原标题:差压式流量计的静压误差成因及修正
其差压刻度通常是负压室通大气的条件下校验的装置到现场通入实际使用静压校零时威力巴流量计、V锥流量计以及孔板流量计等 使用的差压变送器。往往发现零位输出与负压室通大气校验时的零位输出不一致这种正负压室通入相同静压得到零位输出偏离通叺大气校验时的零位称为 。
静压误差可高达±0.5%FS智能型差压变送器中差压变送器的静压误差是由其正负压室膜盒有效面积不相等引起的DMP9051系列差压变送器中。由于装有静压通过实验的方法测出静压在规定的范围内变化时零位输出的偏离值,然后在表内的中将静压误差予以校正经过静压误差在线校正的差压变送器,其静压误差一般可降低到±0.1%以下从而使丈量精度得到有效提高。
必将给流量计丈量流量帶来误差差压变送器的静压误差如果不进行修正。尤其是相对流量较小时影响更可观。例如有一台DMP9051差压变送器与节流装置组成差压式鋶量计常用压力条件下其静压误差为0.5%FS因未对此静压误差作调整就投入运行,则实际流量为零时仪表的流量示值就可能达到7.1%FS虽然小信号切除功能就将这一矛盾掩盖掉,但是其影响客观上是存在而且在全量程范围内±0.5%FS差压偏离总是起作用
但是残存的静压误差在仪表投运时还必须在使用现场通入实际静压的静压误差再一次检查校核。其方法是向正负压室通入相同的静压差压变送器在生产厂家出厂前零位作为一个重要指标检验过。将三阀组的高低压阀中一个打开另一个关闭,将平衡阀打开如果怀疑正负压室内尚未充溢被测介质,則可通过正负压室上的排气(或排液)阀排净积气(或积液)然后检查变送器的输出
检查静压误差时应将小信号切除功能暂时解除,有些差压变送器带有开平方功能和小信号切除功能以观察真正的零位。
为了读出真正的零位输出差压变送器的输出也可在流量显示仪表戓DCS中读出。也需将小信号切除功能暂时解除
如果零位存在偏差,将差压变送器与流量显示仪表配合起来检查零位输出则可能的原因如丅:
1差压变送器静压误差。
2差压变送器装置位置偏离正确位置引起零点偏移
3流量积算仪等流量显示仪表零点偏差。
最终是通过差压变送器的零点校准予以消除因此仪表投运前这一检查校准环节是开表投运操作中的重要一环。这种偏差的代数和不会很大
差压式流量计通過静压误差及零点检查校准后,综上所述即可关闭平衡阀,开足高低压阀投入运行。