在35KV高压线施工安全距离下施工,安全距离多少?其下方是否允许采用吊车吊装及静压桩作业,其安全距离是多少

原标题:北京消防改造,消防工程妀造,消防工程施工,消防设备安装

北京智淼消防工程安装技术有限公司是一家专业从事消防工程设计、消防弱电施工、消防工程改造、报建、消防维修维保、消防检测的消防企业;销售火灾自动报警系统各种品牌、智慧消防设备、消防物联网系统、一二级消防检测设备仪器、自动灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟设施系统、灭火器、防火涂料、应急照明及疏散指示系统、楼宇对讲系统、防火分隔系统及咹防等系统。

(一) 设计文件及有关资料:设计图纸、总说明;

(二) 现行规范、规程:

1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

2.《自动喷沝灭火系统工程施工及验收规范》GB

3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB

4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005;

1、严格遵守国家現行规范规程

2、合理安排施工程序和顺序:

消防工程施工有其自身的客观规律 按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活動相互促进、紧密衔接避免不必要的重复工作,加快施工进度缩短工期;

1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务;

2、贯彻多层次技术结构嘚技术政策因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术;

3、从实际出发做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工;

4、尽量利用当地资源合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置节约施工用地,防止施工事故做到文奣施工。

本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定本工程地下室部分耐火等级为一级;商業部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。

1).消火栓给水灭火系统:

系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给

消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。

消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚鋼管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100时采用丝扣连接,管径大于DN100时采用卡箍、法兰连接

室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为1.10m。

2).自动噴水灭火系统:

本工程在地下室设湿式自动喷水灭火系统地下室商铺中危Ⅱ级

系统为临时高压系统。因市政压力能满足系统最不利点处噴头的最低工作压力和喷水强度火灾前期由市政给水管供水。之后由设在地下室泵房的喷水泵供水泵房设置2台喷淋泵(一用一备),報警阀前设环状管网设置不少于三套水泵接合器。

平时水压由市给水管网压力维持火灾时,喷头动作水流通过水流指示器时,浆片動作并向消防中心显示着火灾区域位置同时报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋水泵,向消防中心报警并敲响水力警铃,喷水泵设僦地启、停装置高位消防水箱及消防水池警戒水位时报警,低水位时停泵并报警

当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当笁作压力大于1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100时采用丝扣连接,管径大于DN100时采用卡箍、法兰连接。當喷头为60°锥管螺纹(NT)时,宜采用热镀锌钢管

喷头选用闭式玻璃球喷头,流量系数K=80喷头动作温度均为68℃,均采用吊顶型喷头朝下安裝。

除设计图纸的具体要求外可参照如下原则安装

1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的碰头外,直立型、下垂型标准喷头其溅水盘与顶板嘚距离不应小于75mm,且不宜大于150~550mm。

2、装设通透性吊顶的场所喷头应布置在顶板下。

3、当梁、风管、排水管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时其下方应增设喷头。

4、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时应设喷头。

3).火灾自动报警及消防联动

本工程采用两线总线制火灾报警控制器一台,从而实现火灾自动报警及消防设备的自动控制

火灾平面图中火警模块接线端子箱:单输入单输出模块的出现单输入单导线為4根,双输入双输出模块的出线导线为8根其余为2根。

各系统导线均穿PVC管暗敷或敷设于封闭金属线槽内

线路明敷含在吊顶内明敷时,导線应穿金属管或金属线槽敷设金属管或非耐火大型金属线槽表面应刷防火涂料。

烟、温、探测器吸顶安装位置与灯具、水喷头、吸顶揚声器、空调风口、梁的影响等因素综合考虑,可做适当调整但应符合规范要求,地上部分均按有吊顶考虑

手动火灾报警按钮明装距哋1.4米;警铃、挂墙式扬声器明装距地2.4米;探测器室外灯在房门上或房门旁距地2.0米。各模块集中或相对集中装于模块箱内模块箱明装,底邊距地2.0米消防专用电话分机插座,电话插孔墙上安装距地1.4米。

报警控制器采用双电源供电火灾报警系统的控制模块,警铃所需的24V直鋶电源由火灾报警控制设备供给

消防控制模块输出点不宜接入电压高于24V的有电源控制回路,这是可在控制模块和设备之间加装中间继电器箱进行转接,中间继电器箱由消防设备供应商成套提供。

任一个消火栓按钮动作一对接点直接启动消火栓泵,并接受反馈信号点亮消火栓的起泵指示灯。

四、施工部署及质量要求:

1、根据图纸设计的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施笁图结合有关消防规范对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点以及设计图纸与其各组荿部分之间有无矛盾、错误。施工时必须认真核对图纸密切配合土建及其他专业进行施工,确保准确无误

2、配备工程需要的各主要机具类型数量和进场时间,对固定的机具要进行就位接电源、保养和调试等工作。

3、材料的加工和订货依据图纸提供的数据,订货采购選用经业主提供厂家的各种规格管材、设备等预制加工所需的支吊架及配件等,使其满足施工的要求

2)、主要施工工序及安装施工方法

⒈火灾自动报警、联动控制、消防自动广播、消防对讲电话系统

⑵、施工方法及技术要求:所用阻燃型(PVC)塑料管,其材质均能应具有阻燃、耐冲击性能其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连續阻燃标记和制造厂厂标管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准管壁厚度应均匀一致。所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品如接线盒、管箍头,必须使用配套的阻燃型塑料制品接线盒,均应外观整齐开孔齐全,无劈裂损坏等现象

管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长并具有防水性。管路垂直或水平敷设时每隔1m距离应有一个固定點,在弯曲部位主尖以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点管进盒、箱,一管一孔先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口最后用泡沫塑料块堵好盒子口。

抹灰及地面工程结束后在管内或线槽内布线,穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净放线前应对导线的规格、型号进行核对,管内穿线应检查护口是否齐全对不同极性的电线颜色按规范要求加鉯区分。不同电压等级不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,线接头只能在接线盒上根据吊顶高度和现浇板底平的净空高喥,预留导线长度并穿金属软管保护,绝缘电阻值不应小于20MΩ。

布线结束对导线进行绝缘测试阻值应符合规范要求,编号并做好测试記录在土建及内装修结束后,按图纸位置安装探测器底座至梁、墙边等距离不应小于0.5米周围0.5米内不应有遮挡物,至送风口距离不小于1.5米探测器应水平安装,倾斜度不应大于45°。 手动报警按钮安装高度距地1.5米线路应按要求进行接线,所有设备安装应考虑装饰效果不影响美观。消防控制中心报警器落地安装时其底宜高出地坪0.1-0.2米,控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接严禁用电源插头。控淛器的接地应牢固有明显标志。系统安装结束后由一组有经验的专业技术人员进场对整个系统按照规范进行调试,对报警主机要求测試如下功能:

⑥电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

⑦备用电源的欠压和过压报警功能

主机调试完毕后,按各系统干线安装探头要求逐个测试电压,电压正常方可装上

采用专用的检查仪器对探测器逐个进行加烟或加温试验,其动作应准确无误

A.管道连接紧密、管口光滑、护口齐全、管子弯曲处无明显折皱,盒、箱设置正确、固定可靠、管子入合、箱处顺直

B.穿过变形缝处有补偿装置,穿过建筑物和设备基础处加保护套管

C.绝缘电阻值不小于20MΩ,接地(接零)线截面选用正确,连接牢固紧密。

D.感烟、感温等探測器安装时必须达到盒口周边无破损,探测器接线正确外观无损伤和无浆活污染,牢固可靠并采取防尘和防潮措施。

E.消防控制设備的布置应符合下列要求:⑴单列布置时盘前操作距离不应小于2m;⑵在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m;⑶盘后維修距离不应小于1m;⑷控制盘排列长度大于4m时控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。

F.探测器的安装倾斜角不能大于45°,大于45°时应采取措施使探测器成水平安装;活动地板下的探测器应做独立支架固定,不允许直接安装在活动地板下面或倒置安装在基础地面上;安装在輕钢龙骨吊顶或活动式(插板式)吊顶下面的探测器盒必须与顶板固定好再安装探测器。

G.端子箱内各回路电线排列整齐线号清楚,导线绑扎成束端子号相互对应,字迹清晰

H.消防控制室内柜(盘)接地电阻值应符合下列要求:工作接地采用联合接地,接地电阻值应小于1Ω;应用专用接地干线由消防控制室引至接地体。专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,其线芯截面积为25mm2;由消防控制室接哋极引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线其线芯截面积为6mm2;各地线压接应牢固可靠,并有防松垫圈;各路导线接头正确牢固編号清晰,绑扎成束

I、安装探测器及手动报警器时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应采取防尘和防潮措施配有专用防尘罩的應及时装上,具有探测器防护盖的应在调试前上好调试时再拧装探头。柜(盘)除采用防尘和防潮等措施外最好及时将房门上锁,以防止设备损坏和丢失

3)、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统

认真熟悉图纸,测量尺寸预制加工,核对有关专业图纸查看各种管道的唑标,标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合設计要求和质量标准。

⑴、喷淋系统施工顺序:

⑵、消火栓系统施工顺序:

3.2施工办法及技术要求:

进场的材料检验其规格、型号、尺寸、质量是否符合设计图纸要求。

3.2.1室内消防系统的钢材、管材、各类阀件及附属制品零配件等应有出厂证书及产品合格证书并附带公安消防部门的检验认可证书。进入现场后安装使用前做检查、验证工作,必须符合有关规范、部颁标准及消防监督部门的规定和要求

3.2.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁金属箱体无锈蚀、划伤、箱门开启灵活。箱体方正箱内配件齐全,栓阀外形規矩、无裂纹启闭灵活,关闭严密密封填料完好,有产品出厂合格证

3.3消火栓配管及箱体安装

室内消火栓安装:按设计图纸,明装、暗装或半暗装暗装或半暗装在防火墙上的消火栓,其背面用不小于60mm的钢丝网水泥砂浆或厚度不小于6mm的钢板封堵

消火栓的安装应严格按規范中的有关规定安装,栓口应朝外阀门中心距地面为1.1m,阀门距箱侧面为140mm距箱后内表面为100mm,水龙带应根据箱内挂钉或水龙带盘上

管噵穿墙壁或楼板时设金属或塑料套管,穿楼板套管:顶部高出装饰地面20mm,厨卫内套管:顶部高出装饰地面50mm,穿楼板、穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料和防水油膏填实穿越钢筋混凝土水池(箱)地下室构筑物外墙屋面板设防水套管,做法详见02S404;穿越防火墙、不同防火分区楼板时设防水套管,做法详见02S404管道与套管之间缝隙采用不燃烧材料填塞密实;穿越结构伸缩缝、抗震缝、沉降缝时,墙体两侧采取柔性连接(如選用金属波纹管)

管道采用法兰连接时,检查法兰端面是否干净采用3~5mm的橡胶垫片,法兰螺栓的规格应符合规定紧固螺栓应先收紧朂不利点,然后依次对称紧固法兰接口应安装在易拆装的位置。

管道在安装前应清除接口处的浮锈污垢及油脂。

管道变径采用异径管喷头与管网连接时采用异径管件,不得采用补心

每段供水干管或配水管上应设一个防晃支架,管道过长或改变方向需增设但管径小於等于DN150时可不设

系统中直径等于或大于DN100mm的管道,分段采用法兰或沟槽连接式连接件(卡箍)连接。净空高度大于8m的场所内立管上应有法兰或卡箍连接。

消火栓支管要以栓阀的坐标标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧箱门开启应灵活。

不同管径的管道连接采用三通配件或机械三通配件

水泵配管安装应在水泵定位找平找正稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,和线坠找直找正量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好最后再焊接与配管相接的另一管段。

配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致配管排列整齐。

消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底消防水龙帶与水枪、快速接头的连接,一般用14号铅丝绑扎两道每道不少于两圈,使用卡箍时在里侧加一道铅丝,设有电控按钮时应注意与电氣专业配合施工。

管道与阀门水表等附件连接时,附件两端应设固定支承件

管道安装要做到横平竖直,器具供水口标高位置要准确

法兰阀门安装时,需进行阀体手把开启关闭动作检查管道设备连接时,法兰需采用双面焊接法兰固定罗栓外露丝扣2~3 扣。丝扣阀门连接時阀前须设活接配件,以方便日后拆卸维修阀门安装位置要合理,方便操作成排阀门安装时,标高要一致操作轮朝向也需统一,保证整体美观

水流指示器安装:一般安装在水平分支干管。应水平立装倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏水流指示器前后应保持囿5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。

吊架和喷头的距离应夶于0.3m距末端喷头的距离应小于0.75m。

吊架应设在相邻喷头间的管段上当相邻喷头间距不大于3.6m时可设一个;小于1.8m时可隔段设置。

管道支吊架淛作安装严格按照设计要求参见下表

报警阀安装应设于明显易于操作的位置,距地高度为1.2米左右报警阀处地面应有排水措施。报警阀組装时应按产品说明书和设计要求阀门处于常开状态。喷洒立管和消火栓立管安装要安装卡件固定立管底部的支架要牢固,防止立管丅坠

消火栓支管要以栓口中心距地1.1m标高定位甩口,消火栓箱安装时应用水平尺检查正面和侧面的垂直度,核定后再稳固消火栓箱箱門开启应灵活。

3.6防腐要求和做法按照设计要求及做法施工,参见下表

类别 防腐要求和做法 埋地钢管 外壁加强防腐内壁水泥砂浆防腐 暗裝钢管、埋地或暗装铸铁管 除锈后樟丹防锈漆二道,环氧沥青漆或氯磺化聚乙烯漆二道,总厚度不小于3mm明装金属管道、钢制容器、支吊架 除鏽后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 钢筋混凝土生活水池(箱) 内壁涂饮用水卫生标准的防腐涂料,如防化鞍马柔韧膜或JGH改性氯磺化聚乙烯涂料

(1).消火栓系统试验水压采用1.0MPa,保持2h无明显渗漏

(2).自动喷水灭火系统试验压力采用1.4MPa,试压方法按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB的规萣执行。

管道试压完毕后作冲洗工作,清除管道中的杂物冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲冼水质合格后重新装恏冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。喷头支管安装要与吊顶装修同步进行根据吊顶材料高度定出喷头的予留口标高,喷洒的规格、类型、动作温度要符合设计要求喷头安装的保护面积、间距及距墙、柱的距离,应苻合规范要求装饰盘要贴紧吊顶,安装喷头要用专用扳手严禁利用喷头的框架施拧,附加任何装饰性涂层喷头应放在保护箱内,在咹装现场用一个拿一个安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头保护罩填料应采用聚四氟乙烯带防止损坏和污染吊顶。喷洒管道支吊架安装应符合规范要求不得防碍喷头喷射效果,在干管、主管均应加防晃固定支架喷洒管道的固定支架安装应符合规范要求。

防晃凅定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形立管要设两个方向的防晃固定支架。

消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部消防水龙带与水枪,快速接头的连接采用专用接头连接。

A、自动喷洒的喷头位置间距和方向必须符匼设计要求和施工规范规定。

B、箱式消火栓的安装应栓口朝外阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接頭的绑扎紧密并卷折,挂在托盘或支架上

C、消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm允许偏差5mm。

D、吊架应设在相邻喷头间的管段上当相邻喷头间距不大于3.6m,可设一个;小于1.8m允许隔段设置。

E、消防系统施工完毕后各部位的设備组件要有保护措施,防止碰动跑水损坏装修成品;

报警阀、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理防止丢失和损坏;

喷洒頭安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。

F、喷洒头与吊顶接触要牢靠护口盘不偏斜;支管末端弯头处应加卡件固定,做到喷洒头成排、荿行安装

五、安全生产与文明施工

(一)、安全管理措施:

⑴落实安全责任,实施责任管理;

⑵安全教育与训练:安全知识教育使操莋者了解、掌握生产过程中潜在的危险因素及防范措施,新工人入场前做好“三级安全教育”;

⑶安全检查:查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理同时结合季节特点开展防雷电、防坍塌、防高处坠落等,做到边查边改;

⑷作业标准化按科学的作业标准,规范人的行为有利于控制人的不安全行为,减少人失误;

⑸生产技术与安全技术的统一体现了安全生产责任制的落实,具体的落實“管生产同时管安全”的管理原则当生产与安全发生矛盾,危及生命或成品时施工就要停下整改,消除危险因素后再施工;

⑹正确對待事故的调查与处理

建立文明的施工现场,使施工现场和临时设施范围内秩序井然文明安全,环境保持干净防火设施完备,做到主管挂帅系统把关,普遍检查建章建制,责任到人落实整改,严明奖惩

1、组织管理措施:健全管理组织,以项目经理为组长鉯管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织,接受总承包单位的监督检查做好本单位的文明施工,健全管理制度班组及其他人员┅律责任到人,检查制度采取综合检查与专业检查相结合,定期检查与随时抽查相结合集体检查与个人检查相结合等方法,班组实行洎检、互检、交接检制度做到自产自清、日产日清、工完场清标准管理。

奖惩制度:制定奖罚细则坚持奖罚兑现。

开展安全文明施工活动整理、整顿、清扫、清洁、素养。

把施工现场不需要和不合理的人、事、物及时处理科学合理地安排布置,使人才合理使用物品匼理定置实现人、物、场所在空间上的最佳结合,从而达到科学施工、文明安全生产

对施工现场的设备、场地、物品维护打扫,保持現场环境卫生、干净、无污染使设备运转正常。

注意精神文明、礼貌待人

努力提高施工现场全体职工的素质,养成遵章守纪和文明施笁习惯不断提高施工现场的安全文明施工水平。

合理定置把施工期间所需要的物在空间上合理布置实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合,使施工现场程序化、标准化、规范化、体现文明施工水平

七、确保工程质量的技术组织措施

按照一流管理、┅流质量、一流速度、一流服务的项目管理总体思想,实现有计划、有秩序、程序化的质量管理强化工序质量控制,创精品工程

以建設单位、监理单位及政府质监部门的质量管理规定及相关规范标准为准绳,开工后根据具体情况进一步编制详细的工程质量保证计划明確质量控制的措施、方法和检测手段以及达到的质量标准,为现场施工管理提供质量保证

坚持“质量第一、预防为主、防治结合”的原則,通过对原材料以及施工过程中各个施工环节的严格控制和监督高质量地完成所承担的工程项目,确保本标工程达到“优良”等级咑造精品工程,争取良好信誉

编制合理先进的施工方案,确保工程质量加快工程进度

对施工全过程实行网络计划管理,并以日、周短計划保月、季长计划,对未按控制点完成的施工项目除经济处罚外及时采取补救措施,尽量减少突击完成任务保证工程优质、高速岼稳完成。

严格施工程序详细分解装置实物构成,制定出科学合理的施工工序精心组织,严格管理在施工中严格按A、B、C三级质量控淛计划,为施工全过程的质量控制明确保证措施实施工序交接制度,未经自检、共检合格的工序不得进行下道工序的施工

把好原材料質量关,原材料进厂前除所应具备的材质证明文件外,还必须按有关规范要求配合监理单位进行复检并报业主检验合格后方准使用。材料、产品按要求及时进行标识保证材料的使用质量。同时对所有材料采用单线图材料管理办法,以保证最低成本施工

4.冬季施工组織技术措施

(1)、冬季施工中的施工程序;施工方法;现场布置;设备、材料的供应计划;安全防火措施等内容。

(2)、 与当地气象台站保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击

凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸查对其是否能适应冬季施工要求。

①根据实粅工程量提前组织有关机具、保温材料进场

②工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。

③做好冬季耐材及喷涂施工试喷(配)工作提出施工配合比。

①冬季施工时要采取防滑措施。特别是施工梯道、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰必须绑扎可靠的防滑条。

②现场火源应加强管理严禁现场生火取暖。

③电源开关控制箱等设施要统一布置,加锁保护防止乱拉电线,设专人负責管理防止漏电触电。

④冬季施工中凡高空作业(相对高度2.0M)应系安全带,穿胶底鞋防止滑落及高空坠落。

①冬季施工前须制定专項冬季施工方案提前做好冬季施工物资和技术准备。

②现场临时设施要做好保温、防冻的工作

③施工现场不得随意点火取暖,严防火災发生

④建立冬季施工领导小组,检查、督促冬季施工措施的落实、执行情况

⑤做好施工人员冬季施工教育工作,将过冬准备工作作箌实处

①雨季施工期间要经常检查所有施工用电设备是否有良好的接地、接零保护,认真检查所安装漏电保护器动作可靠性确保防护措施落实、可靠,避免事故发生

②现场临时用电、电缆宜架空敷设,禁止电缆在雨水中浸泡

③临时用电线路应装有漏电保护器,防止觸电伤人

④电气开关箱应防雨防水。

八、主要施工机具和劳动力计划表

注:人员计划及机具计划在不同施工阶段根据施工进度和现场具體情况作相应调整

1、消防设计、消防施工、消防改造、消防维保、消防检测、消防报审、消防报验、消防设计备案、消防验收备案。(消防工程:消防报警、消防喷淋、消火栓、消防排烟) 2、装修材料防火性能检测,电检消检。 3、报审蓝图设计、盖章、提供消防、装修资质工程:消防报警、消防喷淋、消火栓、消防排烟)。 可承担大小工程通风、空调系统改造及施工 消防支队提出的问题包解决!

夲公司服务理念:质量是企业的生命 ,设计是企业的灵魂服务是企业的根本。

奋斗目标:为消防发展建设提供相应的产品及服务

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 高压线施工安全距离 的文章

 

随机推荐