这几感温棒三根线干嘛的是干嘛的

Pt100铂电阻温度传感器三线的,本來有两感温棒三根线干嘛的是接一起的后来我测时发现这两感温棒三根线干嘛的断开了。断开了对温度测量结果有什么影响?我将有電阻的两个端子接到了仪表上仪表显示的温度为/usercenter?uid=1ad05e79b603">yeswuyong

pt100的感温棒,一般配线号A/B/B如果断的是A线,该感温棒基本就不起作用了如果B线断任何一根都无所谓,在接表时只要将两个B接点短接即可如果短接线采用内阻小的单芯线的话其效果不亚于断线前的感温棒。

你对这个回答的评價是

两线是可以用的,只要对测量结果要求不是太高只要距离短误差可以忽略

你对这个回答的评价是?

Pt100铂电阻温度传感器的三根引线┅般是两红一白断开后,对温度测量是不会准的增加了引线阻值。

你对这个回答的评价是

无补偿了,长线一起误差

你对这个回答的評价是