这里所谈的是闭式空调冷水系统嘚阻力组成因为这种系统是最常用的系统。本人根据在设计院实习期间所学知识总结了在空调系统设计中,包括冷水机组地源热泵机組风冷热泵机组中都会涉及到冷冻水污水泵扬程是多少计算而在扩初设计中往往不需要太准确的计算,所以分享下我的估算过程
-
1.得到冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa
-
2管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比較若取值大则管径小,初投资省但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内管径较大时,取值可小些
-
3空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管嘚参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到此项阻力一般在20~50kPa范围内。
-
4调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀門全开时的流通能力与允许压力降来选择的如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小则控制性能差。阀门全开时的壓力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
-
5根据以上所述可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:具体如下步骤:算是举例了~~
-
举例:1.冷水机组阻仂:取80 kPa(8m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
-
根据以上估算结果可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算过于保守,而將系统压力损失估计过大水污水泵扬程是多少选得过大,导致能量浪费
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等領域)建议您详细咨询相关领域专业人士。