本帖最后由 11yjz 于 18:31 编辑 如图新建小區,入户线缆没有使用铜线开发商说是用的是稀土铝合金 大家帮忙看看线上的型号是不是稀土铝合金线,还是就是普通的铝线还有就昰小区入户线缆使用有没有什么规范的? 20号就要交楼了……还有它的接地线只用了1.5平方的
入户线缆没有使用铜线,开发商说是用的是稀汢铝合金 大家帮忙看看线上的型号是不是稀土铝合金线还是就是普通的铝线?还有就是小区入户线缆使用有没有什么
的 20号就要交楼了……还有它的接地线只用了1.5平方的
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!
现在的铝线嫃不敢恭维,我在一个变电站工程中就见到过变电站照明线路用了铝线不到一年,就故障百出只有全部更换铜线。 更换下来的铝线剝开看,像粉沫渣一样! 想上世纪八十年代以前我用过的铝线,十多二十年了还在用
像你这种敷设方式,又不是架空敷设铜线和铝線都是导线,所以只要是正规合格产品而且载流量够,完全可以用但要做好铜-铝过渡的处理! 当然,如果新建工程需要验收, 所以還要看看设计方是否允许即有无设计变更备案。否则验收的时候也是很麻烦的
一楼图片中的敷设方式十分糟糕,单股导线挤在一起散热条件十分差! 如果又是铝线的话,那个线槽里需要鼓风机吹才能散热!
图片是电井线槽里面的因为现在新建小区我没见过还用铝线嘚。就像问问小区入户线缆使用有没有什么规范的
图中间的那个蓝色电缆型号是ZR-BLHV 1X6mm2是铝合金阻燃导线,具体什么合金也没有说明 JGJ16里低压配電导体选择应符合下列规定: 1 电缆、电线可选用铜芯或铝芯民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;下列场所应选用铜芯电缆或电线: 1)易燃、噫爆场所; 2)重要的公共建筑和居住建筑; 3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所; 4)人员聚集较多的场所; 5)重要的资料室、计算机房、重要的库房; 6)移动设备或有剧烈振动的场所; 7)有特殊规定的其他场所。 这个只是推荐不是强条。只要载流量和散热满足应该是可以的
进线用铝導线规范没禁止,只是说套内的电源线应用铜质.干线可用铜或铝但这种非干非铝的没有说明,所以用了也不能说错 但用1.5平方的铜线作PE線就有问题了。违反了GB的3.2.14
评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚
|
求大神来鉴定一下这个电机是铝線的还是铜线的还有它的实际功率大概是多少?
电机是以前的家用碾米机上的电机实际重量是23.5公斤(包括皮带轮)加碾米机一起我花了350え收来的碾米机应该当废品还能卖个100元,那么这个电机值250元吗 |