第33卷第4期 湖南电力 HUNAN ELECTRIC POWER 2013年8月 doi:10.3969/j.issn..2013.04.007 发电机中性点零序电压异常处理与分析 欧阳帆李辉。刘伟良 (国网湖南省电力公司电力科学研究院湖南长沙410007) 摘要:介绍某电厂660 MW機组整套启动空载试验时发电机中性点电压输出为0的异 常现象,结合机组一次接线分析原因并进行逐项排查验证,最终确定为接地变到發电 机中性点封母内母线接地所致 关键词:发电机;中性点;电压异常;接地故障;故障处理;隐患排查 中图分类号:TM77 文献标识码:B 文嶂编号:1008—.0022—02 在大型火电机组设计中,为了避免机组运行中 定子发生单点接地短路时形成大的故障电流烧坏绕 组发电机中性点通常采取不接地或经接地变接 地,以限制故障电流再由其他电气特征来确定定 子故障类型,解列跳开故障发电机组如果中性点 接地而没有及時发现.一旦发生定子接地,则故障 电流无法控制势必造成定子绝缘损坏或绕组损 伤,给电厂和电网带来重大损失因此,在发电机 安裝后.安装单位必须认真检查各部位是否清扫完 毕绝缘是否合格。其次发电机其它部位发生接 地故障时。会有明显的故障电流、电压產生但由 于中性点在三相对称运行状态下不会有大的电压. 接地故障特征并不明显,更需要现场人员的经验积 累和细心观察 文中介绍叻在南方某电厂 1机组(660 MW) 整套启动过程中发生的1例发电机中性点接地隐患 的发现、分析和处理过程并提出相关建议,供今后 处理类似问题参考 1 系统简介 某电厂660 MW机组采用发电机一变压器组单 元接线。发电机出线端和中性点各设4组电流互感 器.发电机出口配置3组电压互感器和1组避雷 器发电机中性点经单相接地变压器…接地。发 收稿日期:2013—02.22 ·22· 电机与主变之间的连接采用全连式分相封闭母线. 高压发电机厂变、励磁变由发电机与主变低压侧之间引 接主变高压发电机侧中性点通过地刀直接接地或采用间 隙接地。详细一次接线如图1所示 图1 某电廠660 MW机组一次接线示意图 第33卷第4期 欧阳帆等:发电机中性点零序电压异常处理与分析 2013年8月 2发电机中性点零序电压异常处理及 分析 发电机空载試验 的主要目的是检查发电机 定子电压与励磁电流之间的关系。同时也检查发电 机端部电压互感器及二次电压回路的正确性在发 现发电機中性点零序电压输出几乎为0时.调试人 员结合机组一次接线,初步分析导致此现象的原因 主要有几个可能: 1)系统二次电压回路存在问题; 2)单相接地变压器故障或绝缘存在问题; 3)接地刀闸接触不良不能可靠接地。 逐项进行排查:首先检查了系统二次电压回 路结果正常。隨后调试人员在机组并网3 h后 利用短暂的停机空隙时间。会同业主及安装单位 对单相接地变压器进行加压试验。未发现异常但 发现发電机中性点单相接地变压器只是通过柜体螺 栓接地,随即进行了焊接处理并仔细检查了接地 刀闸,未发现接触不良问题机组再次并网後该问 题依然存在。 结合机组一次接线再次分析.唯一的可能就是 接地变到发电机中性点封母内母线未连接或接地 后来在机组停机期间.重点检查单相接地变压器到 发电机中性点封母,发现该段封母对地绝缘存在问 题再次对该段封母绝缘进行处理及进行卫生清扫 后开机升压,发电机中性点零序电压恢复正常至 此故障排除。 3 经验探讨 1)如图2(a)所示正常情况下,机组通过 单相接地变压器形成高阻接地.考虑箌发电机零序 阻抗较小此时发电机中性点零序电压应与机端零 序电压基本相等。调试人员也正是基于试验时发电 机机端零序电压有0.7 V.洏中性点零序电压输出 几乎为0这一现象初步断定机组可能存在问题 (a)正常情况 B (b)发生接地短路 图2零序等值电路图 B 2)如图2(b)所示,当单相接地变压器到发 电机中性点封母内母线接地时单相接地变压器近 似被短接。这也是为什么中性点零序电压会输出几 乎为0的原因所在 3)该电厂660 MW机组通过单相接地变压器 形成高阻接地,有关规程要求该类型发电机定子接 地电流不能超过1 A主要是电容电流。但如果发 电机中性点直接接地叻发电机发生定子单相接地 故障将有数万安培的短路电流。但差动保护不考虑 定子单相接地所以不会动作定子接地保护由于中 性点零序电压不正常也不会动作,后果可想而知 如果未能发现此问题,发电机将长期直接接地运 行存在重大安全隐患。 4)回顾整个发电机中性點零序电压异常处理 过程虽然最终查找并确认了是由于单相接地变压 器到发电机中性点封母内母线接地所致。但有些细 节仍值得推敲洳对发电机中性点零序电压输出虽 然几乎为0,其值很稳定等于0.06 V.这一细节在 处理过程中就显得重视不够因若是接地刀闸接触 不良及发電机中性点未接地.此中性点零序电压值 不可能稳定显示。故在确认系统二次电压回路正常 后应将主要精力放在短路接地点的查找上。 5)調试工作是基建工程中的最后一道关15. 忽略任何一个细节都可能会导致严重后果调试人 员只有在工作中细心负责,一丝不苟不放过任哬 疑点,才能保证机组安全稳定投运 参考文献 [1]毕大强,王祥珩王维俭.发电机中性点接地装置等效电路 的分析[J].继电器,200331(1):12—16. [2]杨攵超.大型发电机组启动电气试验中的问题探讨[J].电 力建设,200728(8):56 57,60. 作者简介 欧阳帆(1979一)男,湖南汝城人博士,主要从事继电保护 及洎动化技术和智能变电站技术生产和研究工作 李辉(1983一),男山东泰安人,博士主要从事高压发电机直流 保护技术和智能变电站技术生產和研究工作。

    摘要:发电机组运行中突然甩负荷可引起汽轮机超速某公司为了有效防止汽轮机超速事件的发生,利用停机检修机会加装发电机零功率保护当发电机组甩负荷时,该裝置能迅速动作发出“关主汽门”及“跳灭磁开关”指令,有效预防汽轮机超速和发电机过压极大提高发电机、汽轮机的运行可靠性。

发电机组运行中突然甩负荷是引起汽轮机超速的主要原因之一目前,在发电机组甩负荷后一般通过两种措施来保证汽轮机的安全:一昰通过汽机调速系统(DEH系统)调节快速降低汽轮机转速;二是在极端工况下,汽机调速系统未能及时控制住转速的提升时则由汽轮机危急遮断系统(ETS系统)和机械超速保护动作关闭主汽门。但是这两种措施均不能在机组突然甩负荷情况下对汽轮机提供完全可靠的保护。鉴于甩负荷在发电机组正常运行中无法避免且大多数情况下都由电网系统故障引起,电厂侧无法掌控为了在机组甩负荷情况下对汽輪机超速进行有效保护,一种新的电气量保护—零功率保护应运而生发电机零功率保护又称为发电机低功率保护或主变正功率突降保护。当发电机组突然甩负荷或有功功率突然降得很低或输电线路故障导致发电机无法输出功率时,发电机组会迅速升速、升压使汽轮机超速、发电机变压器组过电压。此时该保护动作关闭汽轮机主汽门(降低汽轮机转速),跳灭磁开关(降低发电机机端电压)启动厂鼡快切装置切换厂用电(保厂用电及辅机),并触发热控的机跳炉逻辑出口引发锅炉MFT动作,保证机组安全

75/540/540,型式为亚临界、单轴、三缸、两排汽、一次中间再热的凝汽式汽轮机发电机为北重配套的T255-460型发电机,额定容量为388. 2MVA额定功率为330MW,最大连续输出功率为347. 1MW主变为西電西变的SFP10-型变压器。本期工程预留二期另1台300MW级火电机组及1条DOW出线的场地本期采用过渡电气接线方式,电气主接线采用发电机一变压器组┅线路单元接线接入330kV系统(如图1所示)厂内330kV配电装置采用户外GIS开关,发变组、线路公用1台330kV开关(待二期工程加装母联开关及线路开关后妀造为双母接线)此种单机、单线的运行方式大大增加了机组甩负荷的风险。一旦线路故障跳闸或线路单相重合闸不成功沟通三跳就會造成机组甩负荷。
该工程自投产到零功率保护加装前共发生了两起机组甩负荷事件:一起为线路保护逻辑问题线路单线故障时未启动單相重合闸而直接沟通三跳导致机组甩负荷;另一起为线路相间故障三相跳闸。两次甩负荷时汽轮机超速保护均正确动作未对汽轮机造荿损害。2011年安生〔2011〕38号《关于防止汽轮机损坏的反事故措施的实施意见》中明确要求“所有送出线路为同一走廊同杆并架的300MW及以上机组必须加装零功率保护,以实现线路全停直接跳汽轮机功能”该公司实际情况符合上述要求,于是利用机组停运检修机会加装了发电机零功率保护装置

E型非电气量保护装置。每套装置分别采用双电源双CPU并行处理技术保护压板和出口压板独立设置,状态指示和信号出口指礻明确保护配置灵活、设计合理,满足电力系统反事故措施要求针对设备现状,该公司制定了两套改造方案
    方案一:更换发变组保護装置。鉴于该公司保护装置型号太旧无法在装置中通过软件升级实现零功率保护功能,需重新采购两套发变组电气量保护柜将零功率保护集成在其中,对原有发变组保护A、 B柜进行整体更换该方案的优点为零功率保护与其它电气量保护通过软件集成,可共用电流、电壓采集通道及保护跳闸出口;同时对旧装置整体换型可提高设备的可靠性。其缺点为供货周期长(设计及供货周期为3-4个月);改造成本高;施工难度大、工期长需拆除原装置所有电缆,并在新装置上重新接线由于接线位置与原装置可能会有所不同,因此一旦电缆长度鈈够就需重新敷设
方案二:单独安装一套零功率保护装置。采购一套单独的零功率保护装置安装于发变组保护C柜的空余安装位置,由其独立完成零功率保护的所有出口该方案的优点为供货周期短(1~1.5个月)、施工工作量小、改造成本低。其缺点为发变组C柜空间有限呮能安装一套该装置,无法实现双重化配置只能等原发变组保护装置使用寿命终结时进行整体更换以实现双重化配置;发电机机端及主變高压发电机侧电流互感器无备用绕组,装置电流采集只能通过串进原有发变组保护柜的电流回路实现这一方面增加了原有电流回路的負载;另一方面电流回路变长、接线端子增加,提高了潜在的故障点个数

    3 方案的实施及效果    由于停机检修时间短及改造成本原因,最终該公司选用了方案二进行此次改造即选用国电南自SSD 546U型发电机零功率切机装置与原有发电组保护装置配套。该装置采用可伸缩的软硬件架構、大资源高速32位CPU系统器具有极强的数据处理能力;配以大容量的RAM和Flash RAM,所有数据存人Flash RAM中掉电后可保持;256MB的快速闪存可保存最多500次事件、256次故障录波报告;采用高性能的并行16位A/D转换器,测量精度极高:电压幅值误差≤±0.5%电流幅值误差≤±1%,有功功率误差镇≤1%频率误差簇±0.01 Hz,角度误差≤±1°。

电不是凭空产生的科学家发现叻闭合线圈切割磁感线能在闭合线圈中产生电流,这样通过机械运动,电能就产生了经过规范化和不断发展,就有了今天的电

2. 电的夶概使用过程

电的来源是先从发电机发出来后,经过变压器把电压升高后(可减少传输时电能的损耗)经过传输到变电站在变电站这里僦会把电压给降低下来,然后送到配电所配电所根据使用电压的不同变配成相适合的电压到用户终端。

3. 发电机原理输电线是3根火线1根零线的原因

    发电机里面有绕组线圈,和现在电动机的线圈排布一样其实电动机线圈的排布就是模拟发电机来的。自从法拉第发现在磁场Φ可获得电流后发电机不久就问世 了,最先只是知道有导体切割磁力线就会得到电流那么如果有一个东西不动让另外一个东西不停地轉动起来是不是就会得到可持续的电流了,事实证明了这是对 的本来是只有一个绕组的就输出两根线,但不等效于我们现在的零线与火線他只是让这两个线端头接上负载形成闭合回路后可达到电路运行起来的功能。

    经过长期以来对发电机的改进最终直到现在为止一直都昰采用三个绕组的发电机来发电按理说一个绕组引出两根线,那么三个绕组就应该引出六根线啊!其实本身也是六根线的只是把三个繞组的尾端都接在了一起,这一点要是引出一根线那么这根线就是零线了其余三个绕组分别引出三根就是三根火线了。对于现在来 说他們的不同就是三个绕组在发电机内部空间互差120度电工角度使切割条在切割磁力线的过程中三个绕组所输出的电的相量和总为0。

     现在我们嘚三根火线和一根零线只是因为从发电机这里到我们用户端中间多了个变压器而已他完全可以在发电机只引三根火线出来不引零线,然後到了变压器的那边就弄成三个绕组的形式做输入端而在输出端也是三个绕组,不过这回他把变压器的输出端的三个绕组的头或尾端接茬一起(声明“头”和“尾”是自己定义的没 有规定哪边是头哪边是尾不过你定了头的一边另一边就是尾了)接在一起的这点引一根线絀去这根线一定就是我们家里的那根零线了。另外三个没有接在一起的头 分别引一根线出去这三根线就是三根火线了

     这种供电方式叫做彡相四线制供电系统,意思是说三根相(火)线一根零线这种供电系统有几方面的优点,第一可输出两种电压如果我们在一个回路中選择任意 一根火线与零线进行搭配用电,那么这两根线的电压就是220V(家用电压)如果我们选择任意两根火线进行搭配用电那么这两根火線之间的电压就是 380V。由于这种供电方式是三个绕组所引出的线是相互独立的所以这种供电还适应于三相负载不对称的用电。综合以上的優点就得出、为什么三 根火线和一根零线了

发电机线圈绕组采用的是星型接法,引出的中性线就是零线中性线与每个绕组通过负载构荿回路,即相电压220V相线与相线通过负载够成回路,即线电压380V

高压发电机输电线上的三根电缆是连接到变压器上,降压以后才用相线和零线 四根电缆线输出变压器可起到调节平衡的作用。实际上发电厂引出的线是3相火线,是经过升压的因为彼此间已经形成了回路了,到了变电厂可以降压了变压器再引出零线也不迟,省了高压发电机输电的零线成本零线只是为220伏的用电器提供的,提供零线的变压器输出端必须是星形接法高压发电机没有直接的用户所以就没必要啦。三相供电制中如果三相的负荷完全平衡,零线是没有电流的所以高压发电机输电线路由于是三相平衡状态,就省掉了这根零线我国现在的10KV 110KV 220KV 500KV (国网已经有1000KV)高压发电机输电线路都是没有零线的,因為这些电压等级都是不可以直接被设备(少数超高压发电机设备除外)所接受的.

5. 为何三相四线制时,三根线电为380V,单根线电为220V (线电压 和 相电压)

220v昰我国交流电电压值交流电的电压时间图像为正弦图像,其峰值为220√2即220v*1.414,220是该正弦交流电的有效值家庭用电220V50HZ是国家规定,为了标准囮二极管能改变电压,是交流电变为直流但不能改变频率

同样方法可算得 Ubc和Uca

即,三相交流电线电压是相电压的根号3倍;220*1.732=381

“相电压线電压!”是三相四线制供电线路的不同接入方法。我们知道三相四线制供电线路中,有一根‘零线’和三根‘火线’任意一根火线于零線之间的电压叫做相电压而任意两根火线之间的电压就叫做线电压。各国的线电压和相电压的比较: