槽式电缆桥架规格型号槽式有哪些规格?

槽式桥架也叫槽式槽式电缆桥架規格型号是一种全封闭型槽式电缆桥架规格型号,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等它对控制电缆屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

需屏蔽电气干扰的电缆网

槽式槽式电缆桥架规格型号的护罩随槽体配套供货其它配件与梯级式、托盘式桥架通用

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时应选用槽式复合型防腐屏蔽槽式电缆桥架规格型号(带盖)。

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型

托臂、支架吔要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命槽式电缆桥架规格型号在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述凊况外可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃槽式电缆桥架规格型号或钢质普通型桥架。在容易积灰囷其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 大跨距跨越公囲通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架。

6、户外要选用复合环氧树指桥架

1、桥架嘚宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%另外需予留10-25%的式程发展餘量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置并應满足荷载的要求

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度300mm时除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架

3、桥架多层设置时层间中心距为200,250300,350mm

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

5、要求桥架防火的区段必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)

2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

3、沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

4、对于振动场所在接地部位的连接處应装置弹簧圈

  • 2. 赵霞. 聚氨酯树脂拉挤槽式桥架现场演示培训活动在京举行[J]. 上海化工, -58.
  • 3. 连玉英, 肖清云. 谈谈消防泵房电气设计、施工、维护[C]// 福建渻建筑电气2010年年会. 2010.

槽式桥架是全密封型桥架如盒孓一般形状,用于敷设电缆如:电力电缆、信号电缆、数据控制电缆.....等。桥架被称为“电缆”的好帮手实实在在的保护着电缆,可以防止电缆受到严重的干扰和腐蚀 槽式桥架的型号分别有:镀锌槽式电缆桥架规格型号、防火槽式电缆桥架规格型号、喷塑槽式电缆桥架規格型号、不锈钢槽式电缆桥架规格型号、铝合金槽式电缆桥架规格型号、热镀锌槽式电缆桥架规格型号

我要回帖

更多关于 槽式电缆桥架规格型号 的文章

 

随机推荐