求大佬解答下,这个变压器基本工作原理工作原理,谢谢

AP表示磁心有效截面积与窗口面积嘚乘积

式中,AP的单位是cm4;Aw为磁心可绕导线的窗口面积( cm2) Ae为磁心有效截面积( cm2)Ae≈Sj=CD,Sj 为磁心几何尺寸的截面积C为舌宽 ,D为磁心厚 度根据计算出的AP值 ,即可查表找出所需磁心型号 下面介绍将AP法用于 电源设的公式推导及验证方法。

1 高频变压器基本工作原理的波形参数分析 

开关 電源 的 电压 及 波 形 比较复杂 既有输入正弦波、半波或全波整流波 ,又有矩形波 ( PWM波形) 、锯齿波( 不连续电流模式的一次侧电 流波形) 、梯形波( 連续电流模式的一次侧电流波 形) 等高频变压器基本工作原理 电路 中有3个波形参数 :波形系数( Kf) ,波形因数(kf) 波峰因数(kP)。

为便 于分析 在 不栲 虑铜 损 的情 况 下给高频 的输入端施加交变的正弦波 电流 ,在一次、二次绕组中就会产生感应电动势e根据法拉第定律,e=dΦ/dt =d( NABsinωt ) /dt = NABoωcosωt其 ΦN为绕组 匝数 A为变压器基本工作原理磁心的截面积 ,B为交变 电流产生的磁感应强度 角频率ω=2Πf 。正弦波的电压有效值为

在中定义正弦波的波形系数Kf=√2*Π=4.44利用傅里叶级数不难求出方波的波形系数

为便于对方波、矩形波 、三角波 、锯齿波、梯形波等周 期性非正弦波形进行汾析 ,需要引入 波形 因数的概念 在 电子测量领域定义的波形因 数与开关 电源波形系数的定义有所不 同,它表示 有效值电压

压(URMS) 与平均值电壓之比为便于和Kf区分,这里用小写的kf表示有公式 

这表明,Kf=4kf二者相差4倍。

开关电源6种常见波形的参数见表1因方波和梯形波的平均值為零 ,故改用电压均绝值期 占空 比D=t/T。

2 用AP法( 面积乘积法) 选择磁心的公式推导

令一次绕组 的有效值 电压为 U1一次绕组的匝数为NP, 所选磁心嘚交流磁通密度为BAC磁通量为Φ,开关周期为T,开关频率为f,一次侧电流的波形系数为Kf磁心有效截面积为Ae ( 单位是cm2),有关系式

同理设二次繞组的有效值电压为US,二次 绕组的匝数为NS可得

设绕组的电流密度为(单位是A/cm2) ,导线 的截面积为S=I/J令高频变压器基本工作原理的窗口面積利 用系数为KW,一次、二次绕组的有效值电流分别为I1、I2绕组面积被完全利用时

这就是AP法选择磁心的基本公式。下面将从工程设计的角度對( 11 ) 式做深入分析和适当简化 重点是对式中的K 、BAC参数做进一步推导。

开关电源一次侧的电压波形可近似视为矩形波 即

但一次侧的 电流波形 不是矩形 波 ,而 是锯齿波 ( 工作在 不连 续电流模式DCM) 或梯形波( 工作在连续电流模式 CCM) 不连续电流模式和连续电流模式的一次侧电流波形分别洳图1 ( a) 、( b) 所示。以不连续电流 模式为例 一次侧电流波形是周期性通、断的锯 齿波,仅在功率开关管( ) 导通期间一次侧出现锯齿波 电流 ;在功率开 关管关断期间 ,一 次侧电流为零令导通时间为tON,开关周期为T D=tON/T。对于周期性通、断的锯齿波一 次侧电流的波形因数可用k'f表示,有关系式 

在连续电流模式下一次侧电流波形为周期性 通、断的梯形波其波形因数比较复杂。一种简 单方法是先按照不连续电流模式选擇磁心然后 适 当增加磁心尺寸 ,以便通过增大一次绕组的量 使开关电源工作在连续电流模式。

磁心的交流磁通密度(BAC ) 可根据最大磁通密度(BM)来求出对于反激式开关电源,计算公式为

式中KRP为脉动系数,它等于一次侧脉动电流IR与峰值电流IP的比值;在连续电流模式时KRP

这就 是AP法选择磁 心 的实用公 式式(14)是按照单极性变压器基本工作原理的绕组 电流及输出功率推导出来的,适用 于单端 正激 式或反 激 式高频 变 压器 嘚设计式中,AP的单位为cm4Po的单 位为W。电流密度一般取J=200~600A/cm2( 即 2~6A/mm2) 窗口面积的利用系数一般取KW= 0.3~0.4。如高频变压器基本工作原理有多个绕組就应计算 全部绕组的匝数与对应电流的乘积之和。

进一步分析可知对于不连续电流模式(KRP= 1 ) ,式( 1 4) 可简化为

对于单端正激 式高频变压器基夲工作原理而言 最大占空x 

式( 1 5 ) ~( 1 7) 都是根据不同电路结构和指定参数简化而来的,当实际参数改变时 计算结果会 有误差。更为准确的方法昰采用式( 1 4) 计算推而 广之,可总结出下述规律 :第一在输出功率相 同的条件下,全桥和半桥式变换器所需高频变压 器的体积最小单端囸激式变压器基本工作原理的体积最大;第二,在输出功率相同的条件下连续电流模式 的AP值要大于不连续电流模式,这表明连续电流 模式所需高频变压器基本工作原理的体积较大 而不连续 电流模式所需高频变压器基本工作原理体积较小 ;第三 ,上述公式 均未考虑磁心损耗 、磁心材料存在的差异 、磁心 损耗随开关频率及环境温度升高而增大等因素因此仅供选择磁心时参考。

3型磁心的Ae=1.18cm2由此可见,采用两種方法所得到的结果是基本吻合的为满足在宽电压范围内对输出功率 的要求 ,本例实际选择EI33型磁心

在将传统的AP法用于开关电源的高频變压 器设计时,必须考虑开关电源特有的参数( 波形因数 、脉动 系数 、占空 比和开关频率)还应根据开 关电源在连续模式 、不连续模式下的笁作波形进行严密的公式推导 。本文所推导 出的AP法计算公 式可为正确选择高频变压器基本工作原理 的磁心提供一种科学 、实用的方法 。

  •  冯诺依曼理论的要点是:数字计算机的数制采用二进制;计算机应该按照程序顺序执行 
     1。计算机由控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备五大部分组成
     2。程序和数据以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中存放位置由地址确定。
    3控制器根据存放在存储器中地指令序列(程序)进行工莋,并由一个程序计数器控制指令地执行控制器具有判断能力,能根据计算结果选择不同的工作流程 根据冯诺依曼体系结构构成的计算机,必须具有如下功能: 把需要的程序和数据送至计算机中
    必须具有长期记忆程序、数据、中间结果及最终运算结果的能力。 能够完荿各种算术、逻辑运算和数据传送等数据加工处理的能力 能够根据需要控制程序走向,并能根据指令控制机器的各部件协调操作 能够按照要求将处理结果输出给用户。
    为了完成上述的功能计算机必须具备五大基本组成部件,包括: 输入数据和程序的输入设备; 记忆程序和数据的存储器; 完成数据加工处理的运算器; 控制程序执行的控制器; 输出处理结果的输出设备
    全部
  • 这个是用0和1这两个代码设计的②进制程序来控制电路的开与关。
    全部
  • 1采用二进制数的形式表示数据和指令;
    2将指令和数据顺序都存放在存储器中;
    3由控制器、运算器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成计算机
     核心是“存储程序”和“程序控制”。
    全部
  • 这个真的不懂与薄膜有关的问题可以准確回答。[哈哈]
    全部

一.变压器基本工作原理的工作原悝 变压器基本工作原理---利用电磁感应原理从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件 1.变压器基本工作原理 ---- 静止的电磁装置 变压器基本工作原理可将一种电压的交流电能变换为同频率的另一种电压的交流电能 电压器的主要蔀件是一个铁心和套在铁心上的两个绕组。 变压器基本工作原理原理图(图3.1.2) 与电源相连的线圈接收交流电能,称为一次绕组 与负载相連的线圈送出交流电能,称为二次绕组 设 一次绕组的 二次绕组的 电压相量 U1 电压相量 U2 电流相量 I1 电流相量 I2 电动势相量 E1 电动势相量 E2 匝数N1 匝数 N2 同時交链一次二次绕组的磁通量的相量为 φm ,该磁通量称为主磁通 请注意 图3.1.2 各物理量的参考方向确定。 2.理想变压器基本工作原理 不计一次、②次绕组的电阻和铁耗 其间耦合系数 K=1 的变压器基本工作原理称之为理想变压器基本工作原理 描述理想变压器基本工作原理的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有 不计铁心损失根据能量守恒原理可得 由此得出一次、②次绕组电压和电流有效值的关系 令K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比)则 二.变压器基本工作原理的结构简介 1.铁心 铁心是变压器基本工作原理中主要的磁路部分。通常由含硅量较高厚度为 0.35 或 0.5 mm, 表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成 铁心分为铁心柱和铁轭俩部分铁心柱套囿绕组;铁轭闭合磁路之用 铁心结构的基本形式有心式和壳式两种 心式变压器基本工作原理结构示意图(图3.1.6) 2.绕组 绕组是变压器基本工作原理嘚电路部分, 它是用纸包的绝缘扁线或圆线绕成 变压器基本工作原理的基本原理是电磁感应原理现以单相双绕组变压器基本工作原理为唎说明其基本工作原理(如上图):当一次侧绕组上加上电压1时,流过电流1在铁芯中就产生交变磁通1,这些磁通称为主磁通在它作用丅,两侧绕组分别感应电势12,感应电势公式为:E=4.44fNm 式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 m--主磁通最大值 由于二次绕组与一次绕组匝数不同感应電势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后电压1和2大小也就不同。 当变压器基本工作原理二次侧空载时一次侧仅流过主磁通的电流(0),这个电流称为激磁电流当二次侧加负载流过负载电流2时,也在铁芯中产生磁通力图改变主磁通,但一次电压不变时主磁通是不变嘚,一次侧就要流过两部分电流一部分为激磁电流0,一部分为用来平衡2所以这部分电流随着2变化而变化。当电流乘以匝数时就是磁勢。 上述的平衡作用实质上是磁势平衡作用变压器基本工作原理就是通过磁势平衡作用实现了一、二次侧的能量传递。 变压器基本工作原理工作原理动画演示 三、变压器基本工作原理的类型 变压器基本工作原理是一种静止电机它可以将一种电压的电能转换为另一种电压嘚电能。 一、变压器基本工作原理分类及用途 电力变压器基本工作原理:电力系统传输电能的升压变压器基本工作原理/降压变压器基本工莋原理/配电变压器基本工作原理等 问题5-1 远距离输电为什么必须采用高压输电? 电炉变压器基本工作原理(专用) 给电炉(如炼钢炉)供电 电焊變压器基本工作原理(专用) 给电焊机供电。 整流变压器基本工作原理(专用): 给直流电力机车供电 仪用变压器基本工作原理:用在测量设备Φ。 电子变压器基本工作原理:用在电子线路中 二、变压器基本工作原理的工作原理 (1)原理图 一个铁心:提供磁通的闭合路径。 两个绕组:1次側绕组(原边)N1,2次侧绕组(副边)N2 (2)工作原理 当1次绕组接交流电压后,电流i0,该电流在铁心中产生一个交变的主磁通Φ。 Ф在两个绕组中分别产生感应电势e1和e2 e1=-N1dФ/dt e2=-N2dФ/dt 如果略去绕组电阻和漏抗压降则 u1/u2≈(-e1)/(-e2)=N1/N2 u1/u2≈(-e1)/(-e2)=N1/N2=k, k定义为变压器基本工作原理的变比。 5-2 变压器基本工作原理的类型和结构 1、类型 除叻按以上用途分类外变压器基本工作原理还可以按相数/绕组数目/铁心形式/冷却方式等特征分类。 按相数分:单相/三相/多相等 按绕组数:雙绕组/自耦/三绕组/多绕组 铁心形式:心式/壳式 冷却方式:干式/油浸式等 2、结构(电力变压器基本工作原理) 变压器基本工作原理主要部件是绕組和铁心(器身) 绕组是变压器基本工作原理的电路,铁心是变压器基本工作原理的磁路二者构成变压器基本工作原理的核心即电磁部分。 除了电磁部分还有油箱/冷却装置/绝缘套管/调压和保护装置等部件。 (1)铁心 型式:心式(结构简单工艺简单应用广泛)/壳式(用在小容量变压器基本工作原理和电炉变压器基本工作原理) 材料:一般由0.35mm/0.5mm冷轧(也用热轧)硅钢片叠成。 铁心交叠:相邻层按不同方式交错叠放将接缝错开。偶数层刚好压着奇数层的接缝从而减少了磁阻,便于磁通流通 铁心柱截面形状:小型变压器基本工作原理做成方形或者矩形;大型變压器基本工作原理做成阶梯形。容量大则级数多叠片间留有间隙作为油道(纵向/横向)。(纵向油道见课本图5.13) (2)绕组 一般用绝缘扁铜线或圓铜线在绕线模上绕制而成 绕组套装在变压器基本工作原理铁心柱上,低压绕组在内层高压绕组套装在低压绕组外层,以便于绝缘 (3)油/油箱/冷却/安全装置 器身装在油箱内,油箱内充满变压器基本工作原理油 变压器基本工作原理油是一种矿物油,具有很好的绝缘性能變压器基本工作原理油起两个作用:①在变压器基本工作原理绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间起绝缘作用。②变压器基本工作原理油受热后产生对流对变压器基本工作原理铁心和绕组起散热作用。 油箱有许多散热油管以增大散热面积。 为了加快散热有的大型变压器基本工作原理采用内部油泵强迫油循环,外部用变压器基本工作原理风扇吹风或用自来水冲淋变压器基本工作原理油箱这些都是变压器基本工作原理的冷却装置。 1油箱/2储油柜/3气体继电器/4为安全气道 变压器基本工作原理运行时产生热量,使变压器基本工作原理油膨胀並流进储油柜中。 储油柜使变压器基本工作原理油与空气接触面变小,减缓了变压器基本工作原理油的氧化和吸收空气水分的速度从而减緩了油的变质。 故障时,热量会使变压器基本工作原理油汽化,触动气体继电器发出报警信号或切断电源 如果是严重事故,变压器基本工作原理油大量汽化油气冲破安全气道管口的密封玻璃,冲出变压器基本工作原理油箱避免油箱爆裂。 5-3 变压器基本工作原理的额定值 (1)额定電压U1N/U2N 单位为V或者kVU1N为正常运行时1次侧应加的电压。U2N为1次侧加额定电压、2次侧处于空载状态时的电压 三相变压器基本工作原理中,额定电壓指的是线电压 (2)额定容量SN 单位为VA/kVA/MVA SN为变压器基本工作原理的视在功率。通常把变压器基本工作原理1、2次侧的额定容量设计为相同 (3)额定电鋶I1N/I2N 单位为A/kA。是变压器基本工作原理正常运行时所能承担的电流在三相变压器基本工作原理中均代表线电流。

我要回帖

更多关于 变压器基本工作原理 的文章

 

随机推荐