利达可燃气体探测器主机机,实现联网成本在多少?

我公司使用的可燃气体探测器根据探测气种类的不同分为三种型号:JQB-HX2132A(煤制气探测器)、JTQ-BM-ES3101/B(天然气探测器)、DAP31-21X1(液化石油气探测器)。可与E/EN系列二总线报警系统配合使鼡主要适用场所为以可燃气体为燃料的厨房及燃气表房等场所。 

二、JTQ-BM-ES3101/B可燃气体探测器功能 当可燃气体的浓度一旦超过报警浓度则相应氣体型号的探测器开始报警。报警时探测器的红灯闪亮同时发出断续报警声音。当可燃气体浓度低于报警浓度时探测器自动恢复到监測状态,绿色指示灯长亮报警声音消失。当气敏元件发生故障时橙色故障灯长亮,同时探测器发出持续报故障声响


两总线,无极性占一个地址点。

五、安装方式 1、此三类探测器均为吸顶安装


2、安装建议:建议您将可燃气体探测器安装在可燃气体管道、阀门、法兰盤、等易漏气部位不超过1m的范围内,相应两探测器间隔不超过6米

六、布线要求 1、二总线:宜选用截面积不小于1.0mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.0mm2)或选用截面积不小于1.0mm2的阻燃铜芯电缆(ZR-KVV2×1.0mm2),耐压≥250V连接导线的长度应以总导线电阻<50Ω为限,否则应考虑增大导线截面积,或加装总线中继器。(不宜采用平行线)


2、DC24V电源总线:宜选用截面积不小于1.5mm2阻燃双色双绞软铜线(ZR-RVS2×1.5mm2)或选用截面积不小于1.5mm2的阻燃铜芯电缆(ZR-KVV2×1.5mm2),耐压≥250V电源线总压降≤3V,否则应考虑增大导线截面积导线截面积可根据下列公式计算选用:24V-[线长(KM)×2]×导线电阻(Ω/KM)×0.08(A)×可燃气体探测器个数≥15V


3、穿管要求:应单独穿入金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽中,严禁与其它系统传输线路穿入同一管中

  JTQ-BM-LD3101FH测量范围为0~100%LEL的点型可燃气體探测器是采用气敏传感技术内置单片机,具有现场参数采集的能力能准确分析火情、辨别真伪,降低误报率每个探测器占用一个節点地址,采用电子编码方式编码操作方便。采用超薄式结构设计无污染,抗潮湿、抗干扰能力强可靠性高,性能价格比高探测器通过四芯电缆与、可燃气体控制器配合使用,其中两根线为DC24V电源线另两根为总线。主要适用于以可燃气体为燃料的商业和企事业单位嘚公共厨房及燃气表房以及高级住宅(公寓)的卧室、书房、起居室等非防爆场所

  经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子產品质量监督检验中心按照GB3《可燃气体探测器第1部分测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》、《强制性认证实施规则》、《强制性产品认證实施细则》检验和审核,符合认证要求取得消防产品3C认证。

  1、二总线无极性。

  2、电源线,无极性

  3、JTQ-BM-LD3101FH采用电子编址方式,占用一个节点地址

  4、检测气体:甲烷。

  5、采用催化燃烧气体传感器NAP-52A精度高,抗中毒抗酒精干扰,抗潮湿及高低温

  7、可实时向可燃气体控制器上传现场采集的可燃气体浓度。

  8、与输出模块配合可以多种逻辑关系控制燃气开关。

  9、具有声报警功能

天燃气( 气体成份:甲烷)

正常监测状态:指示灯发绿光常亮

故障状态:指示灯发黄光常亮,探测器发出“嘟”常鸣声

火警状态:指示燈发红光常亮探测器发出“嘟”—“嘟”声响

二总线静态电流< 0.7mA

二总线报警电流< 0.7mA

总线静态功耗:≤ 0.8W

电源总线报警功耗:≤ 0.9W

配合ES10E 底座安裝使用,安装方便

  JTQ-BM-LD3101FH可燃气体探测器应安装在可燃气体管道、阀门、法兰盘、等易漏气部位不超过1m的范围内相邻两探测器间隔不超过6米。

  气敏传感器的设计使用寿命为5~7年因使用环境不同,检测的灵敏度亦有可能变化应定期进行检测维护。

编码家用可燃气体报警器BT-VA001 BR-VA001价格收藏,询价,材价上传下载,分类管理等

我要回帖

更多关于 利达可燃气体探测器主机 的文章

 

随机推荐