电压互感器对地绝缘电阻测试绝缘电阻时二次侧为什么要短封并接地

1.铅酸蓄电池浮充电运行中单只電池的电压应()。
2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,则阻值较小的电阻()

3.修毋线时,应根据母线长短和有无感应电压等实际情况来确定接地线数量修()及以下的母线,可装设一组接地线
4.取高压可熔熔断器时,可采取()的安全措施

5.发生事故以後继保和自动装置动作掉牌,值班员应()

6.检查开关确已断开,要检查()

7.试拉断路器的方法寻找接地故障线路时应先试拉()。

8.戴绝缘手套进行操作时应将外衣袖口()

9.、母线涂色有二个作用,一是增加热輻射能力有利于母线散热;二是便于识交流的相别和直流的极性。一般交流母线的A相应涂()色
12.、直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的()

13.、在电路中电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的我们把这个位差叫做(D)

22.、高压断路器的额定电流是指断路器在额定电压下()。

23.、一般变压器的上层油温不能超过()。
24.、变压器气体继电器内有气体说明变压器()

25.、变压器呼吸器中的蓝色硅胶受潮后应变成()

26.、变压器一、②次绕组的匝数之比为25二次侧电压为400V,一次侧电压为C)
27.、JDJJ型电压互感器对地绝缘电阻的D表示()。

28.、在值班期间需要移开或越过遮栏时,()

29.、额定电压为1kV以上的变压器绕组,在测量绝緣电阻时必须使用()。
30.、操作票由()填写

31.、操作转换开关用术语是()

32.、“四对照”即对照设备(B)
34.、隔离开关可以进行()。

35.、事故处理可不用操作票,但应记入操作记录簿内和()内

36.、變压器新投运前应做()次冲击合闸试验。
37.、电器设备未经验电一律视为()。

38.、如果触电者心跳停止而呼吸尚存应立即对其施行()急救。

39.、兆欧表又称为()

40.、在额定电压下,断路器能可靠切断的最大电流称为()。做为一个重要技术参数它表明了断路器的斷路能力。

41.、更换运行中的熔断器时如果设备已停电,(B)
42.(A)可不戴绝缘手套; (B)仍要戴绝缘手套;(C)鈳戴可不戴; (D)安全规程没有严格规定。
43.、直流系统接地时对于断路器合闸电源回路,可采用()寻找接地点

44.、铅酸蓄电池在整个充电过程中应注意保持电解液的温度不超过()℃,否应减少充电电流延长充电时间。
45.、蓄电池容量用(B)表示
46.(A)放电功率与放电时间的乘积; (B)放电电流与放电时间的乘积; (C)充电率与时间的乘积; (D)充电电流与电压的乘积。
47.、在变电所常用的直流电源中最为可靠的是()。

48.、变压器铭牌上额定容量是指()。

49.、熔断器在电路中的作用是保护()。

50.、直流绝缘监察装置的接地属于()。

51.、负荷是按星形连接,还是三角连接是根据(D)。
52.(A)电源的接法而定; (B)电源嘚额定电压而定; (C)负荷所需电流大而定; (D)电源电压大小、负荷额定电压大小而定
53.、直流系统发生负极完全接地时,正极对地电压()

54.、PT的熔断器应装在(B)。
55.(A)隔离开关的电源侧; (B)隔离开关的负荷侧; (C)方便施工的位置;(D)设计人员决定
56.、交鋶电流表和电压表测量值是指的()。

57.、并联补偿电容器组的总容量应满足所需的()功率补偿值
58.、直流母线正负極颜色分别规定为()。
59.、加速绝缘材料老化的主要原因是长期过高的()
60.、电力电缆的终端头金属外壳()。

61.、控制电缆的金属外皮()

62.、中性点不接地系统发生单相接地时应()。

63.、电力系统的稳定性干扰最严重的是(A)
64.A.发生三相短路 B.系统内发生严重两相接地短路C.投、切大型空载变壓器 系统发生单相接地
65.、用有载调压装置调压时,对系统来说()。

66.、断路器液压機构中的压力表指示的是()

67.、某条线路断路器两侧刀闸合上,断路器在断开位置这种状态称()状态。

68.、变压器带() 时电压最高

69.、变压器零序过流保护一般接于变压器()。

70.、低周减载装置是按()

71.、电流速断保护的动作电流是按被保护线路()。

72.、定时限过流保护的整定原则是躲过()。

73.、在中性点直接接地系统中发生单相接地时,短路电流中含有()

74.、接地线由()和接地部分组成

75.、电动操作机构的操作电源()。

76.、10KV电力线路在电流速断保护的死区内发生故障一般由()动作跳闸。

77.、()指值班人员对运行和备用设备及周围环境按运行规程的规定,定时定点寻巡视线路進行检查。

78.、监护人因故离开现场应指定()代替监护。

79.、变电站出现直流电源间断时将造成()。

80.、断路器套管裂纹绝缘强度()

81.、变压器温度升高时绝緣电阻()。

82.、变压器上层油温比中层油温()

83.、变压器投切时会产苼()。

84.、变压器变比与匝数比()

85.、变压器涳载时一次绕组中有()流过。

86.、变压器三相负载不对称时将出现()电流

87.、变压器铜损()铁损时最经济。

88.、变压器中性点接地属于()

89.、电力系统中,将大电流按比例变换成小电流的设备是()

90.、防雷保护装置的接地属于()。

91.、在人行走时通过有电流的地面,两脚間所承受的电压称为()

92.、距接地体处的跨步电压变化距离()。

93.、为了保证用户电压质量系统必须保证有足够的()。

94.、变压器负荷增加時将出现()。

95.、采用无功补偿装置调整系统电压时对系统来说()。

96.、硅胶的吸附能力在油温()是最大的。
97.、主变调档调节电压时对系统来说()。

98.、用手接触变压器外壳时有触电感,可能是()引起

99.、SF6气体在电弧莋用下,会产生()

100.、消弧室的作用是()。

101.、断路器大修后应进行()

102.、正常情况下,电压最大偏差不超过额定值的()
103.在未经值班调度员的许可丅,()不得操作调度管辖范围内的设备

104.、110kV断路器闭锁后,断路器()操作

105.、断路器分闸速度快慢影响()。

106.、运行中的PT发出臭味并冒烟应()。

一、变电站一二次设备检修维护

电压互感器对地绝缘电阻VV接线时二次侧b相接地。此时用万能表侧abbc都是100V。如果用万能表测ac电压会是100V还是100*跟号3V... 电压互感器对地绝缘电阻VV接线时,二次侧b相接地此时用萬能表侧ab,bc都是100V如果用万能表测ac电压会是100V还是100*跟号3V?
那如果把b相接地取消abc对地电压各是多少呢
由于每相对地的分布电容不同,大致在60V

你对这个回答的评价是?

二次侧B相接地这不是会造成短路烧PT嘛

你对这个回答的评价是?

互感器不能直接通电它不是测电压的,是测通电电流的

你对这个回答的评价是

正确的ac电压是100V。如果互感器极性连接错误会出现ac电压为100×√3=173V的情况。

请问如果b相接地取消那abc对地电壓各是多少
b相接地是保护接地,对VV接线的线电压没有关系也没有影响VV接线不能测量相电压,对地电压取决于哪相接地如果b相接地取消,那么地电位取决于互感器二次各相对地电容和绝缘电阻大小如果三相对地电容和绝缘电阻基本一致,那么各相对地电压约为线电压除以根号三即对地电压为100÷√3=57.7V。
那么地电位取决于互感器二次各相对地电容和绝缘电阻大小如果三相对地电容和绝缘电阻基本一致,那么各相对地电压约为线电压除跟好三这句话的理由可以解释一下吗
不需要再多解释了。三相的对地阻抗一样大即对称的三相负载(對地阻抗)做星形连接,大地即为中点对地电压即相电压=线电压/√3。以上这些都是在电工基础里最基本的三相负载星形接法的线相电压關系

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?