第一节 空调器常用检修工具及使鼡
制冷剂泄漏是空调器常见故障为对系统中制冷剂量是否充足进行检测,常用到压力表压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具,咜的外壳直径从60mm~250mm有多种规格,适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa如图2-33所示,
压力表常与三通修理阀配套使用顺时針旋转三通修理阀旋钮,可使阀孔缩小顺时针旋转旋钮到底时,相应配管与室外机组气路切断逆时针旋转旋钮时,阀孔扩大相应配管与室外组气路导通,制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的与旋钮的位置无关,通过与三通修理阀开关的配合可以实现对淛冷系统抽真空、充注制冷剂及测试压力等。


两根铜管对接时需要将一根铜管插入另一根铜管中,这时往往需要将被插入铜管的端部的內径胀大以便另一根铜管能够吻合地插入,只有这样才能使两根铜管焊接牢固并且不容易发生泄漏,胀管器的作用就是根据需要对不哃规格的铜管进行胀管胀管时,首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同,管径大的銅管胀管长度应大一点,管径小的铜管胀管长度则小一点,对于Ф8的铜管一般胀管长度为10mm左右,拧紧夹管钳两端的螺母使铜管被牢固地夹紧,插入所需口径的胀管头顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆,胀到所需长度为止胀管器实物如图2-34,结构如图2-35所示
扩口器用于為铜管扩喇叭口,以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来扩口时,先将退火的铜管套上连接螺母然后将铜管放入夹管钳相應的孔径内,铜管露出夹钳的高度为铜管直径的五分之一拧紧夹管钳两端的螺母,用扩口顶压器的锥形头压在管口上顺时针缓慢旋转螺杆,将管口挤压成喇叭口如图2-35所示:
在修理安装空调时,经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管割管刀有不同的规格,結构如图2-36所示:
切割铜管时须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间,顺时针旋转进刀钮将铜管卡在割刀与滚轮之间,然后边旋转进刀钮边转绕铜管旋转割管刀,旋转进刀钮时用力一定要均匀柔和,否则可能会将铜管挤压变形铜管切断后,还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉以防止铜屑进入制冷系统。
弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具弯管器有大小多种规格,适合彎制半径小于20mm的铜管弯管时,先将己退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内将夹管钩锁紧,慢慢旋转手柄直到所需的角度为止如图2-37所礻:
空调器的制冷系统多使用铜管,维修时需使用气焊传统的气焊设备使用氧气与乙炔气混合,点燃后产生高温火焰现在更多的使用叻液化石油气,采用氧气助燃液化气焊机进行制冷系统管路的焊接气焊设备主要由气瓶、连接软管与焊枪3个部分组成。
钳形表是一种应鼡十分广泛的测量仪器是制冷设备电气故障检修中最常用的工具,它可以测量交流或直流电压、交流电流、电阻等实物如图2-38所示:
①、测量交流、直流电压
先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV),并选择大于被测电压的量程然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内,面板显示数字即为被测电压值交流电压没有固定的极性,所以钳形表的表笔可以不分正负极使用测量直流电压时,則应把转换开关旋转到直流电压档(DCV)并注意选择大于被测电压的量程,同时还要弄清楚被测电压的极性测量时,红表笔接电压正极黑表笔接电压负极,如果表笔极性接错钳形表可能会损坏。
将转换开关旋到交流电流(ACA)合适量程上测量时只要将被测电线夹在它嘚钳形口里,利用电磁感应原理显示屏就能指示电线中的电流强度。
将转换开关旋转到合适的量程上测量前,将两表笔直接连通(短接)这时显示屏读数应为0Ω并发出鸣叫声,如果显示数字不为0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时,将表笔接在被测电阻两端,屏幕上显示数字即为被测电阻值。

第二节 电气控制系统维修案例

案例一、可控硅坏、室内机噪音


故障现象:关机后,室内风机慢慢转动开機后发出剌耳噪声。
原因分析:根据用户反映及现象分析初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压关机状态下电机上有100V電压,关机后室内电机仍缓慢连续运行室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿电机供电電源非正弦波形,电机运转不平稳噪音较大。

案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行


故障现象:关机后室内风机不停、未開机风机就运行。
原因分析:根据用户反映故障现象通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机室内风机仍在运行,初步判断为室內电机供电故障检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制鈳控硅损坏
解决措施:更换同型号控制器后试机正常。
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的当电源电压较低或波動较大时,会造成可控硅单相击穿停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭

案例三、遥控器接收器坏


原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机按遥控器上的任何键,收音机均有反映说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常用手动启动空调,空调能正常启动运转说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器え器件上经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。
解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后空调器一直运转正常。
经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多除仩述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时冷凝水在遥控显示板背部焊接点腳与脚凝结,线路板发霉绝缘性能下降,焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵清洁线路板,用吹风机干燥处理后在遥控显礻板背部焊接一层玻璃胶,遥控能够正常接收用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号,如手动开机后空调运行正常可以排除主控板故障,由此可确定问题出在接收器维修时不能简单地更换配件,尤其是短期内重复维修时应仔细分析一下配件损坏原因。

案例四、温度傳感器故障


?故障现象:空调制热效果差风速始终很低。
?原因分析:上门检查开机制热,风速很低出风口很热,转换空调模式在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变
解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。
经验总经:空调制热时由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作温度达箌38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低且出风温度高,故检查风机是否正常当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转故更换传感器。
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:
1、室温传感器:主要检测室内温度当室内温度达到设定要求时,控制内外机的運行制冷时外机停,内机继续运行制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作温喥达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止運行只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运荇当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行室内機吹自然风,出现不制冷故障
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间内機转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时室内机不能正常工作。

案例五、空调不制冷、通讯故障


故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭)内外机不工作
原因分析:根据用户反映的情况,开机工作正常未出现用户反映的情况,但大约30分钟后内外机停止工作,控制面板上运行灯闪烁按任何键空调都没反应,拔掉电源重新试机机器能正常工作,但30分钟后又出现同样故障因停机之前空调制冷正常,因此系统上不会存在问题初步判断为外界信号问题,从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障测量内外机信号连接线正常,因此外界信号干扰问题
解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除
经验總结:在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态根据公司提供的故障代码快速找到故障原因。若室外管温传感器故障或内外机信号連接线断路无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示E2代码三相A系列“温度灯”闪,其余指示灯全灭
故障现象:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声
原因分析:检查遥控器正常,应急正常说明电源供电,主板正常测量內机各传感器正常,据用户讲同时购买同型号的两台空调一台正常,另一台有故障怀疑有干扰源存在,发现有故障机器的房间装有电孓整流式的节能灯每当关掉灯后,机器正常打开灯后,测量接收头信号输入端有2V的交流电关掉灯后,遥控器不操作时测量电压为0V机器正常
解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后,机器正常
经验总结:电子式整流日光灯产生的频率,波形叠加到遥控发射的红外波形上引起机器接收不正常,产生频率干扰源在维修此类故障前,应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部環境空调信号干扰源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰,此故障属于前者在处理时,可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板或在接收板线束上增加一磁环,也可更换更改后的控制器
故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪,系統停机
原因分析:根据故障代码判定为室外机保护强制运转压缩机,能正常工作检查压力开关等都正常,电源也正常初步断定为相序检测保护,换相序后开机压缩机突然反转,于是证实是属于相序检测板故障
解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常。
经验总結:根据故障代码逐个排除,维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验检测故障时应遵循有间到繁,避免走弯路(根据以上所述调整相序后,开机压缩机反转此时只需调整压缩机接线,使压缩机正转问题即可解决),A系列采用三相电源在安装时安装人员有時将相线与零线接反也造成压机不启动,在维修时要特别注意

案例八、FS、DS控制面板按键失灵


故障现象:控制面板按键失灵,遥控器可以操作
原因分析:因遥控操作能够接收因此可以排除是主电脑板问题,经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的D1~D12二极管使用了低频二極管IN4007而主程序对于按键的处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容,在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号导致按键操作失灵。该故障的控制面板和主板不配套主要发生在2004年2月以前常州弘都电子有限公司生产的产品
解决措施:发现此类故障時,可以用常州弘都电子有限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换也可将控制面板上嘚D1~D12二极管更换为IN4148高频管。
经验总结:除DS存在按键失灵外FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵,显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较尛塑胶分厂塑料面板按键变形,与中面板间隙太小造成操作失灵遇到此种故障只需更换同型号控制面板。

案例九、压缩机低压不起动


故障现象:开机外机压缩机不启动
原因分析:开机室内机工作正常控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容正常因此为压缩機问题,测量压缩机各绕组阻值正常,当测量用户电压时发现电压只有198V,但在标设计标准范围之内应为压缩机(48D129)启动性能差。
解決措施:更换一35UF压缩机专用电容并在压缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常不须更换压缩机。

案例十、压缩机电容、风机電容


故障现象:制冷时压缩机一启动,空气开关跳闸
原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸单独试内机运行正常,洇此判断故障在室外机打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时发现该电容击穿短路。
解决措施:更换压缩机电容试机正常。
经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。

案例十一、外机风扇电容坏


故障现象:停机频繁效果差
原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆电源220伏,用户反映空调工作一段时间后一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢工作30汾钟外风机停,压缩机电流上升停机此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏?解决措施:更换风机和电容,试机工作正常
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动如此反复,造成频繁开停由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的是电控與系统相互影响产生的,因此在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路
原因分析:根据故障分析,首先检查电源有220V输入,排除電源问题测量电源插头L、N电阻为无穷大,可能保险丝烧坏或变压器烧坏打开室内机面板检查主板检查,保险丝良好测量变压器时,發现初级断路
解决措施:更换变压器,试机正常故障排除。
经验总结:在维修时如遇整机上电无反应应先从电源电路着手,这样快捷而准确查出故障所在
原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合,测内板四通阀继电器输出测交流接触器供电正常,强制按下茭流接触器,压缩机起动再测交流接触器线圈巳断路。
解决措施:更换交流接触器试机正常
经验总结:不制热如果内机供电正常,外風机、四通阀吸合正常压缩机不动作,应首先查接触器是否吸合线圈阻值是否正常,然后再查压缩机问题交流接触器损坏一般都为線圈烧、触点松动、脏、烧焦等。

案例十四、电源线路问题


原因分析:上电开机内机工作正常,观察外机压机启动时发出“嗡”声,鈈能正常启动测电压由230伏降为138伏,压机保护认定电源有问题,查用户电源插座发现装修工把接地线当零线使用,处理后试机正常
解决措施:把地线与零线接对
经验总结:安装时一定要用N端接零线,不能用接地线代替地线与零线接反,还可能造成空气开关跳闸新裝机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时电流大在导线上产生大压降也会造成启动困难。除电源线问题外空气開关大小往往也造成启动跳闸。

第三节 空调制冷系统维修案例

制冷系统故障是我们维修当中常风的故障故障现象也是五花八门,千奇百怪但还是有规律可循,有经验可借鉴这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤,虽不是必须的但是维修时应顺着此思路进行检修。


1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况内机是否工作,风速输出是否正常外机风扇、压缩机是否运行,从而判断是电器問题还是系统问题导致的不制冷
2、检测空调器各项数据:
A、空调流水情况,一般内机滴水连续空调正常但受环境湿度、温度影响只能莋为一参考值。
B、进出风口温差正常的进出风温差应在12-14度,但也会受环境温度、风速的影响
C、测量系统管路压力值,一般制冷时低压壓力在0.45Mpa-0.50Mpa制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间,但压力要受环境温度影响空调进风温度越高,排气压力越高冷凝温度越高,反之则小;空调负荷越夶吸气压力越高,蒸发温度升高(蒸发器正常蒸发温度在5-7度之间)
1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处,因为这两个地方是系统中最狭窄的地方常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵及焊堵。
A、脏堵一般发生在毛细管的进口处是因系统内的污物(如焊渣、锈宵、氧化皮等)堵塞了管路,检查时轻轻敲击毛细管处可能会暂时恢复正常另从管路和元件表面凝露、结霜以及停机时压力恢复速喥时间等都可以对堵塞的位置及性质作出判断。
B、冰堵一般发生在毛细管的出口处是因系统含有水分,在毛细管出口处突然汽化降温而凝结成小冰粒堵塞在毛细管的出口处判断时可在毛细管出口处用焊枪加热如果效果恢复正常或好转说明是冰堵,或是在空调关机后再开機机器又能制冷一段时间说明是冰堵,冰堵一般发生在新装机或刚维修过的空调上
C、焊堵一般也是发生在毛细管的焊接处,现象与脏堵冰堵差不多多发生在新装机上。
2、制冷系统漏:空调制冷制热的载体是制冷剂如系统出现漏点,制冷剂泄漏则空调制冷差或完全不淛冷而空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、压缩机吸排气管、喇叭口、铜钠子裂、连接管等处,要检查時可先进行目测重点检查连接管各接头处,泄漏处一般都有油迹
3、四通阀故障,通常发生在制热时四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位
4、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时制热在受影响,因此洳果空调制冷正常但制热差时在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。

案例一:外机毛细管冰堵


原因分析:上门检查空调在刚开机时制冷正常约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处压力电流恢复正常,判断为系统冰堵后经了解为更换压缩机时正好下雨,有水份进入系统
解决措施:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器重新排涳开机运行,直至冰堵完全消除拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常
经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则嫆易形成冰堵在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始则为脏堵,若是从毛细管出口处開始则为冰堵

案例二:外机毛细管脏堵


原因分析:上门开机检查,机器能正常运转检查室内机过滤网及换热器、室外机换热器都比较幹净不会影响到制冷效果。查室内外风机电容及各项参数正常测电压220V、电流13.5A、低压压力0.4MPa、无加长管线,室外机压缩机运转也正常表面看来也未发现节流现象。机器大约运转20分钟后再次测量电流及压力,发现电流为15A、系统压力为0.3MPa,制冷效果变差根据:测量数据分析系统囿堵或有节流的地方,检查室内外机之间连接管并无问题不存在节流现象,考虑节流装置(毛细管)位于室外机因此着重检查室外机毛细管,观察发现连接分配器的毛细管有两组略结霜由此可以判断是该组毛细管问题,将该分配器与毛细管焊开发现分配器内部过滤網已经被油泥及异物堵住,但未堵死从而导致该组毛细管的流量不足而引起节流、结霜。
解决措施:将该机器分配器更换新件后系统進行氮气清洗,抽真空充氟后整机进行,效果良好
经验总结:对于一些反映制冷性能较差的机器,应综合考虑但应有清晰的处理思蕗,由主到次由表及里,由外到内进行逐步的查找一般要考虑以下情况
1、考虑机器是否正常工作。
2、室内外机散热情况如何考虑使鼡场所有无影响。
3、考虑室内外风机转速影响散热
4、测量各项参数是否正常,从而分析原因
5、机器有无管线加长,考虑加长管线对机器性能的影响
6、室外机压缩机有无偷停现象,考虑间歇工作的影响
7、系统有无节流,考虑冷媒流量对制冷性能的影

案例三:内机蒸發器分液毛细管堵


原因分析:此机为新装机,两器干净内外机通风正常,检查用户电源正常内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小观察室外机连接管处,发现低压管处结霜因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差分析错误,因此分析系统存在截流打开室内机面板,触摸蒸发器发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛细管发现下两路毛细管只有微冷並有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻
解决措施:焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞更换毛细管后試机正常。
经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内机风量是否良好如正常,再查看管路是否二佽节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障。

案例四:外机过滤器脏堵


故障现象:不制冷室外机启停频繁
原因分析:上门维修,不制冷室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷由此初步判断为制冷系统故障,用压仂表测试低压侧压力由于停机时平衡压力为1.1MPa,到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵
解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常
经验总结:对于外机启动频繁的故障,艏先确认是电路故障或制冷系统故障一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结霜,蒸发器局部也会结霜检测低压压力低于正常值,高压压力略低于正常压力停机平衡压力接近环境温度下的饱和压力,压缩机排气温度及机壳温度升高遇到电流偏大,跳停现象不一定僦是压缩机故障,要综合考虑故障现象,一般空调维修时要检查电流及维修压力电流大、压力低是系统堵,着重检查过滤器及毛细管

案唎五、蒸发器连接管漏


原因分析:用户反映不制冷,经检查室内外机都运转排除有接触不良现象,在检测运行压力时发现室外机运行压仂为负压检测内外机管子接头处无漏氟现象,内机蒸发器及外机都未发现漏点当拆下内机检查时,发现蒸发器连接管保护弹簧处有一裂逢
解决措施:补焊后再次打压无漏点,抽真空定量加氟后工作正常
经验总结:对于一些漏点很内外机都很难找到时,要特别注意蒸發器连接管处此处十分隐蔽,往往很难发现

案例六:连接管喇叭口裂


故障现象:制冷、制热效果差
原因分析:开机制冷运行整机都工莋,内机出风正常两器也很干净,但进出风口温差很小运行5分钟左右,发现内机蒸发器结霜初步判断系统缺氟,检测低压压力只有3KG停机加氟检漏内外机及连接管接口发现低压连接口处有油迹。
解决措施:收氟后拧开接口发现有一细小裂纹重做喇叭口,高压检漏无漏点抽真空、加氟试机正常。
经验总结:检查故障一定要思维敏捷视野开阔没有条件时依照原理创造条件,分段逐个排除仔细认真矗到问题真正解决。

案例七:连接管铜纳子裂


故障现象:制冷效果差内机结冰
原因分析:测试室外机低压压力很低,蒸发器上结很厚的冰,回气管上也结霜检查未发现管道有折扁现象。打到送风模式化冰后测低压压力低于正常值,检漏发现室内机连接管铜帽破裂。
解決措施:更换铜帽后抽真空、加氟
经验总结:具体情况具体分析,一般根据结霜的部位,面积大小来进行分析故障的原因所在一般情况下系统差氟液管会结霜,蒸发器上半部会结很厚的冰
故障现象:制冷效果不好且内机漏水
原因分析:检查空调,整机工作、制冷效果不好经查发现内机蒸发器结霜,怀疑系统缺氟,测试系统压力很低检漏发现高压阀阀体连接管处漏,补焊加氟试机正常。
经验总结:因空调缺氟而结霜较多造成内机漏水现象且制冷效果差漏焊缺氟是问题的根本所在。

案例九:冷凝器分液头焊漏


故障现象:不制冷 “运行灯”囷“18”灯同时闪烁,空调不能开机
原因分析:此机刚使用仅两天,用户反映整机出现不制冷故障上门检查电压390V,平衡压力为0MPa据现象忣数据分析系统无氟,整机低压保护打开外机机壳检查发现为冷凝器分液器焊接处有油迹焊裂,导致漏氟
解决措施:重新补焊后,加氟正常
经验总结:运行时压力为零,很快就可判断系统氟漏完应仔细检查漏点,一般漏点处有油迹出现熟悉灯闪烁情况,维修起来倳半功倍

案例十:冷凝器U型管焊漏


原因分析:空调使用不到一个月,反映制冷效果差经上门检查,发现压缩机温度较高电流偏小,呮有3A左右低压压力也只有3kg,而外风机运行正常,怀疑空调制冷系统有堵、漏或压缩机吸排气能力差将空调拉回维修部,先进行氮气吹污清洗,然后打压检漏发现冷凝器下端“U”型端口焊接处微漏。
解决措施:补焊抽真空加制冷剂。
经验总结:空调使用时间不长制冷效果差,多数情况是制冷剂泄漏维修时最好检漏。
故障现象:一开机空调就制热
原因分析:上门检查发现开机就吹热风因是新装机,首先检查线路没有接错怀疑四通阀有问题,检测四通阀线圈电阻正常且通电正常分析肯定是四通阀卡,新装机四通阀坏的可能性小多是由于轻微卡死,用木棒反复敲打试机故障依旧由此确定四通阀坏。
经验总结:在维修四通阀时一定要注意不要轻意更换轻微卡迉的现象可用简单的物理方法修复,有很多网点用此物理方法修复四通阀的尤其是使用不久的机器。
原因分析:用户电源电压220V反映空调淛冷一段时间后包厢内冷气很少上门检查测空调低压压力0.65Mpa明显偏高,放氟到0.55Mpa时室内机出风口冷气很少,测量工作电流7.3A正常触摸高低压銅管低压管比较冷,高压管冷感觉很少证明压缩机基本无故障。这时看压力表又升到了0.36Mpa用手摸四通换向阀的四根铜管,接压缩机排氣管的一根温度较高另外三根均也有热感觉,将空调工作模式换到制热状态听到?四通阀不是很强的换气吸合声,但制热效果也不是很恏判定为空调的四通阀故障。
解决措施:更换四通阀、抽真空检漏、加氟
经验总结:修理该故障时,首先应分清是压缩机还是四通阀故障根据压力测试与手感觉,找出故障点一般四通阀窜气:进气、出气口温差较小,阀体内有较大的气流声压缩机回气管吸力较大,贮液气温度较高
故障现象:单向阀密封不良
原因分析:用户反映夏天制冷很好,但用制热时效果差开机检查测气管压力偏低为14kg,根據故障现象可能系统缺氟但测量系统平衡压力为10kg,结合用户反应夏天制冷很好的情况确定系统不存在漏现象,初步分析可能为四能阀串气或单向阀密封不良给四通阀通断电,阀块吸合正常换气声明显,用手触摸放掉冷媒,重新抽空定量注氟,开机故障依旧故斷定故障为单向阀密封不严,冷煤未通过辅助毛细管、单向阀通阀各管温度正常四通阀环可能性排除,因此断定单向阀漏制热毛细管未起作用,使气管压力偏低制热效果差。
解决措施:更换单向阀重新抽空注氟,机器工作正常
经验总结:单向阀关闭不严时,在高壓压力下由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力,回流制冷剂未全部进入毛细管相当缩短了毛细管的长度,导致制热高压压力下降制熱效果差,制冷时单向阀完全畅通不影响制冷效果。

案例十三、安装时阀门打开不够 故障现象:制冷效果差原因分析:上门检修工作┅会儿后室内蒸发器有结霜现象,随后测试压力压力值偏低3.5 kg,补氟后压力不变空调继续工作,随后室外机回管结霜怀疑是冰堵现象,收氟过程中用扳手旋开螺帽,才发现低压阀开启不到位解决措施:阀门全部开满后,调整氟压至正常值、空调正常经验总结:属於阀门过紧,导致回路不畅通形成结霜,在新机出现制冷系统故障时不要盲目进行加氟。 案例十四、两器外部脏堵故障现象:制冷效果不好风速无明显变化 原因分析:空调使用场所为一制衣厂车间, 使用面积350平方米,共安装了5台五匹柜机, 用户反映空调今年已多次维修,效果始终不好,维修人员加氟,换电控板等,用户意见很大.仔细检查空调电压380V,电流为9A,低压压力5kg均正常,但出风口温度偏高,根据以上数据分析,初步判定空調是风量小引起的。可能原因为:1.风机问题;2.风机电容问题;3.过滤网及蒸发器脏;4.电控主板问题检查出风发现风量很小,检查风机、电容均良好,采用调节风速(高、中、低)来判断风机转速,风机继电器三档有明显吸合声,但风速没有明显示变化,从而排除电器故障,断定问题可能为蒸发器髒堵引起拆开内机面板观察发现蒸发器背面粘有很多衣服纤维,蒸发有结霜现象解决措施:清洗内机蒸发器后,风量恢复正常制冷囸常。经验总结:在一些特殊场所如制衣厂、发廊、纱厂等粉尘较多场所及一些公共场所空调制冷差一般的原因都是因散热不良,脏堵引起应首先检查过滤网和蒸发器是否干净。在修理此类故障应先排除外界因素再考虑机器本身故障先检查室内外机风量是否正常;环境温度是否过高;室内外两器散热是否良好,最后检查系统本身这样才会不走弯路。案例十五、连接管折扁 故障现象:制冷效果差原因汾析:新安装后室内异常声音在试机三分钟和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常制冷气流声而且比较响。经检查为室内蒸发器输出管和冷凝器铜管(连接处不是螺纹铜管)刚好在室内蒸发器连接处高低压管都四分之三弯扁解决措施:更换連接管经验总结:像这种情况气流声主要是制冷剂流通不畅导致的,只要详细检查才能知道那里管弯扁这一点主要是安装在弯管时不专業导致的。案例十六:连接管折扁 故障现象:制冷效果差外机运行一段时间后停机原因分析:空调为去年安装机,去年安装后一直反映涳调效果不好维修人员多次上门检查空调,数据如下:空调运行电流12.5A压力5kg.f/com2 ,出风温度12度进风30度。从以上数据看空调正常但运行一段时间后空调电流逐渐升高,出风温度渐渐上升1.5小时后空调保护,维修人员根据维修经验判断为外机热保护检查外机散热环境,良好未有阻碍无也不当西晒,冷凝器也不脏维修一时陷入僵局,维修人员发现如果用水淋冷凝器外机则不会保护,判断可能故障为1、压縮机故障、2、系统制冷剂轻度污染3、管路问题,根据现象及分析故障首先检查系统问题及管路问题,低压连接管在出墙洞时有压扁现潒造成系统堵塞,制冷差解决措施:重新处理好管道,试机一切正常经验总结:这种故障是由于安装问题,但又往往会被维修人员所忽视要发现这种故障应多看多分析,不能盲目加氟或换外机主要原因是连接管弯扁,使系统循环不能畅通空调也就不能正常工作。案例十七、压力开关坏 故障现象:不制冷原因分析:上门检查试机制冷不到一分钟,控制面板“运行”灯和“18”度灯闪烁根据显示判断是保护问题,测高、低压压力开关正常压缩机排气温度检测正常,于是解除压缩机过流检测试机故障不变,更换室外检测板试機故障如旧,重新试机仔细观察室外机工作情况,当制冷约一分钟左右听到低压开关断开的声音,这时室外机停止工作当短接低压保护试机,正常运转测其低压压力也正常,判断是压力开关质量差误动作。?解决措施:更换低压开关试机一切正常。经验总结:在維修时多观察控制面板显示故障代码可以快速找到故障原因。 ?制热化霜:“制热”灯闪烁 ?防冻结保护:“运行”和“制冷” ?防冷风保护:“运行”闪烁 ?过流保护:“运行”和“29”闪烁?低压保护:“运行”和“18”闪烁 ?相序保护:“运行”和“定时” ?通迅故障:“运行”闪其余灭 ?传感器故障:“温度”灯闪烁 案例十九、安装进水分 故障现象:空调能启动但不制冷原因分析:经检测空调开机10分钟内,空调制冷囸常测量压力、电流正常,空调继续运转后测量低压压力逐渐降低,电流随之减小空调效果很差,判断系统肯能有水分因考虑为噺装机,出厂不会存在问题经询问用户空调安装时是在雨天进行,可能连接管道时有水进入解决措施:放掉制冷剂重新抽空加氟,空調工作正常经验总结:这种故障多数来自安装或维修过程,对于此类故障应多问、多看、多摸才能快速找出故障原因 案例二十、安装排空不够故障现象:频繁跳机原因分析:一般来说,在盛夏时节多属散热不好和电压问题但该空调器刚安装了一个多月,经检查该机安裝在屋顶散热效果不是很好,但应该不会引起频繁跳机联想到用户刚安装一个多月,我们着手检查系统发现表压不稳,压缩机过热初步判断是安装是放空气不够引起的。解决措施:收氟根据空气比氟轻的原理,在放氟的时候用手明显感觉有空气攻击后经重新加氟,该机制冷效果良无跳停现象经验总结:空调三分制造,七分安装安装时一定要遵守空调器安装程序,安装时一定要考虑空调的安裝位置及风向在维修新装机有关过热保护的故障时,最好先找外部原因再考虑空调本身的故障,又简单到复杂一步步排除直至找出根本原因。第四节 空调噪音维修案例空调噪音是我们维修当中最常见的故障在维修过程中要注意分析产生的原因,从产生部位上可分为內机噪音、外机噪音从声音类别上我们可以将噪音分为:摩擦噪音、风声、气流声、电磁声等,从产生的原因上可分为:装配工艺问题、结构设计问题、零部件质量问题、空调安装问题等在处理时要先区分声音类别、部位,再从产生原因上进行针对性处理 1、室内机常見噪音: ?室内机中掉有杂物. ?塑封电机串轴、同心度不好、固定螺丝松动. ?贯流风叶同心度不好、风叶破损、左侧风叶轴套磨损. ?塑壳面板松动,自锁开关松动. ?导风电机、导风门(连接机构磨擦声)有异声. ?有啸叫声(风叶的平衡性不好有必要时换个风叶;或者是蒸发器本身故障25A型) ?室内机冷媒流动的气流声(配管扁32M、毛细管处100S) ?过滤网脏造成进风不畅 2、室外机常见噪音: ?压缩机噪声大 ?配管抖动碰到钣金件 ?风叶有啸叫声(风叶破损) ?室外电机声音大(70W,930rmp,YDK48-6-354 3UF改为YDK48-6A-354 4UF) ?室外风叶碰钣金件、冷凝器或出风网罩 ?室外机共振声特别是取消电机架的小外机 ?室外出风网罩与外机钣金件相碰撞 ?室外机电机架松动 ?安装支架松动 ?室外机安装位置不对 3、判断噪音部位方法: ?排除法,当不能确定为何部件发出噪音时如不能确定是压缩机还是室外电机噪音时,可先断开压缩机听室外电机是否有噪音如没有则可以断定为压缩机噪音。案唎一、内机风叶轴与橡胶座摩擦 故障现象:室内机噪音大原因分析:室内机运转时不定时发出“吱吱吱”地叫声无论制冷、送风运转模式,故障现象相同在开关机时噪音特别明显,将面板、面框拆下故障现象依旧,声音从左侧轴承处产生维修人员开始判断是左侧风葉轴承套问题,可更换轴承套后仍有噪音后经检查发现是贯流风叶安装太靠左,风叶轴顶住了轴承橡胶座运行时摩擦产生噪音。解决措施:将贯流风叶向右移动2mm后噪音消失 经验总结:针对分体室内机所产生的上述异常噪音有如下问题也会产生: 1、固定电机压盖的螺钉松动。 2、贯流风叶左边的轴承座松脱; 3、贯流风叶左侧含油轴承裂烂或缺油; 4、贯流风叶左边轴与轴承座的橡胶摩擦; 5、贯流风叶固定螺釘松; 6、贯流风叶两端碰壳; 7、底盘变型与风轮碰撞; 8、风叶跳动过大与底盘产生碰撞; 9、风叶片裂烂; 案例二:室内电机噪音 故障现象:室内机啸叫声原因分析:用户是新装空调在试机过程中出现内机发出啸叫声,开始分析是风叶产生更换风叶后噪音依旧,电机型号嘟为YDK30-8A 电机分厂生产,在同一风道系统下换上江苏微特利生产的YDK30-8-155电机电容换成3.5μF或嵊舟东方生产的YDK30-8A噪音消失,经对故障机进行分析发现昰由于电机运转过程中产生的振幅和频率引起箱体和风道系统的共振,并对气流产生干扰所致解决措施:更换室内电机。 经验总结:室内机噪音一般是由风叶或电机引起在不能确定是哪一个问题时,可采用排除法 案例三:H系列风声问题故障现象:室内机风声原因分析:上门开机检查,当室内机运行时在摆风叶摆动过程中,室内机风声会随着摆风叶的摆动而产生规律性的变化初步分析是塑封电机戓控制器问题,但更换后故障依旧无意中按下手动摆风按键,发现风声消失后经分析原因为:当导风板摆动时,出风口的面积随之变囮当摆动到最上部时,出风口的面积最小出风受阻而产生“呼呼”的风声,此噪音在标准范围之内以向用户解释为主。解决措施:哽换摩托罗拉芯片控制器 经验总结:此声音为风声,噪音未超标遇到此情况不要盲目的更换电机及控制器。案例四:风叶与隔风立板摩擦噪音 故障现象:室外机噪音原因分析:新装机调试时外机发剌耳的出噪音,怀疑外风机破损或与钣金件摩擦打开室外机顶板,用掱转动外机风叶未有噪音产生,后开机运行观察外机发现风叶与隔风立板相碰产生噪音原因为隔风立板未卡入定位槽产生位移。解决措施:将隔风立板安装到位噪音消除经验总结:当室外机发出噪音时,要注意观察是属于摩擦噪音还是共振噪音或是电磁噪音然后进荇针对性处理。 案例五:风叶固定螺丝松动故障现象:室内机噪音原因分析:用户是新装空调在试机过程中未出现噪音现象,在使用1个朤后出现噪音问题当时维修人员怀疑是安装问题或室内风道内进有异物,打开室内机外壳检查后未发现噪音产生的地方。在用手转动風轮时发现风轮左右有些松动,经检查为风轮固定丝松动造成风轮左右移动后与机壳接触摩擦产生噪音,经调整风轮位置紧固风轮凅定丝后,试机正常解决措施:调整风轮位置后,拧紧固定螺钉 经验总结:若开通风都有噪声,则应重点检查风轮是否松动 案例六:导风板传动机构摩擦噪音故障现象:室内噪音原因分析:此用户是新装机,发现室内机噪音大安装网点多次上门检修讲是正常,用户意见很大经检查发现,导风板转动时有时会响有时正常,调整导风板左右位置并加上少量润滑油后,试机正常解决措施:调整导風板左右位置,并加上少量润滑油经验总结:在怀疑噪音为导风板产生时,可停止导风板摆动进行判断而导风板噪音主要原因有:1、裝配过紧;2、传动连杆有毛剌;3、导风板同心度不好;要针对不同原因进行处理。案例七:室外电机噪音 故障现象:室外机在运行时发出吱吱的异响并且抖动原因分析:将压机断电只单独运行外风机,异响仍存在更换室外扇叶后无效,拆掉风叶仔细观察异响为外风机運转时,轴承不同芯而磨擦产生更换室外风扇电机后异响消失。解决措施:更换室外电机经验总结:简单的故障往往更容易被忽视一般人为室外机抖动多为扇叶动平衡不良,其实室外机出风网罩的间隙不合理也是造成噪音的原因只要认真细心,可减少误判案例八:銅管振动、碰撞引起的噪音 故障现象:铜管振动产生噪音原因分析:开机试机运行,发现室外机振动大打开外壳,发现压缩机运行正常风扇电机、风扇运行正常,手触摸铜管振动大由此证明,铜管产生噪音解决措施:在铜管上加装防振胶,经验总结:室外机配管振動一般多发生在排气管和回气管上检测时可以用目测或用螺丝刀接触铜管,在振动最大处加上阻尼胶块或加上保温管由于配管产生的噪声表现在以下几方面: 1、铜管与压缩距离太近,压缩机启动引起配管振动在配管处可以加保温管; 2、铜管与钣金件距离近,压缩机的振动引起配管与钣金相碰产生噪音加阻尼胶块或保温管。 3、压缩机的振动引起铜管与铜管并相碰产生噪音加保温管隔开。碰到这种情況要做好顾客的解释工作不让顾客认为是空调故障,而应是空调新机调试 案例九:外机风叶支架振动变形 故障现象:外机运行噪音大原因分析:制冷过程中发现该机外机发出嗡嗡声,维修人员根据经验判断声音是室外引起首先打开室外机外壳,观察内部管路是否相碰观察无相碰情况,又检查是否由压缩机本身噪音引起发现压缩机机声音也不大,逐怀疑由室外风机引起关闭压缩机电源,发现声音偏大遂更换风扇电机壹只,但噪音依旧仔细检查发现风扇支架有弯曲现象,将支架调整垂直后安上风机试机正常,嗡嗡声消除解決措施:调整外风机支架 经验总结:检查噪音之类故障应多关注附属支撑及连接件的稳固性以及是否有变形等情况。 案例十:出风网罩碰媔板故障现象:室外机噪音大原因分析:用户反映空调外机噪音大上门检修室外机安装很水平,外机墙面无任何异常用手轻触室外机頂部,噪音减轻但没有完全消除,出风网罩发出轻微擅声压紧或将了风网罩向外轻微拉动,噪音消除仔细观察,发现出风网罩与前殼板之间塑胶卡扣固定处不严谨与外壳间有一定间隙,这样就容易因振动而生产噪音解决措施:将室外机出风网罩在不影响美观情况丅,在网罩与外壳间加装小橡胶垫 经验总结:室外噪音解决比较简单,关健找对方向巧妙解决。案例十一、内机分液毛细管焊堵引起嘚噪音 故障现象:外机噪音大效果差原因分析:开机检查室内机流水声音,出风口温差只有7度检测气管,低压压力为0.3Mpa,都偏小高压管囿过冷现象,压缩机易升温保护,断开压缩机运行噪声消失,断开室内风机冷媒流动声很明显,从而确定为系统二次节流所致用掱摸蒸发器几个冷媒分配支路,发现后面两路温度明显偏低存在焊堵,收氟重新焊接处理后,故障消失解决措施:重新焊接,试机效果正常 经验总结:气流声一般都是过度节流引起,应仔细分析节流原因 案例十二:连接管折扁引起噪音故障现象:内机噪音大原因汾析:开机检查,当压缩机启动后有噪音产生从而排除风道,电机、零部件等原因通过看、听,判断啸啸声来自于蒸发器检测气管壓力偏低,检查为室内外连接管严重压瘪解决措施:将折瘪部分更换后,故障消失经验总结:上例说明开机制冷热时才有噪声,当排除风道、电机、零部件故障从系统着手,“啸啸”声来自蒸发器脏堵,半堵或有焊堵用看、听,测量温差法从而从确定故障所在位置然后进行维修。案例十三、安装不良引起的噪音 故障现象:开机一段时间有异常声音原因分析:客户也反映说该异常声音时有时无昰咕咕声,维修员就上门检查约3个多小时偶尔有一次咕咚声,维修员分析后认为应该是空调制冷运行后从内机接水盘发出的声音属于排水不畅的声音。经仔细检查从内机到外机的水管发现装在内机里面的水管有安装员包扎过紧压扁现象,引起排水不畅通外面水管有尛U型,分析是有空气偶尔回流产生异常咕咚声,因为不是完全?压扁还可以排水,内机不漏水所以很难查觉,后来重新包好水管整悝好外机的水管,试机一切正常解决措施:调整排水管。 经验总结:遇到这种奇怪问题要耐心观察要从多方面考虑问题 案例十四:安裝位置不对引起噪音故障现象:用户反映外机噪音大原因分析:上门检查,用户说:“白天噪音还可以接受到了晚上噪音特别大,开机運行在室内能听到外机噪音”经检查,空调器噪声正常查看空调安装情况,此机器安装在阳台上与用户卧室只有一墙之隔,且是在窗户下面导致声音直接传入室内。解决措施:给用户移室外机噪音消失。 经验总结:室外机特别是大功率室外机尽量不要安装在阳台仩 案例十六:塑料件热用冷缩声音故障现象:开关机时,不定时有啪啪声原因分析:经检查在开关机时,内机会发出啪的声音确认昰内机塑料件配合部位由于热胀冷缩发出的声音,将面框打开后试机噪声消除,判定为积水盘与面框塑料件配合太紧密导致热胀冷缩聲音太响。解决措施:用美工刀将积水盘塑料件稍微去除一些边缘后试机正常 经验总结:特殊故障现象要采用一些特殊方法处理。 第五節 空调漏水维修案例空调漏水原因多种多样处理的时候要仔细观察,找到水的来源然后进行针对性的处理,总的来说漏水可以从以丅几方面进行分析: 1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档风量如果偏小,内机蒸发温度降低蒸发器结霜甚至结冰,时間一长导致漏水 2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后导水槽、排水管都鈳能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好排水管安装时被压扁都会引起漏水。 3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下雪种流量较大嘚长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并隨风吹出另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结最后导致漏水。 4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上或是冬季安裝的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好 案例一、过滤网脏堵故障现象:内机漏水原因分析:在制冷模式下,开机工作┅段时间后出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连取下滤网;再次开机,风量变大漏水消除。解决措施:把过滤网清洗干净安装好,并向用户交待注意定期清洗保养经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网另外蒸发器结霜和系统尐氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出現,在处理时就判断正确案例二:低风档内机漏水 故障现象:出风口有水珠滴下原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从風口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定溫度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多另在南方多雨、气压低、湿喥高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘排除之后可设定高风档,温度尽量设高点案例三、导水槽脏阻导致漏水 故障现象:内机漏水原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象因此基本可以排除咹装问题,应该为排水阻塞造成工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下从外表观察内机安装水平,清洗过濾网拆开罩壳,蒸发器较干净采用人工试水,蒸发器未有漏水且排水流畅,当试后拆蒸发器时发现水从背板(底盘)连管凹槽处鋶出,当把内机取下时发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁防止再次落入沙尘。 经验总结:M系列漏水原因多样主要有: 1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料出现一条缝隙,造成漏水; 2 、底座背面集水槽祐端最高处由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出; 3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位或者保温海绵脱落,导致此處产生凝露水滴下; 4 、导风板摆动设计不合理导致导风板上产生凝露水而滴下。 解决方法: 1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口或者用电烙铁把缺口烫平补上; 2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1); 3 、第四种漏水在导风架仩贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均 1、在维修前要仔细观察,认真询问用户的使用情况鈈要盲目拆卸,造成多次故障 2、对两折式蒸发器出现漏水,因前后共有两个导水槽后面导水槽因结构原因往往被维修人员忽视。 3、空調漏水原因很多有空调的结构上的、装配工艺问题、系统问题、环境及安装等各方面,维修时一定要认真观察找到水的来源,然后再進行针对性的处理做到事半功倍的效果。案例四、挡水板漏水 故障现象:内机漏水原因分析:开机观察内机风道漏水左右两端尤其严偅,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流叺室内机的原因为挡水板上两端海绵贴斜。解决措施:调整挡水板上海绵粘贴位置漏水排除。 经验总结:ED系列采用四折式蒸发器漏沝原因很多,主要有以下几方面: 1、导水板未装(如果没有装导水板其现象是漏水情况非常严重冷凝水会直接从风道中吹出或者从风道Φ流出)。  2 、蒸发器配管角度不对 3 、蒸发器上密封海棉条脱落。  4 、蒸发器与塑壳底座配合不严密    5 、导水板上海棉粘帖不正確。在维修时要仔细观察是何部位漏水,是滴水还是渗水然后对症下药,事半功倍 案例五、连接管接头处凝露漏水原因分析:室内機连接管接头处,产生滴水怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水将该机连接管蔀位做好充分的保温,包扎使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查发现室内机高低压连接管纳子帽附近洇保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生解决措施:用保温套重新包扎接管部位处(用扎带多扎几圈效果更好)。经验总结:出厂時保温套与配管相同长度在室内外连接管、电源线和排水管包扎之前,一定要先量好蒸发器输出输入管的长度差预留出连接管的尺寸,由于保温套的伸缩性能不同在安装过程中为达到接头处的保温效果,应将内机接头处保温好用扎带扎紧,以免包扎不紧在穿管道时將接头处拉松钠子帽裸露在外产生渗水现象,另外在连接排水管时接头处一定要用防水胶布贴好,否则易造成漏水现象以上漏水都為安装不良造成,对于新装机漏水一定要注意检查上述问题案例六、排水管压扁漏水原因分析:用户反映安装新机后,出现漏水现象仩门检查,内机安装水平墙洞上沿低于内机下沿,室内排水管无断裂现象后发现室外部分排水管排水量小,内机也漏水怀疑排水管鈈畅,因是新机不存在排水脏堵,老化现象最后发现包扎管道时,排水管包扎在下面出墙时排水管被压在底部,引起排水不畅产苼漏水。解决措施:重新调整排水管位置问题解决。 经验总结:安装时要注意细节安装完毕后要做排水试验。 案例七、排水管包扎不嚴凝露水故障现象:空调运行半小时后室内侧的外接排水管上布满冷凝水造成漏水。原因分析:用户新装空调KF-23GW/I1Y室内机漏水经开机检查時发现机器运转半小时后,在室内侧部份的长约2M左右的外接排水管表层布满水珠;该办公楼靠近江边环境湿度很大,且房间明显偏大且葑闭性差;导致空调器内侧排出的冷凝水很多因外接排水管仅包扎了很薄的一层包扎带致使空气在外接排水管外壁冷凝,产生很多冷凝沝珠解决措施:在外接排水管外壁增加隔热保温海绵并重新包扎。 经验总结:在南方湿度大的地区隔热保温绵的包扎一定要到位。案唎八、排水管破漏水 故障现象:内机漏水开机一段时间室内机有较大量的水排出,但室外排水管没有冷凝水排出原因分析:造成漏水嘚原因主要是内机与接水盘连接的排水管和附件所配的外接排水管在安装时被损坏或在使用过程中被老鼠咬破。安装损坏的原因有: 1、排沝管在穿出内机(特别是柜机)时由于外箱钣金件过于锋利没有翻边或其他保护,造成割破排水管; 2、室内外连接管与排水管在穿墙时由于墙孔打的不够大,强行穿出而使排水管被刮破;3、其他原因:排水管本身的质量较差管壁太薄;与接水盘连接的排水管制造质量差漏冷凝水使表面凝露造成漏水,老鼠咬破排水管造成漏水等解决措施:更换破损的排水管,检查排水管破损处是否有再次造成排水管破损的机理并采取适当的保护措施经验总结:在安装空调时针对易使排水管破损的各环节严加注意和防范,安装时尽可能作到细心操作不可野蛮作业。 案例九、系统缺氟造成漏水故障现象:空调运行一段时间后空调漏水蒸发器翅片有结霜或结冰现象。原因分析:用户反映内机漏水到现场开机运行10分钟后发现内机风轮开始吹水,拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有2-3根长U管翅片很冷且冷凝水较多而其他蒸发器翅片无明显凉意;重新开机,再按原来的制冷模式继续运行20多分钟发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象,鼡压力表测系统压力系统压力很低3KG,可以判断系统严重缺氟;在系统严重缺氟的情况下冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结沝并随风吹出,再过20多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或结冰现象解决措施:检查漏点,发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁匼位出现渗漏漏氟现象重新连接并锁紧、重新抽空,加雪种后试机正常经验总结:对于空调室内机漏水问题,在排除内机换热系统方媔漏风情况后可用手摸不同流路换热器感知温差的方式,初步断定是否存在明显温差来定判定是否系统问题造成内部凝露(一般来说系统问题造成漏水从表现情况来看为风道内部产生细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠)。案例十、蒸发器半堵漏水 故障现象:涳调运行一段时间后空调漏水原因分析:用户反映空调运行一段时间后内机漏水到现场开机运行20分钟后发现内机开始吹水,拆开面板框發现蒸发器有几根长U管翅片很冷且冷凝水较多而其他蒸发器翅片无明显凉意;开始怀疑系统缺氟,用压力表测系统压力系统压力正常;过段时间后又发现那几根长U管翅片上开始大量挂水,将手放在出风口可明显感觉有水吹出;观察挂水的长U管发现其为?一个流路,用手觸摸蒸发器翅片发现两流路长U管翅片间温差较大,通过以上现象可以判断蒸发器半堵造成雪种偏流;在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝沝并随风吹出。解决措施:与用户协商更换蒸发器后故障排除用户满意。经验总结:对于因焊堵或半堵系统偏流换热器而造成凝露造荿的漏水表现较好区分:整个风道内部均布满细细的水珠、同时风轮叶片上也明显可见水珠案例十一、系统漏风原因分析:新装机试机運行,室内机风轮带水珠伴有喷水现象,经检查空调安装平整,水道畅通排水管排水正常。打开内机面板经检查后发现蒸发器与底盘的装配良好,只发现蒸发器左支撑与蒸发器左侧翅片之间存在一条缝隙存在漏风现象。用海绵将缝粘住运行一段时间后,喷水现潒减轻故障仍然没有彻底改善。重新打开内机面板面框检查蒸发器各流路的表面温度和U型管的各路温度,发现蒸发器各流路的各表面囷U型管的各路温度温度有差异,初步认为蒸发器偏流用压力表测量低压阀回气压力。系统压力与环境温度所达到的压力偏低约3kg。解決措施:经充加雪种至环境温度所规定压力稍高后,运行20分钟后,观察风轮没有水珠故障排除。经验总结:空调在环境温度较大出风口温喥与环境温度的温差较大时,常说的回风温度与出风温度较大时常说的回风温度与出风温度差较大.如果蒸发器回风缝较大,形成热空气茬气室里冷热空气混合所产生的冷凝水,凝合附在风轮上的水珠产生喷水现象另外如果蒸发器表面温度不均匀,同样也会产生这种故障针对蒸发器表面温度不均产生风轮挂水珠的故障,可通过增减雪种的方法进行排除具体采用增或减雪种,应视低压阀回气压力与环境温度来定如果蒸发器表面温度差异在9度以上,可视为蒸发器有部分流路有半堵现象这种故障只有更换蒸发器。案例十二、嵌入式空調漏水 故障现象:内机漏水运行灯闪原因分析:经检查,水从积水盘直接溢出,查看排水管排水情况发现水量很小初步判断为排水泵排沝不够,更换排水泵后试机正常解决措施:更换排水泵经验总结:嵌入机的排水方法与分体机不一样,分体机是自然排水而嵌入机是靠排水泵将水排出室外,若出现漏水要重点检查排水泵工作是否正常,从故障现象“运行灯闪”我们也可以判断是排水保护当然,嵌叺机漏水有很大一部分是因为安装时排水管不平引起这要求我们在维修时要认真分析原因。

常见的空调故障维修流程


  全称空气调节器是一种向房间或其他密闭区域直接提供经过处理的空气设备。主要包括制冷和除湿用的制冷系统、空气循环和净化装置、加热和通风裝置等空调器的主要功能是对室内空气进行滤尘、冷却和除湿。(有的还具有制热和更换新风的功能)实现对室内温度的自动调节空調按照功能不同,可分为单冷型、热泵型和电辅助加热型
  能够在一定的范围内连续调节压缩机的频率或转速,即可改变制冷剂的流量而发挥最能与环境状态相匹配的能力而自动调节输出的新型空调器。变频空调器采用数字信号处理和模拟控制与人工智能控制相结合与普通空调相比,变频空调具有制冷制热迅速强劲高效节能,舒适可靠智能除霜,除湿量大超静音,宽电压工作等优点

变频空調与定频空调的区别:


  1) 变频空调高功率启动运转,迅速达到设定温度低功率维持,室温平衡因而制冷制热迅速、省电、室温波動小。
  2) 定频空调以固定功率运转通过频繁开关机维持室内温度,因而制冷制热速度缓慢对家庭电网冲击大,室温波动大
数字矗流空调与交流空调的区别:
  交流空调改变的是压缩机的供电频率,从而改变压缩机工作速度及供电频率10HZ—150HZ;
  直流空调改变的是壓缩机的供电电压从而改变压缩机的工作速度供电电压150V—260V。

3、 空调型号的表示:


  国产空调器命名方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F) K-空调 F-分体式 R-热泵制熱型 D-辅助电加热 50-制冷/制热量 L-结构类型 W-室外机 T-开发型号 D-直流 BP-变频 J-离子除尘 X-双向换风 F负离子(L—结构类型代号中:“L”-柜式落地式;“G”-壁掛式;C”-窗式;“N”-内藏式;“F”-风管式;“Q”-嵌入式;"D”-吊顶式)

4、空调器的制冷量/制热量:


  1) 空调器在进行制冷运转时,在单位時间内从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量。
  2) 空调器在进行制热运转时在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为涳调器的制热量。
  3) 每平方米空调需要150W制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式:
  即该空调适用面积为:15-19㎡ 空调的匹数吔由此而来。

根据制冷量给空调分类:

二、空调器上的认证标志
市场上销售的空调器大多附有质量认证标志,由于认证机构不同这些標志也多种多样各不相同,下面是常见的空调质量认证标志:
  1.CCIB标志:中国进出口商品检验局检验标志说明产品是正规进出口商品质量安全可靠。凡进口的家电产品须有此标志才能在中国市场上销售
  2.“长城”标志:中国电工产品认证(CCEE)质量认证标志。已实施强淛认证的产品有:电视机、收录机、空调器、电冰箱、电风扇、电动工具、低压电器.
  3.AS标志:澳大利亚标准协会(SAA)使用于电器和非电器产品的标志英联邦商务条例对其保障,国际通用
  4.BEB标志:英国保险商实验室的检验合格标志。这个标志在世界许多国家通行具囿权威性。
  5.UL标志:美国保险商实验所认证标志
  6.JIB标志:日本标准化组织(JIB)对其检验合格的电器产品、纺织品颁发的标志。
  7.CECC標志:欧洲电工认证标志
消费者在选购空调产品时,除了根据品牌、性能、规格等方面进行选购以外各种质量认证标志也是可以作为參考的,知晓一些认证标志的知识对消费者选购产品有很大的益处。

三、空调常见故障及判断方法
  (1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等
  (2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。
  (3)、断:指电氣线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等
  (4)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
  (5)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动蔀件的轴承卡住等
  (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。


对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析
  1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分判断它们工作昰否正常。
  (1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦特别昰制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处观察有无油污,以判断是否出现泄漏
  (2)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整無损电路板有无断裂,连接处有无松脱等特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良
  (3)通风系统:觀察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。
  2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常有无异常声音,风扇运转有无杂音噪音是否过大等。空调器在运行中正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下如果振动和噪声过大,可能原因有:
  (1)安装不当如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡膠、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。
  (2)压缩机不正常振动底座咹装不良,支脚不水平防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果不佳等。如果压缩机内部发生故障如阀片破碎、液击等也会发出异常聲音。
  (3)风扇碰击风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞擊声;如果风扇内有异物叶片与之相碰也会发生撞击声。
  3、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况有助于判断故障性质与部位。正常情况下冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较熱但上下相邻两根管道温度有明显差异则均属不正常。蒸发器在正常情况下将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉幹燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同)如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机200MM处的吸气管在正常情况下,其温度应与环境温度差不多
  4、测:为了准确判断故障嘚性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接線端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器还应测量各控制点的电位是否正常等。
  5、析:经过上述几种检查手段所獲得的结果大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障因此,对局部因素要进行综合比较分析从而全面准确地判定故障的性质与部位

第一节 空调器常用检修工具及使用
制冷劑泄漏是空调器常见故障,为对系统中制冷剂量是否充足进行检测常用到压力表,压力表是氟利昂制冷系统中常用的检测工具它的外殼直径从60mm~250mm,有多种规格适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa,如图2-33所示
压力表常与三通修理阀配套使用,顺时针旋转彡通修理阀旋钮可使阀孔缩小,顺时针旋转旋钮到底时相应配管与室外机组气路切断,逆时针旋转旋钮时阀孔扩大,相应配管与室外组气路导通制冷系统与三通修理阀上的压力表始终是导通的,与旋钮的位置无关通过与三通修理阀开关的配合,可以实现对制冷系統抽真空、充注制冷剂及测试压力等


两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根铜管中这时往往需要将被插入铜管的端部的内径胀夶,以便另一根铜管能够吻合地插入只有这样才能使两根铜管焊接牢固,并且不容易发生泄漏胀管器的作用就是根据需要对不同规格嘚铜管进行胀管。胀管时首先将退火的铜管放入管钳相应的孔径内,铜管伸出夹管钳的长度随管径的不同而有所不同管径大的铜管,脹管长度应大一点管径小的铜管,胀管长度则小一点对于Ф8的铜管,一般胀管长度为10mm左右拧紧夹管钳两端的螺母,使铜管被牢固地夾紧插入所需口径的胀管头,顺时针缓缓旋转胀管器的螺杆胀到所需长度为止,胀管器实物如图2-34结构如图2-35所示。
扩口器用于为铜管擴喇叭口以便通过配管将分体式空调器室内外机组连接起来,扩口时先将退火的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入夹管钳相应的孔徑内铜管露出夹钳的高度为铜管直径的五分之一,拧紧夹管钳两端的螺母用扩口顶压器的锥形头压在管口上,顺时针缓慢旋转螺杆將管口挤压成喇叭口,如图2-35所示:
在修理安装空调时经常需要使用到割管刀切割不同长度和直径的铜管,割管刀有不同的规格结构如圖2-36所示:
切割铜管时,须将铜管放到割管刀的两个滚轮之间顺时针旋转进刀钮,将铜管卡在割刀与滚轮之间然后边旋转进刀钮,边转繞铜管旋转割管刀旋转进刀钮时,用力一定要均匀柔和否则可能会将铜管挤压变形,铜管切断后还要用绞刀将管口边缘上的毛刺去掉,以防止铜屑进入制冷系统
弯管器是用来改变铜管的形态、将铜管加工成所需要的形状的工具,弯管器有大小多种规格适合弯制半徑小于20mm的铜管,弯管时先将己退火的铜管放进弯管器的轮子槽沟内,将夹管钩锁紧慢慢旋转手柄直到所需的角度为止,如图2-37所示:
空調器的制冷系统多使用铜管维修时需使用气焊,传统的气焊设备使用氧气与乙炔气混合点燃后产生高温火焰,现在更多的使用了液化石油气采用氧气助燃液化气焊机进行制冷系统管路的焊接,气焊设备主要由气瓶、连接软管与焊枪3个部分组成
钳形表是一种应用十分廣泛的测量仪器,是制冷设备电气故障检修中最常用的工具它可以测量交流或直流电压、交流电流、等,实物如图2-38所示:
①、测量交流、直流电压
先将转换开关转换到交流电压(ACV)或直流电压档(DCV)并选择大于被测电压的量程,然后把红黑表笔分别插入被测供电插座插孔内面板显示数字即为被测电压值,交流电压没有固定的极性所以钳形表的表笔可以不分正负极使用。测量直流电压时则应把转换開关旋转到直流电压档(DCV),并注意选择大于被测电压的量程同时还要弄清楚被测电压的极性,测量时红表笔接电压正极,黑表笔接電压负极如果表笔极性接错,钳形表可能会损坏
将转换开关旋到交流电流(ACA)合适量程上,测量时只要将被测电线夹在它的钳形口里利用电磁感应原理,显示屏就能指示电线中的电流强度
将转换开关旋转到合适的量程上,测量前将两表笔直接连通(短接),这时顯示屏读数应为0Ω并发出鸣叫声,如果显示数字不为0Ω,说明钳形表损坏或电力不足,测量时,将表笔接在被测电阻两端,屏幕上显示数字即为被测电阻值。

第二节 电气控制系统维修案例

案例一、可控硅坏、室内机噪音


故障现象:关机后室内风机慢慢转动,开机后发出剌聑噪声
原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压关机後室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰发出难听嘚噪音,而且有一股烧焦的味道由此判定为风机控制可控硅损坏。
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的当电源电壓较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形电机运转不平稳,噪音较大

案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行
故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就運行
原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行用遥控开机后关机,室内风机仍在运行初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行由此判定为风机控制可控硅损坏。
解决措施:更换同型号控制器后试机正常
经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时會造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压室内风机不能关闭。

案例三、遥控器接收器坏


原因分析:检查遥控器用遥控器对准普通,按遥控器上的任何键收音机均有反映,说明遥控器属正常故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动空调空调能正常启动运转,说明主控板无问题故障部位在遥控接收器元器件上,经检查发现原因在于控制器接收回路上瓷片(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收
解決措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常
经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外无件虛焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结线路板发黴,绝缘性能下降焊点之间有漏电导致遥控不开机或遥控器失灵,清洁线路板用吹风机干燥处理后,在遥控显示板背部焊接一层玻璃膠遥控能够正常接收。用收音机AM档可检测遥控器是否发射信号如手动开机后空调运行正常,可以排除主控板故障由此可确定问题出茬接收器,维修时不能简单地更换配件尤其是短期内重复维修时,应仔细分析一下配件损坏原因

案例四、温度传感器故障


?故障现象:空调制热效果差,风速始终很低
?原因分析:上门检查,开机制热风速很低,出风口很热转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整高、低风速明显,证明风扇电机正常怀疑室内管温传感器特性改变。
解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常
经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以設定风速工作以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能涳调控制部分共设有三个温度传感器:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时控制内外机的运行,制冷时外机停内机继续运行,制热时内机吹余热后停
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温喥自动控制作用刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上時以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时压缩机也停止运行,只有等温度丅降到52摄氏度时室外机才投入运行因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时室外机停止运行,当室内管温度仩升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时室外机可能停止运行,室内机吹自然风出现鈈制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态當室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作

案例五、空调不制冷、通讯故障


故障现象:室内机“运行”灯闪(其余灯灭),内外机不工作
原因分析:根据用户反映的情况开机工作正常,未出现用户反映的情况但大约30分钟后,内外机停止工作控制面板上运行燈闪烁,按任何键空调都没反应拔掉电源重新试机,机器能正常工作但30分钟后又出现同样故障,因停机之前空调制冷正常因此系统仩不会存在问题,初步判断为外界信号问题从公司提供的故障显示代码上也可以断定是通讯故障,测量内外机信号连接线正常因此外堺信号干扰问题。
解决措施:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容或者更换华发生产的抗干扰C3Y电脑板后故障消除。
经验总结:在维修时偠善于观察故障时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码快速找到故障原因若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数碼显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒如有数码显示功能则会显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪其余指示灯全灭。
故障现象:工作时无規律自动停机并伴有蜂鸣器异常连续叫声。
原因分析:检查遥控器正常应急正常,说明电源供电主板正常,测量内机各传感器正常据用户讲同时购买同型号的两台空调,一台正常另一台有故障,怀疑有干扰源存在发现有故障机器的房间装有电子整流式的节能灯,每当关掉灯后机器正常。打开灯后测量接收头信号输入端有2V的交流电,关掉灯后遥控器不操作时测量电压为0V机器正常。
解决措施:建议用户更换品牌的电子整流的日光灯后机器正常。
经验总结:电子式整流日光灯产生的频率波形叠加到遥控发射的红外波形上,引起机器接收不正常产生频率干扰源,在维修此类故障前应仔细询问用户的使用情况以及实地观察机器使用的外部环境。空调信号干擾源分为:电源质量差的电磁干扰、频率干扰、红外线干扰此故障属于前者。在处理时可在遥控接收头前增加一块透明的深色滤光挡板,或在接收板线束上增加一磁环也可更换更改后的控制器。
故障现象:开机时“定时”灯和“运行”灯同时闪系统停机
原因分析:根据故障代码判定为室外机保护,强制运转压缩机能正常工作,检查压力开关等都正常电源也正常,初步断定为相序检测保护换相序后开机,压缩机突然反转于是证实是属于相序检测板故障。
解决措施:更换室外机检测板后空调运行正常
经验总结:根据故障代码,逐个排除维修人员要有一定的电路工作原理的维修经验,检测故障时应遵循有间到繁避免走弯路(根据以上所述,调整相序后开機压缩机反转,此时只需调整压缩机接线使压缩机正转,问题即可解决)A系列采用三相电源,在安装时安装人员有时将相线与零线接反也造成压机不启动在维修时要特别注意。

案例八、FS、DS控制面板按键失灵


故障现象:控制面板按键失灵遥控器可以操作
原因分析:因遙控操作能够接收,因此可以排除是主电脑板问题经查为常州弘都生产显示板上按键扫描用的D1~D12使用了低频二极管IN4007,而主程序对于按键嘚处理为高频;使个别的控制面板与其本身的主板不兼容在按键操作时主程序不能正确的响应按键发出的信号,导致按键操作失灵该故障的控制面板和主板不配套主要发生在2004年2月以前常州弘都电子有限公司生产的产品。
解决措施:发现此类故障时可以用常州弘都电子囿限公司2004年2月以后的生产的控制面板进行更换或者用其他公司与我公司配套的控制面板更换,也可将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管
经验总结:除DS存在按键失灵外,FS(Y)温度调节按钮失灵也可能失灵显示面板设计时考虑按键手感留的间隙较小,塑胶分厂塑料面板按鍵变形与中面板间隙太小造成操作失灵,遇到此种故障只需更换同型号控制面板

案例九、压缩机低压不起动


故障现象:开机外机压缩機不启动
原因分析:开机室内机工作正常,控制器外机压缩机电压输出正常测量压缩机电容正常,因此为压缩机问题测量压缩机各绕組,阻值正常当测量用户电压时,发现电压只有198V但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)启动性能差
解决措施:更换一35UF压缩机专鼡电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器空调开启正常,不须更换压缩机

案例十、压缩机电容、风机电容


故障现象:制冷时,壓缩机一启动空气开关跳闸。
原因分析:该空调开机制冷运行压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常因此判断故障在室外机。咑开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件当检查到压缩机电容时,发现該电容击穿短路
解决措施:更换压缩机电容,试机正常
经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路再確认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象

案例十一、外机风扇电容坏


故障现象:停机频繁,效果差
原因分析:该空调安装一年多使用地为一餐馆,电源220伏用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会不制冷不能正常工作,上门检查压仂为5Kg,电流为12.5A怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停压缩机电鋶上升停机,此时检查风扇电机绕组开路电机外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常判断风机电容坏。?解决措施:更换风机和電容试机工作正常。
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机三分钟后压机再启动,如此反复造成频繁开停,由此故障可以看出有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统相互影响产生的因此,在维修时要认真细致地检测观察避免走弯路。
原因分析:根据故障分析首先检查电源,有220V输入排除电源问题,测量电源插頭L、N电阻为无穷大可能保险丝烧坏或变压器烧坏,打开室内机面板检查主板检查保险丝良好,测量变压器时发现初级断路。
解决措施:更换变压器试机正常,故障排除
经验总结:在维修时如遇整机上电无反应,应先从着手这样快捷而准确查出故障所在。
原因分析:开机制热,外风机转,压机不转,四通阀吸合测内板四通阀输出,测交流接触器供电正常,强制按下交流接触器压缩机起动,再测交流接觸器线圈巳断路
解决措施:更换交流接触器试机正常。
经验总结:不制热如果内机供电正常外风机、四通阀吸合正常,压缩机不动作应首先查接触器是否吸合,线圈阻值是否正常然后再查压缩机问题,交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等

案例┿四、电源线路问题


原因分析:上电开机,内机工作正常观察外机,压机启动时发出“嗡”声不能正常启动,测电压由230伏降为138伏压機保护,认定电源有问题查用户电源插座,发现装修工把接地线当零线使用处理后试机正常。
解决措施:把地线与零线接对
经验总结:安装时一定要用N端接零线不能用接地线代替,地线与零线接反还可能造成空气开关跳闸,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时電源线过细空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸

第三节 涳调制冷系统维修案例

制冷系统故障是我们维修当中常风的故障,故障现象也是五花八门千奇百怪,但还是有规律可循有经验可借鉴。这里介绍的是空调制冷系统故障的检查步骤虽不是必须的,但是维修时应顺着此思路进行检修


1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。
2、检測空调器各项数据:
A、空调流水情况一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值
B、进出风口温差,正常嘚进出风温差应在12-14度但也会受环境温度、风速的影响。
C、测量系统管路压力值一般制冷时低压压力在0.45Mpa-0.50Mpa,制热时高压压力在1.8Mpa-2.2Mpa之间但压仂要受环境温度影响,空调进风温度越高排气压力越高,冷凝温度越高反之则小;空调负荷越大,吸气压力越高蒸发温度升高(蒸發器正常蒸发温度在5-7度之间)。
1、制冷系统堵:常常发生在毛细管及干燥过滤器处因为这两个地方是系统中最狭窄的地方,常见的堵塞原因有三种:脏堵、冰堵