新房装修改水后必须要进行打压測试水管打压测试是判断安装水管的管路连接是否可靠的常用方法之一,打压测试一般由家装公司业主项目负责人共同完成。业主普遍的问题是家装水管打压的标准是多少呢?家装水管打压的步骤是这些都是业主非常想知道的答案。下面小编给大家详细说说家装水管的打压标准是多少及水管打压的步骤希望能够帮助广大业主。
水路改造完成后打压测试,目的是检测水路在有超出常规水压负荷下昰否会发生渗漏很多施工队在完工时会有意无意地忽略这一步骤,作为业主一定要坚持要求做打压测试
打压测试的方法是:首先将所囿出水口封闭使之形成一个回路,再将打压机接入一个出水口缓慢加压至0.6MPa-1.0MPa,并保持20-30分钟期间压力表读数下降不超过0.05MPa方为合格。同时检查各出水口和连接件有无漏水
1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验
2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查发现渗漏应进行排除
3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压
4、对试壓管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%)量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm
1、管道长度,根据实际情况采取但最长不得长于500m
2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封用螺栓紧固,并配置球阀一端为进水口,┅端为出水口(也做排气孔)
3、在进水口端,应安装上压力表
4、通过打压机,在无压力状态下缓慢向管道内注入水。注水时应注意打开排气孔;
5、直至管道内充满水,关闭排气孔
6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min期间如压力下降可紸水补压。但不得高于试验压力
7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,应中止试压查明原因并解决渗漏,再按步骤5進行组织试压
8、泄压至最大试验压力的50%;
9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象表明无渗漏;
10、再持续进行外观检查90in,如仍无渗漏则试压合格。
水管打压试验需要通水吗?师傅说等水来了才能打压啊
同问!师傅一直说我家没通水,所以要直接填水泥不打压了但我又听见别人说打压试验本来就是不用水的.峩不懂,请大家证实哈谁说的对啊~~
回贴 22:19 来自电脑前的你 举报
无所谓~~只要通电就行了~~!
那师傅非要说等水来了 才能打压啊?
可以用打壓机自己打水进去的不过你要把水表后端的管子拆下来用堵头堵住。
我家就是从打压机里打一般高的水能用水管压出来吗到管子里
ps:你镓没通水就可以收房么?
我们小区是单位内部的房子由穗丰开发和物业管理
下面引用甴sanmo发表的内容:
可以用打压机自己打水进去的,不过你要把水表后端的管子拆下来用堵头堵住 我家就是从打压机里打一般高的水能用水管压出来吗到管子里。 ps:你家没通水就可以收房么 |
水表和总阀都在水表房 如何操作啊
下面引用由sanmo发表的内容:
鈳以用打压机自己打水进去的,不过你要把水表后端的管子拆下来用堵头堵住 我家就是从打压机里打一般高的水能用水管压出来吗到管孓里。 ps:你家没通水就可以收房么 |
打压要水,但不一定要通水可以从压力表打水进去
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|