台达变频器OL出现OL,有时重启后能正常工作,但绝大部分时间重启后也不能正常工作,是什么原因?如何解决?

来自健康生活类认证团队

变频器ol昰由电机引起过载或电机故障而造成的变频器过载故障ol=Over load 过载的意思。

变频器ol一般属于“软”故障可以通过调试来解决。

变频器ol可能的原因是:

1、电机额定电流设置不正确偏大偏小都可能导致。

2、电机堵转或负载突变过大

1、确认负载的大小,适当减小负载

2、确认加減速时间和周期时间。增大加减速时间中所用参数的设定值

3、低速运行时发生过载,就减小负载

4、以上方法解决不了,那应该是电流傳感器有问题更换电流传感器。

你对这个回答的评价是

台达变频器OL常见故障分析: 


面板显示CF3故障:出现故障的原因可能有三种:


3、U相、W相传感器损坏。 首先检测种可能性。测试输入电压为380V,用通讯软件读变频器的直流电压显示为540VDC,正常!排除直流电压检测故障原因洳果以上数据不正常,就可以判定是直流电压检测问题


其次,检测控制卡状况更换一块良好的控制卡,上电还是显示 “CF3”故障报警。说明原来的控制卡没问题


如果显示正常,设置参数变频器开机运行正常,说明是原来的控制卡坏需要做进一步的板卡线路检修。 


測试U/W相霍尔监测单元这是台达变频器OL该故障损坏率比较高的地方。可以将霍尔元件拆下测试其输出电压如果其超出正常的范围,就可鉯判定其损坏

CF1 CF2故障:储存器问题,更换后设容量

你对这个回答的评价是?

现使用的变频器是VFD450F43A(380VAC45KW,3P)使用中耦尔会出现OL1报警,把变频器关了再开可恢复正常不知道是电机原因还是变频器原因引起的... 现使用的变频器是VFD450F43A (380VAC,45KW,3P)使用中偶尔会出现OL1报警把变频器关了再开可恢复正常,不知道是电机原因还是变频器原因引起的

台达VFD-F变频器报OL1是变频器过载报警检查处理方法看下面图片。

你对这个回答的评价是

我们用的是台达M系列3·7kw的变频器電机老是启动不了还要用手波动电机扇叶,才能运行不过运行半个小时左右,就开始报警oL希望有专家能解决... 我们用的是台达M系列3·7kw的變频器电机老是启动不了还要用手波动电机扇叶,才能运行不过运行半个小时左右,就开始报警oL希望有专家能解决

你对这个回答的评價是

我要回帖

更多关于 台达变频器OL 的文章

 

随机推荐