三相四线4p100A进户后.每个楼层都安装彡相四线40A漏电保护器室外空调机组63A带漏电开关,空调机组30kw。为什么空调机组漏电保护器不跳,配电房总闸先跳零线没有入地。室内照明没囿问...
三相四线4p100A进户后.每个楼层都安装三相四线40A漏电保护器室外空调机组63A带漏电开关,空调机组30kw。为什么空调机组漏电保护器不跳,配电房总閘先跳零线没有入地。室内照明没有问题可以使用
首先断开总开关用摇表逐层检查线路有否对地漏电逐一测试检查修复,没有的话肯定的说应该是各层之间的负载总和过大,引起过载跳闸应换用更大容量的空开断路器。
你对这个回答的评价是
配电房总闸 有欠压保護 启动时 电压降过大 导致欠压线圈动作 主开关跳闸
你对这个回答的评价是?