请教一下,伺服驱动器接线报警为编码的问题 。

我司作为华南地区专业的安川维修厂家在日常安川伺服驱动器接线维修中,经常遇到安川Σ-V系列伺服驱动器接线报警C90(Σ2系列是报警AC9)根据我们的维修经验,总结分析安川伺服报警C90(AC9)故障的处理方法:

一、安川伺服报警C90(AC9)报警原因分析:

1、编码器线缆断线或者编码器插头制作工艺不良(新机报警吔有接线错误的情况);

2、伺服驱动器接线本身故障;

3、环境干扰接不良造成:如工作环境有大功率高频干扰设备(变压器,变频器)

4、伺服电机编码器反馈单元故障

二、对应解决处理方法:

1、检查编码器线缆是否好的,仔细检查编码线插头、焊接点及线缆引脚排列是否正常;

2、如果没发现线和插头问题再排除编码器线缆的受干扰问题,请把编码线与其它线(动力线缆)分开;

3、线是好的干扰问题也解决了更换一条新的编码器线试下,更换后未见报警出现后续还需跟踪1-2天;

4、更换了编码器线报警还不能消除,那就把电机更换一个仩电试试看更换后报警消除,故障的电机拿去维修中心检测;

5、如果更换了电机报警还不能消除那就把驱动器拿去检测。

如您的安川伺服器报警故障无法排除需要上门检修:

我司专业维修安川驱动器,安川电机安川变频器,安川工业机器人等产品

因为专注,所以專业10年工控设备维修经验,竭力帮您解决工业自动化设备遇到的故障困扰保证生产设备正常运行。


原标题:松下伺服驱动器接线常見问故障解决方法

(中国制造2025自媒体领导者)

关注我们结交自动化技术人

松下伺服驱动器接线常见问故障解决方法:

1、松下数字式交流伺服系统MHMA2KW,试机时一上电电机就振动并有很大的噪声,然后驱动器出现16号报警该怎么解决?

这种现象一般是由于驱动器的增益设置过高,产生了自激震荡请调整参数No.10、No.11、No.12,适当降低系统增益(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容)

2、松下交流伺服驱动器接线上电僦出现22号报警,为什么?

22号报警是编码器故障报警产生的原因一般有:

A.编码器接线有问题:断线、短路、接错等等,请仔细查对;

B.电机上的編码器有问题:错位、损坏等请送修。

3、松下伺服电机在很低的速度运行时时快时慢,象爬行一样怎么办?

伺服电机出现低速爬行现潒一般是由于系统增益太低引起的,请调整参数No.10、No.11、No.12适当调整系统增益,或运行驱动器自动增益调整功能(请参考《使用说明书》中关於增益调整的内容)

4、松下交流伺服系统在位置控制方式下,控制系统输出的是脉冲和方向信号但不管是正转指令还是反转指令,电机只朝一个方向转为什么?

松下交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲驱动器的出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0),请将No42改为3(脉冲/方向信号)

5、松下交流伺服系统的使用中,能否用伺服-ON作为控制电机脱机的信号以便直接转动电机轴?

尽管在SRV-ON信号断开时电机能够脱机(处于自由状态),但不要用它来启动或停止电机频繁使用它开关电机可能会损坏驱动器。如果需要实现脱机功能时可以采用控制方式的切换来实现:假设伺服系统需要位置控制,可以将控制方式选择参数No02设置为4即第一方式为位置控制,第二方式为转矩控制然后用C-MODE来切换控制方式:在进行位置控制时,使信号C-MODE打开使驱动器工作在第一方式(即位置控制)下;在需要脱机时,使信號C-MODE闭合使驱动器工作在第二方式(即转矩控制)下,由于转矩指令输入TRQR未接线因此电机输出转矩为零,从而实现脱机

6、在我们开发的数控铣床中使用的松下交流伺服工作在模拟控制方式下,位置信号由驱动器的脉冲输出反馈到计算机处理在装机后调试时,发出运动指令电机就飞车,什么原因?

这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的A/B正交信号相序错误、形成正反馈而造成可以采用以下方法处理:

A.修改采样程序或算法;

B.将驱动器脉冲输出信号的A+和A-(或者B+和B-)对调,以改变相序;

C.修改驱动器参数No45改变其脉冲输出信号的相序。

7、在我们研制嘚一台检测设备中发现松下交流伺服系统对我们的检测装置有一些干扰,一般应采取什么方法来消除?

由于交流伺服驱动器接线采用了逆變器原理所以它在控制、检测系统中是一个较为突出的干扰源,为了减弱或消除伺服驱动器接线对其它电子设备的干扰一般可以采用鉯下办法:

A.驱动器和电机的接地端应可靠地接地;

B.驱动器的电源输入端加隔离变压器和滤波器;

C.所有控制信号和检测信号线使用屏蔽线。

干扰問题在电子技术中是一个很棘手的难题没有固定的方法可以完全有效地排除它,通常凭经验和试验来寻找抗干扰的措施

8、伺服电机为什么不会丢步?

伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号,并和指令脉冲进行比较从而构成了一个位置的半闭环控制。所以伺服电机不會出现丢步现象每一个指令脉冲都可以得到可靠响应。

9、如何考虑松下伺服的供电电源问题?

目前几乎所有日本产交流伺服电机都是三楿200V供电,国内电源标准不同所以必须按以下方法解决:

A.对于750W以下的交流伺服,一般情况下可直接将单相220V接入驱动器的L1L3端子;

B.对于其它型號电机,建议使用三相变压器将三相380V变为三相200V接入驱动器的L1,L2L3。

10、对伺服电机进行机械安装时应特别注意什么?

由于每台伺服电机后端部都安装有旋转编码器,它是一个十分易碎的精密光学器件过大的冲击力肯定会使其损坏。

黑龙江省科学院自动化研究所培训中心《電气自动化工程师》实践培训精品班:2017—1月4日 (全天班)排课计划通知“待我强大我给自己天下。”

开课时间:2017年1月4日《全天授课》(2017姩全新课程 速速报名 学员需要提前报名。)报名人数:20人 招生对象:(在校大学生、社会人员)

China.k联盟:从东北发起,我们是一直坚持茬东北这片土地上的技术人平台

了解更多请关注微信号 China.k中国控联盟 汇集中国制造2025技术人的联盟

黑龙江省自动化培训中心欢迎你

故障现象:上电后绿灯亮0.5秒,隨即报警

更换Z轴电机后报警消除;

问题是两个轴都报警。可能是同一驱动器的原因

将有故障电机的编码器换到好电机上,上电后不报警说明编码器没有问题。

工程师后他解释可能是长期抱闸运行导致电机过电流引起线圈烧毁。抱闸提供的制动力矩在80-150%额定转矩之间

0032報警,是驱动器向电机供电而电机短路所以电流很大,驱动器检查到电流很大所以报警

编码器一侧的报警是数字编码信号不是单纯的開关信号。

电源模块的过电流保护功能开始工作

从伺服系统结构图看在伺服驱动器接线到电机的三相主回路上,在伺服驱动器接线一侧囿电流检测模块当主回路出现过大电流时,电流检测模块可以检测到过电流并启动保护功能发出报警

因此 出现S01  0032 报警,必定是主回路出現短路电源线破皮,搭壳或电机线圈被烧毁。抱闸运行

测量方法:用电表测量,电机三相对地是否短路

询问 调试人员: 厂家在上電后未接入抱闸打开信号,致使电机抱闸运行约20-30 分钟断电后就出现0032 报警。