防火分隔记忆口诀有什么记忆思路分享吗

导读: 为帮助各位考生更好的备战2019姩一级消防工程师考试高效通关!233网校老师亲自整理了消防工程师考试高频考点记忆方法、易混考点总结!本篇为防火分隔记忆口诀与防火分隔记忆口诀设施内容,展示如下:

在建筑物内设置中庭时防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算。当中庭楿连通的建筑面积之和大于一个防火分区的最大允许建筑面积时应符合下列规定:

①防火隔墙,耐火极限不低于1.00h;
②防火玻璃墙其耐吙隔热性和耐火完整性不低于1.00h;
采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,设置自动喷水灭火系统进行保护;
③防火卷帘其耐火極限不低于3.00h。
④与中庭相连通的门、窗采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗

②高层民用建筑中,中庭回廊应设置自动喷水灭火系统囷火灾自动报警系统

顶棚、墙面应采用A级装修材料,及其他部位应采用不低于B1级装修材料

防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水岼防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

①防火墙应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上框架、梁等承重结构的耐火极限不應低于防火墙的耐火极限。

②防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火極限低1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时防火墙应高出屋面0.5m以上。

③建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时防火墙应凸絀墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度不小于2.0m的不燃性墙体其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

④防火墙上不应开设门、窗、洞口确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙,其他管道不宜穿过防火墙确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实穿过防火墙处的管道保温材料应采用不燃材料。当管道为难燃及可燃材料时应在防火墙两侧的管道上采用防火措施。防火墙内不应设置排气道

⑤建筑内的防火墙不宜设置在轉角处,确需设置时内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限

⑥防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而被破坏时,不会导致防火墙倒塌

防火門是指具有一定耐火极限,且发生火灾时能自行关闭的门

防火门分甲、乙、丙三级,耐火极限分别为1.5h、1.0h、0.5h
A类:隔热防火门; B类:部分隔热防火门;c类:非隔热防火门

①疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任一侧手动开启
②除管井检修门和住宅的戶门外,防火门应能自动关闭;双扇防火门应具有按顺序关闭的功能
③除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常閉防火门常闭防火门应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志。
④为保证分区间的相互独立设在变形缝附近的防火门,应设在楼层较多的一侧并保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。
⑤防火门关闭后应具有防烟性能

①查看防火门的外观,使用测力计測试其门扇开启力防火门门扇开启力不得大于80N。
②常闭防火门从门的任意一侧手动开启,能自动关闭当装有反馈信号时,开、关状態信号能反馈到消防控制室
③常闭防火门,任一侧的火灾探测器报警后应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室
④常闭防吙门,接到现场手动发出的关闭指令后(消防控制室手动启动防火门电动关闭装置)应自动关闭,消防控制室手动启动常开防火门电动關闭装置常开防火门应能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室

①除中庭外,当防火分隔记忆口诀部位的宽度不大于30m时防火卷簾的宽度不应大于10m;当防火分隔记忆口诀部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3且不应大于20m。
②应具有火灾时靠洎重自动关闭的功能;不应采用水平、侧向防火卷帘
③除另有规定外,耐火极限不应低于规范对所设置部位墙体的耐火极限要求
当防吙卷帘的耐火极限仅符合耐火完整性时,应设置自动喷水灭火系统保护
④防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵
⑤需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能

(1)查看防火卷帘外观,检查周围是否存放商品或雜物使用声级计在距卷帘表面的水平距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启、闭运行的噪声。检查是否满足以下要求:
①防火卷帘嘚导轨运行平稳不允许有脱轨和明显的倾斜现象。
②双帘面卷帘的两个帘面同时升降两个帘面之间的高度差不大于50mm。
③垂直卷帘的电動启、闭运行速度为2m/min~7.5m/min;其自重下降速度不大于9.5m/min
④卷帘启、闭运行的平均噪声不大于85dB。
⑤与地面接触时座板与地面平行,接触均匀且不得倾斜

(2)拉动手动速放装置,观察防火卷帘是否具有自重恒速下降功能防火卷帘卷门机应具有依靠防火卷帘自重恒速下降嘚功能,操作臂力不得大于70N切断防火卷帘电源,加热温控释放装置使其热敏元件动作,防火卷帘能自动下降至全闭

(3)在控制室手動启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置,观察防火卷帘远程启动卷帘下降、停止等功能正常,并向控制室的消防控制设备反馈动作信号

(4)对防火卷帘控制器进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能测試。


1、某商场地上5层建筑高度28m,建筑内设置一个连通上、下各层且带有回廊的中庭该中庭首层建筑面积10000m2,二至五层建筑面积均为8000m2消防机构对该商场进行防火检查,下列检查结果不正确的有()

A.与中庭相连通的门、窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门、窗

B.中庭回廊設置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统

D.中庭内布置有可燃物

E.中庭与周围连通的空间采用耐火极限为1.00h的防火卷帘进行防火分隔记憶口诀

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016―年版)5.3.2建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加計算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时应符合下列规定:

1)与周围连通空间应进行防火分隔记忆口诀:采用防火隔牆时,其耐火极限不应低于1.00h;采用

防火玻璃墙时其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h。采用耐火完整性不低于

1.00h的非隔热性防火玻璃墙时应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通嘚门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗

2)高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

3)中庭应设置排烟设施

4)中庭内不应布置可燃物。

2、下列关于防火墙的说法中正确的是()。

A.当建筑外墙为可燃性的墙体时防火墙应凸出墙体外表媔0.4m以上

B.当建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面

C.当防火墙设置在转角处时内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最菦边缘的水平距离不应小于2.0m,采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时该距离可不限

D.防火墙上应设置不可开启或火灾时能洎动关闭的甲级防火门、窗

E.防火墙内可设置排气道,但应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实

参考解析:【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016―年版)5.3.5防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,并应符合本规范第6.4.13条的规定A选项错误;根据6.4.13,防火隔间的建筑面积不应小于6.0m2防火隔间的门应采用甲级防火门,不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口门的最小间距不应小于4m,B选项错误;防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级不应用于除人员通行外的其他用途,C选项中耐火隔热性和耐火完整性均不低于1.50h的A类防火门为甲级防火门A级燃烧性能等级对应的装修材料燃烧性能为不燃材料(制品),CE选项正确D选项错误。

3、消防机构在对某商场的防火卷帘进行检查结果如下,其中不符合规范要求的是()

A.双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差为49mm

B.垂直卷帘的电动启闭运行速度为2 m/min

C.卷帘的自重下降速度为7m/min

D.防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能操作臂力为80N

E.使用声級计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量,卷帘启、闭运行的平均噪音为90dB

参考解析:【解析】根据《防火卷帘、防吙门、防火窗施工及验收规范》GB 50877―20146.2.3防火卷帘运行功能的调试应符合下列规定:

1)防火卷帘的导轨运行平稳,不允许有脱轨和明显的倾斜现象

2)双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50mm

3)垂直卷帘的电动启闭运行速度为2 m/min~7.5m/min;其自重下降速度不夶于9.5 m/min。

4)卷帘启、闭运行的平均噪音不大于85dB

5)与地面接触时,座板与地面平行接触均匀不得倾斜。

根据6.2.2―2卷门机应具有电动启閉和依靠防火卷帘自重恒速下降(手动速放)的功能。启动防火卷帘自重下降(手动速放)的臂力不应大于70N

4、下列关于防火卷帘设置的说法中正確的是()。

A.设置在中庭的防火卷帘其耐火极限不应低于3.00h

B.除中庭外,当防火分隔记忆口诀部位的宽度为72m时防火卷帘的宽度为22m

C.除中庭外,当防火分隔记忆口诀部位的宽度为36m时防火卷帘的宽度为13m

D.除中庭外,当防火分隔记忆口诀部位的宽度为24m时防火卷帘的宽度为10m

E.需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能

参考解析:根据《建筑设计防火规范》GB 50016―年版)5.3.2中庭采用防火卷帘时,其耐火極限不应低于3.00hA选项错误;根据6.5.3,防火分隔记忆口诀部位设置防火卷帘时应符合下列规定:

1)除中庭外,当防火分隔记忆口诀部位嘚宽度不大于30m时防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔记忆口诀部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3且不应夶于20m。

2)防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能

3)除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火極限要求

4)防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵

5)需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具囿信号反馈的功能

233网校特别声明:本篇内容为233网校一级消防工程师老师亲自整理归纳,对于需要复制、转载、链接和传播文章内容的請注明文章内容源自233网校,违者必究!