升压电路原理电压原理计算题

第1章 电力系统的基本概念1-1 电力网、电力系统和动力系统的定义是什么基本构成形式如何? 12 对电力系统运行的基本要求是什么 13 电力系统的电气接线图和地理接线图有何區别? 电力系统-8 根据发电厂使用一次能源的不同发电厂主要有哪几种型式? -9 电力变压器的主要作用是什么主要类别有哪些? 1-架空线路與电缆线路各有什么特点 1-直流输电与交流输电比较有什么特点? -12 电力系统的结构有何特点比较有备用和无备用接线形式的主要区别。 1-為什么要规定电力系统的电压等级主要的电压等级有哪些? -14 试述我国电压等级的配置情况 -15 电力系统各个元件 (设备)的额定电压是如何确萣的? ?F/km当电力线路末端发生单相接地故障时,试求接地电容电流值(60kV系统中性点经消弧线圈接地) 1-17 电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系 1-18 升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变化与实际变囮有什么区别 1-19 电能生产的主要特点是什么?对电力系统运行有哪些基本要求 1-20 根据供电可靠性的要求,电力系统负荷可以分为那几个等級各级负荷有何特点? 1-21 电能质量的基本指标是什么 1-22 直流输电与交流输电相比较,有什么特点 1-23 电力系统的结构有何特点?比较有备用囷无备用接线形式的主要区别 1-24 我国电力系统的中性点运行方式主要有哪些?各有什么特点 1-25 电能质量的三个主要指标是什么?各有怎样嘚要求 1-26 电力系统的主要特点是什么? 1-27 电力网的接线方式中有备用接线和无备用接线,各有什么特点 1-28 什么是开式网络?什么是闭式网絡它们各有什么特点? 1-29 你知道各种电压等级单回架空线路的输送功率和输送距离的适宜范围吗 1-30 电力系统的部分接线示于题图1-30,各电压級的额定电压及功率输送方向已标明在图中试求: (1)发电机及各变压器高、低压绕组的额定电电压; (2)各变压器的额定电压比; (3)设变压器T-1工莋于+5%抽头,T-2T-4工作于主抽头;T-3工作-2.5%抽头时,各变压器的实际变比 题图1-30 1-31 电力系统的部分接线示于题图1-31,额定电压已标明图中试求: (1) 发電机,电动机及变压器高、中、低压绕组的额定电压; (2) 设变压器T-1高压侧工作于+2.5%抽头中压侧工作于+5%抽头;T-2工作于额定抽头;T-3工作-2.5%抽頭时,各变压器的实际变比 题图1-31 1-32 电力系统接线如题图1-32所示,图中标明了各级电力线路的额定电压(kV)试求: (1) 发电机和变压器各绕组的额定電压,并标在图中; 设变压器T1工作于+5%抽头T2、T5工作于主抽头(T5为发电厂厂用变压器),T3工作于-2.5%抽头T4工作于-5%抽头,求各变压器的实际变比; 求各段电力线路的平均额定电压并标在图中。 题图1-32 1-33 标出题图1-33所示电力系统各元件的额定电压 题图1-33 1-34试确定图1-所示的电力系统中发电机和各變压器的额定电压 (图中示电力系统的额定电压)。 第2章 电力网各元件的等值升压电路原理和参数计算 2-1 按结构区分电力线路主要有哪几类? 2-2 架空线路主要有哪几部分组成各部分的作用是什么? 2-3 电缆线路主要有哪几部分组成各部分的作用是什么? 2-4 架空线路与电缆线路各有什麼特点架空线路采用分裂导线有何好处?电力线路一般以什么样的等效升压电路原理来表示 2-5架空输电线路的电阻、电抗、电纳和电导昰怎样计算的? 影响输电线路电抗、电纳、电阻、电导大小的主要因素是什么 2-6 电力线路一般用怎样的等值升压电路原理来表示?集中参數如何计算 2-7 在电力系统计算时,导线材料的电阻率?为什么略大于它们的直流电阻率 2-8 分裂导线的作用是什么?分裂数为多少合适为什麼? 2-9 电力线路一般以什么样的等值升压电路原理来表示 2-10 在电力网计算中,单位长度输电线路常用哪种等值升压电路原理等值升压电路原理有那些主要参数?这些参数各反映什么物理现象 2-11 架空线路的导线换位有什么作用? 2-12什么是导线的自几何均距它与导线的计算半径囿什么关系?分裂导线的自几何均距是怎样计算的什么是三相线路的互几何均距?如何计算 2-13 分裂导线对线路的电感和电容各有什么影響?你知道各种不同结构的架空线(单导线、2分裂、3分裂和4分裂导线)每千米的电抗和电纳的大致数值吗 2-14 什么是变压器的短路试验和空载试驗?从这两个试验中可确定变压器的哪些参数 2-15 变压器短路电压百分数vs(%)的含义是什么? 2-

1.某三相单回输电线路采用LGJJ-300型號线;已知导线间距离为D=6米,查手册该型号导线的计算外径为25.68mm试求:(1)三相导线水平布置且完全换位时,每公里线路的电抗值和电纳徝;(2)三相导线按等边三角形布置时每公里线路的电抗值和电纳值。 解:(1)求几何均距 求: 求: (2) 求:几何均距 求: 求: 2、一回500kV架空输电线路每相三分裂,由根距40厘米的LGJJ-400导线相成三相导线水平排列,线间距离12米计算此线路每公里的线路参数;若线路长500公里,求其等值升压电路原理 解:1)计算此线路每公里的线路参数 查手册知LGJJ-400导线的计算直径为29.18mm ∴ 每相导线的等值半径为: 线路单位长度电抗为: 查手册知 r1=0.0726((/km) 线路单位长度电纳为: 不计电导: 3、三相双绕组升压变压器的型号为SFL-,额定容量为40500kVA额定电压为121/10.5kV,ΔPk=234.4kWUF%=11,ΔP0=93.6kW;I0%=2.315求该变压器的參数,并作其等值升压电路原理 解:将变压器参数归算至高压侧 ∴作等值升压电路原理如下: 解:将变压器参数归算至高压侧。 1)导纳參数的计算: 2)电阻参数的计算: 3)电抗参数的计算: 作等值升压电路原理图如下: 解:将变压器参数归算至一次侧 1)导纳参数的计算 2)電阻参数的计算 3)电抗参数的计算 作等值升压电路原理图 6、如图2-28简单电力系统元件参数在图2-28中标出。试作有名值表示该电力系统等值升壓电路原理(基本电压等级取220KV) (1)精确计算 (2)近似计算 解:(1)精确计算 计算元件参数 7、系统接线如图2-29,参数用标么值表示且不計线路电阻和导纳,也不计变压器的电阻和导纳(1)取SB=100MVA,UB=110kV为基准(精确计算);(2)取SB=100MVAUB=Uav(近似计算)作等值升压电路原理。 解:(1)精确计算 ∵UB(110)=110(kV) ∴ 作等值升压电路原理图如下: (2)近似计算 UB=Uav 作等值升压电路原理图如下: 8、按图2-28所示的电力系统中变压器用(型等值升壓电路原理表示,参数用有名值表示作对应于多个电压等级的电力系统等值升压电路原理(精确计算) 解:由6(1)的结果可知 ZT=4.927+j111.013(() 作等值升壓电路原理如下: 第三章 2) 求2端电压及输出功率 由题 2、一条额定电压为110KV的

我要回帖

更多关于 升压电路原理 的文章

 

随机推荐