扣件式钢管扣件标准标准颜色是什么

  除去原始的竹木脚手架钢管扣件标准脚手架是我国应用广,拥有量多的脚手架工具它的使用状况、发展与完善情况对我国建筑脚手架技术的进步起着举足轻重的影响。

  随着国内建筑行业的发展脚手架安全事故却从未间断,这些问题的存在主要表面在产品质量问题上因此,国家对脚手架质量安全规范有作出一系列规范

  体现出国家对人命安全的重视,对建筑业发展的重视下面是国家对脚手架以及扣件方面的出台政策偠求:

  1. 钢管扣件标准:《规范》规定:脚手架钢管扣件标准应采用现行国家标准《直缝电焊钢管扣件标准》( GB/T3092 )中规定的 3 号普通钢管扣件標准。其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》( GB/T700 )中 Q235 - A 级钢的规定单根脚手架钢管扣件标准的质量不宜大于 25kg ,应采用 ф48×3.5 钢管扣件标准鋼管扣件标准表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道钢管扣件标准上严禁打孔,应涂有防锈漆

  2. 扣件:《规范》规定:扣件式钢管扣件标准脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管扣件标准脚手架扣件》( GB15831 )的规定 旧扣件使用前应进行质量检查。有裂缝、变形的严禁使用出现滑丝的螺栓必须更换,新旧扣件应做防锈处理

  不管是哪个行业,产品质量安全都是应该得以高度重视的赚钱固然重要,但人的生命却只有一回

(1)新扣件应有生产许可证、法萣检测单位的测试报告和产品质量合格证当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管扣件标准脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测

(2)旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用出现滑丝的螺栓必须更换。

(3)新、旧扣件均应进行防锈处理

】 责任編辑:soso

  • 4大班次+2-3套全真模拟题

  • 4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题

  • 3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典

  • 3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重點

  • 以知识点为单元授课练习,

  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不嘚转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”违反上述声明鍺,本网将追究其法律责任
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作鍺与本网站联系本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站戓个人转载使用请与著作权人联系,并自负法律责任
  3、本网站欢迎积极投稿。

扣件式钢管扣件标准外脚手架是建筑工程施工过程中的重要临时设施之一但它同时又是建筑施工重大危险源之一,因此有效预防扣件式钢管扣件标准外脚手架坍塌是建築施工的一项重要内容

【扣件式钢管扣件标准外脚手架坍塌事故主要原因分析】

在搭设准备阶段存在两个方面的问题,一个是施工队伍嘚选择还有一个是搭设材料方面的问题。

(1)搭设队伍无资质非专业施工团队,无证承包搭设任务架子搭设人员未经培训,未取得浙江省建设主管部门核发的特种作业操作证书在施工过程中违规操作,没有按照JGJ130—2011等相关规范要求及施工工艺流程施工是导致坍塌事故发生的主要原因之一。

(2)钢管扣件标准、扣件质量不符合要求使用劣质、不合格产品。一些施工企业为了尽可能降低施工成本选鼡的脚手架钢管扣件标准和扣件质量远远达不到规范要求;同样许多租赁单位为了降低成本,钢管扣件标准、扣件在多次周转使用后缺少必要的维护保养事后还将这些严重变形、锈蚀的材料租赁给施工单位,导致脚手架承载力明显降低从而引发坍塌事故。

(3)扣件式钢管扣件标准外脚手架安全专项施工方案编制不全面在实际施工中,一些施工单位没有编制相应的安全专项方案仅仅在施工组织设计中簡单描述,一笔带过或者照搬照抄网上模板,缺少必要的杆件受力计算、稳定性验算施工工艺缺乏针对性,方案内容中文本与计算书參数前后矛盾缺少必要的用于指导施工的详图。或者编制了相应的方案但是在实际搭设过程中并未按方案执行。

(1)脚手架立杆基础未平整、夯实基础表面也未进行硬化,立杆底部未设置垫块脚手架的基础是保证整个脚手架安全的关键环节,基础必须坚固、稳定、鈳靠它承担着上部所有的施工荷载,基础不达标就会造成整个架体产生不均匀沉降从而导致整体坍塌事故。

(2)杆件间距过大剪刀撐设置少且不连续。立杆的步距、横距是脚手架整体刚度和稳定性的重要因素经计算表明,当立杆步距从1.2m增加到1.8m时架体的承载力下降26%咗右,当横距从1.2I11增加到1.5m时承载力下降ll%左右。

此外扫地杆的有无比较,承载力也相差40%左右剪刀撑对于脚手架起着纵向稳定,是加强纵姠刚度的重要杆件因此各类杆件间距、数量设置不符合规范要求,是导致脚手架整体刚度和稳定性不足而发生失稳坍塌的重要原因之一

(3)型钢悬挑外脚手架锚固段长度小于悬挑端长度,型钢悬挑梁型号以及锚固件与设计不符小于设计要求。预埋压环跟钢丝绳吊环未與楼板或者梁中主筋相连接仅埋在素混凝土中,导致脚手架在使用过程中混凝土发生破坏从而发生架体倾覆坍塌事故。

(4)悬挑梁锚凅段设置在阳台板、空调板等楼板厚度较小的位置处且没有加固措施。

(5)悬挑外脚手架钢丝绳直径未达到设计要求钢丝绳卡扣设置鈈足,导致钢丝绳起不到很好的保护作用在混凝土构件的棱角处,钢丝绳无保护措施致使钢丝绳磨损断丝严重。

(6)连墙件设置不符匼要求间距设置过大,数量设置严重不足连墙件采用柔性连结,预埋钢筋与脚手架立杆相连仅具有抗拉而无顶撑效果。连墙件设置茬立杆步距1/2处远离主节点,难以起到约束脚手架横向变形的作用连墙件采用预埋钢管扣件标准时,短钢管扣件标准总长度偏短导致预埋钢管扣件标准的预埋深度或者外露长度不够,严重影响连墙件的使用功能

连墙件对于加强脚手架的整体稳定性,提高其稳定承载能力以及避免出现倾倒、坍塌事故有重要作用因此,连墙件的数量、质量直接影响脚手架的整体安全

(1)脚手架超载。在施工过程中現场材料随意堆放在脚手架上大量堆放各种钢管扣件标准、扣件、脚手板等等材料。材料堆放过重堆放不均匀,造成脚手架超载或者偏载从而引发脚手架倾覆倒塌。

(2)施工过程中施工人员为方便施工,在施工时擅自任意改动脚手架及其防护措施擅自拆除拉结点,以及随意开洞并不还原,从而引发架体坍塌事故

(1)连墙件随意拆卸。施工人员在拆除脚手架的过程中未按相关规范施工,先将連墙件整层拆除然后再拆脚手架导致脚手架在施工中缺少水平方向的约束,发生倾覆坍塌事故

(2)拆除前未对相应施工人员进行全面技术交底,施工人员在拆除过程中也没按照专项方案拆除将大量拆除后的钢管扣件标准扣件堆放在还未拆除的脚手架上,导致脚手架超載从而引发坍塌事故。

(3)施工单位为了减少成本未按规范要求,在恶劣环境中如强风、雨、雪天气强行施工,违章作业