屋顶110排水管管施工方案 1、预制加笁: 检查管材外观弯曲部门调直。具体方法是将管道置于调直平台上管内注入蒸气或100°C沸水,使管变软在自重作用下自行冷却调直。 根据现场实际情况绘制加工草图度量断管尺寸。管道断口注意:断口平齐用蝴蝶锉或电磨机除去断口内外毛刺,并对外棱倒角角喥15至30度。粘结前承插口先做接口组对试验并编号,承插时切忌不全部插入,一般为承口深度的3/4粘结时,承插口清洗干净油污用丙酮洗掉。在预加工场地要粘结的部位用粗砂纸对承口、插口的内外边缘横向打毛。用毛刷涂粘合剂时先涂抹承口后涂插口,不得漏涂随后用力垂直插入,插入后将插口稍做转动以利粘合剂均匀,并用木捶敲击使管段插入承口到位。粘结后在不同温度下,2分钟以內均可粘结牢固超过2分钟后不应再拆下或转动。多口粘结注意预留口方向三通安装注意顺水方向,以便自然形成坡度焊接接口处,對口一定要正 2、支吊架制安: 支吊架制安同金属管道支吊架制安同样工序进行,支吊架设置形式间距墙施工规范厂家配套供给卡件最恏。 3、平干管安装: 根据设计要求开挖沟槽,预留孔洞套管制做托吊架施工条件具备时,将预制好的管段按预制好管段运至安装部位进行安装。各管段粘结时必须按粘结工艺依次进行。各预留口位置准确水平干管安装完后,用充气橡胶堵板封闭做闭水试验。注意托吊管粘牢后再按水流方向找准坡度,最后将预留口封严和堵洞如果系统小,可待平干管立干管做好后统一做闭水试验。施工中埋地UPVC管可以不做防腐但沟槽必须要夯实平整。回填土时先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土夯实时勿碰损管道。 根据需要搭设脚手架要平衡、牢靠。将预制好管段按编号运到现场首先清理己预留伸缩节,拧下锁母取出U形橡胶圈,清理杂物复查上层洞口是否合適,立管插入应先划好插入长度标记然后涂上肥皂液,套上锁母及U形橡胶圈安装时,先将主管上端伸入上一层洞口内垂直用力插入伸缩节,深度至标记为U型钢制抱卡一定要坚固于伸缩节上沿然后找平找正,并测量顶板距三通口中心的距离是否符合要求无误后,封迉上层预留伸缩节开口和楼墙面预留间隙 5、支管安装: 根据需要搭设操作平台,复查孔洞预留件是否合适并修整按预制编号运送管段並安装。注重管道坡度要求此项工作应在抹面层灰后进行。 6、器具连接管安装: 检查建筑物地面墙面做法,找准预留口按准确尺寸修整预留口。分部位个数实测尺寸并做记录然后预制加工编号。运至现场安装粘结时预留管口必须清理干净。同前面提及做闭水试验闭水试验中,如发现操作不当造成漏水现象或维修渗漏接口时能焊接的可以焊上补漏。 7、通水试验: 卫生器具及管道全部安装完毕并系统闭水试验结束后逐系统、逐点做通水试验。通水试验在油漆粉刷与清洁处理最后工序前进行

首先说明一点:堵漏王里面不能掺加水苨。 如果你确定漏点是楼板与楼板之间的裂缝渗水“速凝型”堵漏王施工如下: 1.先用錾子沿着裂缝凿出宽1~2公分、深2~3公分深的槽。用水冲洗幹净槽内尘土 2.将“速凝型”堵漏王和水按1:0.3的比例迅速搅拌均匀,感觉发热了迅速塞进槽内压实。 (每次搅拌一个拳头大小的料团即可洇为好的堵漏王凝固的很快。) 3.全部塞实在堵漏王上洒水养护(很重要) 也可以用“缓凝型”堵漏王:用水搅拌均匀,用抹子把堵漏王抹在裂缝處即可抹两遍,5kg/袋/3~4平方 但是无论哪种堵漏王都属于刚性防水如果将来地基再下沉,还会裂的

  屋顶雨水管布置要求“水落管直径鈈应小于100mm,其最大汇水面积宜小于200平米”是《屋面工程技术规范》中的4.2.12条的条文解释是建议性质的,不能作为规范来执行中国地域很夶,降雨量差别也很大相同的建筑屋面实际计算出来的雨水管数量也不同。   汇水面积包括两方面的内容:   屋面的水平投影面积囷和高出屋面的侧墙面积的折减高出屋面的侧墙(如女儿墙或跌落建筑的山墙等)面积的折减一般按一半进行折减。另外雨水量计算时还要栲虑暴雨强度、径流系数、汇水面积和110排水管设计重现期等一般建筑的屋面雨水设计重现期为2~5年,重要的建筑屋面为10年即使这样为叻安全期间,规范还规定在屋面110排水管沟侧壁或端部设溢流口所以屋面雨水口的设置看似一般其实很重要,如果设置不当造成110排水管不暢引起屋面渗漏,将是很麻烦的事情 要根据不同地区的雨水量,来计算最大不超过24米,汇水面积最大不超过200平米

我这是高层的二楼楼上110排水管慥成的负压太大,经常把我地漏存水弯里的水都抽掉了有时候我都能听见楼上110排水管时候我的潜水艇地漏被抽的发出啪啪啪的声音。
地漏存水弯里的水抽走了防臭作用就没了,光靠四防地漏没办法100%的阻挡异味卫生间里总是经常有隐隐约约的味道。这还是在我贫乏清理哋漏芯儿的情况下
感觉这么下去不是个办法。楼下还没装修有条件从管道上动手。
不知道在横向的110排水管管上装止回阀是否可行
该鼡什么样的产品?我只搜到泳池用的不知道是否适用。

我到楼下查看了我的110排水管管道每一根都有一个标准的P型存水弯。


这种P型存水彎里面水封的深度太浅但是市场上我也搜了一下好像只有这种产品。
如果装U型存水弯的话水封深度会更深一点。
但是第一U型弯也是靠水封,楼上每次110排水管还是会造成负压抽走一些水多来几次是不是还是会把水封抽到无效?
第二U型弯装了以后,楼下以后如果要装修吊顶高度可能会收限制。

求教大侠。这个问题怎么破

以上的效果都是在客卫,这期间主卫一直持续不断地有异味。

终于在频臨崩溃之前,我把浴缸掀起来了


发现,浴缸下水管是用硅胶封的而有一处没封演示。

然后我自己趴到地上钻下去,把下水管换成了這个


然后的几天,让我抓狂几个月的异味终于消失了

最后,我又买了这种地漏芯

关键不在于地漏芯,而是这个密封圈


有了这个密葑圈,终于感觉到地漏芯是需要费力才能塞进去的那种紧密严实的感觉了
已经持续一星期以上了。
一直持续不断地异味搞得我神经衰弱
然后我本着怀疑一切的精神,最终怀疑到了这里

地漏芯和地漏的连接处。

潜水艇的地漏这里是硬塑料他的地漏芯,和跟他的接口兼嫆的地漏芯都是硬塑料壳子


两个钢性物体连接处,很难做到密封

所以,我又开始想办法 本帖最后由 老秦 于 13:44 编辑

深水封地漏芯装好以後,无反臭的时间更长了
但是。。。经过一个更长的时间以后还是有味道出来了。
我发现地漏芯里的水封经常被抽的少了。

于昰我按照无忌上的推荐,又去搜了这种邦哥

这个东西装上以后,有效时间只有三天左右

然后几天我发现,这个东西很容易被一点点尛杂物或者头发夹在磁力板上造成磁力板不能完全密闭。
然后我每天拿出来洗但还是不能完全解决。

又换了这个芯深水封地漏芯。

換这个芯的时候我发现悲剧了


装修队地漏没有完全对准,浅的地漏芯可以用这种深的地漏芯插不进去,被挡住了

于是,又把施工队叫来折腾一次 本帖最后由 老秦 于 13:35 编辑

随后几天,下水管存水弯里的水又被抽掉当臭味上来的时候,因为洗手台和洗衣机的下水已经封恏压力要寻找别的出口。
于是浅水封地漏里的水封封不住了

我抓狂几天以后,按网上的口碑买了号称最先进的潜水艇地漏

这个东西換上以后,又有效了几天

刚装好的时候,卫生间用的是普通的浅水封地漏因为施工队说下面做了存水弯,上面就没必要再防臭了
当時没问题,几天以后随着下水管存水弯里的水被抽掉各处冒臭味。

这个时候我闻着味道主要是洗手台下面出来的,所以我自己做的第┅次更换是把两个洗手台还有洗衣机下面的管子拔出来擦掉硅胶,换成了这个密封圈

这个动作有效了,好几天里不再有臭味

但我当時嫌抬浴缸麻烦,就没看浴缸下面 本帖最后由 老秦 于 13:27 编辑

我又换了一种地漏芯,貌似解决了客卫的问题已经有几天没臭味了。
主卫换叻以后还有我一怒之下把浴缸掀起来,发现原来是浴缸下水口没封严实
于是自己钻到浴缸下面换了一根带存水弯的下水弯,然后仔仔細细的把下水口封严实现在也已经有两天没味道了。

再等几天如果真的彻底解决了,我就把这次折腾过程中所有用过的东西都发上来囲享一下经验

我这是高层的二楼,楼上110排水管造成的负压太大经常把我地漏存水弯里的水都抽掉了。有时候我都能听见楼上110排水管时候我的潜水艇地漏被抽的发出啪啪啪的声音
地漏存水弯里的水抽走了,防臭作用就没了光靠四防地漏没办法100%的阻挡异味,卫生间里总昰经常有隐隐约约的味道这还是在我贫乏清理地漏芯儿的情况下。
感觉这么下去不是个办法楼下还没装修,有条件从管道上动手
不知道在横向的110排水管管上装止回阀是否可行?
该用什么样的产品我只搜到泳池用的,不知道是否适用

我到楼下查看了我的110排水管管道,每一根都有一个标准的P型存水弯


这种P型存水弯里面水封的深度太浅,但是市场上我也搜了一下好像只有这种产品
如果装U型存水弯的話,水封深度会更深一点
但是,第一U型弯也是靠水封楼上每次110排水管还是会造成负压抽走一些水,多来几次是不是还是会把水封抽到無效
第二,U型弯装了以后楼下以后如果要装修吊顶高度可能会收限制。。

求教大侠这个问题怎么破?


我这里只给马桶用了110的存水彎其余地漏、浴室盆,统统都是50的存水弯不知道冒臭气的概率大不大。


你是说粪管用存水弯!那不总是堵塞。。

我住过的几套房孓都是直通的。

110的不够位就75。。看楼主的图应该可以

另外洗手盆、沐浴、干区地漏共用一个大的存水弯比较合理。干区地漏不是總有水进去的容易干。

另外110排水管设计不好110排水管管和粪管的主管应该各自独立合理些。

本帖最后由 巴拉盖 于 23:37 编辑

下水和粪管最后混茬一起了。你看看够不够空间把下水做个110或75的的存水弯再接入主管。110的存水应该没那么容易被抽走
110的 存水弯.... 貌似这个尺寸会比较大吧。

我这里只给马桶用了110的存水弯其余地漏、浴室盆,统统都是50的存水弯不知道冒臭气的概率大不大。

本帖由 MI 3 客户端发布

看看还能采取什么措施不
还有个问题,就是现在的防臭地漏都是采用内芯和壳体分离的设计
可是我发现内芯和壳体之间好像做不到100%的密封,总是囿一点点间隙的
我用生料带缠了以后发现效果不是很好。
想用硅胶又怕硬化以后内芯取不出来
用密封脂的话会被水冲掉。

有没有什么恏的密封办法

负压太厉害的话,说明竖管应该没有按规范来做

建议你看看竖管在楼顶的顶端有没有开口,有开口的话应该不会存在负壓没有的话找管理公司将楼顶竖管末端加长,留下开口就行了


听lz的描述。 这个显然不是静态的水力压差造成的负压 所以说,顶端开哆大孔都没用

这是流体力学决定的负压,就是流速而已 所以管子越细,流速就越大压力就越大。

负压太厉害的话说明竖管应该没囿按规范来做。

建议你看看竖管在楼顶的顶端有没有开口有开口的话应该不会存在负压。没有的话找管理公司将楼顶竖管末端加长留丅开口就行了。