什么叫做混凝土静力受压弹性模量量

混凝土静力受压弹性模量量实验 


1、压力试验机(试件的破坏荷载应 大于 压力机 全量程的20%且小于 压力机 全量程的80% )
2、微变形测量仪(混凝土弹性模量测定仪 测量精度不低於0.001mm ,固定架 标距为150mm )
1、试件从养护地点取出后先将试件表面与上下承压板面擦干净
2、取3个试件测定混凝土的轴心抗压强度另3个试件用于測定混凝土的弹性模量
3、弹性模量用的试件对称两侧的中线画出,并于距离试件端头75mm处画线根据与中线的交点定位安装测定仪
4、根据3个試件的轴心抗压强度的平均值来定控制荷载的大小, 控制荷载为其平均值的1/3
5、初始荷载值为 0.5MPa 加荷至基准应力,预压到控制荷载卸荷后壓力机读书清零,但不停止压力机
6、再次加载进行第一轮读数在基准应力时 恒载60s ,并在 其后的30s内读 取每个测点的变形值再用同样的方法读取控制荷载时的变形值
7、卸载回初始荷载,新的一轮读数读取三组变形值,三轮走完后将试件压破
1、每组变形值之差与三组变形值の差的平均值之比大于20%的应重新实验,如果还是无法减少到低于20%则此次实验无效
2、按以下公式计算混凝土弹性模量( 精确至100MPa )
弹模 = (控制荷载 - 初始荷载)/ 试件承压面积 * 变形测量标距 / 最后一次两侧变形值的平均值
3、弹模按3个试件测值的算术平均值计算
4、如果其中一个试件的轴心抗压强度值与用来确定控制荷载的轴心抗压强度值相差超过后者的20%时,弹模值按另两个试件测值的算术平均值计算如果两个试件超过上述规定,则此次实验无效
1、弹模:材料在弹性极限限度内应力与应变的比值称为弹性模量,又称弹性模数、弹性系数由于考察的是静力条件下的情况,故又称为静力弹性模量
2、混凝土弹性模量与混凝土的组成有很大的关系:
一般粗骨料越多,弹模越大粗骨料的弹模越大,混凝土的弹模越大
混凝土的水灰比越大,弹模越小水泥用量越大,弹模越小