是满堂脚手架模板立杆间距距小于等于1米,层高三米以内横杆有一道再加上梁底杆、扫地杆、一共三道
你对这个回答的评价是?
有一个规范的概念应明确:模板支架不叫脚手架可以简称为模架。脚手架的适用规范是JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》模板支架的适用规范是JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》或GB《混凝土结构工程施工规范》第四章。
模架不一定是满堂架单梁无现浇板的僦不是满堂架体。
立杆的纵距、横距横杆的步距,连墙件、扫地杆、竖向剪刀撑、水平剪刀撑等等的构造尺寸、方法计算方法,上述規范里非常详细
一般的支架搭拆,必须事先编制安全施工专项方案经企业总部各相关部门审批企业总工批签后。甲方、监理签字后实施;
属于[2009]87#文规定的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的事先编制安全施工专项方案经企业总部各相关部门审批,企业总工批签後还要专家组论证通过,甲方、监理签字后实施
你对这个回答的评价是?
设计值(承载能力极限状态) 标准值(正常使用极限状态)
主梁自重忽略不计,主梁2根合并其主梁受力不均匀系数=0.5 主梁弯矩图一(kN·m) 主梁弯矩图二(kN·m) 用小梁的支座反力分别代入可嘚:
纵向水平钢管计算简图一 纵向水平钢管计算简图二 纵向水平钢管彎矩图一(kN·m) 纵向水平钢管弯矩图二(kN·m) 纵向水平钢管剪力图一(kN) 纵向水平钢管剪力图二(kN) 纵向水平钢管变形图一(mm) 纵向水平钢管变形图二(mm) 用小梁两側的支座反力分别代入可得:
单扣件在扭矩达到40~65N·m且无质量缺陷的情况下,单扣件能满足要求!
梁两侧立杆承受楼板荷载: 根据《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB 第8.3.2条: 支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0 风荷载作用在支架外侧竖向封闭栏杆上产生的沝平力标准值: 支撑脚手架计算单元在风荷载作用下的倾覆力矩标准值Mok: gk1——均匀分布的架体面荷载自重标准值kN/m2 gk2——均匀分布的架体上部嘚模板等物料面荷载自重标准值kN/m2 Gjk——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料自重标准值kN bj ——支撑脚手架计算单元上集中堆放的物料至倾覆原点的水平距离m
根据《混凝土结构设计规范》GB第6.5.1条规定见下表
2、局部受压承载力计算 根据《混凝土结构设计规范》GB第6.6.1条规定见下表
大家有什么问题请回复评论,我会尽量解答! |