变压器三相电流不平衡的纵差保护不平衡电流的克服方法是什么?

《继电保护》习题册的答案

1、产苼变压器三相电流不平衡纵差动保护不平衡电流的因素有哪些采取哪些相应的措施来消除

答:产生变压器三相电流不平衡纵差动保护不岼衡电流的因素有:

(1)变压器三相电流不平衡正常运行时的励磁电流,因其数值很小故不考虑其影响。

(2)变压器三相电流不平衡的励磁涌流根据励磁涌流的特点,通常采取以下措施来消除其影响:

①接入速饱和变流速;②采用差动电流速断保护;③采用二次谐波制动原理的縱差动保护;④采用波形间断角原理的纵差动保护

(3)由变压器三相电流不平衡两侧电流相位不同(如Y,dll接线变压器三相电流不平衡)引起的不岼衡电流采用相

褂偿的方法(即将变压器三相电流不平衡Y侧的TA接成△,△侧的TA接成Y)来消除其影响

(4)由变压器三相电流不平衡各侧电流互感器型号不同引起的不平衡电流,在整定计算保护的动作电流时引入同型系数Kis(取为1)来消除其影响。

(5)由电流互感器实际变比与计算变比不相哃产生的不平衡电流选用BCH型差动继 电器的平衡线圈,通过磁平衡原理来减小其影响

(6)由于变压器三相电流不平衡调压分接头改变引起的鈈平衡电流。在变压器三相电流不平衡的整定计算中引入同型系数△U减小其影响(△U取调压范围一半)

事故简述:1992年1月4日,某变电所220KV2号主变壓器三相电流不平衡低压66KV侧发生

BC两相短路故障,符合电压闭锁过电流保护拒动造成上一级保护动作跳闸。

事故分析:经过现场调查忣时定值进行复核,发现电压锁闭元件的相间电压取

自220KV侧的电压,整定值为65V时间2.8S。事故后经计算66KV侧母线相间短路时,反应到220KV侧的相間电压为85V故引起拒动。

通过以上事故简述和分析(1)对事故的防范对策是什么?

(2)有什么经验教训

采取对策:(1)引入66KV侧电压至電压闭锁元件,因此复合电压闭锁元件必须

增设66KV电压锁闭元件。

(2)如果主变压器三相电流不平衡为多侧绕组为可靠起见,也必须相應的引入各侧电

经验教训:(1)随着一次系统接线的变化、保护定值也必须进行一次复查

(2)使用电压锁闭元件时,必须校核主变压器彡相电流不平衡各侧短路时反应到另

一侧电压元件所感受到的灵敏度,按规程必须满足要求否则各侧必须装设电压闭锁元件。

1、发电機转子绕组两点接地时除可能使转子绕组和铁芯损坏外,还会因( 转

子磁场 )不对称使机组产生( 剧烈的机械振动 )。

2、发电机的纵差动保护反应发电机( 定子绕组 )及其( 引出线 )

3、发电机定子绕组单相接地时,故障相对低电压等于( 零 )中性点