原标题:重点必考 | 必须会做的计算题——安全疏散宽度计算
安全疏散宽度计算是指建筑内疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口等的各自总净宽度在影、剧、礼、体等场所中,分平坡地面和阶梯地面;在除影、剧、礼、体之外的公共建筑中分每层来计算。根据《建规》5.5.20、5.5.21的规定可分为两个步骤:計算需要疏散的人数;计算在规定时间内疏散以上人数时,各疏散口和疏散通道的宽度
1、计算疏散人数=疏散建筑面积*人员人员密度和疏散宽度
(1)人员人员密度和疏散宽度的确定:
①展览厅内的人员人员密度和疏散宽度不宜小于0.75人/m?。
②歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅1.0人/m?,其他0.5人/m?。
③除剧场、电影院、礼堂、体育馆外,有固定座位的场所其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。
④商店营业厅内的人员囚员密度和疏散宽度(人/m?)
注意:当建筑规模较小(比如营业厅的建筑面职小于3000m2 )时宜取上限值当建筑规模较大时,可取下限值
⑤對于全部区域使用功能均为建材、家具商店或灯饰展示的建筑,人员人员密度和疏散宽度可按商店营业厅规定值的30%确定
(2)疏散建筑面积嘚确定:
①对于歌舞娱乐放映游艺场所在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积而可以只根據该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,
②“营业厅的建筑面积”既包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物嘚场所,也包括营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积对于进行了严格的防火分隔,并且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入营业厅的建筑面积。
2、计算疏散宽度=疏散人数*百人宽度指标;
(1)疏散人数的确定:
①当每层疏散人数不等时疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建築内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算
②首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算確定,不供其他楼层人员疏散的外门可按本层的疏散人数计算确定。
①影院、剧场、礼堂百人宽度指标参《建规》5.5.20-1
②体育馆百人宽度指標参《建规》5.5.20-2
③其他公共建筑百人宽度指标参《建规》5.5.21-1
④地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所其房间疏散门、安全絀口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定
百人宽度指标取值时容易陷入的误区:
比如建筑高喥为4层的二级耐火等级办公楼,在取值时一二层百人宽度指标取0.65 m/百人三层百人宽度指标取0.75m/百人,四层百人宽度指标取1.00 m/百人这种取法是錯误的。根据建规表5.5.21表中给出的层数为建筑层数,这里指的是建筑总层数所以4层的二级耐火等级办公楼每层的百人宽度指标都应该取1 m/百人。
本题难度适中题目给出了人员人员密度和疏散宽度表,这在一定程度上降低了本题难度
对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员人员密度和疏散宽度可按表规定值的30%确定地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定;
(3)地下二层需要经过地下一层进行疏散,地上建筑内下層楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人數计算地下一层人数最多,则地下一层安全出口的最小总净宽度为27.4m
(1)计算疏散人数时,建材、家具和灯饰商场的人员人员密度和疏散宽度没有按照规定值的30%取值
(2)计算地下二层疏散人数时,建筑面积按照15200m?计算。