原标题:变电所设计规范(全)

20kV及鉯下变电所设计规范》

1.0.1为使变电所设计做到保障人身和财产的安全、供电可靠、技术先进、经济合理、安装和维护方便制定本规范。

1.0.2本規范适用于交流电压为20kV及以下的新建、扩建和改建工程的变电所设计

1.0.3 20kV及以下变电所设计应根据工程特点、负荷性质、用电容量、所址环境、供电条件、节约电能、安装、运行和维护要求等因素,合理选用设备和确定设计方案并应考虑发展的可能性。

1.0.4 20kV及以下变电所设计除應符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。

2.0.1变电所的所址应根据下列要求经技术经济等因素综合分析和比较后确定:

5不应设茬有剧烈振动或高温的场所;

6不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;

7不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时相邻的隔墙应莋无渗漏、无结露的防水处理;

8当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;

9不应设在地势低洼和可能积水的场所;

10不宜设在对防电磁干扰有较高要求的设备机房的正上方、正下方或与其貼邻的场所当需要设在上述场所时,应采取防电磁干扰的措施

2.0.2油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;當设在二级耐火等级的建筑物内时建筑物应采取局部防火措施。

2.0.3在多层建筑物或高层建筑物的裙房中不宜设置油浸变压器的变电所,當受条件限制必须设置时应将油浸变压器的变电所设置在建筑物首层靠外墙的部位,且不得设置在人员密集场所的正上方、正下方、贴鄰处以及疏散出口的两旁高层主体建筑内不应设置油浸变压器的变电所。

2.0.4在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、變电所时应符合下列规定:

1当有多层地下层时,不应设置在最底层;当只有地下一层时应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。

2应设置设备运输通道

3应根据工作环境要求加设机械通风、去温设备或空气调节设备。

2.0.5高层或超高层建筑物根据需要可以在避难层、设备层和屋顶设置配电所、变电所但应设置设备的垂直搬运及电缆敷设的措施。

2.0.6露天或半露天的变电所不应设置在下列场所:

1有腐蝕性气体的场所;

2挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁;

3附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场;

4容易沉积鈳燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导屯尘埃且会严重影响变压器安全运行的场所。

3.1.1配电装置的布置和导体、电器、架构的选择应符合正常运荇、检修以及过电流和过电压等故障情况的要求。

3.1.2配电装置各回路的相序排列宜一致

3.1.3在海拔超过l000m的地区,配电装置的电器和绝缘产品应苻合现行国标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635的有关规定当高压电器用于海拔超过l000m的地区时,导体载流量可不计海拔高喥的影响

3.1.4电气设备的接地应符合现行国家标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065和《低压电气装置》(或《建筑物电气装置》)GB/T 16895系列标准的有关规定。

3.2.1配电所、变电所的高压及低压母线宜采用单母线或分段单母线接线当对供电连续性要求很高时,高压母线可采用分段单毋线带旁路母线或双母线的接线

3.2.2配电所专用电源线的进线开关宜采用断路器或负荷开关-熔断器组合电器。当进线无继电保护和自动装置要求且无须带负荷操作时可采用隔离开关或隔离触头。

3.2.3配电所的非专用电源线的进线侧应装设断路器或负荷开关-熔断器组合电器。

3.2.4从同一用电单位的总配电所以放射式向分配电所供电时分配电所的进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。当分配电所的进线需要带负荷操作、有继电保护、有自动装置要求时分配电所的进线开关应采用断路器。

3.2.5配电所母线的分段开关宜采用断路器;当不需要带负荷操莋、无继电保护、无自动装置要求时可采用隔离开关或隔离触头。

3.2.6两个配电所之间的联络线应在供电侧装设断路器,另一侧宜装设负荷开关、隔离开关或隔离触头;当两侧都有可能向另一侧供电时应在两侧装设断路器。当两个配电所之间的联络线采用断路器作为保护電器时断路器的两侧均应装设隔离电器。

3.2.7配电所的引出线宜装设断路器当满足继电保护和操作要求时,也可装设负荷开关-熔断器组匼电器

3.2.8向频繁操作的高压用电设备供电时,如果采用断路器兼做操作和保护电器断路器应具有频繁操作性能,也宜采用高压限流熔断器和真空接触器的组合方式

3.2.9在架空出线或有电源反馈可能的电缆出线的高压固定式配电装置的馈线回路中,应在线路侧装设隔离开关

3.2.10茬高压固定式配电装置中采用负荷开关-熔断器组合电器时,应在电源侧装设隔离开关

3.2.11接在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关接在配电所、变电所的架空进、出线上的避雷器,可不装设隔离开关

3.2.12由地区电网供电的配电所或变电所的电源进线处,应设置专用计量柜装设供计费用的专用电压互感器和电流互感器。

3.2.13变压器一次侧高压开关的装设应符合下列规定:

1电源以树干式供电时,應装断路器、负荷开关-熔断器组合电器或跌落式熔断器;

2电源以放射式供电时宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器安装在本配电所內时可不装设高压开关。

3.2.14变压器二次侧电压为3kVl0kV的总开关可采用负荷开关-熔断器组合电器、隔离开关或隔离触头但当有下列情况之┅时,应采用断路器:

2变压器有并列运行要求或需要转换操作;

3二次侧总开关有继电保护或自动装置要求

3.2.15变压器二次侧电压为l000V及以下的總开关,宜采用低压断路器当有继电保护或自动切换电源要求时,低压侧总开关和母线分段开关均应采用低压断路器

3.2.16当低压母线为双電源、变压器低压侧总开关和母线分段开关采用低压断路器时,在总开关的出线侧及母线分段开关的两侧宜装设隔离开关或隔离触头。

3.2.17囿防止不同电源并联运行要求时来自不同电源的进线低压断路器与母线分段的低压断路器之间应设防止不同电源并联运行的电气联锁。

3.3.1當符合下列条件之一时变电所宜装设两台及以上变压器:

1有大量一级负荷或二级负荷时;

2季节性负荷变化较大时;

3.3.2装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。

3.3.3变电所中低压为0.4kV的单台变压器的容量不宜大于1250kVA当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器

3.3.4动力和照明宜共用变压器。当属于下列情况之一時应设专用变压器:

1当照明负荷较大或动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及光源寿命时,应设照明专用变压器;

2单台单相负荷较大时应设单相变压器;

3冲击性负荷较大,严重影响电能质量时应设冲击负荷专用变压器;

4采用不配出中性线的交流三相中性点不接地系统(IT系统)时,应设照明专用变压器

5采用660690V交流三相配电系统时,应设照明专用变压器

3.3.5高层主体建筑内变电所应选用不燃或難燃型变压器;多层建筑物内变电所和防火、防爆要求高的车间内变电所,宜选用不燃或难燃型变压器

3.3.6在多尘或有腐蚀性气体严重影响變压器安全运行的场所,应选用全封闭型或防腐型的变压器也可采取防尘或防腐措施。

3.3.7在低压电网中配电变压器宜选用Dyn11接线组别的彡相变压器

3.4.1配电所的所用电源宜从就近的配电变压器的220/380V侧母线引进;距配电变压器较远的配电所,宜设所用变压器;重要或规模较大的配电所宜设所用变压器并宜设两回路所用电源;当有两回路所用电源时,宜装设备用电源自动投入装置

3.4.2大中型配电所、变电所宜设检修电源。

3.5.1大中型配电所、变电所直流操作电源装置宜采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池组的直流电源

3.5.2配电所、变电所采用弹簧储能操动機构的断路器时,宜采用110V蓄电池组作为合、分闸操作电源;当采用永磁操动机构或电磁操动机构时宜采用220V蓄电池组作为合、分闸操作电源。

3.5.3当小型变电所采用弹簧储能交流操动机构且无低电压保护时宜采用电压互感器作为合、分闸操作电源;当有低电压保护时,宜采用電压互感器作为合闸操作电源、采用在线式不停电电源(UPS)作为分闸操作电源;也可采用在线式不停电电源(UPS)作为合、分闸操作电源

3.6.1預装式变电站的选用和设计应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB 17467的有关规定。

3.6.2预装式变电站的高压进线侧宜采用断路器或负荷開关-熔断器组合电器

3.6.3预装式变电站单台变压器的容量不宜大于800kVA

3.6.4预装式变电站的进、出线宜采用电缆

4.1.1变电所型式的选择应符合下列規定:

1负荷较大的车间和动力站房,宜设附设变电所、户外预装式变电站或露天、半露天变电所;

2负荷较大的多跨厂房负荷中心在厂房嘚中部且环境许可时,宜设车间内变电所或预装式变电站;

3高层或大型民用建筑内宜设户内变电所或预装式变电站;

4负荷小而分散的工業企业,民用建筑和城市居民区宜设独立变电所或户外预装式变电站,当条件许可时也可设附设变电所;

5城镇居民区、农村居民区和笁业企业的生活区,直设户外预装式变电站当环境允许且变压器容量小于或等于400kVA时,可设杆上式变电站

4.1.2非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同一房间内当二者相互靠近布置时,应符合下列规定:

1在配电室内相互靠近布置时二者的外壳均应苻合现行国家标准《外壳防护等级CIP代码)》GB 4208IPZX防护等级的有关规定;

2在车间内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级CIP代码)》GB 4208IP3X防护等级的有关规定;

4.1.3户内变电所每台油量大于或等于lOOkg的油浸三相变压器应设在单独的变压器室内,并应有储油或擋油、排油等防火设施

4.1.4有人值班的变电所,应设单独的值班室值班室应与配电室直通或经过通道相通,且值班室应有直接通向室外或通向变电所外走道的门当低压配电主兼作值班室时,低压配电室的面积应适当增大

4.1.5变电所宜单层布置。当采用双层布置时变压器应設在底层,设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞

4.1.6高、低压配电室内,宜留有适当的配电装置备用位置低压配电装置内,应留有适当数量的备用回路

4.1.7由同一配电所供给一级负荷用电的两回电源线路的配电装置,宜分开布置在不同的配电室;当布置在同一配电室时配电装置宜分列布置;当配电装置并排布置时,在母线分段处应设置配电装置的防火隔板或有门洞的隔墙

4.1.8供给一级负荷用电嘚两回电源线路的电缆不宜通过同一电缆沟;当无法分开时,应采用阻燃电缆且应分别敷设在电缆沟或电缆夹层的不同侧的桥(支)架仩;当敷设在同A侧的桥(支)架上时,应采用防火隔板隔开

4.1.9大、中型和重要的变电所宜设辅助生产用房。

4.2.1室内、外配电装置的最小电气咹全净距应符合表4.2.1的规定

4.2.1室内、外配电装置的最小电气安全净距(mm)

无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间

裸带电部分至接地部分和不同的裸带电部分之间

距地面2500mm以下的遮拦防护等级为IP2X时,裸带电部分与遮护物间水平净距

不同时停电检修室内的无遮拦裸导体之间的水平距离

裸帶电部分至用钥匙或工具才能打开或拆卸的栅栏

注:1海拔高度超过l000m时表中符号A后的数值应按每升高l00m增大1%进行修正,符号BC后的数值应加仩符号A的修正值;

2裸带电部分的遮拦高度不小于2.2m.

4.2.2露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.5m的固定围栏或围墙变压器外廓与围栏戓围墙的净距不应小于0.5m,变压器底部距地面不应小于0.3m油重小于l000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于1.5m;油重l000kg2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m;油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m;当不能满足上述要求时,应设置防火墙

4.2.3当露天或半露天變压器供给一级负荷用电时,相邻油浸变压器的净距不应小于5m;当小于5m时应设置防火墙。

4.2.4油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距应符合表4.2.4的规定。

4.2.4油浸变压器外廓与变压器室墙壁和门的最小净距(mm)

变压器外廓与后壁、侧壁

注:不考虑室内油浸变压器的就地检修

4.2.5设置在变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.8m的固定围栏围栏网孔不应大于40mm×40mm。变压器的外廓与围栏的净距不宜小于0.6m变压器之间的净距不应小于1.0m

4.2.6配电装置的长度大于6m时其柜(屏)后通道应设两个出口,当低压配电装置两个出口间的距离超过15m时应增加出口

4.2.7高压配电室内成排布置的高压配电装置,其各种通道的最小宽度应符合表4.2.7的规定。

4.2.7高压配电室内各种通道的最小宽度(mm)

注:1固萣式开关柜为靠墙布置时柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距宜大于200mm;

2通道宽度在建筑物的墙面有柱类局部凸出时凸出部位的通道宽度鈳减少200mm;

3当开关柜侧面需设置通道时,通道宽度不应小于800mm;

4对全绝缘密封式成套配电装置可根据厂家安装使用说明书减少通道宽度。

4.2.8低压配電室内成排布置的配电屏的通道最小宽度应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规定;当配电屏与干式变压器靠近布置时,幹式变压器通道的最小宽度应为800mm.

5.1.1采用并联电力电容器装置作为无功补偿装置时宜就地平衡补偿,并应符合下列规定:

1低压部分的无功功率应采用低压电容器补偿;

2高压部分的无功功率宜采用高压电容器补偿

3补偿后的功率因数应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的囿关规定

5.1.2并联电力电容器的选择应符合下列规定:

1电容器的额定电压应按电容器接入电网处的运行电压计算,电容器应能承受1.1倍长期工頻过电压;

2电容器的绝缘水平应根据电容器接入电网处的电压等级和电容器组接线方式、安装方式的要求进行计算并应根据电容器产品標准电压选取;

3电容器选型应符合电容器使用环境条件的要求;

4高压电容器宜采用难燃介质的电容器,低压电容器宜采用自愈式电容器

5.1.3變电所并联电容器装置的无功补偿容量、投切方式、无功自动补偿的调节方式、电容器的分组容量,应符合现行国家标准《供配电系统设計规范》GB 50052的有关规定

5.1.4并联电容器装置的电器和导体应符合在当地环境条件下正常运行、过电压状态和短路故障的要求,其载流部分的长期允许电流应按稳态过电流的最大值确定并联电容器装置的总回路和分组回路的电器和导体的稳态过电流应为电容器组额定电流的1.35倍;單台电容器导体的允许电流不宜小于单台电容器额定电器的外壳和支架接地;当电容器的额定电压低于电力网的标称电压时,应将每相电嫆器的支架绝缘绝缘等级应和电力网的标称电压相配合。

5.2电气接线及附属装置

5.2.1高压电容器组应采用中性点不接地的星型接地低压电容器组可采用三角形接线或星型接线

5.2.2高压电容器组应直接与放电器件连接,中间不应设置开关或熔断器低压电容器组宜与放电器件直接连接,也可设置自动接通接点

5.2.3电容器组应装设单独的控制和保护装置。当电容器组直接并接入单台用电设备的主回路作为设备无功功率的僦地补偿装置时可与该设备共用控制和保护装置。

5.2.4单台高压电容器的内部故障保护应采用专用熔断器熔丝额定电流宜为电容器额定电鋶的1.37~1.50倍。

5.2.5当电容器装置附近有高次谐波且含量超过规定允许值时,应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器

5.2.6电容器的额定电压与电力网嘚标称电压相同时,应将电容器的外壳和支架接地;当电容器的额定电压低于电力网的标称电压时应将每项电容器的支架绝缘,绝缘等級应和电力网的标称电压相配和

5.3.1高压电容器装置宜设置在单独的房间内,当采用非可燃介质的电容器且电容器组容量较小时可设置在高压配电室内。低压电容器装置可设置在低压配电室内当电容器总容量较大时,宜设置在单独的房间内

5.3.2装配式电容器组单列布置时,網门与墙的距离不应小于1.3m;当双列布置时网门之间的距离不应小于15m

5.3.3成套电容器柜单列布置时柜前通道宽度不应小于1.5m;当双列布置时,櫃面之间的距离不应小于2.0m

5.3.4室内电容器装置的布置和安装设计,应符合设备通风散热条件并保证运行维修方便

6. 1. 1变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。

6. 1. 2位于下列场所的油浸变压器室的门应采用甲级防火门:

1有火灾危险的车间内;

2容易沉积可燃粉尘、可燃纤維的场所;

3附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场;

4民用建筑物内门通向其他相邻房间;

5油浸变压器室下面有地下室。

6.1.3民用建築内变电所防火门的设置应符合下列规定:

1变电所位于高层主体建筑或裙房内时通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门應为乙级防火门;

2变电所位于多层建筑物的二层或更高层肘通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门;

3变電所位于单层建筑物内或多层建筑物的一层时逼向其他相邻房间或过道的门应为乙级防火门;

4变电所位于地下层或下面有地下层时,通姠其他相邻房间或过道的门应为甲级防火门;

5变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门;

6变电所直接通向室外的门应为丙级防火门

6.1.4变压器室的通风窗应采用非燃烧材料。

6.1.5当露天或半露天变电所安装油浸变压器且变压器外廓与生产建筑物外墙的距离小于5m時,建筑物外墙在下列范围内不得有门、窗或通凤孔:

1油量大于1000kg时在变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m的范围内;

2油量小于或等于l000kg时,在變压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m的范围内

6.1.6高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内变电所的油浸变压器室,应设置容量為100%变压器油量的储油池

6.1.7当设置容量不低于20%变压器油量的挡油池时,应有能将油排到安全场所的设施位于下列场所的油浸变压器室,应設置窑量为100%变压器油量的储油池或挡油设施:

1容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所;

2附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所;

3油浸变压器室下面有地下室

6.1.8独立变电所、附设变电所、露天或半露天变电所中,油量大于或等于l000kg的油浸变压器应设置储油池或挡油池,並应符合本规范第6.1.7条的有关规定

6.1.9在多层建筑物或高层建筑物裙房的首层布置油浸变压器的变电站时,首层外墙开口部位的上方应设置宽喥不小于1.0m的不燃烧体防火挑幢或高度不小于1.2m的窗槛墙

6.1.10在露天或半露天的油浸变压器之间设置防火墙时,其高度应高于变压器油枕长度應长过变压器的贮油池两侧各0.5m

6.2.1地上变电所宜设自然采光窗除变电所周围设有1.8m高的围墙或围栏外,高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m当高度小于1.8m时,窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅;低压配电室可设能开启的采光窗

6. 2.2变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时应采用不燃材料制作的双向弹簧门。

6.2.3变电所各房间经常开启的门、窗不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。

6.2.4变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、電缆沟等处进入室内的设施

6.2.5配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白.地面宜采用耐压、耐磨、防滑、易清洁的材料铺装。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白

6.2.6长度大于7m的配电室应设两个安全出口,并宜布置在配电室的两端當配电室的长度大于60m时,宜增加一个安全出口相邻安全出口之间的距离不应大于40m

当变电所采用双层布置时位于楼上的配电室应至少設一个通向室外的平台或通向变电所外部通道的安全出口。

6.2.7配电装置室的门和变压器室的门的高度和宽度宜按最大不可拆卸部件尺寸,高度加0.5m宽度加0.3m确定,其疏散通道门的最小高度宜为2.0m最小宽度宜为750mm

6.2.8当变电所设置在建筑物内或地下室时应设置设备搬运通道。搬运通道的尺寸及地面的承重能力应满足搬运设备的最大不可拆卸部件的要求当搬运通道为吊装孔或吊装平台时,吊钩、吊装孔或吊装平台嘚尺寸和吊装荷重应满足吊装最大不可拆卸部件的要求吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的要求。

6.2.9变电所、配电所位于室外哋坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施;位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管也应采取防水措施

6.2.10设置在哋下的变电所的顶部位于室外地面或绿化土层下方时,应避免顶部滞水并应采取避免积水、惨漏的措施。

6.2.11配电装置的布置宜避开建筑物嘚伸缩缝

6.3.1变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃且排风与进风的温差不宜大于15℃。当自然通风不能满足要求时应增設机械通风。

6.3.2电容器室应有良好的自然通风通风量应根据电容器允许的温度,按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度計算;当自然通风不能满足要求时可增设机械通风。电容器室、蓄电池室、配套有电子类温度敏感器件的高、低压配电室和控制室应設置环境空气温度指示装置。

6.3.3当变压器室、电容器室采用机械通风时其通风管道应采用非燃烧材料制作。当周围环境污秽时宜加设空氣过滤器。装有六氟化硫气体绝缘的配电装置的房间在发生事故时房间内易聚集六氟化硫气体的部位,应装设报警信号和排风装置

6.3.4配電室宜采用自然通风。设置在地下或地下室的变、配电所宜装设除湿、通风换气设备;控制室和值班室宜设置空气调节设施。

6.3.5在采暖地區控制室和值班室应设置采暖装置。配电室内温度低影响电气设备元件和仪表的正常运行时也应设置采暖装置或采取局部采暖措施。控制室和配电室内的采暖装置宜采用铜管焊接且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

6.4.1高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不應有无关的管道和线路通过

6.4.2有人值班的独立变电所内宜设置厕所和给、排水设施。

6.4.3在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m灯具不得采用吊链和软线吊装。

1为便于在执行本規范条文时区别对待对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用必须反面词采用严禁

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用反面词采用不应不得

3)表示允许稍有选择,在条件许可時首先应这样做的:

正面词采用反面词采用不宜

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的采用

2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:应符合……

的规定应按·…··执行

20kV及以下变电所设计规范》GB ,经住房和城乡建设部20131219日鉯第268号公告批准发布

本规范是在原国家标准《lOkV及以下变电所设计规范》GB 50053-94的基础上修订而成的,GB 50053-94的主编单位是机械工业部中机中电设计研究院参编单位是核工业第二研究设计院、机械工业部第八设计研究院、中国航空工业规划设计研究院、北京市建筑设计院,主要起草人昰金成达、黄宝生、杨麟德、吴英煌、厉善庆、骆传武

在本次规范修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究认真总结了实践经验,參考了有关国际标准和国外先进标准取得了重要技术参数。为了方便广大设计、施工管理、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定《20kV及以下变电所设计规范》编制组按章、节、条的顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据鉯及执行中需要注意的有关事项进行了说明还着重对强制性条文的强制性理由作了解释。但是本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考

1总则…………………………………………………29)

2所址选择…………………………………………………(30)

3电气部分…………………………………………………(31)

3. 1一般规定………………………………………………(32)

3. 2主接线…………………………………………………33)

3. 3变压器…………………………………………………36)

3.4所用电源………………………………………………(38)

3. 5操作电源………………………………………………(38)

3. 6预装式变电站……………………………………………39)

4配变电装置的布置………………………………………(40)

4. 1型式与布置……………………………………………(41)

4.2通道与围栏……………………………………………(42)

5并联电容器裝置……………...…………………………(44)

5. 1一般规定………………………………………………(44)

5. 2电气接线及附属装置……………………………………45)

5. 3布置……………………………………………………46)

6对有关专业的要求………………………………………(47)

6. 1防火……………………………………………………47)

6. 2建筑…………………………………………………… (48)

6. 3采暖与通风……………………………………………(50)

6. 4其他……………………………………………………51

1.0.1本条对原规范的条文略作修改,强调保障人民生命财产和设备安全以及节约能源这是根据國家以人为本建设资源节约型社会的基本政策修改的。

1.0.2本规范的适用范围根据新规范名称修改

1.0.3原规范第1.0.3条和第1.0.4条内容相近,嘟是规定变电所方案设计的原则本次修订予以合并。

1.0.4本规范没有规定变电所设计的所有要求也没有规定特殊场所的变电所设计的要求,而这些要求在现行有关国家标准中有详细的规定因此在进行20kV及以下变电所设计时,除应执行本规范外还应符合国家现行的其他有关設计规范的要求。

2.0.1本条主要从节能、施工和安全运行方面规定了变电所所址选择的条件第14款是-般设计原则。第5款、第6款如不能避开時应采取相应措施。第7款和第10款中的正上方和正下方系指相邻层现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058规定了与爆炸和火灾危险环境相邻的电力装置的设计要求,第8款是依此修订的第10款为本次修订增加的内容,尽管20kV变电所产生的电磁干扰不大对大哆数电子设备的影响不大,但是变电所的选址要考虑对对电磁干扰要求较高的电子设备的影响当变电所周围有对电碰干扰要求较高的电孓设备时,应采取相应措施

2.0.2本条规定是为了防止车间内变电所的油浸变压器发生火灾事故时,火舌从变压器室的排风窗向外窜出而危及燃烧体的屋顶承重构件或周围环境有火灾危险的场所致使事故扩大。按照《建筑设计防火规范》GB 50016的规定三、四级耐火等级建筑物的建築构件燃烧性能较差,耐火极限时间较短容易引起厂房火灾事故。耐火等级为四级的建筑物承重墙和支承多层的柱和梁耐火极限时间為0.5h,非承重墙和楼板的耐火极限时间为0.25h其他支承单层的柱等则为燃烧体。本条涉及防火安全措施故为强制性条文。

耐火等级和厂房的苼产类别的划分详见现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

2.0.3本条为原规范第2.0.3条、第2.0.4条条文内容的综合和修改主要增加了高层建築物变电所的所址选择要求,并且强调在多层或高层建筑物的裙房中油浸变压器的变电所应设置在首层。

油浸变压器有爆炸和火灾危险本条规定是为了防止发生爆炸或火灾事故时危及大量人员,且便于疏散此外,将油浸变压器的变电所设置在首层是为了防止变电所积沝设置在靠外墙的部位是为了防止事故蔓延和运输设备方便。

2.0.4本条为本次修订增加的条文多层或高层建筑物内的地下室配变电所可以咘置非充油电气设备,但建筑物的最底层容易被积水浸润从而损坏电气设备因此不宜布置配变电所,同时设置在地下层的配变电所需要栲虑搬运通道、良好的环境和防水及通风措施等问题

2.0.5本条为本次修订增加的条文。主要考虑高层、超高层建筑内变电所选址的特殊要求

2.0.6本条为原规范的内容,未加修改条款要求主要从安全的角度出发。

1款是因为一般变压器和电气设备不适用于有腐蚀性气体的场所洳无法避开时,则应采用防腐型变压器和电气设备

2款是为了防止变压器发生火灾事故时,燃及挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四級的建筑物而扩大事故面

按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,耐火等级为四级的建筑物承重墙和支承多层的柱和梁耐火極限时间为0.5h,非承重墙和楼板的耐火极限时间为0.25h其他支承单层的柱等则为燃烧体。

3款中附近有棉、粮及其他易燃、易爆物大量集中嘚露天堆场,是指该露天堆场距离变压器在50m以内者若变压器的油量在l000kg以下,这个距离可以适当减小

4款是因为变压器上容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃,这些容易引起变压器瓷套管的电闪络从而造成事故。

3.1.2配电装置相序一致既便于安装、检修,又能確保运行安全考虑到工程中要求各回路的相序排列都一致有实际困难,故采用

3.1.3当海拔超过000m时,选用的高压电器、电瓷产品的外蔀应绝缘并应符合现行国家标准《特殊环境条件高原用高压电器的技术要求》GB/T 20635的有关规定。

在高海拔地区使用的高压电器设备外绝缘的額定耐受电压水平采用下列公式修正:

式中:U——使用于高海拔地区的高压电器设备在海拔l000m以下地区试验时的耐受电压(kV);

KH——外绝缘强度的高海拔校正因数可由式(2)求得;

U0——高压电器设备的额定耐受电压(kV)。

式中:H——海拔(m);

为了简单起见指数取下述确定值:

m0=1,适用于雷击冲击、工频及操作冲击干试验电压;

m0=0.9,适用于直流电压;

m0=0.8,适用于工频湿试验电压、操作冲击湿试验电压;

m0=0.7,适用于无线电干扰电压。

(2)当海拔超过l000m时每超过l00m导体温度增加0.4℃,同时自海拔l000m开始随海拔高度的增加相应的温度递减率为0.5°C/100m。因此可以认为由于气温降低值足以补償导体因海拔增高、空气稀薄而造成的温度升高的影响,故在高压电器使用于高海拔地区的技术要求中阐明在实际使用中,其额定电流徝可以保持不变

3.1.4对于不同的接地系统接地要求不同,如采用电气分隔和安全特低电压(SELV)保护方式的低压系统的外露可导电部分不允许接地;TNTTIT系统的外露可导电部分应按各自的特点采取不同的接地方式变电所的接地要求很多,按照现行国家标准《交流电气装置的接哋设计规范》GB/T 50065的规定不能完全满足安全要求因此还需要满足由IEC TC64转化的国家标准《建筑物电气装置》GB/T 16895或《低压电气装置》GB/T 16895系列标准的有关規定。(2008年前由IEC TC64转化的标准名称为《建筑物电气装置》GB/T 16895系列标准;2008年后由IEC TC64转化的标准名称为《低压电气装置》GB/T 16895系列标准)

3.2.1据调查了解,20kV忣以下配电所母线绝大部分为单母线或分段单母线因一般配电所出线回路较少,配电装置大多采用移开式(或抽屉式)断路器柜此种設备检修比较方便,母线设备的检修或清扫可趁全厂停电检修时进行此外,由于母线较短事故很少,因此一般工业企业和民用建筑嘚配电所、变电所,采用单母线或单母线分段的接线方式己能满足供电要求只有对供电连续性要求很高,对母线难以停电检修的配电所、变电所或有特殊供电要求时可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。

3.2.2供电部门要求用电单位即使采用专用线供电也要装设进线斷路器目的是企业内部有故障或停电时,不动作供电部门的断路器同时,用电单位也希望装设电源进线开关这样停电、检修都比较靈活、安全。安装负荷开关-熔断器组合电器也能起到相同的作用

负荷开关-熔断器组合电器的定义见现行国家标准《高压交流负荷开關熔断器组合电器》GB 16926

本条文中隔离开关用于固定式开关柜隔离触头用于手车式开关柜。

3.2.3非专用的电源线一般为树干式供电为避免发苼事故时停电面扩大,在进线侧装设带保护的开关设备包括断路器和负荷开关熔断器组合电器。

3.2.4当总配电所与分配电所为同一用电单位時在操作上可统一调度指挥,可以利用总配电所的出线断路器对分配电所实施配电保护和断开操作同时,企业的配电所一般都为电网嘚终端保护时限短,从继电保护配合的角度考虑即使装了断路器,如果时限配合不好也不能增设级保护,因此一般装设隔离开關(固定式)或隔离触头(子车式)也能满足运行和检修的要求。

3.2.5分段开关是配电所两段单母线之间的联络开关近年来母线分段处大多裝设断路器,是考虑到可以带负荷进行转换操作和备用电源自投操作有条件时也可以增加一级继电保护。

3.2.6供电侧的联络线开关应装设断蕗器是操作和继电保护的要求另一侧装设负荷开关、隔离开关或隔离触头,是操作和维修的需要断路器两侧装设隔离电器是断路器维修安全的需要。

3.2.7引出线采用负荷开关一熔断器组合电器代替断路器可降低造价因此,对于不太重要的供电负荷的引出线在满足断流容量和保护选择性能配合的情况下,可以采用负荷开关一熔断器组合电器

3.2.8在频繁操作的高压电动机供电回路中,广泛采用高压限流熔断器與真空接触器组合开关作为保护及操作装置其优点在于接触器可满足高压电机频繁启动的要求,同时熔断器的限流特性可以减小配电電缆的截面,从而降低造价

3.2.9本条规定是为了在检修出线回路上的断路器或负荷开关时,在出线侧能有明显的断开点防止外来雷击过电壓、操作过电压或倒送电伤人而采取的安全防护措施,以确保维修人员的安全

3.2.10装设隔离开关的目的是当检修熔断器或负荷开关时,电源側能有明显的断开点以确保安全。

3.2.11母线避雷器一般仅在雷雨季节前需要进行检查和试验这些工作可趁母线停电时,拉开隔离开关取丅避雷器进行检查和试验,所以不需要装设单独的隔离开关目前各配电所接在母线上的避雷器都和电压互感器合用一组隔离开关。

架空進、出线上的避雷器可以带电接入或退出运行因此可不装设隔离开关。

3.2.12本条规定是参照电力行业标准《电能计量装置技术管理规程》DL/T 4482000ΦⅠ、Ⅱ、Ⅲ类贸易结算的电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器而制订的对于电能计量箱,该规程要求安装茬用户处的贸易结算用电力计量装置l0kV及以下电压供电的用户,应配置全国统一标准的电能计量柜或电能计量箱

3.2.13本条第1款的规定是为叻能够带电操作高压开关断开变压器。当变电所发生事故时继电保护动作断开高压电源,防止停电面扩大

2款装设隔离开关或负荷开關的规定是为了检修变压器时有明显的断开点,以保证检修人员的安全当有带负荷拉闸要求时宜装设负荷开关。

当变压器在本配电所内時由于距离近,停电检修联系方便能防止误操作,可不装设开关

3.2.14二次侧电压为3kVl0kV的变压器一般都是给高压电动机供电的,变压器与電动机电源操作开关的距离很近因此如无并列运行、带电转换操作或继电保护要求,出线回路又不多可不装设断路器,但是当有条文規定的三种情况之一时应采用断路器满足操作、保护和自动装置的要求。

3.2.15变压器低压侧总开关采用低压断路器时可在低压侧带负荷切斷电源,断电后恢复送电也比较及时这对电工管理范围以变压器为分界的企业来说尤为必要,因为这样可减少往返联系缩短恢复供电囷停电时间。

3.2.16在条文规定的情况下由于断路器处于接通还是分断状态从外表观察不明显,加装隔离开关或隔离触头是从变压器和断路器嘚检修安全出发使其有明显的断开点,同时也使电源在断路器检修时断开以确保安全。

3.2.17对于一般的变电所在来自不同电源的进线断路器和母线分段联络断路器之间设电气联锁是为了防止不同电源并列运行。

冶金等特殊行业对电源的连续性要求较高但又有两路电源在切换时短时并联运行的可能,因此允许两个电源在自动转换开关动作过程中的短时并联运行这种短时并联方式依然是通过电气联锁来实現的,TSE标准中称之为闭合转换型

3.3.1变电所的变压器台数一般根据负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。

1款是考虑变压器茬故障和检修时保证一、二级负荷的供电可靠性。

2款是当季节性负荷变化较大时投入变压器的台数可根据实际负荷而定,做到经济運行节约电能。

3款是不致使单台变压器的容量太大

3.3.2一级和二级负荷突然停电后将造成比较严重的损失,因此在考虑变压器的容量和囼数时应满足退出一台变压器以后仍能保证对全部一级负荷和二级负荷的供电。

3.3.3近年来大容量的低压断路器和限流低压断路器己广泛应鼡在工业和民用建筑中采用1250kVA1600kVA的变压器比较多,其中采用1250kVA的更多些所以推荐变压器的单台容量不宜大于1250kVA。选用1250kVA及以下的变压器对一般車间的负荷密度来说更能接近负荷中心使变压器的供电半径不大,以节约电缆和减少能摞损耗另外,中小容量的变压器高压侧安装的負荷开关一熔断器组合电器和低压侧总开关的断流容量也比较容易满足但当用电设备负荷较大、技术经济合理时,可以选用更大容量的變压器

3.3.4本条是规定设置专用变压器的条件。

1款是考虑到当动力负荷造成系统电压升高或电压闪变时将对照明光源寿命和照明质量有嚴重影响,设置专用变压器是为了保证照明质量和照明光源寿命

2款是考虑到当单相负荷较大时,相电压将发生很大波动会严重影响照明光源寿命和照明质量,设置专用变压器是为了保证照明质量和照明光源、寿命

3款中冲击性负荷是指短路试验、电焊机群及大型电焊设备等产生的较严重的冲击电流,它会致使电压闪变从而使照明光源不能正常工作。

4款中因中性点不接地系统CIT系统)没有相电压引絀所以照明不能和动力共用变压器,必须设照明专用变压器

5款中660(690)V交流三相配电系统没有220V照明电源,必须设照明专用变压器

注:中性点不接地系统(IT系统)是指除保护和测量用的高阻抗接地以外,中性点不连接到参考地的系统其定义见《电工术语发电、输电及配电通用术语》GB/T 2900.502008

3.3.5目前国内已大量生产干式及SF6变压器等不燃或难燃型变压器因此高层主体建筑物内、对防火和防爆要求较高的车间内或建築物内的变电所应尽可能不采用油浸变压器.而采用不燃或难燃型变压器。

3.3.7 D,yn11接线组别的变压器与Y,yn0接线的变压器相比具备以下优点:

13n次諧波电流可在变压器原边环流有利于抑制谐波电流对电网的影响;

2)降低了零序阻抗,提高了单相接地故障的保护灵敏度有利于单楿接地故障的排除;

3Y,yn0接线变压器的中性线电流不应超过低压绕组额定电流的25%,而D,yn11接线组别的变压器不受此限制

鉴于以上理由,本规范规定对于低压配电网的配电变压器宜选用D,yn11接线组别

3.4.1有就近的变电所供给所用电时,可以不设所用变压器;距变电所较远或周围没有220/380V电源的配电所时宜设置所用变压器。重要的、规模较大的配电所因对供电可靠性要求高,宜设所用变压器并宜设两回路所用电惊。50kVA及鉯下的所用变压器容量一般己能满足所用电的要求50kVA及以下的干式变压器可以安装在高压开关柜内。

当有两回路所用电源时为了在故障時能尽快技入备用所用电源,所以规定宜装设备用电源自动投入装置

3.4.2变电所设置固定的检修电源,可以保证检修状态的用电要求加快檢修进度,减少停电时间检修电源要求在全厂检修期间不断电。

3.5.1本条为原规范第3.5.1条的修改免维护阀控式密封铅酸蓄电池组的直流电源維护简单,使用寿命长设备比较成熟。由于20kV及以下的配、变电所操作电源容量不是很大采用免维护阀控式密封铅酸蓄电池组构成的直鋶电源柜比较合适。过去使用的铺镇电池在生产和使用后的处理过程中环境污染较大故不推荐采用。

3.5.2本条为原规范第3.5.1条和第3.5.2条的修改操作电源电压按断路器操动机构类型和操动机构动作电流确定。弹簧操动机构的合、分闸电流较小宜采用110V的操作电源,但技术经济合理時也可以采用220V的操作电源。永磁操动机构或电磁操动机构的合、分闸电流较大宜采用220V的操作电源,这样可减少电缆截面面积降低电壓降,但当技术经济比较合理时也可采用110V的操作电源

3.5.3本条为原规范第3.5.2条的修改,增加了小型变电所的弹簧储能操动机构采用电压互感器莋为合、分闸操作电源的规定采用电压互感器作为合闸电源,采用UPS不间断电源作为分闸电源和采用UPS不间断电源作为合、分闸交流操作电源是因为UPS不间断电源更可靠在低电压或故障情况下也能使操动机构可靠分闸。UPS不间断电源应采用在线式产品采用UPS不间断交流操作电源囷交流电源的微机继电保护装置,提高了保护的可靠性应对UPS不间断电源、进行定期维护,保证UPS不间断电源的可靠性

采用UPS不间断电源的茭流操作也存在些需要注意的问题,一是一般UPS不间断电源的负载为容性而继电保护回路的负载为感性,所以应采用工业用UPS不间断电源產品(非通信用产品);二是UPS不间断电源的逆变器经常工作因此运行中UPS不间断电源会发热,所以UPS不间断电源不能放在开关柜中

预装式變电站设备安装紧凑,散热条件较差箱内温度较高,设计中应考虑箱内环境温度、通风条件和变压器的负荷系数等因素对变压器容量的降容影响预装式变电站安装在室外时,要考虑对周围居住、办公等场所在噪声等方面的影响

一般情况下,预装式变电站均为独立设置采用断路器或负荷开关一熔断器组合电器既具备继电保护功能还便于操作,又能减少事故发生时的影响范围

预装式变电站的选用和设計应符合现行国家标准《高压/低压预装式变电站》GB17467的要求。由于预装式变电站受空间限制散热条件较差单台变压器容量不宜大于800kVA

3.6.4预裝式变电站采用电缆进、出线属于常规设计具有安全、美观和方便的优点。

4.1.1本条为原规范第4.1.1条的修改

本条规定了各种型式变电所的设置条件,变电所的型式应根据用电负荷的状况和周围环境特点确定

条文中删除了组合式成套变电站的内容,因为该产品已不生产

本条使用了各种型式变电所的名称,按照原规范附录一名词解释解释如下:

(1)露天变电所:变压器位于露天地面上的变电所;

(2)半露天变電所:变压器位于露天地面上的变电所但变压器的上方有顶板或挑檐;

(3)附设变电所:变电所的一面或数面墙与建筑物的墙共用,且变壓器室的门和通风窗通向建筑物外;

(4)车间内变电所:位于车间内部的变电所且变压器室的门向车间内开;

(5)独立变电所:变电所为一座独立建筑物;

(6)预装式变电站:预装的并经过型式试验的成套设备,通常由高压配电装置、变压器和低压配电装置组成并组合在一个戓数个箱体内;

(7)杆上式变电所:安装在一根或多根电杆上的户外变电所。

4.1.2本条为原规范第4.1.3条的修改明确了在配电室内和车间内配电装置与不带油浸的变压器靠近布置的条件,不带油浸的变压器和高、低压配电装置火灾危险性较小在符合规定的外壳防护等级的情况下可鉯靠近布置。

4.1.3单台油浸三相变压器的油量大于或等于l00kg时由于油量大,增加了事故时发生火灾的危险性扩大了排油的污染范围,为了防圵火灾事故的扩大规定变压器应设在单独的变压器室内,并设置灭火措施本条涉及防火安全措施,故为强制性条文

4.1.4条文中的面积應适当增大是指应有放置值班桌或控制台的地方,以满足值班的基本条件有通向外部的门是为了发生电气事故时人员可以安全疏散。

4.1.5變压器设在底层是为了减小楼板荷重和搬运设备方便

4.1.6留有配电装置的备用位置和低压配电装置备用回路是考虑到工艺的变动可能需要增加供电回路。

4.1.7向一级负荷供电的配电所的两回电源线路的配电装置宜分开布置在不同的配电室当布置在同一配电室时,宜分列布置或在其母线分段处的配电装置内设置防火隔板或隔墙等隔离措施这是确保向一级负荷供电电源安全的措施,保证当一回路电源故障时避免影響另一回路电源同时失效必要时宜设母线保护或电弧光保护,以便快速切除故障

4.1.9辅助生产用房是指存放备品备件、安全用具用房以及維修间等。辅助用房面积要根据变电所的规模大小和设备多少而定

4.2.1本条文的数据己与现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054和《3ll0kV高压配電装置设计规范》GB 50060协调,并增加了15kV20kV配电装置的安全净距

4.2.2依据IEC619361的规定,将原规范第4.2.2条中的固定围栏高度修改为1.5m变压器周围设立固定嘚围栏或围墙,是为了保证人身和设备的安全;其外廓距围栏或围墙有一定的净距主要是巡视、检修和安装的需要;其底部与地面有一定嘚距离主要是防止变压器被水冲刷,防止杂草影响及方便变压器放油、取油样;规定相邻变压器之间的距离是为了保证巡视安全及当一囼变压器检修时便于安装临时栅栏以保证另一台变压器的正常运行也为了防止变压器发生事故时影响相邻变压器的安全运行。

4.2.3本条规定昰为了保证对一级负荷供电的可靠性不致在一台变压器发生火灾事故时危及相邻变压器的安全运行。本条涉及对一级负荷供电的可靠性囷防火安全措施故为强制性条文。

4.2.4本条规定的净距仅为巡视通道不考虑变压器的就地检修条件。

4.2.5非封闭式干式变压器的接线部位为裸露带电体距地面很低,为保证人身安全应设固定的围栏防护。规定的变压器外廓与围栏的净距和变压器之间的净距是考虑安全运行囷巡视的需要.

4.2.6当变压器与低压配电装置靠近布置时,计算配电装置的长度应包括变压器的长度由于低压屏后设备的维护检修较多,故规萣长度超过15m时需增加出口而对高压配电装置不做硬性规定。

4.2.74.2.71和注2为一般规定注3规定了各种布置方式柜端侧面通道的尺寸,因为柜端侧面通道不需要检修和操作800mm的通道就足够了。

4是参照国际上的做法在采用高压全绝缘密封设备时,配电室通道宽度没有安全要求只要满足维护和操作要求就可以了。特别是对于全绝缘密封式气体绝缘成套设备基本没有现场检修要求。

4.2.8本条规定按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 500542011中的表4.2.5执行条文中的干式变压器通道是指维护通道不是操作通道,因此最小宽度按配电屏维护通道的宽度800mm布置巳能满足要求

5.1.1本条规定是无功补偿的基本原则,按照这个原则才能达到按需平衡补偿、技术优化、经济合理不会出现无功功率倒送的現象。

5.1.2本条规定是电容器选择的技术原则包括:

1电容器额定电压的选择原则:电容器的输出容量是与运行电压的平方成正比的。在电网Φ最高运行电压的平均值一般为1.05倍的标称电压最大值为1.07倍的标称电压,预期的运行电压还可能由其他多种因素引起升高因此规定电容器应能承受1.1倍的工频过电压。

2电容器的绝缘水平应符合相应等级电压的电气设备的绝缘水平电容器的绝缘水平会根据电容器的串、并联接线方式和电网电压提出不同要求。

420kV变电所一般高压无功补偿容量都不大采用难燃介质的高压电容器装置可以与高压开关柜并列布置。低压电容器采用金属化膜自愈式电容器有许多优点如自愈性、体积小、重量轻、损超小、温升低等,这种产品无油不燃、无火灾危险內部配有保护装置。

5.1.4根据并联电容器标准和IEC标准在过电压和谐波的共同作用下,电容器应能在有效值为1.3倍额定电流的稳态过电流下运行如果考虑电容器容量的最大正偏差+10%,则稳态过电流允许值达到1.43倍的额定电流但是电容器组的总容量偏差达不到﹢10%,因此对并联电容器装置的稳态过电流规定为电容器组额定电流的1.35倍对单台电容器导体的允许过电流规定为单台电容器额定电流的1.5倍。

5.1.5本条是根据电容器囙路断路器运行的下列特殊要求规定的:

1井联电容器装置要根据无功功率的需求和电压调节的要求进行投切因此断路器每天的投切次数哆,动作频繁断路器应满足频繁技切的要求;

2断路器在关合过程中产生的弹跳和分闸重击穿都将导致过电压,过电压是导致电容器故障嘚重要原因之一;

3承受关合涌流工频短路电流和电容器高频涌流的联合作用是电容器回路断路器运行的特殊要求

5.1.6本条规定是由于当分组電容器回路发生短路故障,而断路器拒动或母线发生短路时总回路的断路器应能承担切除连接在母线上全部运行电容器和开断母线短路電流的任务。

5.1.7放电线圈的放电容量不应小于与其并联的电容器组的容量放电线圈的放电时间和剩余电压是由满足电容器组自动投切的要求提出的。自动投切方式投切时间间隔短允许放电时间短;手动投切方式投切时间间隔长,允许放电时间长因此按照满足电容器组自動投切的要求就可以满足手动投切的要求。根据现行国

家标准《并联电容器装置设计规范》GB 50227的规定高压电容器的放电时间为5s,低压电容器的放电时间为3min放电剩余电压为50V的是安全电压。

5.2电气接线及附属装置

5.2.1本条为原规范第5.2.1条的修改理论分析和实践表明高压电容器组采用彡角形接线的安全性较差,而且目前大多数高压电容器组成套产品都采用星形接线因此删去高压电容器组容量较小时宜接成三角形嘚原条文。低压电器组容量小采用三角形接线的较多,但大容量低压电容器组也有采用星形接线的

5.2.2本条为原规范第5.2.2条的修改。高、低壓电容器组与外部放电器件直接连接是为了保证断电时电容器组能够尽快放电使残余电压尽快降至50V。当采用低压电容器装置时放电时間长,可采用自动接通装置内部低压电容器组与放电器件的连接方式可由产品配套厂设计而定。

5.2.3本条为原规范第5.2.3条的修改

电容器组装設单独的控制和保护装置,是为了防止电容器发生故障或需要进行试验、检修时影响其他电气设备的供电。对单台设备进行补偿的电容器与该设备为一整体般不需要单独运行控制,可与设备同时投入和切除这样可以减少控制设备和节约能源。

5.2.5在回路中设置抑制谐波嘚串联电抗器是为了防止谐波电流造成电容器过电流。但设置串联电抗器后要求提高电容器的额定电压和增加电容器的额定容量。

5.2.6在Φ性点不接地系统的星形接线中单相电容器的额定电压低于电网标称电压,为了避免单相接地故障使电容器极对地的电压升高故将电嫆器的支架与地绝缘,才能保证电容器安全运行

5.3.1本条为原规范第5.3.1条的修改。高压电容器的绝缘有可燃介质和非可燃介质两种当高压电嫆器柜设置在高压配电室内时,应采用非可燃介质的电

1、电力系统中危及电气设备绝缘嘚电压升高即为过电压(?)

2、电力系统中一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况称作短路

4、电力线路按架设方式分为架涳电力线路和电力电缆线路。

5、电流互感器二次侧接的都是仪表和继电器的电流线圈,阻抗较小,相当于短路运行的变压器

6、电流继电器分為过流继电器,欠电流继电器和过电压继电器

7、电流是有大小和方向的物理量,即有正有负;绕行方向与电动势或电压降方向一致的电压取正号,反之取负号。

8、电路短路是指电流通过负载直接导通;发生短路能引起机器损坏或火灾

9、电路开路是指电路中某处断开、不形成通路的电蕗,也称为断路。

10、电路是为了某种需要,将电气设备和电子元器件按照一定方式连接起来的电压通路

11、电气安全用具包括绝缘安全用具和┅般防护用具。

12、电气设备送电前,必须收回并检查有关工作票,拆除安全措施

13、电容器上都装有单独的熔断器,可避免电容器内部故障击穿短路时油箱爆炸。

14、电压的分配与电阻成正比,即电阻越大,其分电压也越大,这就是串联电阻分压原理

16、跌开式熔断器合闸时的操作顺序,先匼下风边相,再合上风边相,最后合上中间相。

18、断路器合闸工作过程:合闸操作控制开关接点⑤、⑧接通,绿灯与辅加电阻被短接,合闸线圈HQ受电吸合

19、对架空线路的设备不用采取防风、防寒、防暑、防汛、防潮、防火等措施。

20、对于3一10kv配电所,可仅在进线上装设阀型避雷器或管型避雷器

21、对于三相变压器,高低压侧绕组匝数的比值K不等于高压侧与低压侧相电压的比值,也不等于低压侧与高压侧相电流的比值。

22、对于掱车式断路器,是指手车推入运行位置,断路器在分闸状态,称作设备冷备用状态

23、对于手车式断路器,是指手车在试验位置,断路器在分闸状态,稱作设备热备用状态。

24、二次回路不包括继电保护、自动装置、测量仪表、控制、信号和操作电源等

25、发生带负荷误合闸隔离开关时,发現弧光即应停止操作。

27、辅助安全用具:包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘台(垫)等.

30、高压电容器每次拉闸之前,必须通过放电装置进行放电

31、高壓阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内。()

32、高压阀型避雷器中串联的火花间隙和阀片少。()

34、高压负荷开关是一种没有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的组合开关。

35、高压隔离开关有专门的灭弧装置,因此可以用来切断负荷电流和短路电流

36、高压熔断器的动作具有反时限特性,即通过熔体的电流越大,其动作时间越长

37、高压熔断器在高压线路中与负荷开关配匼可起过载保护和短路保护作用。

38、隔离开关具有电隔离作用;改变运行方式的作用

39、隔离开关是隔离电源用的电器,能带负荷拉合,不能切斷短路电流。

40、工作监护人必须始终在工作现场,对作业组人员的安全认真监护,及时纠正违反安全规程的操作

41、工作监护人是监护所有工莋人员的活动范围和实际操作,如发现工作人员操作违反规程,应予及时纠正并停止工作。

42、工作人员在工作中不方便时可以移动或拆除遮拦、接地线和标示牌

43、管型避雷器由产气管、内部间隙和外部间隙三部分组成。()

44、过电压对电气设备和电力系统安全运行危害不大,不能破坏绝缘、损坏设备、造成人员伤亡、造成重大事故。

45、过电压对电气设备和电力系统安全运行危害极大(?)

46、继电保护装置必须满足选擇性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求

47、架空电力线路的构成主要包括杆塔及其基础、导线、绝缘子、拉线、横担、金具、防雷設施及接地装置等。

48、架空线路常见的故障导线接头过热、接地故障、短路故障、三相短路、缺相或断线故障

49、架空线路造成缺相运行嘚因素主要有保险丝两相烧断等。

50、交流电路中,电阻元件通过的电流与其两端电压是同相的

51、交流电每交变一次所需要的时间称为周期,用T表示,单位为秒

52、接地线安装在无油漆的金属部位上必须先接接地端,后接导体端。

53、金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残壓低、通流量大等(?)

55、拉开隔离开关前,必须检查断路器在断开位置,并经核对编号无误后,方可操作

56、雷电过电压使线路或电气设备绝缘擊穿,可能造成大面积停电,甚至引起火灾,工作人员伤亡等。

57、雷雨时在室外倒闸操作应穿戴好绝缘用具,使用绝缘工具

58、两个同频率相同的囸弦量的相位差为180度,叫做同相。

59、六氟化硫断路器中一旦发生严重漏气,形成某一局部的空间缺氧,可能使现场人员因窒息而造成伤害

60、六氟化硫全封闭组合电器,独立气室装有防爆膜,以防止因内部电弧故障时,产生超压力现象致使外壳破裂。

61、六氟化硫全封闭组合电器,它把各种控制和保护电器、断路器、隔离开关、互感器和连接母线,全部封闭安装在不接地的金属壳体内

63、内部过电压与电网结构、各项参数、运荇状态、停送电操作等多种因素有关。()

64、能使继电器开始动作的最小电流称为电流继电器的动作电流。

65、欧姆定律指出,当导体温度不变時,通过导体的电流与加在导体两端的电压成正比,而与其电阻成反比

67、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动莋。()

68、起重机滑触线的下方,堆放易燃物品不能引起火灾事故。

71、人体电阻包括体内电阻和皮肤电阻,体内电阻较大

72、如果使用I类工具,必须裝设额定漏电动作电流不大于300mA、动作时间不多于0.1S的漏电保护器

73、如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止匼闸,线路有人工作”的标示牌。

74、如遇带电导线断落地面,要划出一定的警戒区,防止电击伤人

75、若测电缆的绝缘电阻时,“屏蔽”(G)接线柱不鼡接到电缆的绝缘层上。

76、若测电缆的绝缘电阻时,“屏蔽”(G)接线柱接到电缆的绝缘层上是消除绝缘物表面的泄漏电流对所测绝缘电阻值嘚影响。

77、三极管有两个PN结,二极管有一个PN,所以可以用两个二极管代替一个三极管

78、三相电度表接线时不用分清接线端子及其首尾端。

79、彡相电源的三角形连接中,若有一根头尾接错,则会引起闭合回路中的总电动势为一相电动势的2倍,致电源绕组烧毁,

80、三相交流电路有三个交变電动势,它们频率相同、相位互差120°。()

81、三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的根号3倍()

82、设备检修状态:是指当电气間隔的隔离开关在合闸位置,所有断路器均在断开位置,验电并装设地线,悬挂标示牌,并装设临时遮栏。

83、使用摇表测量完毕后应将设备充分放電,放电前可用手触及测量部分和兆欧表的接线柱

84、随时可能投入运行的变配电设备,即电路两侧的隔离开关处于合闸位置,只有断路器处于斷开位置,称作设备冷备用状态。

85、随时可能投入运行的变配电设备,即电路两侧的隔离开关处于合闸位置,只有断路器处于断开位置,称作设备熱备用状态

86、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。

87、特种作业是指容噫发生人员伤亡事故,对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业

89、外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气象條件有关,因此又称大气过电压。()

91、微机新安装的保护装置1年内进行1次全部检验.。

92、为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线(?)

93、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目(?)

94、为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离

95、为了防止感应静电的危险,不仅产生静电的金属部分应当接地,而且其他不相连接但邻近的金屬部分也应接地。

96、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV(?)

97、我国110kV及以上的高压系统中性点通常采用中性點直接接地系统

98、屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(?)

99、无论什么人,只要违反了安全生产管理制度,造成了生产安全事故,僦必须坚决予以追究,决不姑息迁就。

100、显示断路器在事故情况下的工作状态红信号灯闪光表示断路器自动合闸。

101、线路送电操作原则是先母线侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后再合断路器

102、线路送电断路器操作原则是先合低压侧开关,再合高压侧开关。

103、线路装设自动偅合装置后,对提高供电可靠性起很大作用(?)

104、相位差就是初相位之差,它与时间及角频率有关

105、相位差是指两个不同频率的正弦交流电嘚相位或初相位之差。

106、箱式变电站箱体内一次设备采用全封闭高压开关柜、干式变压器、干式互感器、真空断路器、弹簧操作机构、旋轉隔离开关等

107、消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象(?)

108、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象(?)

109、摇表有三个接线柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(G)

110、一般地,电力系统的运行电压在正常凊况下不允许超过额定电压。()

111、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过最高工作电压。()

112、用人单位与劳动者订立劳动合哃时,应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者,并在劳动合同中写明,不得隐瞒或者欺骗。

113、运行中应密切注意SF6气体压力表的指示变化,不正常情况应及时补气或停止运行

114、在380/220V的低压配电系统中,为了取得相电压、线电压、保护囚身安全及供电的可靠性,我国现已广泛采用了中性点直接接地的TN、TT接线的供电方式。

115、在并联电路中,由于流过各电阻的电流不一样,因此,各電阻的电压降也不一样

116、在不接地配电网中,必须装设一相接地时或严重漏电时能自动切断电源的保护装置或能发出声、光双重信号的报警装置。

117、在电路中,电能的单位常用单位是kWh,并且,1kW?h的电能俗称为1度电()

118、在电网高峰负荷时,用户的功率因数应为0.90以下。

119、在防雷装置中鼡以接受雷云放电的金属导体称为接闪器(?)

120、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为消雷器(?)

121、在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流(?)

122、在雷电放电地点不会出现强烈的闪光和爆炸的轰鸣声

123、在送电前,不用收回并检查所有工作票,拉开接地刀闸或拆除接地封线及标示牌。

124、在同一个电源供电的低压配电网中,可以对一部分电气设备采用保护接地,而对另一部分电气设备又采用保护接零

125、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道等应使用Ⅱ类工具。

126、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内如果使用Ⅱ类工具,必须装设额定漏电動作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1S的漏电保护器

127、在相同的线电压下,负载作三角形连接时的有功功率是星形连接时有功功率的1.73倍。

128、在┅定有功功率下,当用电企业cos¢越小,则所需要的无功功率越大,其视在功率越小

129、在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。()

130、遮栏与带電部分的距离10kV及以下不得小于0.35m.

131、遮栏与带电部分的距离20—35kV不得小于0.6m。

132、中性点不接地系统发生单相接地故障时,保护装置动作,断路器跳闸

133、中央预告信号装置有直流操作的和交流操作的两种,

WORD格式 可编辑 专业技术 知识共享 冶金行业较大危险因素辨识 与防范指导手册 二○一六年二月 前 言 为进一步强化安全生产基础能力建设提高冶金行业企业较大危险因素辨识與防范能力,提升本质安全水平有效预防、遏制各类事故的发生,特组织编写了《冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 该手冊结合了冶金行业企业的安全特点,针对易发生较大以上事故的生产作业场所、环节、部位和作业行为依据国家、行业法规、标准和技術规范,通过吸取相关事故教训运用对照经验法、类比法、事故分析法等方法,提出了冶金行业企业较大危险因素辨识的主要内容及其防范措施供有关企业在开展较大危险因素辨识及制订防范措施中参考,供监管部门作为重点执法检查内容参考 "_Toc" 六、煤气 PAGEREF _Toc \h 75 有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册 一、炼铁 序号 场所/环节/部位 较大危险因素 易发生事故类型 主要防范措施 依据 一、供装料系统 1 钟式炉顶 (1)炉顶设备未电气联锁。 火灾中毒和窒息其他爆炸 (1)炉顶设备应实行电气联锁并应保证大、小钟不能同时开启;均压及探料尺不能滿足要求时,大、小钟不能自由开启; 大、小钟联锁保护失灵时不应强行开启大、小钟,应及时 找出原因组织抢修。 (2)蒸汽压力鈈足可通过蒸汽系统调压或充氮气辅助增加压力来实现正常均压通入大、小钟拉杆之间的密封处旋转密封间的蒸汽或氮气,其压力应超過炉顶工作压力0.1MPa通入大、小钟之间的蒸汽或氮气管口,不应正对拉杆及大钟壁 (3)因大小钟磨损泄漏达不到均压程度时,应组织休风对大小钟进行焊补不应强行多次开闭大小钟。 《炼铁安全规程》(AQ2002) (2)更换受料斗衬板或 大钟拉杆保护套作业 火灾 Φ毒和窒息 (1)处理炉顶设备故障,应有专人携带一氧化碳和氧含量检测仪同行监护到炉顶作业时,应注意风向及氮气阀门和均压 阀門是否有泄漏现象 (2)清理更换受料漏斗衬板,应先与上料岗位人员联系并取得操作牌和停电牌还应有专人在场监护。 (3)短期休风未处理炉顶煤气时严禁动火作业禁止使用铁锤敲击衬板和钢制保护套,以避免产生火花引起煤气爆燃 (4)用长期休风机会在炉頂煤气点火后进行检修。 《炼铁安全规程》(AQ2002) 2 无钟炉顶 (1)料罐检修作业 中毒和窒息 (1)进料罐检修安全条件:①无论是长期休风还是短期休风, 必须关闭眼镜阀;②关闭料罐煤气均压阀开氮气将罐内煤 气撵出后关闭氮气阀门,同时将回压管水封;③开启料罐置 换风机打开人孔通风置换经一氧化碳检测为零、氧气达 21%方能停止风机。 (2)依据作业面高度给料罐填充适量矿料避免高度鈈够而造成作业伤害。 (3)进罐人员随身携带便携式一氧化碳报警器和氧气检测报警 器预防煤气、氮气系统出现渗漏聚集。 (4)只囿在完成检修任务并经验收合格后方能关闭料罐人 孔,恢复正常生产控制状态 《炼铁安全规程》(AQ2002) 二、高炉本体 (一)高炉基础 1 爐基、炉底 (1)炉基周围有积水、潮湿物,炉基水槽堵塞 火灾灼烫 其他爆炸 (1)炉基周围应保持清洁干燥,不应积水和堆积废料爐基水槽应保持畅通。 (2)渣罐车、铁罐车及清灰车应各有运输专线渣、铁线应高于周围地面,两侧应有排水暗沟 《炼铁安全规程》(AQ2002) (2)炉底未连续、自动测温。 火灾灼烫 其他爆炸 (1)热电偶应对整个炉底进行自动、连续测温其结果应正确显示于中控室(徝班室)。 (2)落实炉底水冷管点检和维护制度做好点检和清洗维护记录,发现水