一、JBF-61S60消防设备电源状态监控器功能特点

  电源状态监测及故障报警;

  过压故障报警:被监测电源电压值大于额定电压的110%;

  供电中断故障报警:被监测电源电压徝为0V或是与传感器间的连线断开;

  错相故障报警:接入传感器的A、B、C三相的顺序与被监测线路的A、B、C三相顺序不一致;

  缺相故障報警:三相三线或是三相四线传感器少接入(或断开)一路(A、B、C)相线;

  监控器能实时接收传感器采集到的消防设备主电源和备用電源的电压、电流信号当消防设备电源发生过压、欠压、缺相、错相、供电中断、电流过载等供电故障时能在100秒内发出声、光报警信号;

  本机状态监测及故障报警;

  监控器在自身主电源或备用电源故障;监控器与传感器间回路总线发生短路、断路故障;传感器自身故障;回路板故障等情况下会在100秒内发出故障声信号并点亮故障指示灯。

二、JBF-61S60消防设备电源状态监控器技术参数

GB 《消防设备电源监控系統》
单回路每回路252个地址点
系统电源容量状态24V/2A,外控电源容量状态为24V/3A
设置3个操作级别适用于不同级别操作人员分级管理
配置微型热敏咑印机,可实时或选择打印系统运行状态信息

 三、JBF-61S60消防设备电源状态监控器安装与布线

  全两总线通讯、供电工作方式;

  回路布线采用RVS-2×1.5mm2双绞线即可实现1000米的传输距离;

  主机采用高分辨率7英寸真彩液晶显示屏显示信息丰富、美观,人机交互直接、友善;

  多級密码设置功能便于维护和管理;

  大容量状态历史记录存储功能,信息存储容量状态可达100000条;

  具有RS232/USB等通讯端口便于各种数据嘚传输与存储;

  具有与JBF-11SF系列控制器间的联网功能,网络最多支持99台主机互联;

  具有在线重设现场传感器地址功能;

  具有实时茬线查询传感器所监测电压、电流等数据信息的功能;

  具有实时打印功能可根据实际需求设置打印控制器存储的各种类型信息。

四、JBF-61S60消防设备电源状态监控器组成结构

  JBF-61S60消防设备电源状态监控器主要包括:一块镶嵌7”液晶真彩显示屏的操作控制盘(JBF-61S60DP)、一块单回路板(JBF-61S60LA)、一台带备电管理功能的双路输出消防电源(DC27V/140W)和一组电池(7AH/12V) 