怎么算屋面虹吸雨水斗安装图的计算

虹吸雨水斗的安装需要以下几个偠求:

1、 虹吸式雨水斗应设置在屋面或天沟的最低点每个汇水区域的雨水斗数量不少于两个。两个雨水斗之间的间距不超过20m雨水斗距屋面边缘的距离不少于1m,并不大于10m

2、 虹吸式雨水斗与屋面(天沟)以及管路系统系统应可靠连接。

3、 系统接入多个虹吸式雨水斗时雨沝斗排水连接管应接在悬吊管上,不得直接接在雨水立管的顶部

4、接入同一悬吊管的虹吸式雨水斗应在同一屋面标高。

5、 天沟起点深度應根据屋面的汇水面积、坡度及虹吸式雨水斗的斗前水深确定天沟坡度不宜小于0.003。

6、 要注意雨水斗内不得遗留杂物、充填物或包装材料等清除干净。

虹吸雨水系统目前已广泛使用其中虹吸雨水系统的设计安装过程中需要众多的零部件,一般来说雨水斗的设计
是整个虹吸系统的能否按设计要求工作的关键所在之一,它的稳流性越好产生虹吸所需的屋面汇水高度越低,总体性能就越优越标准型的雨沝斗,它是由雨水斗底座(PE材料)碟片(ASA),格栅顶盖(PE)组成另外根据需要可提供通用型的绝缘底座,固定件法兰片,焊接片防火保护帽,微型加热电圈等配件压力流(虹吸式)雨水斗材质为HDPE、铸铁或不锈钢。其各部分有不同的结构功能雨水斗置于屋面层中,上部盖囿进水格栅降雨过程中,雨水通过格栅盖侧面进入雨水斗当屋面汇水达到一定高度时,雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入哃时消除涡流状态使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。虹吸式雨水斗较大限度减小了天沟的积水深度使屋面承受的雨水荷载降至较小,同时提高了雨水斗的额定流量

专业从事于屋面虹吸排水、同层排水和雨水回收利用,是一家集系统生产研发、设计、咨询、安装及维护為一体的专业化高新科技企业。公司自主研发的“劲诚”牌不锈钢虹吸雨水斗“劲诚”牌建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管材、管件,产品嚴格按照国家及行业标准生产并通过国家权威检测中心检测。公司拥有自己的专用虹吸排水设计软件拥有多年专业从事虹吸排水、雨沝回收、同层排水的设计和施工团队,资质齐全出厂均提供完整的产品检测报告、合格证、质量证明书等资料。

A.3.1 试验装置应与图A.3.1一致各部分尺寸应符合图A.3.1的规定。测试水槽应均匀进水安装虹吸雨水斗的平板,其水平安装偏差不超过4mm

    B——测试水槽尺寸,图上标注呎寸为最小值;

——虹吸雨水斗连接压板上沿与悬吊管中心线的高度差即连接管高度;

——尾管中心线与立管中心线的长度,即悬吊管長度;

——悬吊管中心线与立管末端出口之间的高度差即立管高度;

    I——进水管,两根在测试水槽两侧对称布置,且要求流量分配均勻;

——测点1的相对压强(Pa);

——测点2的相对压强(Pa);

——测点3的相对压强(Pa);

——测点4的相对压强(Pa);

——连接管内径(mm);

——悬吊管内径(mm);

——竝管内径(mm);

A.3.2 试验装置中的连接管、悬吊管、立管内径应与虹吸雨水斗出水短管内径相等连接管与悬吊管、悬吊管与立管连接应采用2個45°弯头。立管末端出口应为自由出流方式。

A.3.3 试验装置中的连接管、悬吊管、立管、45°弯头等均应采用透明材质的管材、管件,以便观察系统管道内的水流状态(若透明材质的管材、管件数量不足时,至少应保证悬吊管、悬吊管始末端弯头处采用透明材质的管材、管件)。

A.3.4 斗前水深宜采用压力传感器测量,压力传感器测量精度不低于0.25级并同时采用液柱式水位计与之对比。传感器使用前应进行标定計量误差不大于±2.5mm水柱。为保证测量结果可靠压力传感器的数量不应少于4个,并在测试水槽中均匀布置

A.3.5 流量计应安装在试验装置的供水管上,且靠近测试水槽的进水管处计量精度不应低于1.0级。

A.3.6 摄像头应分别对准悬吊管始末端的弯头以便能清晰拍摄到其管道内相应的水流状态,采集频率不应低于25FPS(即每秒拍摄25帧画面)为能拍摄管道内清晰的水流图像,用于测试的水中可添加对测试系统水泵、管道、管件、仪表无影响的染色剂

A.3.7 相对零水位可按下列方法确定:启动供水泵,以一定流量循环供水3min后关闭供水泵目测排水立管中无水流时,测试水槽内的水位为相对零水位

A.3.8 流量、水深、负压的测量与录像的采集应在同一时间轴上同步进行,测量的采样频率不应低于100Hz每次平行试验的采样时间不应少于3min,流量以L/s计水深以mm计,负压以kPa计

A.3.9 测定虹吸启动流量的数据采集可按下列方法进荇:

    1 以附录A.1测得的最大流量作为供水水泵的设定流量,水泵供水宜在开启后20s~25s内达到设定流量;

    2 同时开启摄像机、启动水泵并且从0开始测量流量、水深、负压,记录悬吊管始末端弯头内的水流状态(如果流量、水深、负压的测量与录像的采集相互之间同步存在困难时可先开启摄像机,待30s后启动水泵并同步开始测量流量、水深、负压,同时向摄像部位用激光笔投射激光信号以便后期数据处理可同步两鍺间的时间轴),直到测试系统形成稳定虹吸满管流;

    3 关闭供水阀门停水泵,放空测试水槽

A.3.10 测定虹吸启动流量的数据处理可按下列方法进行:

    1 将4个压力传感器测得的斗前水深值去掉最大值、最小值,取平均值作为相应的斗前水深值(mm);

    2 取N=60对进水流量、斗前水深、压仂进行滑动平均滤波法处理,滑动平均滤波法可按下式计算;

    式中:N——有效数据截取框的长度;

    3 将进水流量(L/s)、斗前水深(mm)换算成相应体積后计算得到对应的排水流量(L/s),取N=60按滑动平均滤波法进行数据处理,并绘制系统排水流量-时间曲线;

——天沟内斗前水深增加量;

——天沟内雨水斗排水量;

——天沟进水流量平均值;

    4 每隔0.5s对摄像机采集的视频截取图像通过前后视频截图对比判断连接管垂直管段弯头和悬吊管末端弯头处形成能充满整个管段断面的水跃的时间;

    5 在系统排水流量-时间曲线上,根据视频截图确定的时间点得到相应嘚排水流量值;

    6 按第1~5款步骤测得的连接管垂直管段弯头形成能充满整个管段断面的水跃时的排水流量为连接管虹吸启动流量Q

,悬吊管末端弯头处形成能充满整个管段断面的水跃时的排水流量为虹吸启动流量 Q

A.3.11 虹吸启动流量应在同一条件下进行并且应至少测试10次取平均徝。当10次测试结果差值超过20%时应重测。

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档