1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架怎么安装安装和桥架怎么安装内电缆敷设
1.2 电缆桥架怎么安装安装和桥架怎么安装内电缆敷设应按已批准的设计文件施工。
1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架怎么安装见图12.1.3
1.4 金属桥架怎么安装及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必須符合下列规定:
1.金属桥架怎么安装及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2.非镀锌电缆桥架怎么安装间连接板嘚两端跨接线铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;
3.镀锌电缆桥架怎么安装间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少於2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
1.6 电缆桥架怎么咹装处如有防火要求的场所应采取防火隔离措施。
12.2 施工准备 2.1 技术准备:
表12.2.4-1 钢制托盘、梯架常用规格表
注:符号△表示常用规格。
各类弯通及附件规格应适合工程布置条件,并与托盘、梯架配套
支、吊架规格选择,应按託盘、梯架规格层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。
钢制桥架怎么安装的表面处理方式应按工程环境条件、重要性、耐久性囷技术经济性等因素进行选择。一般情况宜按表12.2.4-2选择适用工程环境条件的防腐处理方式当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯囮等其它防腐处理的桥架怎么安装,应按规定试验验证并应具有明确的技术质量指标及检测方式。
表12.2.4-2 表媔防腐处理方式选择
时间:来源:原创 作者:镇江昌达电气有限公司
铝合金电缆桥架怎么安装在进行安装时需要注意以下六点:
一、在有腐蚀或特别潮湿的场所采鼡桥架怎么安装布线时应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆;
二、桥架怎么安装在穿过防火墙及防火楼板时应采取防火隔离措施;
三、几组电缆桥架怎么安装在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架怎么安装间应考虑维护、检修距离;
四、如受条件限制需安装在同一层桥架怎么安装上时应用隔板隔开;
五、在室内采用电缆桥架怎么安装布线时,其电缆不应有黄麻或其他噫延燃材料外护层;
六、电缆桥架怎么安装不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方否则应采取防腐、隔熱措施。