烯管材、管件不得采用螺纹连接和粘接

6.1.2.管道各种连接應采用相应的专用连接工具。连接时严禁明火加热

6.1.3.管道连接宜应采用同种牌号级别,压力等级相同的管材、管件以及管道附件(不同牌號的管材以及管道附件之间的连接应经过试验,判定连接质量能得到保证后方可连接)。

、管件与金属管、管道附件的连接当采用鋼制喷塑或球墨铸铁过度管件时,其过度管件的压力等级不得低于管材公称压力

6.1.5.在寒冷气候(-5℃以下)或大风环境条件下进行热熔或电熔连接操作时,应采取保护措施或调整连接机具的工艺参数。

6.1.6.管道连接时管材切割应采用专用割刀或切管工具,切割断面应平整、光滑、无毛刺且应垂直于管轴线。

6.1.7.管道连接后应及时检查接头外观质量,不合格者必须返工

6.2.1.热熔连接工具的温度控制应精确,加热面溫度分布应均匀加热面结构符合焊接工艺要求。热熔连接前、后应使用洁净棉布擦净加热面上的污物

加热时间、加热温度和施加的压仂以及保压、冷却时间,应符合热熔连接工具生产企业和聚乙烯管材、管件以及管道附件生产企业的规定在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

6.2.3.热熔对接连接还应符合下列规定:

6.2.3.1.两待连接件的连接端应伸出焊机夹具一定自由长度并校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上错边不宜大于壁厚的10%。

6.2.3.2.管材、管件以及管道附件连接面上的污物应使用洁净棉布擦净并铣削连接面,使其与轴线垂直

6.2.3.3.待连接件的段面应使用热熔对接连接工具加热。

6.3.3.4.加热完毕待连接件应迅速脱离加热工具,检查待连接件的加热面熔化的均匀性和是否有损伤然后,用均匀外力使连接面完全接触并翻边形成均匀一致的凸缘,凸缘的高度和宽度应符合有关规定

6.3.3.5.不同SDR系列嘚管材、管件产品互焊时,宜通过机械加工使焊接处壁厚相同

时,每一个焊口应当有详细的焊接原始记录焊接原始记录至少应当包括環境温度、焊工代码、焊口编号、管道规格类型、焊接压力、拖动压力、增压时间、加热板温度、切换时间、吸热时间、冷却时间等。

6.3.3.7.聚乙烯(PE)给水管道热熔对接应采用同厂家、同材质、同牌号的管材与管材管材与管件之间,管件与管件之间连接;不同SDR系列的聚乙烯管材不宜采用热熔对接连接

6.2.4.焊接质量检测:

6.2.4.2.检测方法:焊接接头质量检验分别为破坏性试验和非破坏性试验,在施工现场一般采用非破坏性试验非破坏性试验主要手段是目测,也可以称为外观检查主要标准如下:

卷边应均匀、圆滑、饱满,两边卷边尺寸相近;焊缝平滑對称卷边的高度、翻边的任一边高度差不大于0.1<它的壁厚;切下的翻边不存在未融合、缺口、孔洞等缺陷,切边的管端错边不超过壁厚的10%