三菱变频器故障记录显示002故障原因是什么怎么排除

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:1291

故障现象:三菱变频器故障记录显示OC1、OC3故障信息故障分析与处理: 三菱变频器故障记录出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(以A500系列变频器为例): ①参数设置问题不当引起的,如时间设置过短 ②外部因素引起的,如电机绕组短路包括相间短路、对地短路等。 ③变频器硬件故障如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏

    三菱变频器故障记录出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(以A500系列变频器为例):

    ①参数设置问题不当引起的如时间设置过短。

    ②外部因素引起的如电机绕组短路,包括相间短路、对地短路等

    ③变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏IGBT模块损坏等。

在维修中有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题OC故障仍然存在。当然更换控制板也不是解决问题的办法这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行除了一般性驱动电路所包括的驱动电源,驱动光耦隔离驱动信号放大电蕗,还包括输出信号回馈电路等


免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关本站大部分技术资料均为原创文章,文章僅作为读者参考使用请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:

这个故障怎么解决谢谢!... 这个故障怎么解决,谢谢!

面板没插好!或主板坏!

你对这个回答的评价是

变频器报接地故障原因知识来自於造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关变频器报接地故障原因最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问: